Code erreur P gainable ARYG36 LML + zone control 200 S4 Atlantic
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9300
Question Dépannage Climatisation : Code erreur P gainable ARYG36 LML + zone control 200 S4 Atlantic
Bonjour.
J'ai depuis des années un code erreur (P--) sur mes unités d'ambiance clim Atlantic Fujitsu (principale et secondaire) de manière aléatoire.
J'ai 6 zones au total.
Le code erreur peut apparaitre sur une ou plusieurs unités d'ambiance.
Le code erreur correspond à une Erreur unité d'ambiance = Erreur réseau de communication des unités d'ambiance.
Je me débrouille en faisant disjoncter (conseil Atlantic = couper l’alimentation en disjonctant l’installation pendant 7 minutes afin que l’électronique puisse se réinitialiser).
Le code apparait en mode chauffage et climatisation...
Avez vous déjà eu ce code erreur et comment réparer cette "panne" ?
Merci.
J'ai depuis des années un code erreur (P--) sur mes unités d'ambiance clim Atlantic Fujitsu (principale et secondaire) de manière aléatoire.
J'ai 6 zones au total.
Le code erreur peut apparaitre sur une ou plusieurs unités d'ambiance.
Le code erreur correspond à une Erreur unité d'ambiance = Erreur réseau de communication des unités d'ambiance.
Je me débrouille en faisant disjoncter (conseil Atlantic = couper l’alimentation en disjonctant l’installation pendant 7 minutes afin que l’électronique puisse se réinitialiser).
Le code apparait en mode chauffage et climatisation...
Avez vous déjà eu ce code erreur et comment réparer cette "panne" ?
Merci.
20 février 2024 à 16:54
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Code erreur P gainable ARYG36 LML + zone control 200 S4 Atlantic
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Code erreur P gainable ARYG36 LML + zone control 200 S4 Atlantic
Bonjour.
"J'ai depuis des années un code erreur (P--) sur mes unités d'ambiance clim Atlantic Fujitsu"
ah ! quand même...
Je n'ai pas ce code erreur et je ne pense pas que cela en soit un, plutôt une information.
Câblages, mauvaise connexion câblé de liaison, programmation.
Question: si ce "P" apparait le gainable fonctionne t'il normalement, chaud froid, ventilation ?
"J'ai depuis des années un code erreur (P--) sur mes unités d'ambiance clim Atlantic Fujitsu"
ah ! quand même...
Je n'ai pas ce code erreur et je ne pense pas que cela en soit un, plutôt une information.
Câblages, mauvaise connexion câblé de liaison, programmation.
Question: si ce "P" apparait le gainable fonctionne t'il normalement, chaud froid, ventilation ?
21 février 2024 à 09:48
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Code erreur P gainable ARYG36 LML + zone control 200 S4 Atlantic
Bonjour.
Je confirme le code erreur. Quel âge a cette installation?
Les commandes filaires sont alimentées par une carte électronique, c'est très probablement elle qui a un souci, par exemple une tension d'alim envoyée aux CF trop faible, ou alors qui présente du bruit électrique. Mesurez cette tension (continue) quand P-- est affiché, coupez le jus plusieurs heures, remettez le jus et mesurez à nouveau la tension.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je confirme le code erreur. Quel âge a cette installation?
Les commandes filaires sont alimentées par une carte électronique, c'est très probablement elle qui a un souci, par exemple une tension d'alim envoyée aux CF trop faible, ou alors qui présente du bruit électrique. Mesurez cette tension (continue) quand P-- est affiché, coupez le jus plusieurs heures, remettez le jus et mesurez à nouveau la tension.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 février 2024 à 10:30
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Lorsque le "P" apparait sur l'unité d'ambiance d'une pièce de la maison:
- si le "P" reste affiché dans la pièce, ça ne fonctionne plus dans cette pièce mais dans le reste de la maison ou il n'y a pas le "P", cela fonctionne.
- si le "P" disparait et réapparait, cela fonctionne à peu près...
- si il n'y a pas le "P", cela fonctionne correctement...
Le "P" peut apparaitre de manière aléatoire, pas forcément dans les mêmes pièces ou même dans plusieurs pièces en même temps.
Code erreur P gainable ARYG36 LML + zone control 200 S4 Atlantic
Citation :
je n'ai pas ce code erreur et je ne pense pas que cela en soit un, plutôt une information.
Câblages, mauvaise connexion câblé de liaison, programmation.
Question: si ce "P" apparait le gainable fonctionne t'il normalement , chaud froid, ventilation ?
Lorsque le "P" apparait sur l'unité d'ambiance d'une pièce de la maison:
- si le "P" reste affiché dans la pièce, ça ne fonctionne plus dans cette pièce mais dans le reste de la maison ou il n'y a pas le "P", cela fonctionne.
- si le "P" disparait et réapparait, cela fonctionne à peu près...
- si il n'y a pas le "P", cela fonctionne correctement...
Le "P" peut apparaitre de manière aléatoire, pas forcément dans les mêmes pièces ou même dans plusieurs pièces en même temps.
21 février 2024 à 11:04
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
L'installation date de fin 2015.
Ou se trouve cette carte électronique ? Ou doit-on mesurer cette tension ?
Code erreur P gainable ARYG36 LML + zone control 200 S4 Atlantic
Citation :
Je confirme le code erreur. Quel âge a cette installation?
Les commandes filaires sont alimentées par une carte électronique, c'est très probablement elle qui a un souci, par exemple une tension d'alim envoyée aux CF trop faible, ou alors qui présente du bruit électrique. Mesurez cette tension (continue) quand P-- est affiché, coupez le jus plusieurs heures, remettez le jus et mesurez à nouveau la tension.
L'installation date de fin 2015.
Ou se trouve cette carte électronique ? Ou doit-on mesurer cette tension ?
21 février 2024 à 11:07
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Code erreur P gainable ARYG36 LML + zone control 200 S4 Atlantic
La carte se trouve... au bout de tous les câbles qui alimentent les CF. Je ne peux guère en dire plus, probablement à côté de l'unité intérieure du gainable. Pour mesurer les tensions, soit aux sorties de cette carte, soit à l'arrivée des câbles sur les CF.
Pour un appareil électronique, 8 ans est l'âge où l'on peut commencer à avoir des problèmes de condensateurs chimiques qui se dégradent.
Pour un appareil électronique, 8 ans est l'âge où l'on peut commencer à avoir des problèmes de condensateurs chimiques qui se dégradent.
21 février 2024 à 13:30
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Code erreur P gainable ARYG36 LML + zone control 200 S4 Atlantic
Bonjour, merci Dom-Aom pour cette doc.
Quand je cherche sur internet pour le "200S4" d'Atlantic, correspond à un plénum de soufflage avec par ex 4 sortie gérées par 4 moteurs, ce S4 correspond à 4 zones et non 6, si vous avez ce problème depuis le début de votre installation, je pencherais pour une programmation non ou mal effectuée, notamment l'adressage qui doit être faites manuellement sur chaque sortie de volet du coup votre commande ne sait plus ou aller, et les infos sur la carte est aléatoire.
Voir avec un technicien agrée pour régler votre problème.
Quand je cherche sur internet pour le "200S4" d'Atlantic, correspond à un plénum de soufflage avec par ex 4 sortie gérées par 4 moteurs, ce S4 correspond à 4 zones et non 6, si vous avez ce problème depuis le début de votre installation, je pencherais pour une programmation non ou mal effectuée, notamment l'adressage qui doit être faites manuellement sur chaque sortie de volet du coup votre commande ne sait plus ou aller, et les infos sur la carte est aléatoire.
Voir avec un technicien agrée pour régler votre problème.
21 février 2024 à 14:46
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
L'installation comporte un zone control 200 S4 (ref 875017) et 2 kit Zone Plus 200 (réf 809743) pour les zones supplémentaires. Soit 6 zones au total.
Code erreur P gainable ARYG36 LML + zone control 200 S4 Atlantic
Citation :
Bonjour, merci Dom-Aom pour cette doc.
Quand je cherche sur internet pour le "200S4" d'Atlantic, correspond à un plénum de soufflage avec par ex 4 sortie gérées par 4 moteurs, ce S4 correspond à 4 zones et non 6, si vous avez ce problème depuis le début de votre installation, je pencherais pour une programmation non ou mal effectuée, notamment l'adressage qui doit être faites manuellement sur chaque sortie de volet du coup votre commande ne sait plus ou aller, et les infos sur la carte est aléatoire.
Voir avec un technicien agrée pour régler votre problème.
L'installation comporte un zone control 200 S4 (ref 875017) et 2 kit Zone Plus 200 (réf 809743) pour les zones supplémentaires. Soit 6 zones au total.
21 février 2024 à 15:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur A10 Atlantic Zone Control 200
- N°9343 : Bonjour. Je viens solliciter votre aide concernant un code erreur A10 qui s'affiche sur la télécommande de mon Zone Control 200 d'Atlantic relié à un gainable Atlantic ARYF 24LBT. Après avoir consulté le dossier de...
- 2. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 3. Panne clim AUX message E5
- N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
- 4. Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU
- N°8850 : Bonjour. J'ai une erreur sur gainable Fujitsu AOYA30 LBTU. Elle fait suite à un fil (CN90 voir photo) rouge qui dénudé a fait faux contact contre un tuyau métallique à plusieurs reprises... Désormais j'ai : 1) j'ai le...
- 5. Clim réversible Fujitsu Atlantic ne fonctionne plus code erreur 11
- N°6457 : Bonjour, Ma climatisation Fujitsu Atlantic asyg 12 lmca ne fonctionne plus et me met un code erreur 11 c'est-à-dire un problème de communication série. J'ai déjà vérifié la pression de gaz et elle est toujours chargée ;...
- 6. Code erreur UA 02 + Code erreur L5 PAC Daikin gainable
- N°2513 : Bonjour, Je post sur le forum histoire d'avoir quelques éclaircissements. J'habite une maison dans laquelle nous avons installé 3 PAC Daikin (gainable). Les 3 PAC sont indépendantes et permettent de traiter deux zones...
- 7. Code erreur inconnu gainable mono split Atlantic
- N°5832 : Bonjour. J'ai chez moi un gainable mono split Atlantic aoyg14lbla / aryg14lhtbp. J'ai une erreur A1 qui s'affiche quand je demande du chauffage avec une température trop distante de la température ambiante. Cette erreur...
- 8. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 9. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
- N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
- 10. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite