Question forum dépannage climatisation : Problème régulation en chauffage clim Airton

jacques33
Membre inscrit
jacques33
27 messages
Bonjour à tous.

J'ai acquis en août 2018 une clim Airton modèle 409342 star-18chsa/lfi.
En climatisation tout est OK en chauffage problème.
J'ai mis un thermomètre à côté de l'UI, il faut que la température soit 2° au dessus de la température affichée sur la clim pour que cette dernière se coupe et inversement 2° en dessous pour que la clim redémarre.
Après 6 mails, et autant de coup de fil dont pour la plupart on m'a raccroché au nez, pour eux tout est normal.
N'étant pas un pro je viens vers vous pour savoir si cela est arrivé à un membre du forum et savoir si c'est normal, car la température de la pièce varie de 4°.
Vous en remerciant par avance.
A+
09 novembre 2018 à 13:37
Réponse 1 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Pour certains constructeurs, ce réglage de + ou - 2°C est classique.
Et souvent réglé d'usine donc vous ne pourrez pas faire grand chose.
10 novembre 2018 à 11:29
Réponse 2 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

jacques33
Membre inscrit
jacques33
27 messages
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
10 novembre 2018 à 13:00
Réponse 3 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,
Je ne connais pas ce modèle, mais est-il sur un mode éco par exemple, qui ne se rallume qu'avec une baisse de 4 degrés de la pièce ? j'ai déjà vu ça sur un poêle pétrole inverter.
Ce réglage fait que la clim s'éteint pour une période de à 20 à 30 minutes voire plus.
Le réglage le plus approprié et en auto où il y a le soleil, la clim régule au degré prés et même quand elle se coupe pour consigne atteinte, c'est pour une durée de 3.5 à 4 minutes avant de se relancer.
Cordialement, cathars
12 novembre 2018 à 10:56
Réponse 4 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

jacques33
Membre inscrit
jacques33
27 messages
Bonjour,
Je ne vous ai pas tout dit, j'ai installé en même temps une une clim 409341, 3200W qui fonctionne parfaitement et qui maintient la température au degré prés alors que la 5100W maintient la température avec une plage de 4°.
Je suis en mode chauffage pour les deux.
J'ai vu sur le forum que l'on pouvait relier la sonde de la température de l'UI à un thermostat.
Quelqu’un connait-il ce montage ?
Je ne suis pas très connaisseur en électrotechnique c'est peut-être la solution.
Le problème c'est le SAV d'Airton.
Je cherche aussi la documentation de la maintenance et les pièces détachées.
D'avance merci.
A+
15 novembre 2018 à 14:02
Réponse 5 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Deux solutions pour vous :

1/ déporter la sonde : coupez son fil et insérer une allonge pour aller la mettre à distance de l'UI. J'ai fait ça chez moi il y a 10 ans et en suis (toujours) très satisfait (question 3180, posts 15 à 18).

2/ mettre en // sur la sonde un thermostat classique, pas forcément électronique, qui, lorsque la consigne sera atteinte, va baisser la valeur de la sonde (question 2323, posts 94 à 107)

Si vous optez pour l'une ou l'autre, prévoir une période d'essais pour ajuster le placement de la sonde ou du thermostat.

Cordialement, Dom.
15 novembre 2018 à 16:11
Réponse 6 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

jacques33
Membre inscrit
jacques33
27 messages
Merci Dom pour cette réponse ultra rapide.
Je regarde les 2 solutions et vous fais un retour.
A+
15 novembre 2018 à 16:28
Réponse 7 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

jacques33
Membre inscrit
jacques33
27 messages
Re bonsoir Dom.
J'ai oublié de vous demander quel fil je mets pour allonger la sonde.
Dois-je les souder entre eux ?
Merci. A+
15 novembre 2018 à 18:08
Réponse 8 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Dans un 1er temps, vous pouvez utiliser des dominos ; vous souderez pour la version finale... ou vous faites comme vous voulez. Le fil n'a pas besoin d'être de grosse section, il passe très peu de courant dedans. Si vous soudez, coupez les fils à 2 cm l'un de l'autre (un plus long que l'autre), comme ça les soudures ne pourront pas se toucher si problème d'isolation.

