Je comprends merci. Le revendeur Mitsubishi semblait clairement préférer vendre ça plutôt qu'un gainable...
J'espère maintenant juste trouver une solution pour la sonde :( la pièce étant petite (10m²) je pense que le soufflage ne devrait pas trop poser de problème en étant patient comme vous dites. :-)
J'espère maintenant juste trouver une solution pour la sonde :( la pièce étant petite (10m²) je pense que le soufflage ne devrait pas trop poser de problème en étant patient comme vous dites. :-)
16 novembre 2019 à 14:59

Bonjour, merci pour vos retours.
Je complète avec des photos une fois fini car il y a un plenum d'air donc ça souffle très bien sur les différents niveaux. Le vrai problème effectivement c'est la mesure de la température...
Reste-t-il techniquement possible de faire sortir la sonde en-dessous par exemple dans la niche pour capter l'air ambiant ? Les filtres sont facilement accessibles, l'ensemble n'est pas très profond car le caisson fait ~ 40cm de profondeur et la porte s'ouvre très facilement. Le plenum fait exactement les dimensions de la grille.
Bien à vous.
Clem
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je complète avec des photos une fois fini car il y a un plenum d'air donc ça souffle très bien sur les différents niveaux. Le vrai problème effectivement c'est la mesure de la température...
Reste-t-il techniquement possible de faire sortir la sonde en-dessous par exemple dans la niche pour capter l'air ambiant ? Les filtres sont facilement accessibles, l'ensemble n'est pas très profond car le caisson fait ~ 40cm de profondeur et la porte s'ouvre très facilement. Le plenum fait exactement les dimensions de la grille.
Bien à vous.
Clem
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


15 novembre 2019 à 18:32

Bonjour.
J'ai suivi avec intérêt plusieurs conversations liées aux sondes déportées. J'ai une UI MSZ-AP20VF. Je pense que c'est aussi la bonne solution pour moi. Depuis que nous avons encastré dans une menuiserie l'unité intérieure, la température qu'elle capte monte trop vite et la fait s'arrêter alors que la température de la pièce n'a pas le temps de monter.
J'aurais souhaité savoir comment vous vous y êtes pris pour déporter la sonde (existante) ou une nouvelle sur ce type d'unités ?
Pour info, j'ai tout connecté en MelCloud. Quel dommage qu'il n'y ait pas d'API pour fournir la température ambiante. J'ai des petites sondes enOcean solaires qui pour 50€ peuvent être posées n'importe où et transmettre la température ambiante (ce qui me permet d'analyser le problème aujourd'hui).
Un grand merci d'avance pour vos idées et conseils.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai suivi avec intérêt plusieurs conversations liées aux sondes déportées. J'ai une UI MSZ-AP20VF. Je pense que c'est aussi la bonne solution pour moi. Depuis que nous avons encastré dans une menuiserie l'unité intérieure, la température qu'elle capte monte trop vite et la fait s'arrêter alors que la température de la pièce n'a pas le temps de monter.
J'aurais souhaité savoir comment vous vous y êtes pris pour déporter la sonde (existante) ou une nouvelle sur ce type d'unités ?