FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre jacques33

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit jacques33 sur le forum Climatisation

jacques33
a posté 22 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour Dom.
Je reviens vers vous pour vous dire que suite au diagnostic que vous m'avez indiqué, Airton a repris l'unité extérieure et vient de m'envoyer une neuve.
J'ai été surpris de la part d'Airton.
Encore merci pour vos conseils efficaces.
Très cordialement.
Jacques33
22 mai 2019 à 10:37
forum consulter ce sujet Problème régulation en chauffage clim Airton

Bonjour Dom,
Encore merci pour vos réponses éclairées.

Malheureusement je l'ai monté moi-même, car dans un passé plus de 10 ans j'en avais posées qui sont toujours en marche.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de problème avec Airton, bien que ce soit TCL derrière qui est un monstre chinois.
Je vais finir par croire que tout ce que nous fourgue les chinois, c'est pas top, mais je pense que derrière il y a les donneurs d'ordre français qui ne pensent qu'à la marge.
Je vais contacter Airton et voir ce qu'ils proposent, car dans ma région les installateurs ne veulent pas passer derrière Airton.
Très bonne journée et encore merci.
Cordialement. jacques33
26 février 2019 à 11:03
forum consulter ce sujet Problème régulation en chauffage clim Airton

Publicité

Bonjour DOM.

Excusez-moi pour la réponse tardive, j'étais parti, je suis rentré hier et j'ai fait les essais.
Ohms sur 2k j'ai 0.17.
De plus compresseur débranché, j'ai remis la clim en marche et rien ne se passe sur le groupe extérieur.
Dans l'attente de votre diagnostic.
Cordialement.
jacques33
25 février 2019 à 13:28
forum consulter ce sujet Problème régulation en chauffage clim Airton

Bonjour Dom.

Je reviens vers vous car subitement la clim a disjoncté.
Après avoir parcouru le forum, j'ai démonté le capot de l'unité extérieure et j'ai coupé l'alim de cette unité et le split fonctionne.
J'ai débranché en premier le compresseur, remis l’électricité et le split fonctionne.
J'en conclus que c'est le compresseur qui est HS.

Je n'ai pas fait les tests des condensateurs ni du ventilateur.
Cordialement. Jacques33
11 février 2019 à 14:53
forum consulter ce sujet Problème régulation en chauffage clim Airton

Bonjour Dom, avant tout je voulais vous présenter mes meilleurs vœux pour 2019 et vous remercier pour votre aide.

J'ai tout mis en stand-by, avec le froid ça se régule mieux. Je referais des essais en mars.
Bien à vous.
Jacques33
05 janvier 2019 à 11:51
forum consulter ce sujet Problème régulation en chauffage clim Airton

Bonjour Dom,

Je viens de tester la mise en marche comme indiqué dans la réponse 31.
Thermostat à 30, consigne 22 la clim démarre j'ai baissé la consigne 1/2° toutes les 3 minutes il a fallu que j'arrive à 18° pour qu'elle se coupe après minutes.

J'ai mis la consigne à 20 et j'ai baissé le thermostat jusqu'au clic et rien.
Je ne comprends pas, Airton a peut-être mis dans la programmation de sa carte des sécurités.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne soirée. Cordialement.
Jacques33
07 décembre 2018 à 18:33
forum consulter ce sujet Problème régulation en chauffage clim Airton

Bonsoir Dom,

Milles excuses pour n'avoir pas relu. Merci pour votre explication.
Je vous adresse la photo de mon voltmètre.
Étant absent aujourd’hui je m'occupe de suivre vos directives demain et vous fais un retour.
Bonne soirée.
jacques33

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
voltmètre dépannage clim

05 décembre 2018 à 20:15
forum consulter ce sujet Problème régulation en chauffage clim Airton

Bonjour Dom.

J'ai refait les tests :
200 ohms 30° entre 1 et 2: 2,8 - entre 1 et 3: 0.00
10/15 entre 1 et 23 :0.00 entre 2 et 3 : 2.7

20 k ohms 10/15° entre 2 et 3 2.76 entre 1 et 2 ;0.00 entre 1 et 3: 2.7
30° entre 2 et 3 2.95 entre 1 et 2: 2.8 entre 1 et 3 ; 0.00

Test sonde à 200 ohms 2.7
Avec température de consigne 24 il se met en marche pour 22/21 mais ne se coupe plus.

Cordialement.
Jacques33
05 décembre 2018 à 09:56
forum consulter ce sujet Problème régulation en chauffage clim Airton

La thermistance est la suivante : Thermistor résistor 50K Ohm NTC , NTC-MF52 - 50K +/-5% .C24.4
Je refais le montage sonde 2 et 3 thermistance 1 et 3 et vous fais un retour demain.
Encore merci.
Bonne soirée.
Jacques33
04 décembre 2018 à 20:15
forum consulter ce sujet Problème régulation en chauffage clim Airton

J'ai refait les tests, j'ai inversé et mis la thermistance entre 1 et 2.

200 ohms 30° entre 1/2 2,9 - entre 1/3 0.00
10/15 1/2 0.00 1/3 2.9

20 k ohms 10/15° entre 2/3 3.00
30° entre 2/3 2.8

Pour l'instant ça ne démarre pas.
Mais comment je reconnais les fils de la sonde car ils sont tous les deux noirs.
04 décembre 2018 à 16:56
forum consulter ce sujet Problème régulation en chauffage clim Airton

Re-bonjour.

Voilà les tests demandés.
200 ohms 30° entre 1/2 2,9 - entre 1/3 0.00
10/15 1/2 2.3 1/3 2.7
20 k ohms 10/15° entre 2/3 2.72
30° entre 2/3 2.9

J'ai mis en marche temp de consigne 22 et thermostat 30, il s'est mis en marche après 2 ou 3 minutes et a affiché sur la clim la température de 31.
J'ai mis le thermostat à 10 et elle ne se coupe pas, toujours affiché 31° si elle s'est coupée au bout d'au moins 15 minutes.
A vous lire. Merci.
04 décembre 2018 à 14:37
forum consulter ce sujet Problème régulation en chauffage clim Airton

Bonjour Dom,
Je regarde dans la journée et vous fais un retour.
Cordialement. jacques33
04 décembre 2018 à 10:07
forum consulter ce sujet Problème régulation en chauffage clim Airton

Bonjour Dom,
J'ai reçu et installé le thermostat mécanique comme indiqué dans mon schéma ci-dessus et cela ne marche pas.
Voilà ce que j'ai fait en partant du schéma de mon thermostat Delta Dore 6053036.
A vous lire.
Cordialement.
Jacques33
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
thermostat mécanique clim

03 décembre 2018 à 11:07
forum consulter ce sujet Problème régulation en chauffage clim Airton

Bonjour Dom.
J'ai trouvé sur le net un thermostat d’occasion, photo du circuit joint (mauvaise qualité de cette dernière), à côté de chez moi.
Peut-il marcher ?
Bon week-end. A+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
thermostat chauffage clim

25 novembre 2018 à 12:10
forum consulter ce sujet Problème régulation en chauffage clim Airton

Bonjour Dom,
J'ai mesuré 10,43 à 23.2° je ne peux pas baisser la température à 20° dans la maison.
Je commande le thermostat et la thermistance sur le net car je suis dans la campagne profonde et vous fais un retour.
Cordialement. Jacques33
23 novembre 2018 à 12:11
forum consulter ce sujet Problème régulation en chauffage clim Airton

Re bonjour Dom et encore merci pour votre réponse ultra rapide.

J'ai fait un nouveau croquis, suis-je juste ?
Il faut brancher le thermostat sur le 220 et puis-je aussi mettre un sans fil.
Par contre je ne connait pas la résistance de la sonde à 20°
Je vais essayer mais le SAV d'Airton est une honte.
Cordialement. Jacques33

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma câblage thermostat

22 novembre 2018 à 14:14
forum consulter ce sujet Problème régulation en chauffage clim Airton

Bonjour.

Je reviens vers vous car j'ai déporté la sonde, résultat négatif.
Avant de passer à la seconde solution, le thermostat j'ai fait un schéma du votre montage, étant néophyte en électronique, ce montage est-il valable ?
D'avance merci, A+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
câblage thermostat ui

22 novembre 2018 à 10:11
forum consulter ce sujet Problème régulation en chauffage clim Airton

Re bonsoir Dom.
J'ai oublié de vous demander quel fil je mets pour allonger la sonde.
Dois-je les souder entre eux ?
Merci. A+
15 novembre 2018 à 18:08
forum consulter ce sujet Problème régulation en chauffage clim Airton

Merci Dom pour cette réponse ultra rapide.
Je regarde les 2 solutions et vous fais un retour.
A+
15 novembre 2018 à 16:28
forum consulter ce sujet Problème régulation en chauffage clim Airton

Bonjour,
Je ne vous ai pas tout dit, j'ai installé en même temps une une clim 409341, 3200W qui fonctionne parfaitement et qui maintient la température au degré prés alors que la 5100W maintient la température avec une plage de 4°.
Je suis en mode chauffage pour les deux.
J'ai vu sur le forum que l'on pouvait relier la sonde de la température de l'UI à un thermostat.
Quelqu’un connait-il ce montage ?
Je ne suis pas très connaisseur en électrotechnique c'est peut-être la solution.
Le problème c'est le SAV d'Airton.
Je cherche aussi la documentation de la maintenance et les pièces détachées.
D'avance merci.
A+
15 novembre 2018 à 14:02
forum consulter ce sujet Problème régulation en chauffage clim Airton

Bonjour.
Merci pour votre réponse.
10 novembre 2018 à 13:00
forum consulter ce sujet Problème régulation en chauffage clim Airton

Bonjour à tous.

J'ai acquis en août 2018 une clim Airton modèle 409342 star-18chsa/lfi.
En climatisation tout est OK en chauffage problème.
J'ai mis un thermomètre à côté de l'UI, il faut que la température soit 2° au dessus de la température affichée sur la clim pour que cette dernière se coupe et inversement 2° en dessous pour que la clim redémarre.
Après 6 mails, et autant de coup de fil dont pour la plupart on m'a raccroché au nez, pour eux tout est normal.
N'étant pas un pro je viens vers vous pour savoir si cela est arrivé à un membre du forum et savoir si c'est normal, car la température de la pièce varie de 4°.
Vous en remerciant par avance.
A+
09 novembre 2018 à 13:37
forum consulter ce sujet Problème régulation en chauffage clim Airton