Cordialement, Dom.
16 novembre 2018 à 09:16
Réponse 9 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton


Invité
invité
Bonsoir,
Merci pour la réponse, bon week-end.
A+
16 novembre 2018 à 19:20
Réponse 10 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

jacques33
Membre inscrit
jacques33
27 messages
Bonjour.

Je reviens vers vous car j'ai déporté la sonde, résultat négatif.
Avant de passer à la seconde solution, le thermostat j'ai fait un schéma du votre montage, étant néophyte en électronique, ce montage est-il valable ?
D'avance merci, A+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
câblage thermostat ui

22 novembre 2018 à 10:11
Réponse 11 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Vous avez juste allongé le câble et ça ne marche pas? Ce n'est pas normal. Oublié de rebrancher quelque chose?

Sinon votre schéma ne peut pas marcher, vous avez mal retranscrit ce que je préconise en 2323/107. Avec votre montage, 2 erreurs qui empêchent le fonctionnement :
1/ le contact 1/2 du thermostat va court-circuiter la sonde quand la température de la pièce dépassera la consigne
2/ la sonde se voit mettre une autre thermistance en SERIE, ce qui satellise la température vue de l'UI.
Et même 3/ la 100K n'a pas besoin d'être une thermistance. Une résistance classique suffit.

Sur mon schéma, "ther" désigne la thermistance prélevée sur l'UI. Faites juste ce qui est marqué en utilisant l'option "pointillé" : faites arriver le câble sur 2 et 3. Mettez la sonde entre 2 et 3 (aussi). Et mettez la résistance de 100k entre 1 et 3. Vous pouvez utiliser votre 100k, ça ne devrait pas changer grand chose. Juste plus cher :-)

Au fait, quelle est la résistance de votre sonde à 20°?

Cordialement, Dom.
22 novembre 2018 à 11:44
Réponse 12 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

jacques33
Membre inscrit
jacques33
27 messages
Re bonjour Dom et encore merci pour votre réponse ultra rapide.

J'ai fait un nouveau croquis, suis-je juste ?
Il faut brancher le thermostat sur le 220 et puis-je aussi mettre un sans fil.
Par contre je ne connait pas la résistance de la sonde à 20°
Je vais essayer mais le SAV d'Airton est une honte.
Cordialement. Jacques33

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma câblage thermostat

22 novembre 2018 à 14:14
Réponse 13 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Oui, le croquis est bon.

Le thermostat préconisé est filaire et n'a pas besoin de 220V, les bornes 5/6 ne sont pas câblées. Juste 2 fils entre UI et thermostat. Si vous mettez un sans fil, il faut relier le récepteur comme sur le croquis. Et placer l'émetteur où vous voulez.

La sonde se mesure très facilement avec un multimètre mis en mode ohmmètre.
23 novembre 2018 à 00:04
Réponse 14 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

jacques33
Membre inscrit
jacques33
27 messages
Bonjour Dom,
J'ai mesuré 10,43 à 23.2° je ne peux pas baisser la température à 20° dans la maison.
Je commande le thermostat et la thermistance sur le net car je suis dans la campagne profonde et vous fais un retour.
Cordialement. Jacques33
23 novembre 2018 à 12:11
Réponse 15 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Si votre sonde fait environ 10 kOhms, alors il serait préférable d'utiliser une résistance de 47 kOhms et non 100. Les 100 étaient calculés pour l'autre internaute qui avait une sonde de 20k. Cela dit, si la commande est déjà partie et que vous avez acheté plus d'une résistance, mettez deux 100k en parallèle.

Cordialement, Dom.
23 novembre 2018 à 18:45
Réponse 16 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton


Invité
invité
J'ai attendu votre réponse pour commander, donc je commande.
Bon weekend.
Jacques.
23 novembre 2018 à 18:52
Réponse 17 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

jacques33
Membre inscrit
jacques33
27 messages
Bonjour Dom.
J'ai trouvé sur le net un thermostat d’occasion, photo du circuit joint (mauvaise qualité de cette dernière), à côté de chez moi.
Peut-il marcher ?
Bon week-end. A+

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
thermostat chauffage clim

25 novembre 2018 à 12:10
Réponse 18 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour,
Pour information Dom-Aom sera absent du forum pendant deux jours.
Cordialement. L'équipe de Bricovidéo.
25 novembre 2018 à 12:22
Réponse 19 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton


Invité
invité
Merci.
A+
25 novembre 2018 à 15:54
Réponse 20 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Ce thermostat me semble nécessiter du 220 pour marcher, qui plus est il est utilisé dans une installation triphasée. Avis négatif : allez plutôt dans une GS de bricolage et achetez un thermo mécanique à 10/12€, vous partirez sur des bases simples ET saines.

Cordialement, Dom.
27 novembre 2018 à 10:53
Réponse 21 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton


Invité
invité
Bonjour,
Merci Dom pour votre réponse qui m'a permis de ne pas acheter ce thermostat.
Je viens de commander un tydom 10 mécanique.
Je le reçois demain, habitant à 50 km des GS, je passe par internet.
Je vous fais un retour dès l'installation.
Cordialement. jacques33
28 novembre 2018 à 13:24
Réponse 22 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

jacques33
Membre inscrit
jacques33
27 messages
Bonjour Dom,
J'ai reçu et installé le thermostat mécanique comme indiqué dans mon schéma ci-dessus et cela ne marche pas.
Voilà ce que j'ai fait en partant du schéma de mon thermostat Delta Dore 6053036.
A vous lire.
Cordialement.
Jacques33
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
thermostat mécanique clim

03 décembre 2018 à 11:07
Réponse 23 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Alors on va faire quelques tests, clim coupée au tableau électrique.
1/ Ohmmètre en position 200 ohms, et thermostat à 30°, testez entre 1 et 2 : normalement vous devez lire moins d'un ohm. Entre 1 et 3, vous ne devez rien lire (il affiche "1" sans plus, ce qui veut dire hors calibre).
2/ Toujours en 200 ohms, passez la température au mini (10 ou 15°). Entre 1 et 2, "1", et entre 1 et 3 moins d'un ohm.
3/ Ohmmètre en position 20k ohms, et thermostat à 10/15°, testez entre 2 et 3 : normalement vous devez lire votre sonde d'origine, vers les 10k. Mais il se peut que cette valeur soit plus faible si l'UI est reliée à votre montage.
4/ Toujours en 20k ohms, et thermostat à 30°, testez entre 2 et 3 : normalement vous devez lire la valeur d'avant, mais plus faible de 10 à 20%.

Si TOUT est bon, alors je ne vois pas ce qui empêche le fonctionnement... Attention aux temporisations : une clim ne démarre pas pendant les 3 mn qui suivent le rétablissement du courant. Et quand elle se déclenche ou s'arrête, c'est pour 3mn au moins aussi. En d'autres termes, on ne peut pas bouger la consigne "rapidement" pour voir son effet.
03 décembre 2018 à 14:29
Réponse 24 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

jacques33
Membre inscrit
jacques33
27 messages
Bonjour Dom,
Je regarde dans la journée et vous fais un retour.
Cordialement. jacques33
04 décembre 2018 à 10:07
Réponse 25 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

jacques33
Membre inscrit
jacques33
27 messages
Re-bonjour.

Voilà les tests demandés.
200 ohms 30° entre 1/2 2,9 - entre 1/3 0.00
10/15 1/2 2.3 1/3 2.7
20 k ohms 10/15° entre 2/3 2.72
30° entre 2/3 2.9

J'ai mis en marche temp de consigne 22 et thermostat 30, il s'est mis en marche après 2 ou 3 minutes et a affiché sur la clim la température de 31.
J'ai mis le thermostat à 10 et elle ne se coupe pas, toujours affiché 31° si elle s'est coupée au bout d'au moins 15 minutes.
A vous lire. Merci.
04 décembre 2018 à 14:37
Réponse 26 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
On dirait bien que j'ai compris la symbolique Delta Dore à l'inverse de ce qu'ils veulent dire! Si c'est le cas c'est l'illustration d'un manque de clarté de leur part. En gros, leur "+T" serait relatif à la consigne, alors que je pensais que c'était la température ambiante...

Modifiez le câblage comme suit : clim coupée au disjoncteur, tout ce qui arrivait sur 2 vous le faites aller sur 3, et tout ce qui arrivait sur 3 vous le faites aller sur 2. Puis faites un essai en mode chaud.
04 décembre 2018 à 15:58
Réponse 27 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

jacques33
Membre inscrit
jacques33
27 messages
J'ai refait les tests, j'ai inversé et mis la thermistance entre 1 et 2.

