Profil du membre jlvi
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit jlvi sur le forum Climatisation

a posté 3 messages sur le forum Climatisation :
Bonsoir à vous tous,
Merci à l’administrateur du site pour son dévouement.
Pour ma part j'ai fait deux petites contributions financières au site car le service rendu est important.
Merci à Dom-Aom pour votre réponse et je vais essayer de faire contrôler les chiffres de ma carte, car moi je ne sais pas faire.
Pour Frodo 1515 Je voudrai savoir où vous avez trouvé votre carte en Chine. Merci de me l'indiquer.
Je vous cite ci-dessous :
J'ai hésité à en commander une en Chine pour 93 dollars, mais vu l'urgence de la situation et mon rhume qui empire, j'ai cassé ma tirelire et j'en ai reçu une en 24h pour 430€. La PAC est repartie immédiatement au quart de tour.
Je fais cela car je ne sais pas si je pourrai trouver ma panne.
Bonne continuation à tous.
Merci à l’administrateur du site pour son dévouement.
Pour ma part j'ai fait deux petites contributions financières au site car le service rendu est important.
Merci à Dom-Aom pour votre réponse et je vais essayer de faire contrôler les chiffres de ma carte, car moi je ne sais pas faire.
Pour Frodo 1515 Je voudrai savoir où vous avez trouvé votre carte en Chine. Merci de me l'indiquer.
Je vous cite ci-dessous :
J'ai hésité à en commander une en Chine pour 93 dollars, mais vu l'urgence de la situation et mon rhume qui empire, j'ai cassé ma tirelire et j'en ai reçu une en 24h pour 430€. La PAC est repartie immédiatement au quart de tour.
Je fais cela car je ne sais pas si je pourrai trouver ma panne.
Bonne continuation à tous.
14 mars 2022 à 20:26

Bonjour à tous,
Merci pour ce forum.
J'ai lu sur la notice Carrier AQUASNAP JUNIOR 30 RVH
Page 12 ; paragraphe : maintenance de l'unité : photo jointe.
Après arrêt prolongé ou remise en route, suivre la procédure décrite.
Je ne comprends pas :
Il est écrit mettre sous tension le système en appuyant sur le bouton marche arrêt sans démarrer l'unité (La PAC extérieure ?).
A l'extérieur je ne vois que sur le PRODIALOG JUNIOR où je vois une touche marquée "ON ". Est-ce que c'est ce bouton ?
Si je remets le courant avec le disjoncteur qui est sur le module xb20 intérieur, je pense qu'automatiquement le courant va vers la PAC extérieure.
Il est écrit attendre 12 heures minimum avant de faire cette intervention de remise sous tension.
Pouvez-vous m'expliquer clairement cette remise en route car c'est peut-être pour cela que mon prodialog junior n'affiche rien (j'ai écrit dans une autre question que la carte ; la panne de liaison et le prodialog junior étaient normalement après contrôle d'un électronicien, bon).
D'avance merci de votre coopération.
Jean-Luc V
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour ce forum.
J'ai lu sur la notice Carrier AQUASNAP JUNIOR 30 RVH
Page 12 ; paragraphe : maintenance de l'unité : photo jointe.
Après arrêt prolongé ou remise en route, suivre la procédure décrite.
Je ne comprends pas :
Il est écrit mettre sous tension le système en appuyant sur le bouton marche arrêt sans démarrer l'unité (La PAC extérieure ?).
A l'extérieur je ne vois que sur le PRODIALOG JUNIOR où je vois une touche marquée "ON ". Est-ce que c'est ce bouton ?
Si je remets le courant avec le disjoncteur qui est sur le module xb20 intérieur, je pense qu'automatiquement le courant va vers la PAC extérieure.
Il est écrit attendre 12 heures minimum avant de faire cette intervention de remise sous tension.
Pouvez-vous m'expliquer clairement cette remise en route car c'est peut-être pour cela que mon prodialog junior n'affiche rien (j'ai écrit dans une autre question que la carte ; la panne de liaison et le prodialog junior étaient normalement après contrôle d'un électronicien, bon).
D'avance merci de votre coopération.
Jean-Luc V
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 mars 2022 à 18:16

Bonjour Frodo1515.
J'ai actuellement le même problème que vous sur ma PAC Carrier de 2006 : l'écran extérieur PRO-DIALOG junior est noir.
Je vous cite :
Côté Carte électronique ou bien côté écran ?
Et où avez-vous acheté votre carte à 430 Euros ou en Chine.
D'avance je vous en remercie.
Jean-Luc.
J'ai actuellement le même problème que vous sur ma PAC Carrier de 2006 : l'écran extérieur PRO-DIALOG junior est noir.
Je vous cite :
Citation :Pouvez-vous me dire de quelle extrémité de la nappe vous avez le bornier :
En suivant les conseils de Dom et en mesurant les tensions au bornier de la nappe du prodialog, avec des pointes assez grosses, ce qui m'a obligé à appuyer un peu plus que ce que j'avais fait jusque là. Le pro-dialog, s'est remis à fonctionner.
Conclusion : soudures sèches sur le bornier. Voyons le côté positif : La panne est trouvée
Côté Carte électronique ou bien côté écran ?
Et où avez-vous acheté votre carte à 430 Euros ou en Chine.
D'avance je vous en remercie.
Jean-Luc.
19 janvier 2022 à 20:15