Bonsoir à tous,
A la remise en route de ma pompe à chaleur Nexa Carrier 30RHV de 2006, elle ne démarre pas.
Le pro diagnostic sur l'unité extérieure n'affiche rien.
Alimentation 220 V et 24 V OK. Une led rouge sur la carte clignote, mais pas de led verte.
Tension sortie du pont de diode 12,2V.
En l'absence de schéma de la carte électronique, difficile pour moi d'aller plus loin.
S'il y a des mesures à faire pour identifier le composant défectueux, je suis prêt.
Merci pour votre aide.
Ci-joint la photo de ce type de carte.
A la remise en route de ma pompe à chaleur Nexa Carrier 30RHV de 2006, elle ne démarre pas.
Le pro diagnostic sur l'unité extérieure n'affiche rien.
Alimentation 220 V et 24 V OK. Une led rouge sur la carte clignote, mais pas de led verte.
Tension sortie du pont de diode 12,2V.
En l'absence de schéma de la carte électronique, difficile pour moi d'aller plus loin.
S'il y a des mesures à faire pour identifier le composant défectueux, je suis prêt.
Merci pour votre aide.
Ci-joint la photo de ce type de carte.
16 novembre 2017 à 16:28
Réponse 1 forum dépannage pompe à chaleur
PAC Nexa Carrier ne démarre pas
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
16 novembre 2017 à 16:38
Réponse 3 forum dépannage pompe à chaleur
PAC Nexa Carrier ne démarre pas
Bonjour,
Pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
16 novembre 2017 à 18:35
Réponse 4 forum dépannage pompe à chaleur
PAC Nexa Carrier ne démarre pas
Bonsoir,
A priori c'est un inverter donc vous pouvez faire les mesures ci-après :
- arrivée sur la carte 240V continu
- sortie noise filter idem
- sortie pont de diode après condensateur à l'arrivée IPM 360 volts mais alternatif.
- sortie IPM arrivée au compresseur 3 x 130V continu.
Cordialement.
A priori c'est un inverter donc vous pouvez faire les mesures ci-après :
- arrivée sur la carte 240V continu
- sortie noise filter idem
- sortie pont de diode après condensateur à l'arrivée IPM 360 volts mais alternatif.
- sortie IPM arrivée au compresseur 3 x 130V continu.
Cordialement.
16 novembre 2017 à 19:23
Réponse 5 forum dépannage pompe à chaleur
PAC Nexa Carrier ne démarre pas
Bonsoir et merci pour cette proposition,
Il n'y a pas d'alim à découpage. L'alimentation de la carte se fait en 24V alternatif (branchement juste à côté des 2 condos de filtrage bleu) via un transfo exterieur à la carte. Le 24 volts est présent et 12,2 volts continu à la sortie du pont de diodes.
Le pro dialog junior reste muet comme sur la photo.
1 autre photo de la carte recto-verso (si Dom veut bien m'éclairer de ses lumières) ou toute aide serait la bienvenue.
Il n'y a pas d'alim à découpage. L'alimentation de la carte se fait en 24V alternatif (branchement juste à côté des 2 condos de filtrage bleu) via un transfo exterieur à la carte. Le 24 volts est présent et 12,2 volts continu à la sortie du pont de diodes.
Le pro dialog junior reste muet comme sur la photo.
1 autre photo de la carte recto-verso (si Dom veut bien m'éclairer de ses lumières) ou toute aide serait la bienvenue.
16 novembre 2017 à 19:53
Réponse 7 forum dépannage pompe à chaleur
PAC Nexa Carrier ne démarre pas
Bonjour.
Pas facile pour moi de vous aider, je ne connais pas ce matériel et l'aspect de la carte diffère franchement de ce dont j'ai l'habitude.
Vous parlez d'un pont de diode, mais je ne le vois pas. Il pourrait être caché par les 2 condensateurs bleus? On voit une diode D1 sur la face arrière qui pourrait redresser le courant, sans certitude. Est-ce ça que vous appelez le pont?
Donc vous mesurez 24V AC sur le connecteur à 2 broches dans le coin, mais où mesurez-vous 12V DC? Sinon, quelle tension DC mesurez-vous sur les 2 condos?
J'ai repéré aussi un condo de sauvegarde, le bleu ciel, qui fait 100000µF (censé remplacer une pile de sauvegarde). Mesurez sa tension carte alimentée, puis sa tension après avoir coupé le jus, normalement elle ne doit pas bouge et rester à quelques Volts.
A mi-chemin entre les 2 plus gros circuits intégrés, on dirait qu'une piste a un défaut. Peut-être une poussière?
A vous, Dom.
Pas facile pour moi de vous aider, je ne connais pas ce matériel et l'aspect de la carte diffère franchement de ce dont j'ai l'habitude.
Vous parlez d'un pont de diode, mais je ne le vois pas. Il pourrait être caché par les 2 condensateurs bleus? On voit une diode D1 sur la face arrière qui pourrait redresser le courant, sans certitude. Est-ce ça que vous appelez le pont?
Donc vous mesurez 24V AC sur le connecteur à 2 broches dans le coin, mais où mesurez-vous 12V DC? Sinon, quelle tension DC mesurez-vous sur les 2 condos?
J'ai repéré aussi un condo de sauvegarde, le bleu ciel, qui fait 100000µF (censé remplacer une pile de sauvegarde). Mesurez sa tension carte alimentée, puis sa tension après avoir coupé le jus, normalement elle ne doit pas bouge et rester à quelques Volts.
A mi-chemin entre les 2 plus gros circuits intégrés, on dirait qu'une piste a un défaut. Peut-être une poussière?
A vous, Dom.
17 novembre 2017 à 02:06
Réponse 8 forum dépannage pompe à chaleur
PAC Nexa Carrier ne démarre pas
Bonjour Dom,
Tout d'abord, merci de prendre un peu de temps pour mon problème, j'ai suivi avec un grand intérêt plusieurs posts que vous avez traités avec brio.
Bien, il va falloir que je m'achète une autre paire de lunettes...
Ce que j'avais pris trop rapidement pour un pont de diodes est en fait un convertisseur de tension LM2595S ADJ
J'aurai dû voir qu'il avait 5 pattes... et la diode d1 (que je n'avais pas vu) fait bien le redressement.
Reprenons les mesures :
2 condensateurs (bleu) : 33.5V dc
Condo de sauvegarde 4.15v qui restent une fois hors tension.
Tension du LM2595 :
1 : 12.25v
2 : 33.3V
3 : masse
4 : 1.22v (cette tension de 1,22v m'étonne, est-ce normal ?)
5 : masse
Autour de ce composant, il y a :
Une diode zener : 12,2 v
Un condo en alu : 34v
Un autre condo en alu :12,21 v
Un régulateur de tension 7805 : entrée 12.21v et sortie 5,08v.
Voilà où j'en suis, une dernière précision, sur la nappe qui alimente le pro dialog, je n'ai que quelques millivolts sur le +.
Tout d'abord, merci de prendre un peu de temps pour mon problème, j'ai suivi avec un grand intérêt plusieurs posts que vous avez traités avec brio.
Bien, il va falloir que je m'achète une autre paire de lunettes...
Ce que j'avais pris trop rapidement pour un pont de diodes est en fait un convertisseur de tension LM2595S ADJ
J'aurai dû voir qu'il avait 5 pattes... et la diode d1 (que je n'avais pas vu) fait bien le redressement.
Reprenons les mesures :
2 condensateurs (bleu) : 33.5V dc
Condo de sauvegarde 4.15v qui restent une fois hors tension.
Tension du LM2595 :
1 : 12.25v
2 : 33.3V
3 : masse
4 : 1.22v (cette tension de 1,22v m'étonne, est-ce normal ?)
5 : masse
Autour de ce composant, il y a :
Une diode zener : 12,2 v
Un condo en alu : 34v
Un autre condo en alu :12,21 v
Un régulateur de tension 7805 : entrée 12.21v et sortie 5,08v.
Voilà où j'en suis, une dernière précision, sur la nappe qui alimente le pro dialog, je n'ai que quelques millivolts sur le +.
17 novembre 2017 à 09:18
Réponse 9 forum dépannage pompe à chaleur
PAC Nexa Carrier ne démarre pas
La tension appliquée sur la broche 4 du LM est issue d'une division par pont de résistances de la tension que l'on désire en sortie. Le LM fait en sorte que cette broche soit à la même tension que sa référence interne, nominalement 1.235V. Par ex, si on divise la tension de sortie par 20 avec 1900 ohms et 100 ohms, alors la sortie sera à 20x1.235, soit environ 24.7V. Toutes vos mesures semblent relever d'un fonctionnement normal.
Pour le + de la nappe, vos photos ne me permettent pas d'une part de l'identifier, et à forciori de savoir ce qui doit arriver dessus (cheminement des pistes, résistances en série...). Il faut la carte sous les yeux pour le trouver. Par contre si vous décrétez que le fil rouge est le +, laissez tomber, les câbles en nappe ont souvent un fil rouge en 1ère position... :-)
Si c'est bien ça, alors vous pouvez tester les 20 fils par rapport à la masse pour identifier des fils à 5 ou 12V... Je ne serais étonné que vous en trouviez.
Vous pouvez aussi tester les grosses résistances CMS, peut-être une est coupée. 101 écrit dessus veut dire 10 suivi de un zéro, donc 100 ohms. 100 écrit dessus veut dire... 10 ohms. Attention aux "195", il faut lire retourné, soit 561, donc 560 ohms...
Pour le + de la nappe, vos photos ne me permettent pas d'une part de l'identifier, et à forciori de savoir ce qui doit arriver dessus (cheminement des pistes, résistances en série...). Il faut la carte sous les yeux pour le trouver. Par contre si vous décrétez que le fil rouge est le +, laissez tomber, les câbles en nappe ont souvent un fil rouge en 1ère position... :-)
Si c'est bien ça, alors vous pouvez tester les 20 fils par rapport à la masse pour identifier des fils à 5 ou 12V... Je ne serais étonné que vous en trouviez.
Vous pouvez aussi tester les grosses résistances CMS, peut-être une est coupée. 101 écrit dessus veut dire 10 suivi de un zéro, donc 100 ohms. 100 écrit dessus veut dire... 10 ohms. Attention aux "195", il faut lire retourné, soit 561, donc 560 ohms...
17 novembre 2017 à 11:42
Réponse 10 forum dépannage pompe à chaleur
PAC Nexa Carrier ne démarre pas
Bonsoir Dom,
Merci pour la petite leçon sur le LM2595 et les CMS, toujours intéressant d'enrichir ses connaissances.
Comme j'apprends tout seul, forcement je suis loin d'être au top, enfin je fais au mieux.
J'ai mesuré tout ce que je pouvais faire et je n'ai rien trouvé. Je suis bien conscient que sans schéma électronique de la carte, difficile d'aller plus loin. Le technicien du fabricant CARRIER me dit qu'il n'en a pas.
Je vais cependant voir si j'arrive à en trouver une. Si j'y arrive, j'espère que l'on pourra poursuivre, car j'aime bien comprendre et aller jusqu'au bout d'un dépannage.
En tout cas, merci pour votre investissement sur ce forum et bonne soirée.
Merci pour la petite leçon sur le LM2595 et les CMS, toujours intéressant d'enrichir ses connaissances.
Comme j'apprends tout seul, forcement je suis loin d'être au top, enfin je fais au mieux.
J'ai mesuré tout ce que je pouvais faire et je n'ai rien trouvé. Je suis bien conscient que sans schéma électronique de la carte, difficile d'aller plus loin. Le technicien du fabricant CARRIER me dit qu'il n'en a pas.
Je vais cependant voir si j'arrive à en trouver une. Si j'y arrive, j'espère que l'on pourra poursuivre, car j'aime bien comprendre et aller jusqu'au bout d'un dépannage.
En tout cas, merci pour votre investissement sur ce forum et bonne soirée.
17 novembre 2017 à 19:44
Réponse 11 forum dépannage pompe à chaleur
PAC Nexa Carrier ne démarre pas
Bonne soirée à toutes et à tous.
Là on est sur la partie "purement électronique" qu'hélas je ne maîtrise que peu mais vous êtes entre les mains expertes de maître DOM.
Je voulais juste vous inviter à aller sur le site internet de CARRIER et vous y trouverez votre bonheur.
Certes il faut un peu de patience et les références complètes.
CARRIER reste avec Toshiba quasiment les seuls qui permettent d'accéder à leurs banques de données (manuels de service etc.) sans avoir à s'inscrire en tant que pro .
Je suivrai avec intérêt la suite et le dénouement de l'affaire.
Cordialement.
Là on est sur la partie "purement électronique" qu'hélas je ne maîtrise que peu mais vous êtes entre les mains expertes de maître DOM.

Je voulais juste vous inviter à aller sur le site internet de CARRIER et vous y trouverez votre bonheur.
Certes il faut un peu de patience et les références complètes.
CARRIER reste avec Toshiba quasiment les seuls qui permettent d'accéder à leurs banques de données (manuels de service etc.) sans avoir à s'inscrire en tant que pro .
Je suivrai avec intérêt la suite et le dénouement de l'affaire.
Cordialement.
17 novembre 2017 à 20:47
Réponse 12 forum dépannage pompe à chaleur
PAC Nexa Carrier ne démarre pas
Bonsoir,
C'est très gentil à vous, mais sur le site CARRIER (français), il n'y a pas les anciens modèles (30RHV 06).
Et même sur les nouveaux on trouve que la doc technique de branchement vendue avec l'appareil mais je n'ai pas vu de schéma détaillé de la carte électronique, mais peut-être que ce schéma est bien caché...
De toute façon, il faudra bien que j'arrive au bout de cette panne, car le froid arrive...
Je ne manquerai pas de donner les résultats sur le forum.
J'habite St Gilles Croix de Vie en Vendée, si vous passez dans le coin, l’apéro ne sera pas très loin.
Bonne soirée.
C'est très gentil à vous, mais sur le site CARRIER (français), il n'y a pas les anciens modèles (30RHV 06).
Et même sur les nouveaux on trouve que la doc technique de branchement vendue avec l'appareil mais je n'ai pas vu de schéma détaillé de la carte électronique, mais peut-être que ce schéma est bien caché...
De toute façon, il faudra bien que j'arrive au bout de cette panne, car le froid arrive...
Je ne manquerai pas de donner les résultats sur le forum.
J'habite St Gilles Croix de Vie en Vendée, si vous passez dans le coin, l’apéro ne sera pas très loin.
Bonne soirée.
17 novembre 2017 à 21:26
Réponse 13 forum dépannage pompe à chaleur
PAC Nexa Carrier ne démarre pas
Bonjour. J'ai un collègue de boulot qui habite près de chez vous.
18 novembre 2017 à 12:14
Réponse 14 forum dépannage pompe à chaleur
PAC Nexa Carrier ne démarre pas
Bonjour,
S'il veut passer, il est le bienvenu, il y a toujours plus d'intelligence dans plusieurs cerveaux qu'un seul.
Merci pour cette intervention, quelquefois lorsque l'on est un peu découragé, un petit coup de pouce suffit à rebooster la machine, Un peu comme "dom" l'a fait.
S'il veut passer, il est le bienvenu, il y a toujours plus d'intelligence dans plusieurs cerveaux qu'un seul.
Merci pour cette intervention, quelquefois lorsque l'on est un peu découragé, un petit coup de pouce suffit à rebooster la machine, Un peu comme "dom" l'a fait.
18 novembre 2017 à 16:46
Réponse 15 forum dépannage pompe à chaleur
PAC Nexa Carrier ne démarre pas
Bonjour.
Pour Frodo1515 : Pour information nous ne publions pas les emails sur l'ensemble des forums.
Pour PL : Les coordonnées de Frodo1515 viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum électroménager.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.
Pour Frodo1515 : Pour information nous ne publions pas les emails sur l'ensemble des forums.
Pour PL : Les coordonnées de Frodo1515 viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum électroménager.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.
18 novembre 2017 à 19:43
Réponse 16 forum dépannage pompe à chaleur
PAC Nexa Carrier ne démarre pas
Bonjour,
Tout d'abord, merci à ceux qui d'une manière ou d'une autre contribuent à aider à trouver une solution aux différents problèmes. Un clin d’œil à l’administrateur du site pour son dévouement.
Pour la Pac Carrier 30RHV : Si le pro-dialog junior installé sur l'unité ext ne donne aucun signe de vie c.a.d aucun affichage et que l'alimentation de 24V est bien présente sur la carte (fil rouge et noir) c'est bien la carte qui est HS.
J'ai hésité à en commander une en Chine pour 93 dollars, mais vu l'urgence de la situation et mon rhume qui empire, j'ai cassé ma tirelire et j'en ai reçu une en 24h pour 430€. La PAC est repartie immédiatement au quart de tour.
Cependant, mon défaut est de vouloir comprendre, donc je suis toujours en demande d'aide pour trouver le composant défectueux de la carte. De plus, une personne de bonne foi m'avait vendu la même PAC, malheureusement pour moi la carte avait le même défaut que la mienne. Donc, je me retrouve avec 2 cartes qui vraisemblablement ont la même panne.
Si les électroniciens du forum trouvent, cela pourra aider de nombreuses personnes qui n'ont pas les moyens de mettre une telle somme dans une carte.
Je vais lancer un autre sujet pour la recherche du plan de la carte, car je suis sur que des techniciens de Carrier en ont un exemplaire.
L'apéro est toujours prêt, mais j'ai encore vu personne....
Tout d'abord, merci à ceux qui d'une manière ou d'une autre contribuent à aider à trouver une solution aux différents problèmes. Un clin d’œil à l’administrateur du site pour son dévouement.
Pour la Pac Carrier 30RHV : Si le pro-dialog junior installé sur l'unité ext ne donne aucun signe de vie c.a.d aucun affichage et que l'alimentation de 24V est bien présente sur la carte (fil rouge et noir) c'est bien la carte qui est HS.
J'ai hésité à en commander une en Chine pour 93 dollars, mais vu l'urgence de la situation et mon rhume qui empire, j'ai cassé ma tirelire et j'en ai reçu une en 24h pour 430€. La PAC est repartie immédiatement au quart de tour.

Cependant, mon défaut est de vouloir comprendre, donc je suis toujours en demande d'aide pour trouver le composant défectueux de la carte. De plus, une personne de bonne foi m'avait vendu la même PAC, malheureusement pour moi la carte avait le même défaut que la mienne. Donc, je me retrouve avec 2 cartes qui vraisemblablement ont la même panne.
Si les électroniciens du forum trouvent, cela pourra aider de nombreuses personnes qui n'ont pas les moyens de mettre une telle somme dans une carte.
Je vais lancer un autre sujet pour la recherche du plan de la carte, car je suis sur que des techniciens de Carrier en ont un exemplaire.
L'apéro est toujours prêt, mais j'ai encore vu personne....

20 novembre 2017 à 14:40
Réponse 17 forum dépannage pompe à chaleur
PAC Nexa Carrier ne démarre pas
Bonjour Marignan.
Je m'aperçois que je vous avais préparé une réponse vers 15H, mais j'ai dû me planter, du style cliquer "fenêtre précédente" au lieu de "envoyer"...
Bref, je disais que le câble à 20 fils porte forcément l'alimentation du Dialog. Et que peut-être la mauvaise carte n'envoyait plus cette tension puisque le Dialog est tout noir avec elle. Et je suggérais de mesurer et noter les tensions présentes sur les 20 fils avec la bonne carte. Puis de remettre la mauvaise carte et voir si les 20 fils portaient les mêmes valeurs. S'il y avait des valeurs différentes, alors cela pourrait aiguiller les recherches sur les circuits qui mènent sur ces fils qui évoluent suivant la carte...
Cordialement, Dom.
Je m'aperçois que je vous avais préparé une réponse vers 15H, mais j'ai dû me planter, du style cliquer "fenêtre précédente" au lieu de "envoyer"...
Bref, je disais que le câble à 20 fils porte forcément l'alimentation du Dialog. Et que peut-être la mauvaise carte n'envoyait plus cette tension puisque le Dialog est tout noir avec elle. Et je suggérais de mesurer et noter les tensions présentes sur les 20 fils avec la bonne carte. Puis de remettre la mauvaise carte et voir si les 20 fils portaient les mêmes valeurs. S'il y avait des valeurs différentes, alors cela pourrait aiguiller les recherches sur les circuits qui mènent sur ces fils qui évoluent suivant la carte...
Cordialement, Dom.
20 novembre 2017 à 23:39
Réponse 18 forum dépannage pompe à chaleur
PAC Nexa Carrier ne démarre pas
Bonne soirée à toutes et à tous.
Donnez-moi les références exactes de votre groupe (une photo de la plaque signalétique) ainsi que les références sur le Pro Dialog.
Je vais tenter en passant par un de mes contacts chez eux.
Si oui, me dit que y'a rien, c'est que c'est vraiment le cas.
A partir d'un certain nombre d'années (âge) en effet certaines doc ne sont plus disponibles.
Carrier, Toshiba, restent malgré tout parmi ceux qui gardent le plus longtemps leurs docs disponibles.
C'est toute l'aide que je pourrais vous apporter sur votre post en espérant que cela puisse marcher.
Cordialement.
Donnez-moi les références exactes de votre groupe (une photo de la plaque signalétique) ainsi que les références sur le Pro Dialog.
Je vais tenter en passant par un de mes contacts chez eux.
Si oui, me dit que y'a rien, c'est que c'est vraiment le cas.
A partir d'un certain nombre d'années (âge) en effet certaines doc ne sont plus disponibles.
Carrier, Toshiba, restent malgré tout parmi ceux qui gardent le plus longtemps leurs docs disponibles.
C'est toute l'aide que je pourrais vous apporter sur votre post en espérant que cela puisse marcher.
Cordialement.
21 novembre 2017 à 00:45
Réponse 19 forum dépannage pompe à chaleur
PAC Nexa Carrier ne démarre pas
Bonsoir à tous, et merci pour vos contributions.
A Dom, je voulais faire un trait d'humour sur votre avatar que je pensais avoir identifié comme St Étienne, mais n'étant pas sûr, je m'abstiendrai.
Revenons à la panne, dire que je suis dégoûté est un euphémisme.
En suivant les conseils de Dom et en mesurant les tensions au bornier de la nappe du prodialog, avec des pointes assez grosses, ce qui m'a obligé à appuyer un peu plus que ce que j'avais fait jusque là. Le pro-dialog, s'est remis à fonctionner.
Conclusion : soudures sèches sur le bornier. Voyons le côté positif : la panne est trouvée.
A Adeclim : je suis toujours preneur du schéma :
Réf de la PAC 30HV (la carte est la même sur toute la série des 30)
Réf de la carte : CEBD 430335-14A
A PL : Les glaçons sont fondus, mais heureusement, j'en ai toujours d'avance, votre collègue peut toujours passer, j'aurai quelque chose à lui demander. Mon adresse mail vous a été transmise par l'administrateur du site.
Merci à tous et à bientôt.
Le sujet peut être marqué comme résolu.
A Dom, je voulais faire un trait d'humour sur votre avatar que je pensais avoir identifié comme St Étienne, mais n'étant pas sûr, je m'abstiendrai.
Revenons à la panne, dire que je suis dégoûté est un euphémisme.

En suivant les conseils de Dom et en mesurant les tensions au bornier de la nappe du prodialog, avec des pointes assez grosses, ce qui m'a obligé à appuyer un peu plus que ce que j'avais fait jusque là. Le pro-dialog, s'est remis à fonctionner.
Conclusion : soudures sèches sur le bornier. Voyons le côté positif : la panne est trouvée.

A Adeclim : je suis toujours preneur du schéma :
Réf de la PAC 30HV (la carte est la même sur toute la série des 30)
Réf de la carte : CEBD 430335-14A
A PL : Les glaçons sont fondus, mais heureusement, j'en ai toujours d'avance, votre collègue peut toujours passer, j'aurai quelque chose à lui demander. Mon adresse mail vous a été transmise par l'administrateur du site.
Merci à tous et à bientôt.
Le sujet peut être marqué comme résolu.
21 novembre 2017 à 20:37
Réponse 20 forum dépannage pompe à chaleur
PAC Nexa Carrier ne démarre pas
Bonjour.
Comme quoi on va parfois chercher bien loin ce qui crève les yeux. Content pour vous. J'espère tout de même que vous êtes conscient que je vous avais suggéré la même manip en réponse 9, et que vous auriez pu éviter l'achat d'une carte neuve...
Pour mon avatar, c'est la cathédrale de Cologne, cathédrale se disant Dom en allemand. Si votre jeu de mot est différent, lâchez vous, j'aime bien l'humour, même sur moi.
Cordialement, Dom.
Comme quoi on va parfois chercher bien loin ce qui crève les yeux. Content pour vous. J'espère tout de même que vous êtes conscient que je vous avais suggéré la même manip en réponse 9, et que vous auriez pu éviter l'achat d'une carte neuve...
Pour mon avatar, c'est la cathédrale de Cologne, cathédrale se disant Dom en allemand. Si votre jeu de mot est différent, lâchez vous, j'aime bien l'humour, même sur moi.
Cordialement, Dom.
22 novembre 2017 à 09:27
Réponse 21 forum dépannage pompe à chaleur
PAC Nexa Carrier ne démarre pas
Bonjour Frodo1515,
Je suis à la recherche de la même carte que vous. Sur quel site chinois avez-vous trouvé cette carte ? car malgré mes recherches je n'arrive pas à la trouver.
Merci d'avance pour votre aide à ce sujet.
Pour info, j'ai contacté le SAV Carrier pour obtenir des infos sur la carte CEBD 430335-14A.
Il s'avère que cette carte n'est pas tout à fait programmée de la même façon si elle est montée sur un groupe 30RHX ou 30 RHV.
Je suis à la recherche de la même carte que vous. Sur quel site chinois avez-vous trouvé cette carte ? car malgré mes recherches je n'arrive pas à la trouver.
Merci d'avance pour votre aide à ce sujet.
Pour info, j'ai contacté le SAV Carrier pour obtenir des infos sur la carte CEBD 430335-14A.
Il s'avère que cette carte n'est pas tout à fait programmée de la même façon si elle est montée sur un groupe 30RHX ou 30 RHV.
12 décembre 2017 à 20:46
Réponse 22 forum dépannage pompe à chaleur
PAC Nexa Carrier ne démarre pas
Bonjour Frodo1515.
J'ai actuellement le même problème que vous sur ma PAC Carrier de 2006 : l'écran extérieur PRO-DIALOG junior est noir.
Je vous cite :
Côté Carte électronique ou bien côté écran ?
Et où avez-vous acheté votre carte à 430 Euros ou en Chine.
D'avance je vous en remercie.
Jean-Luc.
J'ai actuellement le même problème que vous sur ma PAC Carrier de 2006 : l'écran extérieur PRO-DIALOG junior est noir.
Je vous cite :
Citation :Pouvez-vous me dire de quelle extrémité de la nappe vous avez le bornier :
En suivant les conseils de Dom et en mesurant les tensions au bornier de la nappe du prodialog, avec des pointes assez grosses, ce qui m'a obligé à appuyer un peu plus que ce que j'avais fait jusque là. Le pro-dialog, s'est remis à fonctionner.
Conclusion : soudures sèches sur le bornier. Voyons le côté positif : La panne est trouvée
Côté Carte électronique ou bien côté écran ?
Et où avez-vous acheté votre carte à 430 Euros ou en Chine.
D'avance je vous en remercie.
Jean-Luc.
19 janvier 2022 à 20:15
Réponse 23 forum dépannage pompe à chaleur
PAC Nexa Carrier ne démarre pas
Bonjour à tous,
Merci pour ce forum.
J'ai lu sur la notice Carrier AQUASNAP JUNIOR 30 RVH
Page 12 ; paragraphe : maintenance de l'unité : photo jointe.
Après arrêt prolongé ou remise en route, suivre la procédure décrite.
Je ne comprends pas :
Il est écrit mettre sous tension le système en appuyant sur le bouton marche arrêt sans démarrer l'unité (La PAC extérieure ?).
A l'extérieur je ne vois que sur le PRODIALOG JUNIOR où je vois une touche marquée "ON ". Est-ce que c'est ce bouton ?
Si je remets le courant avec le disjoncteur qui est sur le module xb20 intérieur, je pense qu'automatiquement le courant va vers la PAC extérieure.
Il est écrit attendre 12 heures minimum avant de faire cette intervention de remise sous tension.
Pouvez-vous m'expliquer clairement cette remise en route car c'est peut-être pour cela que mon prodialog junior n'affiche rien (j'ai écrit dans une autre question que la carte ; la panne de liaison et le prodialog junior étaient normalement après contrôle d'un électronicien, bon).
D'avance merci de votre coopération.
Jean-Luc V
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour ce forum.
J'ai lu sur la notice Carrier AQUASNAP JUNIOR 30 RVH
Page 12 ; paragraphe : maintenance de l'unité : photo jointe.
Après arrêt prolongé ou remise en route, suivre la procédure décrite.
Je ne comprends pas :
Il est écrit mettre sous tension le système en appuyant sur le bouton marche arrêt sans démarrer l'unité (La PAC extérieure ?).
A l'extérieur je ne vois que sur le PRODIALOG JUNIOR où je vois une touche marquée "ON ". Est-ce que c'est ce bouton ?
Si je remets le courant avec le disjoncteur qui est sur le module xb20 intérieur, je pense qu'automatiquement le courant va vers la PAC extérieure.
Il est écrit attendre 12 heures minimum avant de faire cette intervention de remise sous tension.
Pouvez-vous m'expliquer clairement cette remise en route car c'est peut-être pour cela que mon prodialog junior n'affiche rien (j'ai écrit dans une autre question que la carte ; la panne de liaison et le prodialog junior étaient normalement après contrôle d'un électronicien, bon).
D'avance merci de votre coopération.
Jean-Luc V
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 mars 2022 à 18:16
Réponse 24 forum dépannage pompe à chaleur
PAC Nexa Carrier ne démarre pas
Bonjour.
Le constructeur ne veut prendre aucun risque en demandant un délai de 12 heures. En effet, votre machine a probablement un réchauffeur de compresseur dont le but est de rendre son huile plus fluide ; c'est une résistance qui chauffe assez lentement le carter du compresseur. Cette précaution est légitime quand il fait -10 dehors, mais s'il fait plus de 5, on peut s'en passer. Je ne pense pas que ce soit ça qui explique le non fonctionnement de votre dialog. Essayez déjà de voir si vous mesurez les mêmes tensions qu'en réponse 8.
Le constructeur ne veut prendre aucun risque en demandant un délai de 12 heures. En effet, votre machine a probablement un réchauffeur de compresseur dont le but est de rendre son huile plus fluide ; c'est une résistance qui chauffe assez lentement le carter du compresseur. Cette précaution est légitime quand il fait -10 dehors, mais s'il fait plus de 5, on peut s'en passer. Je ne pense pas que ce soit ça qui explique le non fonctionnement de votre dialog. Essayez déjà de voir si vous mesurez les mêmes tensions qu'en réponse 8.
14 mars 2022 à 09:49
Réponse 25 forum dépannage pompe à chaleur
PAC Nexa Carrier ne démarre pas
Bonsoir à vous tous,
Merci à l’administrateur du site pour son dévouement.
Pour ma part j'ai fait deux petites contributions financières au site car le service rendu est important.
Merci à Dom-Aom pour votre réponse et je vais essayer de faire contrôler les chiffres de ma carte, car moi je ne sais pas faire.
Pour Frodo 1515 Je voudrai savoir où vous avez trouvé votre carte en Chine. Merci de me l'indiquer.
Je vous cite ci-dessous :
J'ai hésité à en commander une en Chine pour 93 dollars, mais vu l'urgence de la situation et mon rhume qui empire, j'ai cassé ma tirelire et j'en ai reçu une en 24h pour 430€. La PAC est repartie immédiatement au quart de tour.
Je fais cela car je ne sais pas si je pourrai trouver ma panne.
Bonne continuation à tous.
Merci à l’administrateur du site pour son dévouement.
Pour ma part j'ai fait deux petites contributions financières au site car le service rendu est important.
Merci à Dom-Aom pour votre réponse et je vais essayer de faire contrôler les chiffres de ma carte, car moi je ne sais pas faire.
Pour Frodo 1515 Je voudrai savoir où vous avez trouvé votre carte en Chine. Merci de me l'indiquer.
Je vous cite ci-dessous :
J'ai hésité à en commander une en Chine pour 93 dollars, mais vu l'urgence de la situation et mon rhume qui empire, j'ai cassé ma tirelire et j'en ai reçu une en 24h pour 430€. La PAC est repartie immédiatement au quart de tour.
Je fais cela car je ne sais pas si je pourrai trouver ma panne.
Bonne continuation à tous.
14 mars 2022 à 20:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Condenseur PAC Nexa-Carrier HS
- N°4168 : Bonjour. Comme beaucoup d'entre vous, croyant faire le bon choix, j'ai installé une PAC NEXA en relève de chaudière en février 2008. Type : 30RHX011 Monophasé : 230V – 11KW Suite à l'entretien annuel, le technicien a...
- 2. PAC Carrier Nexa impossible de passer en mode chaud
- N°4643 : Bonjour à tous. J'ai une pompe à chaleur Carrier Nexa 30RHV011 avec module XB20 et en mode FROID. Je n'arrive pas à la passer en mode chaud. Le thermostat dans la maison est débranché depuis plusieurs années. De ce que...
- 3. Pompe à chaleur Nexa Carrier batterie HS
- N°2625 : Bonjour. Je possède une pompe à chaleur Nexa Carrier 30rhx015-9 avec le groupe extérieur 15kW b 2000t15 depuis juin 2008. Pour un prix de 18700 euros. Je n'ai que des ennuis et pourtant révision avant l'hiver RAS, j'ai...
- 4. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 5. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 6. PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
- N°4456 : Bonjour, Ma pompe à chaleur Daikin MY90CJ7V1 démarre et s’arrête aussitôt. Les UI clignotent. Je viens de changer la carte UI extérieure car diagnostiquée HS par un pro (2 UI fonctionnaient sur 4). Maintenant la led...
- 7. Problème PAC Mitsubishi MSH-18NV ne démarre plus
- N°2573 : Bonjour. Lors de la dernière utilisation de ma pompe à chaleur Mitsubishi MSH-18NV, je l'ai arrêtée, 5 secondes après que le compresseur se soit remis en fonction. Le lendemain, impossible de la remettre en fonction. Pas de...
- 8. Problème ventilateur PAC qui ne démarre pas
- N°8244 : Bonjour à tous. Tout d'abord merci à ceux qui pourront m'aider. Mon problème : notre PAC De Dietrich modèle Alezio Evolution AWHP MR-2 11kW se met en défaut et s'arrête de fonctionner. Historique : A la mise en route...
- 9. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 10. Recherche avis PAC air/eau Carrier 61AF 014-7
- N°9224 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre expertise sur ce sujet. Ma PAC Carrier 61AF a été installée en 2017 et fonctionnait sans aucun souci jusqu'à présent. L'année dernière, le voyant de défaut s'allumait avec le code...