200 ohms 30° entre 1/2 2,9 - entre 1/3 0.00
10/15 1/2 0.00 1/3 2.9

20 k ohms 10/15° entre 2/3 3.00
30° entre 2/3 2.8

Pour l'instant ça ne démarre pas.
Mais comment je reconnais les fils de la sonde car ils sont tous les deux noirs.
04 décembre 2018 à 16:56
Réponse 28 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Désolé, cet AM j'étais en partie à l'ouest, car votre post 25 correspond à peu près à ce qu'il faut. Sauf que la mesure "10/15 1/2 2.3 1/3 2.7" contient une erreur, elle devrait être "10/15 1/2 0.00 1/3 2.7". D'autre part, vous n'étiez pas en mode 200 ohms, sinon vous ne liriez pas 2.7 ou 2.3 mais "1" (= plus que 199). Tout cela m'a perturbé et j'ai déliré. Oubliez mon post 26.

Les 2 fils noirs n'ont pas de sens, vous les câblez comme vous voulez.Du coup, pour retourner au bon câblage, remettez juste la résistance entre 1 et 3

Autres précisions à me fournir, qui pourraient expliquer le blême. J'ai toujours clamé haut et fort qu'une RÉSISTANCE de 47k devait être utilisée en complément de la sonde, qui est une THERMISTANCE. On est bien d'accord que la sonde d'origine est mise entre 2 et 3? Parce que vous parlez de thermistance entre 1 et 2, ou 1 et 3. Quelle est la nature du composant que vous avez ajouté?... Et quelle est sa valeur? Pour la mesurer, mettre le thermostat à 15°, position 200 kOhms.

Je rappelle aussi (voir l'autre question citée) que la consigne de la clim doit être réglée 2° plus haut que la température que vous souhaitez.
04 décembre 2018 à 18:45
Réponse 29 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

jacques33
Membre inscrit
jacques33
27 messages
La thermistance est la suivante : Thermistor résistor 50K Ohm NTC , NTC-MF52 - 50K +/-5% .C24.4
Je refais le montage sonde 2 et 3 thermistance 1 et 3 et vous fais un retour demain.
Encore merci.
Bonne soirée.
Jacques33
04 décembre 2018 à 20:15
Réponse 30 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

jacques33
Membre inscrit
jacques33
27 messages
Bonjour Dom.

J'ai refait les tests :
200 ohms 30° entre 1 et 2: 2,8 - entre 1 et 3: 0.00
10/15 entre 1 et 23 :0.00 entre 2 et 3 : 2.7

20 k ohms 10/15° entre 2 et 3 2.76 entre 1 et 2 ;0.00 entre 1 et 3: 2.7
30° entre 2 et 3 2.95 entre 1 et 2: 2.8 entre 1 et 3 ; 0.00

Test sonde à 200 ohms 2.7
Avec température de consigne 24 il se met en marche pour 22/21 mais ne se coupe plus.

Cordialement.
Jacques33
05 décembre 2018 à 09:56
Réponse 31 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Aux erreurs de frappe près (2 dans la phrase "10/15 entre 1 et 23 :0.00 entre 2 et 3 : 2.7", pourquoi ne pas vous relire?...), l'ensemble thermostat+sonde+résistance fonctionne correctement.

Vous n'avez pas mesuré votre thermistance 50k. Voir fin de post 28. D'autre part, vos valeurs entre 2 et 3 sont forcément des kOhms ; votre appareil a un changement de gamme auto? Si oui, "kOhms" doit apparaître sur l'afficheur... Une photo de cet appareil?

"La clim ne se coupe plus". Attention, la sonde est maintenant déportée, il faut par conséquent que la chaleur autour d'elle monte suffisamment pour qu'elle coupe la clim. Voici comment régler votre système.

