Bonjour, des nouvelles du front.
Après la gracieuse intervention de Dom-Aom, il s'est avéré que c'était bien le STRF qui était en cause, celui (neuf) installé en remplacement du précédent suspecté de panne étant lui aussi défaillant ! Ayant pris le soin d'en commander 4, son remplacement a résolu les problèmes : les 4 unités intérieures fonctionnent et font du froid ! Nous allons pouvoir dormir au frais.sweat
Un grand merci au forum et particulièrement à Dom-Aom pour le temps consacré à cette affaire qui vient enrichir les statistiques de panne des STRF des cartes Hitachi !
Je vais aller revisiter la cagnotte Leetchi pour que ce forum continue d'exister.
Bien cordialement.
JP
31 août 2024 à 13:45
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Bonjour.
Je reconnais votre opiniâtreté et ne voudrais pas la décourager. En voiture, donc, pour une dernière tentative.
Je demande donc au modérateur de bien vouloir transmettre mon adresse mail au généreux Dom-Aom afin qu'il m'envoie une adresse de livraison.
Cordialement.
23 août 2024 à 13:49
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Publicité

Bon, j'ai encore m...dé. Ce n'était pas une erreur de soudure, mais probablement de contact.
Mesures refaites sur IC3 :
C766 = 1,8 V
1-5 = 1,8 V
2-5 = 2,8 mV
mêmes résultats sur IC2.

Je pense avoir suffisamment abusé de votre patience et de votre gentillesse et je vous remercie de votre proposition de dépannage, ce qui n'est pas, je crois, votre rôle. Outre la lassitude des montées/descentes d'échelle, comme je l'écrivais, la pression WAFique fait que je vais devoir commander une nouvelle carte chez Itachi, d'autant plus que, d'après eux, une autre carte serait en défaut (message 28) ; en effet, il n'y a pas d'explication au fait que le compresseur ne démarre pas sur les deux UI fonctionnelles. De toutes façons, je changerai la présente carte avant de passer, si cela s'avère nécessaire, à la seconde.
Encore merci de votre assistance ; je vous tiendrai au courant.
Bien cordialement.
Jean-Pierre
23 août 2024 à 10:29
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Mesures dans le tableau joint.

Remarque : sur la carte, le pendant de C766 est C752 et celui de C769 est C755.
De toutes façons, vous avez toutes les mesures.
Pourquoi échanger D732 et D733 qui donnent les mêmes valeurs ?
Outre le fait que je ne me lancerai pas dans une telle opération, il faut reconnaître ses limites.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
mesures 16h30 PAC Hitachi

22 août 2024 à 16:44
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Toujours pas bingo. La mesure donne 1 dans les 2 sens pour les 2 condos.
22 août 2024 à 11:40
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

C766 = C752 = 680 Ohm.
22 août 2024 à 10:19
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Bonjour.
Résultats des courses : première colonne = IC3, deuxième = IC2

1-5 0 1,8
2-5 0 2,9
3-5 >500 >500 (calibre maxi de mon multimètre)
4-5 14 14
22 août 2024 à 09:16
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

OK, je regarde cela demain.
WAF = Woman Acceptance Factor shocked
21 août 2024 à 19:09
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Cela bippe dans les 5 cas.
21 août 2024 à 16:13
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Cela vous va-t-il ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
p1270335

21 août 2024 à 16:01
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

On approche.

Toutes les diodes sont OK.
Sous tension, R776 = 0 V ; R746 = 3 mV
Mesure de la résistance des fils du multimètre = 1,2 Ohm.

En encouragement, je suis allé déposé mon obole sur Leechi.smile
21 août 2024 à 13:29
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

J'ai testé les enroulements des différents transfos et je trouve à peu près 1,3 Ohm partout.
Pas de différence entre IC2 et IC3.
21 août 2024 à 09:25
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Bonjour.

Tout est bon pour IC3 comme IC2. Le transfo ?
21 août 2024 à 09:15
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

A l'attention du modérateur : "enduit avec de l'erreur" était une boutade. smile
20 août 2024 à 15:19
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Oups ! C'était bien l'erreur.

La tension aux bornes des deux condensateurs est de 14,3 V.
Je suis désolé de vous avoir induit en erreur.
20 août 2024 à 14:57
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Bon, ce n'est pas cela.
Dans les deux cas, il faut environ 20 s pour arriver à 1. Mais je crois avoir fait auparavant une mauvaise manip : je fais les mesures sur la carte côté soudures et je viens de m'apercevoir que l'inscription C758 se trouve au-dessous des picots et non à côté, comme on pourrait le croire.
J'ai peut-être effectué les mesures sur D732, apparemment une diode.
Idem pour C754 ! C'est l'évocation du signe + qui m'a interpellé.
Je vais donc refaire la mesure de la tension aux bornes de C768 et C754 ; hors tension, la résistance varie continuellement.
Je reviens vers vous ensuite. Désolé.
20 août 2024 à 14:46
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Re-bonjour.

Sur C35, 12 V et 34,7 V.
Sur C37, respectivement 0,2 V et 0,6 V (à la précision de mon multimètre près).

20 août 2024 à 10:04
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Bonjour, beau temps sur La Ciotat, il va encore faire chaud !

Mesures du jour sur C768 :
- Sous tension, différence aux bornes = 140 mV
- Hors tension, résistance = 1nfini quel que soit le calibre.

Après un mois de recherche, sous la pression d'un WAF devenu plus que négatif, je crois que je vais devoir me rabattre sur le remplacement de la carte.sad
20 août 2024 à 09:43
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Bonjour (ou bonsoir, je ne sais pas),
J'ai fait les mesures sur C768 comme sur C754. Je vais recommencer au calibre 2 V. Ensuite, je testerai C768 hors tension.
Des photos de la carte sont disponibles, recto dans mon message du 3 août, verso dans celui du 4 août.
Merci du temps que vous voulez bien consacrer à cette affaire.sweat
19 août 2024 à 20:10
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Résultat des mesures :
C768 = 0 V
C754 = 5 V
PQ8 : 1-2 = 0,5 V ; 3-4 = 6 V
PQ9 : 1-2 = 0,5 V ; 3-4 = 12 V

Voili, voilou.
19 août 2024 à 15:55
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

J'ai mesuré toutes les résistances 2 à 2 sans relever de différence entre IC2 et IC3.
C'est vrai pour R776 et R746.
Pour les tests sous tension, je dois remonter la carte et moi à 3 m de hauteur.
Je dois pouvoir ne raccorder que le câble d'arrivée sur CN33 et isoler la carte.
A+
19 août 2024 à 15:19
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Bonjour et bon retour parmi nous.

Avec mon multimètre bas de gamme, je mesure environ 350 kOhm sur R 770 et R771 et 400 kOhm pour R740 et R741.
Pas de court-circuit pour C768, comme C754 (mesure = 1 à l'Ohmmètre).
Le dépanneur qui est venu dit qu'il faut changer cette carte et la "carte de puissance" (en photo).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20240819 115915

19 août 2024 à 13:29
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Bonjour.

Nouvelles du front....pas très bonnes.
Après remplacement des 2 STR F667B par 2 STR F6654, pas de changement ; toujours pas de courant sur les deux mêmes UI.
Une idée ?
13 août 2024 à 10:23
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Après démontage de la carte, on dirait que cela a un peu chauffé pour IC2 et IC3.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ic2 ic3

04 août 2024 à 15:15
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

C'est parti ! J'en ai pris 4 car j'ai une deuxième UE identique... Je vous tiendrai au courant de la suite.
Bon dimanche.
04 août 2024 à 10:20
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Si je comprends bien, je vais devoir faire le redresseur de torts.
Encore un avis éclairé : chez Indi.pc, les pièces sont à 8 € avec l'indication "trace de soudure possible, car produit obsolète".
Apparemment, il s'agit de pièces recyclées.
Chez Avtronic, il y a un "Circuit régulateur de tension à découpage STRF6654. 650V 9.7A 190W. Boîtier: 5p. Constructeur: SANKEN. Résistance passante Rds(on) : 1.15 Ohms. Stock disponible actuellement : 7 (dernière actualisation: 02/08/2024, 09:13).
Produit garanti d'origine constructeur Sanken Electric." Le prix est de 15 € par pièce.
Comparé au prix d'une carte Hitachi (que j'attends toujours, sans illusion), je serais tenté par du neuf chez Avtronic.
Quel est votre avis ?
03 août 2024 à 14:07
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Ce sont les coupables ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
composants coupables panne clim Hitachi

03 août 2024 à 13:53
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Bonjour.

Après quelques jours en famille (qui se plaint de la chaleur !), je reviens sur le sujet.
Vous avez fait jusqu'à présent montre de patience, je vais devoir vous demander maintenant de l'indulgence pour le béotien que je suis.

J'ai lu plusieurs messages sur le sujet et, si j'ai bien compris (ce qui n'est pas sûr) il s'agirait de remplacer IC1 et/ou IC2.
Le problème est que je ne les connais pas, nous n'avons pas été présentés, et que je ne sais pas où ils sont.

D'autant plus que je ne vois personne de ce nom sur le schéma électrique.
J'ai photographié les différentes cartes de l'UE, aussi si vous pouviez m'indiquer les garnements en question et m'indiquer par quoi les remplacer, je pourrai me lancer à la recherche d'un électronicien complaisant.
Un grand merci pour votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20240803 100009schemaue20240803 100259

03 août 2024 à 12:06
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Bien, comme annoncé (bravo !) la permutation des raccordements entraîne celle des dysfonctionnement ; les Unités Intérieures fonctionnent toutes, mais pas en même temps.
Par contre, je viens de constater qu'elles ne produisent pas de froid et que l'UE ne fait que ventiler.
Je ne sais pas si le compresseur fonctionne (probablement pas car le condenseur ne chauffe pas).
La LD304 clignote verte et la LD303 est rouge fixe.
30 juillet 2024 à 15:44
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

OK, je vais faire le test de permutation des câbles.
30 juillet 2024 à 13:23
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Bonjour.

Je crains bien que cela soit plus de 500 € :-(
N'ayant pas vos connaissances, je vous crois sur parole.
Lorsque vous parlez de permuter les câbles, s'agit-il de ceux, blancs et noirs, que vous avez indiqués avec des flèches rouges ?
En fait ma question est : comment réparer ? Quels composants (références ?) faut-il remplacer et sur quelle carte ? Je dois pouvoir trouver un électronicien qui me fasse l'opération mais il faut que je lui dise que faire.

Merci de votre aide.
30 juillet 2024 à 10:37
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

J'ai l'impression que mon dernier message n'est pas passé ; je recommence donc.

Le dépanneur a confirmé, après échanges avec Hitachi, le remplacement nécessaire de la "carte de commande liaison communication".
J'attends le devis shocked
En suivant les fils noirs et blancs qui aboutissent sur la carte cachée à CN35 et CN37 (voir photo jointe, pas très nette mais sur une échelle à 3 m de hauteur et 76 ans, ça bouge).
Comme annoncé, sur CN 35 il y a 12 V et 35 V et sur CN37, rien = 0 V.
Et maintenant, que fais-je ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20240723 ue

23 juillet 2024 à 15:38
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Pour y accéder, il faut déconnecter celle de dessus ? Hors tension, je suppose.
22 juillet 2024 à 18:58
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Je ne vois pas où sont CN 34 et CN 36 (sauf sur le schéma électrique).
En fait, je ne sais pas sur quelle carte ils se situent, ni quelle est celle des régulateurs incriminés.
Merci de votre patience.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 220930 carte ue hitachi

22 juillet 2024 à 14:39
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Bon, après lecture, étant quasi-nul en électronique, je crois que je vais attendre la douloureuse du dépanneur.
Au début de ma carrière (années 19875-1980), nous fabriquions des PAC dont le contrôle/commande était tout en électromécanique.
Fastoche ! Les problèmes que nous avions étaient plutôt d'ordre frigorifique.
Depuis, on est passé à l'électronique et j'ai l'impression que dorénavant, c'est tout le contraire, du moins chez Hitachi.
22 juillet 2024 à 08:27
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

C'est bien cela.
Indoor 1 = 34 V
Indoor 2 = 34 V
Indoor 3 = 0
Indoor 4 = 0
21 juillet 2024 à 10:40
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Merci, je vais regarder cela....pour l'instant, il pleut.
21 juillet 2024 à 09:50
forum consulter ce sujet PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas

Bonjour.

Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans faire beaucoup de froid).
Sur les deux autres, il n'y a même pas d'affichage à la télécommande filaire.
Après avoir lu pas mal de posts sur le sujet, j'ai ouvert l'UE et les leds de fonctionnement sont :

LD301 : clignote 1 fois
LD304 : clignote 3 fois

Un technicien doit passer mardi prochain, mais j'aimerais avoir un avis éclairé -et il y en a ici- pour savoir à peu près ce qui m'attend.
Pour faire bien, j'ajoute une photo de la carte qui ne semble pas avoir chauffé.
Merci donc d'avance à la bonne âme qui voudrait répondre.
Bon week-end.
JPSo

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ue hitachi

20 juillet 2024 à 17:33