Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


9723

Question Forum Dépannage Climatisation : Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Hornet7
Membre inscrit
Hornet7
14 messages
Bonjour.

J'ai un code erreur E04 qui indique une erreur de communication sur ma pompe à chaleur Sanyo Ciat.
La carte de la PAC est une CR C366 VH.

Lorsque je débranche des connecteurs sur cette carte et que je fais un RAZ, les LED rouges s'allument.
Il y a ensuite un cliquetis que je pense provenir d'une électrovanne, puis plus rien et le code erreur s'affiche sur le module intérieur.

Je dispose de quelques connaissances en électricité et en électronique, ainsi que d'un multimètre.
Y a-t-il un composant que je pourrais vérifier en premier lieu ?
Merci pour votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 0632.jpegimg 0631.jpegimg 0620.jpeg

03 novembre 2024 à 21:39
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Si vous n'entendez pas le cliquetis en question quand tout est branché et après avoir remis sous tension, alors il est probable que le moteur du ventilo ait dégagé : il court-circuite la haute tension continue, ce faisant l'alimentation basse tension ne peut plus fonctionner (pour au final générer le cliquetis de l'EV). Vous devez alors lire 220 VAC sur le composant ci-dessous (résistance PTC de limitation du courant initial).

Si vous êtes amené à changer le ventilo, attention à ne jamais le connecter ou le déconnecter avec la machine sous tension, vous allez le claquer quasiment à coup sûr.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ptc Pac Sanyo

04 novembre 2024 à 12:57
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Hornet7
Membre inscrit
Hornet7
14 messages
Bonjour.

Tout d'abord merci pour votre aide.
Je viens de remettre en place la carte, avec tous les connecteurs.
Lors de la mise sous tension, la LED D225 s'est allumée et après 1 à 2 minutes, elle s'est éteinte lentement. pendant cette phase, je n'ai pas eu de cliquetis de l'électrovanne.
J'ai pris la mesure de la résistance, comme vous me l'avez suggéré, environ 226V tout le temps

J'ai fait un essai avec le ventilo débranché, mais cela n'a rien donné de différent.
Est-ce que je peux faire des mesures sur le ventilo ?
04 novembre 2024 à 17:45
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Pour la D225, hélas vos photos ne me permettent pas de voir à quoi elle est raccordée et quel pourrait être son rôle. Et Sanyo ne met pas à disposition ses schémas détaillés comme le fait Hitachi, par ex.

Essayez d'enlever un par un les différents câbles et de voir à chaque fois si le cliquetis réapparaît. Normalement, 3 secondes après la remise sous tension vous devriez aussi entendre un clac de relais, celui-ci court-circuitant la PTC, dont la tension aux bornes va du coup tomber à 0 durablement. Tant que le compresseur ne démarre pas, vous n'êtes pas obligé de re-fixer les composants vissés (IPM et pont de diodes). Vous pouvez aussi mesurer la haute tension sur les 3 gros condos 400V. Tant que vous aurez 226V sur la PTC, vous n'aurez pas grand chose comme HT. Et donc l'alim ne démarrera pas.

Auparavant, vérifiez tout de même que vous n'avez pas un débris métallique qui ferait court-circuit de manière intempestive, car ce que je vois sur la photo ci-dessous est suspect.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
débris métallique PAC Sanyo

05 novembre 2024 à 10:28
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Hornet7
Membre inscrit
Hornet7
14 messages
Bonjour.
Je viens de faire le test avec tous les connecteurs débranchés sauf la communication et les 2 fils de masse (terre).
Lors de la mise sous tension la PTC indique environ 8v puis cela monte jusqu’à atteindre 233V.
Si je fais la même mesure avec tous les connecteurs de branchés j’ai tout de suite 233v sur la PTC. Il n’y a aucun cliquetis et pas de bruit au niveau relais.
Est-ce que je dois faire la mesure connecteur par connecteur en laissant l'électrovanne de branché pour entendre le cliquetis.
À savoir que la D225 parfois est allumée parfois non lors de la mise sous tension.
Sur les 3 gros condensateurs, la tension est de 22v continue environ.
J’ai vérifié la présence d’un débris métallique. Il n’y a rien.
C’est un effet d’optique.

Je vous mets 2 photos supplémentaires.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 0675.jpegimg 0673.jpeg

05 novembre 2024 à 21:21
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Le fait que vous ayez 22V sur les condos montre qu'au moins il n'y a pas de court-circuit franc sur la HT, sinon vous auriez 0V ou presque.

L'évolutivité de la tension sur la PTC est due à sa lente montée en température. Machine froide, elle va faire quelques dizaines d'ohms, et s'il y a une petite consommation derrière, elle va chauffer plus ou moins vite et donc sa résistance va augmenter, du coup, elle va chuter un nombre de volts croissant.

Je pense que l'alim ne marche plus sur la carte. Pour vérifier ce point, soudez 2 fils sur la PTC ou, mieux, sur les 2 soudures du relais juste à gauche (photo de ma réponse 1), et au bout de ces fils connectez soit une lampe de 100W à filament, soit un fer à repasser en position marche. Vous allez alors avoir 330V sur la HT, et là l'alim doit fonctionner si elle n'est pas en panne. Le régulateur de cette alim est le circuit à droite de ma flèche rouge réponse 3. Quelle est sa référence? Un STRL-quelquechose? Et celle du circuit à 3 pattes entre les 2 LEDs rouges (dont D225)? Un quelquechose7805?
06 novembre 2024 à 12:01
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Hornet7
Membre inscrit
Hornet7
14 messages
Bonjour.
Si je comprends bien le cheminement.

Les 2 fils à souder sur le relais. C’est sur la bobine ?
Je suppose que c’est pour voir si la bobine est alimentée ?
Si la lampe ne s’allume pas j’en déduis que l’alimentation est HS.
Y a t’il d’autres points à vérifier ?
J’ai vérifier 3 fusibles notés 1, 3 et 5. Je n’ai pas trouvé 2 et 4 ??
L’arrivée secteur 220v va directement au petit transfo, puis pont de diodes ?
Merci pour vos recherches.
06 novembre 2024 à 13:05
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Hornet7
Membre inscrit
Hornet7
14 messages
Bonsoir.

Avant de faire la manip, j’ai relancé la tension sur l’UE.
Le cliquetis est revenu les LED 1 et 2 se sont allumées. Ainsi que la D225. Cela a duré environs 30 sec puis les LED se sont éteintes en même temps que le cliquetis.
Après 30 sec de nouveau le cliquetis et les 2 LED qui se rallument.
Cela s’est enchaîné 3 fois d’affilée. Je pris les mesures sur les Condo environ 300v et sur la PTC 233v durant cette phase de fonctionnement.
Après coupure du disjoncteur pour faire la même manipulation mais sans le ventilateur je n’ai aucune LED et n’y la D225.
Ça devient un casse tête.
Peut être une mauvaise soudure mais au visuel rien d’anormal

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 0678.jpegimg 0680.jpegimg 0679.jpeg

06 novembre 2024 à 18:20
Réponse 8 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Non, sur les contacts du relais, on voit d'ailleurs que des pistes de cuivre les relient à la PTC. Le but de la manip est de "garantir" une HT suffisamment haute pour que l'alim démarre... si elle est toujours bonne. La lampe ne va pas s'allumer, ou alors une fraction de seconde. Enfin je pense.

Les "petits transfos" sur la carte n'en sont pas, ce sont des "selfs de filtrage". Le secteur passe par ces selfs puis arrive effectivement au pont de diodes pour en faire la HT continue.
06 novembre 2024 à 19:48
Réponse 9 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Hornet7
Membre inscrit
Hornet7
14 messages
Suite de mon investigation.
Je fais un essai en mettant sous tension uniquement l'unité extérieure.
La D225 s'est allumée, puis le cliquetis avec les 2 LED. Ensuite, le claquement du relais. J'ai mesuré le PTC à 0V et le condensateur à 327V. Cela s'est répété plusieurs fois, comme si une phase de démarrage avait échoué.
J'en ai profité pour remettre sous tension l'unité intérieure.
Je n'ai plus le code erreur E04, la D225 reste allumée, le PTC est à 0 et le condensateur à 327V.
Cependant, rien ne se passe lorsque je demande une température supérieure à la température ambiante.
Pour information, je chauffe actuellement avec l'unité intérieure qui possède une résistance électrique.
Je ne sais plus quoi en penser.
06 novembre 2024 à 21:24
Réponse 10 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Pour votre réponse de 21:24, le ventilo était rebranché ou pas?

Il se peut que la D225 soit un témoin de la mise sous tension de l'UI?... Pure hypothèse, n'ayant pas les schémas. De plus, je ne suis pas trop à l'aise avec les machines air/eau, je connais plus les air/air.

En tous cas, l'alim de l'UE semble marcher correctement, sauf, comme vous dites, si problème de contact intermittent. Si uniquement le démarrage en chauffe ne fonctionne pas, peut-être une sonde défaillante qui dirait à la carte de l'UI qu'il fait suffisamment chaud. Si vous voulez passer de 19 à 21 et que la carte pense qu'il fait 50, le chauffage ne va pas se déclencher.

Sur l'UI et sur l'UE, hors tension, enlevez et remettez 3 fois chaque connecteur de câble, un contact pourrait être légèrement oxydé...
07 novembre 2024 à 00:37
Réponse 11 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Hornet7
Membre inscrit
Hornet7
14 messages
Bonjour.

Encore merci pour votre aide précieuse.
Hier soir, j’avais coupé électriquement mon UE.
Remise en route aujourd’hui pour continuer mes essais .
Lors de la remise en route, uniquement UE. Seule la D225 c’est allumée, aucun bruit.
Je reviens exactement à la question 1.
J’ai fait plusieurs fois la manipulation pour avoir de nouveau le même comportement que hier soir mais rien.
Hier soir tout les connecteurs étaient branchés même le ventilateur.
C’est le casse tête.
07 novembre 2024 à 16:52
Réponse 12 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Hornet7
Membre inscrit
Hornet7
14 messages
Bonjour, je ne sais pas si ma réponse de 17h ce jour a été publié ?

Remise en route aujourd’hui de l’UE sans l’UI.
Je reviens au même problème que la question 1.
Plus rien. Parfois la D225 s’allume parfois non.
Plusieurs essais avec des éléments débranchés mais rien de mieux.
Hier soir j’avais réussi à entendre le cliquetis de l’EV et le clac du contacteur avec les LED 1 et 2 d’allumer.
Toute était branché même le ventilateur.
Aujourd’hui impossible d’avoir la même chose.
Je pense qu’il y a un élément (Condo ou autre) qui fonctionne aléatoirement car la D225 parfois monte en intensité lumineuse puis éteint.
Qu’en pensez vous.
07 novembre 2024 à 17:32
Réponse 13 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Vos réponses sont "modérées"... par le modérateur, et leur publication peut prendre jusqu'à quelques heures, car il a une vie et n'est pas en permanence devant son ordi. Celles des aidants comme moi le sont par contre directement.

Je vais synthétiser 2 de mes réponses : votre alim basse tension marche... ou ne marche pas. Et il faut trouver la cause quand elle ne marche pas. Dans TOUS les cas, sur une machine saine, une remise sous tension génère un clac de relais et les cliquetis de l'électrovanne ; il faut pour cela de la haute tension ET que les circuits de l'alim soient intègres.

La manip proposée en fin de réponse 5 permet d'avoir une HT assez fiable, ce qui contournera quelques causes possibles de panne. Je suggère donc de la faire et de voir l'impact sur le son et lumière de la carte. Et répondez aussi aux questions en fin de réponse 5.
07 novembre 2024 à 18:18
Réponse 14 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Hornet7
Membre inscrit
Hornet7
14 messages
Bonjour DOM.
Merci pour votre aide.
Après une absence, je reprends la tentative de dépannage de cette carte.
Je réponds à votre question 5 :
Régulateur STRL 352. Sk8711
Et le 3 pattes entre les 2 diodes 05CC0. 833H47

Je fais le test avec l’ampoule avec uniquement les 2 électrovannes et la com de branchée.
Flash de l’ampoule, D225 allumée, D014 clignote bruit de cliquetis. J’ai pris des mesures sur la 3 pattes (fils rouge vers la D225 et fils noir au milieu environ 6v continu mais ce n’est pas stable tant que la D014 clignote. Lorsque la D014 ne clignote plus, j’ai 5,73 V continu. La D225 reste allumée).
Toujours sur le 3 pattes mais fils rouge côté D014 et noir au milieu, même phénomène sur la stabilité que la mesure précédente
4,90 V puis 4,68 V.
Suivant les essais, parfois l’ampoule a un flash, parfois elle s’éclaire directement, parfois flash, s’éteint puis s’allume progressivement.
Vous aviez eu une question (6739) qui ressemble un peu à ma panne, mais je suis un peu moins connaisseur et outillé.
Encore merci pour votre aide.
Au plaisir de vous lire.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 0698.jpeg

23 novembre 2024 à 14:56
Réponse 15 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Effectivement, il y a des points communs entre votre panne et la 6739. Le démarrage de l'alim est hésitant dans les 2 cas, et dans la mesure où c'est la même carte, le condensateur le plus suspect gagnerait à être changé (réponse 1 de la 6739), éventuellement avec les autres aux secondaires de l'alim, mais ce n'est pas "obligé" dans un 1er temps. Un démarrage de l'alim s'accompagne d'un clac de relais et du reset des EV, et apparemment ça ne se produit pas à tous les coup sur votre carte. Donc explorez cette piste en priorité.
24 novembre 2024 à 10:06
Réponse 16 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Hornet7
Membre inscrit
Hornet7
14 messages
Bonjour Dom.
Merci pour votre aide.

Je viens de changer le condensateur (C211) et remontage de la carte sur la PAC.
J’ai bien le flash de l’ampoule, le cliquetis de l'électrovanne.
La D225 reste allumée. Les LED 1 et 2 s’allument pendant la phase de démarrage (cliquetis) puis s’éteignent.

J’en conclus que l’alimentation fonctionne.
Je n’ai plus de code erreur E04.
Malheureusement, rien ne se passe lorsque le thermostat demande du chaud.
Je ne sais pas sur quel élément faire mes recherches.
Qu’en pensez-vous ?
Au plaisir de vous lire.
02 décembre 2024 à 12:24
Réponse 17 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Déjà essayez de couper le jus, attendre 5mn et le remettre, et ce plusieurs fois, pour voir si le fonctionnement son et lumière est désormais répétitif et "stable". Eventuellement, mesurez les 2 tensions qui étaient à 5.73V et 4.68V, pour voir leurs valeurs maintenant. Le 3 pattes 05CC0 est censé donner entre 4.95V et 5.05V.

Je suppose que l'UI réagit à la TC en donnant un bip. Essayez un démarrage en mode froid. Si c'est OK, problème potentiel de sonde de l'UI... Sous réserves.
02 décembre 2024 à 16:44
Réponse 18 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Hornet7
Membre inscrit
Hornet7
14 messages
Bonjour.

Je viens de faire un essai rapide en mode froid. L’UE fonctionne.
Je n’ai pas insisté car je n’ai pas reçu ma patte thermique pour le refroidissement des composants de la carte.
En mode chaud, elle ne démarre pas.
Je vais tester les sondes.
Il y a un point que je ne saisis pas et qui me questionne.
J’ai toujours le logo froid sur la télécommande de l’UI.
Impossible de passer sur chaud ou automatique et je ne sais pas le réglage de base.
Pour info j’ai racheté cette habitation en été, je n’ai pas de recul sur le fonctionnement en hiver.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
erreur e04 pac sanyo ciat

03 décembre 2024 à 00:02
Réponse 19 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Votre dernière photo, ci-dessus, a fait "tilt" dans mon esprit.
Pourtant tout en haut vous aviez posté à peu près la même ; mais à l'époque je m'étais polarisé sur le code erreur (1ère photo) et les photos d'UE.

Tilt parce que je connais cette carte, je l'ai eue entre les mains fin 2017!! L'internaute en panne me l'avait amenée chez moi et j'avais trouvé un condensateur HS. Son changement avait rendu la vie à sa PAC, en gros la télécommande faisait un peu n'importe quoi... comme la vôtre. Un mois plus tard, autre panne chez lui, du coup il change tous les condos, et là c'est terminé pour les problèmes : j'ai eu un échange de mail avec lui l'année dernière, sa PAC fonctionnait toujours.

Donc dans un 1er temps, changez le 2200µF au centre de la carte. Si pas d'amélioration, changez tous les condos chimiques, et ça devrait repartir.

Question 4289.
03 décembre 2024 à 09:52
Réponse 20 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Hornet7
Membre inscrit
Hornet7
14 messages
Bonjour DOM.

Merci pour votre retour.
On peut dire que toutes vos interventions sur se site servent un jour ou un autre.
C’est une mine de renseignements pour nos dépannages. Merci

En attendant la livraison de mon condensateur, j’ai fait quelques recherches sur ce boîtier Sanyo RCS TM80 BG
J’ai trouvé la correspondance des consignes.
Le boîtier est configuré en froid uniquement (0F) ce qui m’étonne.
J’ai changé ce paramètre et avec cette configuration je peux sélectionner le chauffage ce qui n’était pas possible avant.

Ayant remonté ma carte de l’UE avec la pâte thermique, j’ai relancé l’UE en mode chauffage
J’ai fait le test hier soir, elle a démarré.

Seul bémol, j’ai l’impression de ne pas avoir de régulation.
Lorsque le thermostat arrive à sa consigne (21). La PAC ne s’arrête pas. Comme si le thermostat n’envoyait pas l’info.

Je ne trouve pas les consignes usine sur le net pour être sûr que ce boîtier est bien configuré.
Si une personne a la même PAC, je suis preneur

J’ai de nouveau arrêté l’UE et mis en marche forcée pour éviter un autre problème.
Pensez vous qu’un problème sur la carte électronique de L’UI peut interdire le mode chauffage ?
Je ne vois que 2 fils sortir de ce boîtier, il y a 16,09 V continu.
Au plaisir de vous lire.
05 décembre 2024 à 07:28
Réponse 21 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Et merci pour le mot sympa. Quand l'internaute est venu chez moi avec la carte, le transfo et la télécommande, celle-ci avait un comportement erratique avant le changement de condensateur. Après changement, elle bootait en quelques secondes (au lieu de beaucoup plus) et affichait des choses normales et cohérentes avec ce que la personne connaissait avant la panne. Donc oui, un problème de carte peut induire des choses bizarres dans la télécommande.

D'ailleurs ce mode "froid seul" est apparu de manière incompréhensible, car votre PAC a fonctionné en chaud pendant de nombreuses années, donc clairement la TC a perdu la boule suite à la panne. Tout comme dans l'autre question.

La TC est alimentée par 2 fils parce que l'alimentation et les data sont "multiplexées". Quand aux 16V que vous mesurez, c'est comme dans l'autre question avant changement du condo. Après changement, je n'avais pas mesuré, on ne pense jamais à tout... ;-)
05 décembre 2024 à 13:25
Réponse 22 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Hornet7
Membre inscrit
Hornet7
14 messages
Bonjour.

Je viens de changer le condensateur 2200uf. Ça n’a rien changer.
Ça c’est même dégradé, je n’ai plus d’affichage température et mode froid sur le boîtier Sanyo qui se trouve au dessus de la carte.
Vous me proposez de remplacer tous les condensateurs, cela me fait un peu peur.
J’ai mis plus de 2 heures pour dessouder le condensateur.
Je ne sais pas comment c’est soudé, j’avais l’impression que mon fer à souder ne chauffait pas.
Si vous avez une astuce pour dessouder facilement, je suis preneur.
Que faut-il prévoir si je décide de changer totalement la carte, faut-il mettre l’ancienne EEPROM ?
Merci de votre retour.
08 décembre 2024 à 21:09
Réponse 23 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Quand j'ai changé moi-même le 2200µF, cela m'a pris maximum 2 mn, je pense que votre fer ne chauffe pas assez. Pour dessouder un composant, il faut parfois ajouter de la soudure pour faire un meilleur contact thermique. D'autre part, il arrive qu'une patte de composant soit soudée sur les 2 faces en même temps, avec parfois une surface de cuivre assez grande qui disperse les calories.

Votre panne est en évolution, un rien la fait empirer, donc je vous engage à changer tous les chimiques, pour l'autre internaute, ça avait été LA solution.

Pour votre dernière question, je ne sais pas, mais on devrait pouvoir s'en sortir sans en arriver à cette extrémité.
09 décembre 2024 à 11:26
Réponse 24 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Hornet7
Membre inscrit
Hornet7
14 messages
Bonjour.