1/ Thermostat à 30°, de façon à ce qu'il n'existe pas vu de l'UI.
2/ Mettre la clim en marche avec la consigne qui vous intéresse et attendre qu'elle s'arrête. Si la température ressentie ou mesurée sur un thermomètre est atteinte avant qu'elle ne s'arrête, baisser d'un degré et attendre 1 mn pour voir si la clim se coupe. Si "non", baisser d'un autre degré et attendre à nouveau. Répéter jusqu'à la coupure. A ce moment, attendre 5 mn.
3/ Baisser le thermostat jusqu'à ce qu'il fasse clic. Normalement, la clim ne doit pas se remettre en marche, car il fait alors croire à l'UI qu'il fait soudainement 4 degrés de plus.
4/ Augmenter la consigne de la clim de 2 degrés. Désormais c'est le thermostat qui devrait réguler : quand sa température aura suffisamment baissé, il va s'effacer, la clim va croire qu'il fait 4 degrés de moins, et comme sa consigne avait été augmentée de 2 degrés, elle va démarrer.

A la fin du point 2/, vous pouvez aussi ne plus rien faire et voir comment la clim se comporte avec juste sa sonde déportée. Attention aussi au positionnement de l'ensemble déporté : hauteur, mur froid, courants d'air...

Cordialement, Dom.
05 décembre 2018 à 14:38
Réponse 32 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

jacques33
Membre inscrit
jacques33
27 messages
Bonsoir Dom,

Milles excuses pour n'avoir pas relu. Merci pour votre explication.
Je vous adresse la photo de mon voltmètre.
Étant absent aujourd’hui je m'occupe de suivre vos directives demain et vous fais un retour.
Bonne soirée.
jacques33

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
voltmètre dépannage clim

05 décembre 2018 à 20:15
Réponse 33 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

jacques33
Membre inscrit
jacques33
27 messages
Bonjour Dom,

Je viens de tester la mise en marche comme indiqué dans la réponse 31.
Thermostat à 30, consigne 22 la clim démarre j'ai baissé la consigne 1/2° toutes les 3 minutes il a fallu que j'arrive à 18° pour qu'elle se coupe après minutes.

J'ai mis la consigne à 20 et j'ai baissé le thermostat jusqu'au clic et rien.
Je ne comprends pas, Airton a peut-être mis dans la programmation de sa carte des sécurités.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne soirée. Cordialement.
Jacques33
07 décembre 2018 à 18:33
Réponse 34 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonsoir.

Vous êtes trop pressé ou impatient, du coup vous avez foiré la manip!

Déjà je parie que vous n'avez pas respecté le début du point 2/
Ensuite, relisez le point 3/ : il ne se passe effectivement rien lors du clic.
Enfin, relisez le point 4/ : il ne faut pas vouloir brûler les étapes.

Une régulation de chauffage est un processus lent. Et heureusement, sinon on serait en cycles courts tout le temps. Vous voulez comprimer le temps, Einstein a dit que ça ne marchait pas...

Et je répète que le seul fait de déporter la sonde peut générer un décalage de température de fonctionnement de la clim, raison de ma suggestion en fin de post 31.
07 décembre 2018 à 19:43
Réponse 35 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

jacques33
Membre inscrit
jacques33
27 messages
Bonjour Dom, avant tout je voulais vous présenter mes meilleurs vœux pour 2019 et vous remercier pour votre aide.

J'ai tout mis en stand-by, avec le froid ça se régule mieux. Je referais des essais en mars.
Bien à vous.
Jacques33
05 janvier 2019 à 11:51
Réponse 36 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Merci pour le message et bonne année à vous aussi et à vos proches qui comptent beaucoup sur vous pour avoir un chauffage au top. :-)

Cordialement, Dom.
05 janvier 2019 à 13:17
Réponse 37 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

jacques33
Membre inscrit
jacques33
27 messages
Bonjour Dom.

Je reviens vers vous car subitement la clim a disjoncté.
Après avoir parcouru le forum, j'ai démonté le capot de l'unité extérieure et j'ai coupé l'alim de cette unité et le split fonctionne.
J'ai débranché en premier le compresseur, remis l’électricité et le split fonctionne.
J'en conclus que c'est le compresseur qui est HS.

Je n'ai pas fait les tests des condensateurs ni du ventilateur.
Cordialement. Jacques33
11 février 2019 à 14:53
Réponse 38 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Si le DJ qui a sauté est différentiel, alors il peut y avoir une fuite entre les enroulements du compresseur et sa carcasse, qui est à la terre. Compresseur débranché, mesurez la résistance entre une des bornes du compresseur et la terre. Normalement c'est l'infini (plus de 2 MegOhms). Si quelques kOhms, voire moins, alors effectivement le compresseur a un défaut d'isolement.

