L'installateur est venu, il semblerait que le défaut ait été généré par une surpression dans l'unité interne, car la zone prévue dans le caisson Airzone pour équilibrer la pression dans cette situation n'avait pas été programmée lors de l'installation.
Voilà je vous livre les explications telles que je les ai eues par le professionnel.
26 mars 2021 à 09:06
forum consulter ce sujet Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA

Bonjour AAC,
Ces deux derniers jours, la PAC s'est mise en route sur le matin normalement (vers 6h) sans défaut, la température extérieure étant entre 0° et 5° et la température intérieure souhaitée 20°.
Par contre je trouve le groupe extérieur assez bruyant (environ 60dB mesuré sur mon smartphone), mais je n'ai pas l'habitude de ce type de climatisation, c'est nouveau pour moi !
La grille de reprise doit être propre car installée depuis 4 mois et très peu marché.
J'ai averti mon installateur, mais il ne pourra venir que dans une semaine (cas contact Covid).
Je joins une photo de la PAC.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
erreur U1 clim gainable

10 mars 2021 à 08:03
forum consulter ce sujet Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA

Publicité

A plusieurs reprises depuis quelques semaines j'ai un problème.
Code défaut U1
Défaut unité UE
Sur mon système climatisation gainable réversible Mitsubishi
Ext PUHZ-SHW80VHA Gainable PEADM71JA
Pack Easyzone Airzone IB6
Télécommande murale PAR-40MMA.
Le défaut est affiché sur la télécommande murale, le voyant clignote et la PAC est arrêtée.
Ce système installé fin septembre 2020 dans une habitation secondaire et donc ne fonctionne pas en continu.
Mon installateur contacté m'a demandé à chaque reprise d'arrêter la PAC et de la relancer au bout de 15'.
J'ai pu redémarrer le système à chaque fois mais ce problème est très ennuyeux et d'après ce que je lis sur le forum cela n'est pas très évident car les réponses sont diverses.
Merci de vos informations et votre aide.
09 mars 2021 à 15:12
forum consulter ce sujet Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA