Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4993
Question Forum Climatisation : Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
Bonjour,
Je voulais remettre en route ma PAC en préparation de l'hiver et elle ne redémarre pas, j'ai bien la présence du 230 vAc en entrée de la carte de puissance mais après je patauge.
J'ai lu quelques tuto sur le sujet mais j'avoue que mon cas n'entre dans aucun car le disjoncteur ne saute pas.
Le défaut E04 correspond à une absence de com entre l'UE et l'UI.
La PAC a 10 ans.
Merci de votre retour.
Bon week-end.
Je voulais remettre en route ma PAC en préparation de l'hiver et elle ne redémarre pas, j'ai bien la présence du 230 vAc en entrée de la carte de puissance mais après je patauge.
J'ai lu quelques tuto sur le sujet mais j'avoue que mon cas n'entre dans aucun car le disjoncteur ne saute pas.
Le défaut E04 correspond à une absence de com entre l'UE et l'UI.
La PAC a 10 ans.
Merci de votre retour.
Bon week-end.
08 septembre 2018 à 17:54
Réponse 1 du forum climatisation bricovideo.com
Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
Bonjour,
Cela provient certainement de la carte de l'unité extérieure.
Cordialement.
Cela provient certainement de la carte de l'unité extérieure.
Cordialement.
08 septembre 2018 à 19:11
Réponse 2 du forum climatisation bricovideo.com
Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
Par contre Sanyo division clim est partie en faillite il y a plusieurs années.
Cela va être difficile de trouver des pièces.
Cordialement.
Cela va être difficile de trouver des pièces.
Cordialement.
08 septembre 2018 à 19:13
Réponse 3 du forum climatisation bricovideo.com
Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
Bonjour.
Sur certaines cartes Sanyo, il y a une LED "power". Est-elle allumée? Souvent un défaut de communication est dû à au fait que l'alimentation basse tension ne fonctionne plus. Postez une photo recto verso de la carte, et on vous dira quoi tester.
Cordialement, Dom.
Sur certaines cartes Sanyo, il y a une LED "power". Est-elle allumée? Souvent un défaut de communication est dû à au fait que l'alimentation basse tension ne fonctionne plus. Postez une photo recto verso de la carte, et on vous dira quoi tester.
Cordialement, Dom.
08 septembre 2018 à 20:15
Réponse 4 du forum climatisation bricovideo.com
Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
Bonsoir Dom,
Disjoncteur enclenché :
Sur l'UE aucune LED allumée
Sur L'UI 2 LED.
Disjoncteur coupé :
J'ai débranché les 2 cartes principales pas de défaut visuel apparent R/V.
Pas de 12vdc sur le bus de com.
Merci du coup de main.
Cordialement.
Pbr
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information la photo que vous nous avez envoyée a été réduite pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais la photo dans sa résolution d'origine est accessible pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation
Disjoncteur enclenché :
Sur l'UE aucune LED allumée
Sur L'UI 2 LED.
Disjoncteur coupé :
J'ai débranché les 2 cartes principales pas de défaut visuel apparent R/V.
Pas de 12vdc sur le bus de com.
Merci du coup de main.
Cordialement.
Pbr
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information la photo que vous nous avez envoyée a été réduite pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais la photo dans sa résolution d'origine est accessible pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation
08 septembre 2018 à 20:43
Réponse 5 du forum climatisation bricovideo.com
Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
Bonjour.
Sanyo a été repris par Panasonic en 2009.
Cordialement, cathars
Sanyo a été repris par Panasonic en 2009.
Cordialement, cathars
09 septembre 2018 à 05:56
Réponse 6 du forum climatisation bricovideo.com
Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
Bonjour,
Merci pour vos réponses, ma présence sur le forum n'est motivée que par le besoin de réparer ces cartes par moi-même avec l'aide de techniciens en ligne et par la même occasion donner des infos à ceux qui rencontreront cette panne sur leur machine.
J'ai suivi quelques messages de Dom, je pense qu'il est indiqué pour mon cas.
Bonne journée.
Merci pour vos réponses, ma présence sur le forum n'est motivée que par le besoin de réparer ces cartes par moi-même avec l'aide de techniciens en ligne et par la même occasion donner des infos à ceux qui rencontreront cette panne sur leur machine.
J'ai suivi quelques messages de Dom, je pense qu'il est indiqué pour mon cas.
Bonne journée.
09 septembre 2018 à 07:37
Réponse 7 du forum climatisation bricovideo.com
Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
Bonjour.
Si ce n'est déjà fait, jetez un œil à la question 2600 : Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04, des mesures y sont proposées (posts 14 et suivants) sur la partie basse tension de l'alimentation. Voyez ce que vous pouvez en faire et donnez nous vos résultats.
Cordialement, Dom.
Si ce n'est déjà fait, jetez un œil à la question 2600 : Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04, des mesures y sont proposées (posts 14 et suivants) sur la partie basse tension de l'alimentation. Voyez ce que vous pouvez en faire et donnez nous vos résultats.
Cordialement, Dom.
09 septembre 2018 à 08:46
Réponse 8 du forum climatisation bricovideo.com
Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
Re,
Après quelques mesures sur table :
Sur carte CR-FIL140E
Sortie transfo T entrée du pont P 14.4VAC
Sortie pont de diodes entrée carte
Fils blancs bornes JH037/035 > 230VAC fils bleu et jaune bornes JH031/033 > 330VDC, mais la tension chute au bout d'environ 1 à 2 minutes.
A aucun moment rien aucune tension sur le connecteur DC280.
Cordialement.
Après quelques mesures sur table :
Sur carte CR-FIL140E
Sortie transfo T entrée du pont P 14.4VAC
Sortie pont de diodes entrée carte
Fils blancs bornes JH037/035 > 230VAC fils bleu et jaune bornes JH031/033 > 330VDC, mais la tension chute au bout d'environ 1 à 2 minutes.
A aucun moment rien aucune tension sur le connecteur DC280.
Cordialement.
09 septembre 2018 à 12:54
Réponse 9 du forum climatisation bricovideo.com
Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
Sur la carte PCB :
J'ai testé la R106 marron vert vert Or en dessoudant une patte mais la valeur est infinie.
Donc je vais la remplacer par 2 * 680k
Comme vu dans le post 32 de la question 2600
** Pour les mesures sur table des transistors.
ABCD OL/OL, E OL/2.35k, F OL/3.8k puis OL
Merci de vos retours.
J'ai testé la R106 marron vert vert Or en dessoudant une patte mais la valeur est infinie.
Donc je vais la remplacer par 2 * 680k
Comme vu dans le post 32 de la question 2600
** Pour les mesures sur table des transistors.
ABCD OL/OL, E OL/2.35k, F OL/3.8k puis OL
Merci de vos retours.
09 septembre 2018 à 17:19
Réponse 10 du forum climatisation bricovideo.com
Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
C'est une bonne piste, dans la mesure où cette résistance est indispensable quand on rétablit le courant pour faire démarrer l'alimentation. Quand cette résistance claque alors que le secteur est présent, on ne s'en aperçoit pas, à cause du mode de fonctionnement de l'alim.
Les "transistors" n'en sont pas, ce sont des régulateurs. RAS, apparemment.
Cordialement, Dom.
Les "transistors" n'en sont pas, ce sont des régulateurs. RAS, apparemment.
Cordialement, Dom.
09 septembre 2018 à 22:16
Réponse 11 du forum climatisation bricovideo.com
Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
OK reçu,
Ce qui me chagrine c'est l'absence de tension sur le connecteur DC280 de la carte CR-FIL140E
Selon vous est-ce normal ?
Merci. Cordialement.
Ce qui me chagrine c'est l'absence de tension sur le connecteur DC280 de la carte CR-FIL140E
Selon vous est-ce normal ?
Merci. Cordialement.
09 septembre 2018 à 22:48
Réponse 12 du forum climatisation bricovideo.com
Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
Ce n'est pas contradictoire. Pour avoir de la tension sur ce connecteur (non pas 280V mais plutôt 310-350), il faut que le relais de puissance soit fermé, et pour cela l'alim doit fonctionner puisque c'est le microP qui le gère.
09 septembre 2018 à 23:16
Réponse 13 du forum climatisation bricovideo.com
Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
Bonjour,
Ce matin remise en place des 2 cartes après remplacement de la résistance R106 par 2 * 680k.
Redémarrage OK, puis blocage au niveau du boitier d'ambiance qui sert au pilotage de la machine, j'ai à nouveau un code erreur "défaut 1...", je coupe l'alim j'attends 10mn puis je remets et là je vais vérifier les paramétrages enregistrés. Je recoupe 10mn et puis du coup tout est OK.
**coût des 2 résistances 0.2€, coût de la carte 490€.
Merci à Dom-Aom, pour son implication et ses connaissances.
Bonne journée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Ce matin remise en place des 2 cartes après remplacement de la résistance R106 par 2 * 680k.
Redémarrage OK, puis blocage au niveau du boitier d'ambiance qui sert au pilotage de la machine, j'ai à nouveau un code erreur "défaut 1...", je coupe l'alim j'attends 10mn puis je remets et là je vais vérifier les paramétrages enregistrés. Je recoupe 10mn et puis du coup tout est OK.
**coût des 2 résistances 0.2€, coût de la carte 490€.
Merci à Dom-Aom, pour son implication et ses connaissances.
Bonne journée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


16 septembre 2018 à 08:23
Réponse 14 du forum climatisation bricovideo.com
Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
Bonjour.
Bonne conclusion de votre histoire. Merci pour le compliment, mais aussi félicitations à vous qui avez su tirer les bonnes infos et les bons gestes des pistes que je vous proposais. Votre autonomie est assez rare et mérite d'être soulignée.
Cordialement, Dom.
Bonne conclusion de votre histoire. Merci pour le compliment, mais aussi félicitations à vous qui avez su tirer les bonnes infos et les bons gestes des pistes que je vous proposais. Votre autonomie est assez rare et mérite d'être soulignée.
Cordialement, Dom.
17 septembre 2018 à 09:57
Réponse 15 du forum climatisation bricovideo.com
Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
Bonjour à tous et un grand merci notamment à Dom-Aom pour ses précieuses informations.
J'ai la même configuration que Pbr avec le défaut E04 mais avec 3 leds allumées comme Nico29430 en fin de discussion 2600.
Quelle orientation de test dois-je prendre ?
Je lis beaucoup de "mesures sur tables", est-ce que cela signifie que ce sont des mesures faites avec un multimètre de table ?
Je n'ai qu'un multimètre standard, est-ce suffisant ?
Est-ce que je dois reconstituer les branchements des différentes cartes de l'UE (sur un établi) en alimentant en 230V la carte d'alim pour effectuer les tests ?
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement.
J'ai la même configuration que Pbr avec le défaut E04 mais avec 3 leds allumées comme Nico29430 en fin de discussion 2600.
Quelle orientation de test dois-je prendre ?
Je lis beaucoup de "mesures sur tables", est-ce que cela signifie que ce sont des mesures faites avec un multimètre de table ?
Je n'ai qu'un multimètre standard, est-ce suffisant ?
Est-ce que je dois reconstituer les branchements des différentes cartes de l'UE (sur un établi) en alimentant en 230V la carte d'alim pour effectuer les tests ?
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement.
15 novembre 2018 à 21:43
Réponse 16 du forum climatisation bricovideo.com
Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
Bonjour.
Si quelques LEDs s'allument, c'est que l'alimentation basse tension fonctionne, donc les manips faites par Alex n'ont aucun intérêt pour vous (rien ne s'allumait chez lui). Votre défaut est autre, et je me sens un peu désarmé pour vous aider. Pour les problèmes d'alimentation (très courants), je peux apporter de l'aide, mais quand on sort de ce cadre, je manque un peu de pratique... D'autant que ce WE va être très chargé pour moi, et je ne pourrai pas passer beaucoup de temps sur le forum. Sinon, des mesures sur table sont des manips qu'on fait sur une table, loin de la machine en panne.
Cordialement, Dom.
Si quelques LEDs s'allument, c'est que l'alimentation basse tension fonctionne, donc les manips faites par Alex n'ont aucun intérêt pour vous (rien ne s'allumait chez lui). Votre défaut est autre, et je me sens un peu désarmé pour vous aider. Pour les problèmes d'alimentation (très courants), je peux apporter de l'aide, mais quand on sort de ce cadre, je manque un peu de pratique... D'autant que ce WE va être très chargé pour moi, et je ne pourrai pas passer beaucoup de temps sur le forum. Sinon, des mesures sur table sont des manips qu'on fait sur une table, loin de la machine en panne.
Cordialement, Dom.
16 novembre 2018 à 00:20
Réponse 17 du forum climatisation bricovideo.com
Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
Bonjour Dom-Aom,
Merci pour votre réponse, je vais continuer de parcourir les forums pour tenter de trouver de l'aide.
Bonne journée.
Cordialement.
Merci pour votre réponse, je vais continuer de parcourir les forums pour tenter de trouver de l'aide.
Bonne journée.
Cordialement.
16 novembre 2018 à 08:41
Réponse 18 du forum climatisation bricovideo.com
Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
Bonjour,
J'ai commencé à faire quelques mesures et j'ai constaté qu'au niveau du 12 V DC sur l'UE je suis à 0 V.
Est-ce normal ?
Cordialement.
J'ai commencé à faire quelques mesures et j'ai constaté qu'au niveau du 12 V DC sur l'UE je suis à 0 V.
Est-ce normal ?
Cordialement.
16 novembre 2018 à 14:24
Réponse 19 du forum climatisation bricovideo.com
Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
J'aurais tendance à dire non... Et les autres tensions?
Essayez de voir en suivants les pistes si le 12V est produit par la même alimentation que les autres tensions.
Essayez de voir en suivants les pistes si le 12V est produit par la même alimentation que les autres tensions.
16 novembre 2018 à 15:43
Réponse 20 du forum climatisation bricovideo.com
Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04
J'ai effectivement essayé de remonter la liaison UE/UI qui arrive en 4/5 par le bas du connecteur (en bas à droite du schéma joint). Je suis toujours à 0 VDC à ce niveau.
J'ai également mesuré sur la prise (en haut à gauche de la carte PCB Sanyo CR-TRP50A) où arrivent les fils bleu et rouge.
Je n'ai rien au niveau des fils non plus.
J'aurai tendance à dire que le problème vient de la carte.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai également mesuré sur la prise (en haut à gauche de la carte PCB Sanyo CR-TRP50A) où arrivent les fils bleu et rouge.
Je n'ai rien au niveau des fils non plus.
J'aurai tendance à dire que le problème vient de la carte.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 novembre 2018 à 16:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 2. Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut F31
- N°6554 : Bonsoir à tous, De retour sur ce post (Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut E04) qui la dernière fois avait augmenté la durée de vie de ma PAC. Cette fois au démarrage RAS, la machine se lance, chauffe...
- 3. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 4. Problème pompe à chaleur Sanyo
- N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
- 5. Panne PAC Sanyo
- N°4403 : Bonjour. Je me permets de venir poser mon petit problème car j'ai une panne sur une PAC air/eau Sanyo SPW-CR484GVH56B, un assemblage Winverter. Mon client m’appelle car sa PAC ne fonctionne plus. Sur la télécommande, le...
- 6. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 7. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
- N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
- 8. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 9. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 10. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
- N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...