Cordialement, Dom.
11 février 2019 à 18:52
Réponse 39 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

jacques33
Membre inscrit
jacques33
27 messages
Bonjour DOM.

Excusez-moi pour la réponse tardive, j'étais parti, je suis rentré hier et j'ai fait les essais.
Ohms sur 2k j'ai 0.17.
De plus compresseur débranché, j'ai remis la clim en marche et rien ne se passe sur le groupe extérieur.
Dans l'attente de votre diagnostic.
Cordialement.
jacques33
25 février 2019 à 13:28
Réponse 40 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Eh bien le diag est ultra simple : 170 ohms (compresseur débranché) entre les enroulements et la carcasse = le compresseur a un GRAVE défaut d'isolement... Toutes mes condoléances... :-(

Cela dit, vous pouvez faire jouer la garantie si l'appareil a été acheté en août 2018 et qu'il a été monté par un pro agréé.

Cordialement, Dom.
25 février 2019 à 18:29
Réponse 41 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

jacques33
Membre inscrit
jacques33
27 messages
Bonjour Dom,
Encore merci pour vos réponses éclairées.

Malheureusement je l'ai monté moi-même, car dans un passé plus de 10 ans j'en avais posées qui sont toujours en marche.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de problème avec Airton, bien que ce soit TCL derrière qui est un monstre chinois.
Je vais finir par croire que tout ce que nous fourgue les chinois, c'est pas top, mais je pense que derrière il y a les donneurs d'ordre français qui ne pensent qu'à la marge.
Je vais contacter Airton et voir ce qu'ils proposent, car dans ma région les installateurs ne veulent pas passer derrière Airton.
Très bonne journée et encore merci.
Cordialement. jacques33
26 février 2019 à 11:03
Réponse 42 forum climatisation bricovidéo.com

Problème régulation en chauffage clim Airton

jacques33
Membre inscrit
jacques33
27 messages
Bonjour Dom.
Je reviens vers vous pour vous dire que suite au diagnostic que vous m'avez indiqué, Airton a repris l'unité extérieure et vient de m'envoyer une neuve.
J'ai été surpris de la part d'Airton.
Encore merci pour vos conseils efficaces.
Très cordialement.
Jacques33
22 mai 2019 à 10:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28°
    N°6643 : Bonjour. Problème clim Airton 409682 - Type SMVH098-2A2A3NH(0) - Cet ensemble climatiseur reçu le 20/11/2020 fonctionne très mal : à la mise en route il faut obligatoirement afficher 28° voire 31°, ensuite je ne peux pas...
  • 2. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
    N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
  • 3. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
    N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
  • 4. Problème régulation en chauffage clim Airton
    N°9235 : Bonjour, Cela fait 5 ans que j'ai ce problème de régulation et je n'ai jamais trouvé de solution "miracle" (Question 6643). En déplaçant la sonde du split vers l'avant, dans la limite de sa longueur, y a-t-il eu une...
  • 5. Mauvaise régulation de température sur clim Airton
    N°638 : Bonjour, j'ai acheté une clim Inverter Airton avec liaison sécurisée sans purge. Mon problème elle régule mal ma température ambiante, exemple pour une température programmée de 23° sur la clim le soir le matin je me lève...
  • 6. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
    N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
  • 7. Problème de chauffage avec climatisation Airton bi split inverter
    N°750 : Bonjour, J'ai une climatisation de marque Airton, c'est une bi split inverter. Elle a été installée en septembre de cette année et a fonctionné une semaine pile et le compresseur à rendu l'âme. Bref, après de difficiles...
  • 8. Panne chauffage clim réversible Airton
    N°195 : Je possède une clim réversible Airton, elle ne fonctionne plus en mode chauffage. J'aurai bien voulu savoir la pression du gaz pour une clim réversible en mode chauffage, car j’ai l’impression que le technicien me mène en...
  • 9. Problème de chauffage climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI
    N°3802 : Bonjour. Depuis 10 ans mon climatiseur Airton TAC-12CHSA/ZI réf 405597 ne fait plus de chaud. J'ai regardé les cartes de l'unité extérieure les 2 clignotent une fois et de la glace se trouve derrière, plus précisément...
  • 10. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
>>> Résultats suivants pour : Problème régulation en chauffage clim Airton >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite