Bonjour
Et non, elle n'a pas 7-8 ans. Elle est de 2010 et elle est tombée en panne l'an dernier.
Elle a donc tourné seulement 5 ans. C'est bien pour cela que je m'accroche.
Allez,
bonne continuation.
JP
09 juillet 2016 à 14:37
forum consulter ce sujet Code E101 clim Samsung AQV09AWAX

Bonjour Dom,
Je cherche la carte UE sur internet.
En attendant j’ai monté les cartes UE et UI de l’autre clim (moins importante), et ça marche très bien.
Mais je n’ai pas dit mon dernier mot. J’essaierai, quand j’aurai le temps à l’automne, de contrôler ce transfo. Je vous tiendrai au courant. D’après vous, sur quelles bornes s’applique le primaire.
Pour votre info, vous étiez étonné de voir la tension 220v intermittente sur l’UE. Vos doutes étaient justifiés.
Je constate en effet que sur la clim (2) comme sur la (1) (avec les cartes de la (2)), la tension secteur est présente dès la mise sous tension de l’appareil, sans qu’il soit en marche. Donc dans la clim (1) défectueuse avec ses propres cartes, dès qu’on branche le secteur, la carte de l’UI, par où le courant transite, donne ou coupe l’alimentation de l’UE.
Le principe semble assez surprenant, car cela veut dire qu’en veille la partie électronique fonctionne et donc vieilli. Dorénavant je couperai l’alimentation lors de tout arrêt un peu long. J’avais déjà prévu un interrupteur pour limiter les risques de la foudre, courant dans mon coin.
Une question : comment fait-on quand on ne trouve plus sur le marché les cartes de ces appareils ?
Est-ce qu’on les remplace par un couple de cartes plus récentes ?
Puisque l’ensemble compresseur, ventilateur… et autres, semble toujours comparable ?
Malgré tout, encore merci et à bientôt peut être.
Cordialement.
JP
08 juillet 2016 à 23:14
forum consulter ce sujet Code E101 clim Samsung AQV09AWAX

Publicité

Bonjour Dom,
J’ai donc changé les résistances et la diode zener, mais toujours rien de mieux.
Pas de "miracle".
Je crois que je vais laisser tomber et changer tout simplement la carte de l’UE, car maintenant la chaleur s'installe en Provence et je ne peux plus tergiverser.
Savez-vous où on peut trouver ces pièces détachées de clim Samsung.
Cordialement.
JP
05 juillet 2016 à 12:25
forum consulter ce sujet Code E101 clim Samsung AQV09AWAX

Bonjour Dom.
Si je comprends bien, je dois mettre en série 2 diodes de 24 volts (j'ai deux BZX85C24) pour tenir 48v.
Les datasheet sur internet donnent bien 45v pour la 1N4756.
Quant aux résistances, je mesure 3290 ohms et non 2350.
C’est OK ?
02 juillet 2016 à 10:20
forum consulter ce sujet Code E101 clim Samsung AQV09AWAX

Bonsoir Dom
En effet, avec une patte en l’air la diode ZD31 annonce 560mv avec le noir sur le côté repéré et 860mv en inverse.
Donc, on peut en conclure qu’elle est mauvaise ? Malheureusement j’en avais acheté une d’avance aujourd’hui, mais je me suis trompé, c’est une 24 volts alors que c'est finalement une 1N4756a donc une 45 volts qu'il faut.
J’irai mardi ou mercredi.
Il serait sans doute judicieux de changer aussi les résistances qui ont chauffé ?
Cordialement
JP
01 juillet 2016 à 23:32
forum consulter ce sujet Code E101 clim Samsung AQV09AWAX

Bonjour Dom.

Je suis rentré.
Finalement j’ai constaté que la clim (2) fonctionne correctement.
En fait lors des tests précédents je n’avais pas rebranché le petit moteur qui ouvre le clapet de la soufflerie du ventilateur intérieur. C’est sans doute ça qui donnait le code E154.
En conséquence cette clim (2) reste bonne malgré le petit court-circuit sur l’entrée du régulateur.
Ouf, surtout qu'il commence à faire chaud dans le sud.
Je reviens donc à la clim (1).
Je dois passer chez le vendeur de composants, pouvez-vous me dire comment est codifiée une diode Zener.
Merci d’avance.
JP
01 juillet 2016 à 08:20
forum consulter ce sujet Code E101 clim Samsung AQV09AWAX

Ok je vais tenter le coup. Mais pas avant 15 jours, comme je l'ai expliqué.
Merci et à bientôt.
JP
17 juin 2016 à 21:47
forum consulter ce sujet Code E101 clim Samsung AQV09AWAX

Bonjour,
Ce n'est pas grave. De toute façon, je serai absent pendant 15 jours. Je pourrai sans doute continuer la discussion, mais je ne pourrai pas intervenir sur l'installation avant mon retour.
A bientôt.
Cordialement à tous.
JP
16 juin 2016 à 07:25
forum consulter ce sujet Code E101 clim Samsung AQV09AWAX

Bonjour,
Comme j'avais dit dans ma réponse 30, j'ai mis la carte de l'UI (2) qui est bonne sur la clim (1) qui pose problème.
Bien sur ça ne marche pas.
On constate encore ces apparitions et disparitions du secteur sur l'UE et à la troisième fois, là aussi, on voit s'inscrire le code E101.
J'ai testé aussi en débranchant le troisième fil.
Même résultat. C'est vraiment une info qui devrait revenir par ce troisième fil qui n'arrive pas à l'UI, bien qu'il y ai continuité électrique. J'ai vérifié.
Donc manifestement c'est l'UE (1) qui a un problème.
Cordialement
JP
15 juin 2016 à 23:58
forum consulter ce sujet Code E101 clim Samsung AQV09AWAX

Re bonjour.
En relisant l'ensemble de nos échanges, je constate que j'avais noté en réponse 7, que la carte de l'UE (1) objet de notre affection posée sur l'UE (2) qui à l'époque fonctionnait encore, a provoqué le code erreur E101.
Cette clim (2) avait sa carte d'UI d'origine.
Donc, a priori, on peut penser qu'avec une carte d'UI en bon état, la carte de notre UE (1) ne fonctionne pas à cause d'un problème de communication. C'est donc bien cette carte d'UE qui pose problème.
J'avais oublié ce test.
Bonne nuit.
JP
14 juin 2016 à 23:24
forum consulter ce sujet Code E101 clim Samsung AQV09AWAX

Bonjour,
Je vous ai demandé ce qu'était le DH321, pour éventuellement le changer, mais est-ce utile ?
J'ai mesuré la D301. Elle est bonne et les mesures sont les mêmes sur la carte de la clim (2).
Par contre la ZD31 ne donne pas les mêmes valeurs.
Fil noir sur le repère, on a bien autour de 600mv sur les 2 cartes.
Mais fil rouge sur le repère, on a 750mv sur la carte (1), là ou les résistances ont chauffé. Et l'infini sur la carte (2).
J'ai vu ce qu'est une Zener, mais comme elles semblent identiques, il est surprenant qu'avec la même tension du multimètre l'une (1) laisse passer le courant inverse et l'autre (2) le bloque.
Est-ce qu'on peut conclure que la diode de la carte (1) avec les problèmes d'alim est défectueuse.
Quant aux tests, avec le secteur directement sur l'UE, j'avais déjà débranché tous les fils raccordés à l'UI. Et c'est dans ces conditions que les tensions étaient mauvaises.
Par contre ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec le branchement normal l'UI donne le secteur à l'UE (pendant quelques secondes) et pendant ce laps de temps le troisième fil passe également à 230v. Il y a donc bien une réponse de l'UE vers l'EI.
Donc soit sur ce troisième fil passe en plus une info numérique, et c'est l'absence de cette info qui fait que l'UI coupe le jus.
Soit c'est l'UI qui, malgré l'arrivée de cette info, coupe par erreur le secteur de l'UE.
Que pensez-vous de mon raisonnement ?
D'autre part quand j'avais mis la carte de l'UE (2) sur la clim (1). Ça ne marchait pas mais je ne me souviens pas de l'apparition d'un code E101.
Demain je vais essayer de mettre la carte de l'UI (1) sur la clim (2) pour voir si j'ai le code erreur E101, qui pourrait en effet dire qu'en fait c'est l'UI (1) qui pose problème. Mais j'en doute.
Merci de votre réponse.
Cordialement.
JP
14 juin 2016 à 22:07
forum consulter ce sujet Code E101 clim Samsung AQV09AWAX

Bonjour,
Je crois que j'ai fini par vous embrouiller. Je vais donc essayer d'être plus clair.
En fait, j'avais bien interverti les 2 cartes d'UE mais malgré tout l'AQW09 ne fonctionnait toujours pas et indiqué ce sacré code E101. J'ai aussi dû transposer la carte d'UI de l'AQW12 (que vous nommez 2) sur l'UI de l'AQW09 (que vous nommez 1) pour arriver à faire marcher cette dernière (1). C'est à dire celle qui pose problème depuis le début.
Et c'est là, en faisant des mesures que j'ai fait le court-circuit sur (a priori) l'entrée du régulateur de cette carte (2).
Conséquence la clim (1) s'est arrêtée avec le code erreur E154. Et quand j'ai remis les cartes (2) sur leur clim (2) même chose. Elle ne fonctionne plus. Le ventilateur de l'UI démarre, l'UE ne semble pas démarrer, puis au bout de quelques secondes l'afficheur de l'UI indique E154, et tout s'arrête.

Donc, conclusion, aucune des deux ne fonctionnent.
La (1) donne un code erreur E101
La (2) donne un code erreur E154

Mais revenons à la (1).
Je viens de brancher de nouveau son UE directement sur le secteur, plus longtemps que les fois précédentes pour voir si le DH 321 chauffe. Et bien non, il ne semble pas chauffer.
Par contre j'ai constaté que les résistances R301 et R307 chauffent anormalement, au point de fumer.
J'ai coupé le jus pour éviter des dégâts. Difficile, sans insister, de voir si c'est l'une ou l'autre ou les 2.
A propos qu'est-ce qu'un DH321, un contacteur (swich) ?
Cordialement.
JP.
13 juin 2016 à 17:27
forum consulter ce sujet Code E101 clim Samsung AQV09AWAX

Bonjour,
Après mesure à l'ohmmètre en effet aucun des 8 condos n'indique de valeur en dessous de 20 ohms.
Les plus faibles sont le 119 à 400 o et 123 à 1,3 Ko. Et je trouve la même chose sur la carte 2.
Quand j'ai interverti les cartes, il a fallu aussi que j'intervertisse celles de l'UI et même l'afficheur de l'UI pour que ça marche.
Cordialement.
JP
12 juin 2016 à 16:25
forum consulter ce sujet Code E101 clim Samsung AQV09AWAX

Bonjour.
Des diodes neuves ont remplacé les D106 et D107, mais rien n'a changé.
Que faire ?
Et maintenant je suis handicapé, car mon micro ne se connecte plus à Internet.
Merci Windows 10, que je n'avais pas demandé.
Cordialement.
JP
11 juin 2016 à 08:42
forum consulter ce sujet Code E101 clim Samsung AQV09AWAX

Bonjour,
En effet vous avez bien vu, il y a continuité entre A, B, C, et D.
Au lieu d’intervertir les diodes, je pourrais peut-être simplement en acheter 2 neuves. J’ai un vendeur pas trop loin ?
Comment définir leurs références ou caractéristiques.
En ce qui concerne le transfo, ce sont les cosses 1,3,4,5 qui sont à moins d’un ohm du commun (- du C103 par exemple).
J’ai aussi mesuré les tensions à ses bornes quand je mets le secteur sur l’UE.
Par rapport au commun les 1 3 4 5 affichent 4 volts, la 10 affiche 20v, la 8 affiche 0 et la 6 50v.
Le condo C 416 affiche 9 volts.
Toutes ces tensions oscillent rapidement de + ou - 20 à 30%.
Que veut dire cette instabilité ?
Même les voyants de codification des pannes clignotent faiblement.
Cordialement.
JP
07 juin 2016 à 00:05
forum consulter ce sujet Code E101 clim Samsung AQV09AWAX

Bonjour.
J’ai donc vérifié les diodes.
La 102 à 441 d’un côté et infini de l’autre
La 104 à 410 infini
La 105 à 400 d’un côté et 1200 de l’autre
La 106 à 352 d’un côté et 456 de l’autre
La 107 à 438 infini.
Je pensais que la 106 semblait poser problème, mais sur l’autre climatisation j’ai trouvé exactement les mêmes valeurs sur toutes ces diodes.

Quant aux condensateurs :
Pour le 104 la tension oscille entre 9 et 11v (valeur pour l’autre clim 11)
Pour le 110 3 et 4,3 (valeur…………………..2,5)
Pour le 114 7,3 et 9,3 (valeur…………………14)
Pour le 119 3,5 et 6,5 (………………………...11,3)
Pour le 123 1,5 et 3 (…………………………..5)
Pour le 122 la tension est de 315v (valeur pour l’autre clim 315).

