Question Forum Climatisation : Sonde température unité intérieure Mitsubishi

iclems
Membre inscrit
iclems
3 messages
Bonjour.

J'ai suivi avec intérêt plusieurs conversations liées aux sondes déportées. J'ai une UI MSZ-AP20VF. Je pense que c'est aussi la bonne solution pour moi. Depuis que nous avons encastré dans une menuiserie l'unité intérieure, la température qu'elle capte monte trop vite et la fait s'arrêter alors que la température de la pièce n'a pas le temps de monter.
J'aurais souhaité savoir comment vous vous y êtes pris pour déporter la sonde (existante) ou une nouvelle sur ce type d'unités ?

Pour info, j'ai tout connecté en MelCloud. Quel dommage qu'il n'y ait pas d'API pour fournir la température ambiante. J'ai des petites sondes enOcean solaires qui pour 50€ peuvent être posées n'importe où et transmettre la température ambiante (ce qui me permet d'analyser le problème aujourd'hui).

Un grand merci d'avance pour vos idées et conseils.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
26e884b3 654a 4995 aad4 9f2747fa993eimg 1044.jpegimg 1054.jpeg

15 novembre 2019 à 16:57
Forum climatisation réponse 1

Sonde température unité intérieure Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Avant de faire cela vous auriez du demander conseil.
En effet les diverses sondes sont sur l'appareil et celle qui donne la température de la pièce se situe sur l'appareil à gauche.

Vous allez ensuite avoir des problèmes de puissance de ventilation donc de puissance chaud ou froid.
Par ailleurs comme allez vous nettoyer les filtres et la batterie de l'unité intérieure ?
Dans votre cas vous auriez du opter pour un petit gainable SEZ-MD25VA.

Cordialement.

maclimatisation.com
15 novembre 2019 à 17:26
Forum climatisation réponse 2

Sonde température unité intérieure Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour en effet ce n'est pas le top votre installation, au niveau décoration, OK, mais pour la technique bof.
J'ai déjà eu le cas assez fréquent dans Paris, ce qui marche le mieux est bien un gainable, pas un mural, mais dans votre cas, laisser la porte du placard ouverte, lors de son utilisation, c'est un peu comme si l'UI était au dessus d'une armoire.
15 novembre 2019 à 17:42
Forum climatisation réponse 3

Sonde température unité intérieure Mitsubishi

iclems
Membre inscrit
iclems
3 messages
Bonjour, merci pour vos retours.
Je complète avec des photos une fois fini car il y a un plenum d'air donc ça souffle très bien sur les différents niveaux. Le vrai problème effectivement c'est la mesure de la température...
Reste-t-il techniquement possible de faire sortir la sonde en-dessous par exemple dans la niche pour capter l'air ambiant ? Les filtres sont facilement accessibles, l'ensemble n'est pas très profond car le caisson fait ~ 40cm de profondeur et la porte s'ouvre très facilement. Le plenum fait exactement les dimensions de la grille.

Bien à vous.
Clem

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 1149.jpegimg 1150.jpeg

15 novembre 2019 à 18:32
Forum climatisation réponse 4

Sonde température unité intérieure Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
C'est bien pensé, mais ce type de machine n'a pas de pression disponible comme un gainable, votre gaine est trop loin de la bouche de soufflage, c'est ce qui empêchera une bonne homogénéité de température et donc de fonctionnement en régulation.
Ça peut fonctionner mais ce sera beaucoup plus long.
16 novembre 2019 à 12:20
Forum climatisation réponse 5

Sonde température unité intérieure Mitsubishi

iclems
Membre inscrit
iclems
3 messages
Je comprends merci. Le revendeur Mitsubishi semblait clairement préférer vendre ça plutôt qu'un gainable...
J'espère maintenant juste trouver une solution pour la sonde :( la pièce étant petite (10m²) je pense que le soufflage ne devrait pas trop poser de problème en étant patient comme vous dites. :-)
16 novembre 2019 à 14:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 2. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
  • 3. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
    N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
  • 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 6. Étalonner sonde de température intérieure split clim Mitsubishi MSZ-FD50VA
    N°2207 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 -- Ext : MUZ-FD50VABH-E1). Depuis le début je trouve bizarre que lorsque je demande 20°c avec la télécommande (modèle simple 25/50) j'ai la pièce qui...
  • 7. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
    N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
  • 8. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 9. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 10. Réglage température PAC Zubadan Mitsubishi Mr Slim
    N°1830 : Bonjour. Je possède une installation gainable PAC Mitsubishi Zubadan Mr Slim PEAD-RP.EA avec une télécommande filaire PAR.21MAAA et je souhaiterais avoir un renseignement concernant la température M/A en chauffage. Avec une...
>>> Résultats suivants pour : Sonde température unité intérieure Mitsubishi >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite