Membre inscrit jmb974 sur le forum Climatisation

jmb974
a posté 5 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

J'ai effectivement essayé de remonter la liaison UE/UI qui arrive en 4/5 par le bas du connecteur (en bas à droite du schéma joint). Je suis toujours à 0 VDC à ce niveau.
J'ai également mesuré sur la prise (en haut à gauche de la carte PCB Sanyo CR-TRP50A) où arrivent les fils bleu et rouge.
Je n'ai rien au niveau des fils non plus.
J'aurai tendance à dire que le problème vient de la carte.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma pompe à chaleur Sanyo

16 novembre 2018 à 16:35
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04

Bonjour,
J'ai commencé à faire quelques mesures et j'ai constaté qu'au niveau du 12 V DC sur l'UE je suis à 0 V.
Est-ce normal ?
Cordialement.
16 novembre 2018 à 14:24
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04

Publicité

Bonjour Nico29430,
Ayant le même souci, je souhaiterai savoir comment votre problème a été résolu.
Par avance, je vous remercie.
Cordialement.
16 novembre 2018 à 10:22
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04

Bonjour Dom-Aom,
Merci pour votre réponse, je vais continuer de parcourir les forums pour tenter de trouver de l'aide.
Bonne journée.
Cordialement.
16 novembre 2018 à 08:41
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04

Bonjour à tous et un grand merci notamment à Dom-Aom pour ses précieuses informations.
J'ai la même configuration que Pbr avec le défaut E04 mais avec 3 leds allumées comme Nico29430 en fin de discussion 2600.
Quelle orientation de test dois-je prendre ?
Je lis beaucoup de "mesures sur tables", est-ce que cela signifie que ce sont des mesures faites avec un multimètre de table ?
Je n'ai qu'un multimètre standard, est-ce suffisant ?
Est-ce que je dois reconstituer les branchements des différentes cartes de l'UE (sur un établi) en alimentant en 230V la carte d'alim pour effectuer les tests ?
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement.
15 novembre 2018 à 21:43
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04