J’ai également re-mesuré les valeurs sur le régulateur 7805. En fait elles oscillent également.
Le 5v entre 1,5 et 3 et le 8 entre 3 et 4,5. Je n’avais pas remarqué ces variations la dernière fois.
Les photos jointes ne sont pas supers, mais si nécessaire je peux essayer de faire mieux.
Par contre pour les pistes, le schéma que j’avais envoyé précédemment ne suffit-il pas ?
Car j’ai peur de ne pas pouvoir les faire mieux apparaitre.
Par contre j’ai oublié les tensions des C804 et 416. Je les mesurerai demain.
Cordialement.
JP

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage clim Samsung AQV09AWAXdépannagebclim Samsung AQV09AWAXpanne carte clim Samsung AQV09AWAXdépannage carte clim Samsung AQV09AWAX

05 juin 2016 à 23:00
forum consulter ce sujet Code E101 clim Samsung AQV09AWAX

Bonjour.
Ça y est, je suis rentré.
Eh oui, je n’ai pas brillé avec la seconde clim, l’AQW12. Mais n’en parlons plus pour le moment, on verra plus tard.
Donc, pour en revenir à la 1ère, l’AQW09.
C’est bien l’UI qui est branchée directement secteur 230v et c'est elle qui renvoie le secteur sur l’UE, mais par l’intermédiaire d’un relais, car je l’entends cliquer quand il branche l’UE et quand il coupe après quelques secondes.
Donc n’ayant pratiquement pas le temps de faire la mesure, j’ai débranché l’UE de l’UI et lui ai mis directement le secteur.
Donc ce ne sont pas des mesures après la rupture du secteur. Cela aurait pu en effet expliquer les tensions réduites.
Quand je fais donc cette manip, j’ai bien 315v sur les gros condensateurs et 3,4 au lieu de 8 et 2,4 au lieu de 5 sur le régulateur de tension 7805. Et le 15 volts de l’IPM est bien dégradé à 8 volts.
Le petit composant à 8 pattes dans l’axe du transfo a la référence XJ09 TL43 1ACD mais c’est écrit tellement petit que, même avec une loupe, j’ai un doute sur le 3 de 43.
Si ça pose problème, j’essaierai de trouver une solution pour préciser.
Cordialement.
JP
04 juin 2016 à 17:16
forum consulter ce sujet Code E101 clim Samsung AQV09AWAX

Bonjour,
Merci pour ces infos, mais je ne vais pas pouvoir poursuivre pendant 15 jours.
Je dois m'absenter.
A bientôt.
JP
23 mai 2016 à 22:22
forum consulter ce sujet Code E101 clim Samsung AQV09AWAX

Bonjour,
J’ai donc changé les 3 condensateurs. Mais rien, le résultat est toujours le même.
L’UI donne le 230v à l’UE pendant quelques secondes.
Puis n'ayant sans doute pas de retour d’info, l'UI coupe l'alimentation de l’UE.
Ça se reproduit 3 fois à quelques minutes d'intervalle puis le code E1 01 que j’ai déjà signalé apparaît.
Que peut-on encore faire ? N’est-ce pas le module IPM comme le suggérait AAC dès le début de nos échanges.
Je vous joins la photo du schéma électronique de l’UE.

D’un autre côté en voulant faire des tests comparatifs sur mon autre climatiseur, le AQW12 (avec je vous rappelle les mêmes cartes exactement), j’ai fait, comme un couillon, le court-circuit que vous m’aviez dit d’éviter entre les bornes du 8 Volts (je crois) du gros composant écrit 8V/GND/5V.
Je pense que c’est un régulateur de tension KIA 7805 API 842. Vous pensez qu’il faut que je le change ?
Car du coup ce climatiseur non plus ne fonctionne plus. Il démarre puis s'arrête avec le code erreur E1 54.
Ou est-ce un autre composant en amont qui a grillé ? Car je pense avoir compris que les 8 volts sont en entrée de ce composant. Malgré tout, les tensions 5V, 8V et 15V que vous m’aviez fait mesurer sur l'autre sont toujours présentes.
Le schéma électronique est le même sauf que sur ce AQW12 il n’y a pas l’option avec la VA03 que j’ai marquée d’une flèche en haut au centre.
Cordialement.
JP

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma clim Samsung AQV09AWAX

21 mai 2016 à 17:03
forum consulter ce sujet Code E101 clim Samsung AQV09AWAX

Bonjour.
Merci, je vais faire ce que vous proposez et vous tiens au courant.
Mais j'en ai pour un moment à cause d'autres occupations.
A bientôt.
JP
17 mai 2016 à 08:46
forum consulter ce sujet Code E101 clim Samsung AQV09AWAX

OK pas de Problème.
16 mai 2016 à 13:47
forum consulter ce sujet Code E101 clim Samsung AQV09AWAX

Bonjour
C'est DH321 VH50
Mon problème devient très spécifique et n'intéresse sans doute personne, ne pourrait-on pas communiquer directement par mail.
Enfin c'est comme vous voulez et prenez votre temps.
Cordialement.
JP
16 mai 2016 à 12:25
forum consulter ce sujet Code E101 clim Samsung AQV09AWAX