Je pense être sortie d’affaire.
Avant de changer les autres condensateurs, je me suis de nouveau penché sur ce boîtier Sanyo.
Après un appel au SAV de Ciat, 2 paramètres n’étaient pas bons.
Notamment le paramètre froid uniquement.
En changeant celui-ci, je peux aller sur le symbole automatique et l’UE démarre. Ouf!!!

Pour faire cette manip, il faut débrancher un connecteur blanc avec 1 fils noir et 1 pont fils noir sur la carte du dessous, pour pouvoir remettre le boîtier en marche et remettre ensuite ce connecteur.
Actuellement tout fonctionne, j’avais un doute sur l’arrêt de la pompe à chaleur lorsque le thermostat arrive à sa consigne mais je pense que la loi d'eau rentre en compte.

Merci Dom pour votre patience et pertinence de vos posts.
Par expérience je sais que ce n’est pas évident de faire un dépannage à distance.
Très bonnes fêtes de fin d’année.
17 décembre 2024 à 12:35
Réponse 25 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
17 décembre 2024 à 13:42
Réponse 26 forum dépannage climatisation climatiseurs

Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Content pour vous. MAIS, si vous avez coupé le secteur plusieurs jours sur la PAC, il faut savoir que les condos fatigués ont tendance à reprendre un peu de vigueur avec une absence de tension prolongée, et si c'est le cas, attendez-vous à une rechute dans les quelques heures ou jours. Il faudra alors passer par leur changement.
17 décembre 2024 à 13:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
    N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
  • 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 3. Code erreur E04 PAC Sanyo SPW CR364GVH56B
    N°6613 : Bonsoir. La pompe à chaleur Sanyo SPW CR364GVH56B indique le code erreur E04 après un hiver sans chauffage, j'aimerai pouvoir à nouveau la faire fonctionner, j'ai lu beaucoup de vos conseils. J'ai donc démonté les 2...
  • 4. Code erreur 1-1 P05 sur PAC Sanyo SPW-CR483GVH8
    N°8139 : Bonjour. Je me tourne vers vous car notre PAC Sanyo SPW-CR483GVH8 est en erreur comme indiqué en objet et ne fonctionne plus. Cela fait suite à un arrêt total de 2 mois environ, j'ai regardé la doc et vérifié les phases...
  • 5. Alarme P26 PAC Sanyo SPW CR254GVH56B
    N°5180 : Bonjour à tous, Ce matin ma PAC ne fonctionne plus et j'ai un code erreur P26. J'ai vérifié l'ensemble de la connectique et redémarré plusieurs fois mais au bout de 20mn le code erreur apparait de nouveau. Merci de bien...
  • 6. PAC Sanyo UE SPW-C366VEHN panne P22
    N°8203 : Bonjour à tous. Je suis équipé de deux PAC CIAT YUNA 20-65D avec unités extérieures (UE) de marque Sanyo modèle SPW-C366VEHN. Depuis quelques jours, l'une des deux est en panne ("DEF PAC sur l'UI avec code erreur P22 sur...
  • 7. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
    N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
  • 8. Code Erreur F04 groupe extérieur Sanyo SPW-C366VH
    N°5962 : Bonjour. J'ai un chauffage au sol raccordé à un groupe extérieur Sanyo SPW-C366VH. La console de commande m'affiche depuis hier le code erreur Unit 1 - F 04. Mon unité est donc en défaut mais avez-vous une idée de quoi...
  • 9. Erreur 1-1 P15 PAC Air Eau Sanyo SPW CR364GVH56B
    N°7271 : Bonjour à tous, J'ai une PAC air-eau Sanyo SPW CR364GVH56B installée sur un toit depuis 12 ans à Toulouse. Elle alimente des ventilo-convecteurs dans 5 pièces différentes. Cet été, après un arrêt de plusieurs mois, au...
  • 10. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 11. Code erreur P10 pompe à chaleur Sanyo Prothea MHP 484
    N°4353 : Bonjour, Je n'arrive pas à relancer ma PAC Sanyo Prothea réf : MHP 484 air eau en relève de chaudière, en effet ma télécommande Prothéa affiche P 10 et le symbole attention. J'ai mis une pression environ de 1,5 bar et...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur E04 PAC Sanyo Ciat SPW c366vh >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales