Profil du membre JAB100
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit JAB100 sur le forum Climatisation

a posté 5 messages sur le forum Climatisation :
Citation :
Bonjour, merci Dom-Aom pour cette doc.
Quand je cherche sur internet pour le "200S4" d'Atlantic, correspond à un plénum de soufflage avec par ex 4 sortie gérées par 4 moteurs, ce S4 correspond à 4 zones et non 6, si vous avez ce problème depuis le début de votre installation, je pencherais pour une programmation non ou mal effectuée, notamment l'adressage qui doit être faites manuellement sur chaque sortie de volet du coup votre commande ne sait plus ou aller, et les infos sur la carte est aléatoire.
Voir avec un technicien agrée pour régler votre problème.
L'installation comporte un zone control 200 S4 (ref 875017) et 2 kit Zone Plus 200 (réf 809743) pour les zones supplémentaires. Soit 6 zones au total.
21 février 2024 à 15:29

Citation :
Je confirme le code erreur. Quel âge a cette installation?
Les commandes filaires sont alimentées par une carte électronique, c'est très probablement elle qui a un souci, par exemple une tension d'alim envoyée aux CF trop faible, ou alors qui présente du bruit électrique. Mesurez cette tension (continue) quand P-- est affiché, coupez le jus plusieurs heures, remettez le jus et mesurez à nouveau la tension.
L'installation date de fin 2015.
Ou se trouve cette carte électronique ? Ou doit-on mesurer cette tension ?
21 février 2024 à 11:07

Citation :
je n'ai pas ce code erreur et je ne pense pas que cela en soit un, plutôt une information.
Câblages, mauvaise connexion câblé de liaison, programmation.
Question: si ce "P" apparait le gainable fonctionne t'il normalement , chaud froid, ventilation ?
Lorsque le "P" apparait sur l'unité d'ambiance d'une pièce de la maison:
- si le "P" reste affiché dans la pièce, ça ne fonctionne plus dans cette pièce mais dans le reste de la maison ou il n'y a pas le "P", cela fonctionne.
- si le "P" disparait et réapparait, cela fonctionne à peu près...
- si il n'y a pas le "P", cela fonctionne correctement...
Le "P" peut apparaitre de manière aléatoire, pas forcément dans les mêmes pièces ou même dans plusieurs pièces en même temps.
21 février 2024 à 11:04

Avec une photo de l'unité d'ambiance !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 février 2024 à 17:32

Bonjour.
J'ai depuis des années un code erreur (P--) sur mes unités d'ambiance clim Atlantic Fujitsu (principale et secondaire) de manière aléatoire.
J'ai 6 zones au total.
Le code erreur peut apparaitre sur une ou plusieurs unités d'ambiance.
Le code erreur correspond à une Erreur unité d'ambiance = Erreur réseau de communication des unités d'ambiance.
Je me débrouille en faisant disjoncter (conseil Atlantic = couper l’alimentation en disjonctant l’installation pendant 7 minutes afin que l’électronique puisse se réinitialiser).
Le code apparait en mode chauffage et climatisation...
Avez vous déjà eu ce code erreur et comment réparer cette "panne" ?
Merci.
J'ai depuis des années un code erreur (P--) sur mes unités d'ambiance clim Atlantic Fujitsu (principale et secondaire) de manière aléatoire.
J'ai 6 zones au total.
Le code erreur peut apparaitre sur une ou plusieurs unités d'ambiance.
Le code erreur correspond à une Erreur unité d'ambiance = Erreur réseau de communication des unités d'ambiance.
Je me débrouille en faisant disjoncter (conseil Atlantic = couper l’alimentation en disjonctant l’installation pendant 7 minutes afin que l’électronique puisse se réinitialiser).
Le code apparait en mode chauffage et climatisation...
Avez vous déjà eu ce code erreur et comment réparer cette "panne" ?
Merci.
20 février 2024 à 16:54