Profil du membre JulienDubois
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit JulienDubois sur le forum Climatisation

a posté 4 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour.
Quelques nouvelles dont quelques non attendues.
J'ai procédé à votre demande PL : Si j'ai compris la notion de température à prendre (UI de plus proche à plus loin par rapport à l'UE), instruction demandée pleine ventilation à température max de 30°C. température prise au cul de la grille de ventilation.
UI1 : Souffle et température prise avec un thermomètre à 39.1°C et stagne.
UE2 : Souffle et température prise avec un thermomètre à 39.1°C et descend à 29.4°C.
UE3 (FTXS20D3VMW) : s'est remis à souffler : inattendue (quand elle est seule ou allumée la 1ère) et T°C prise avec un thermomètre à 20.1°C (température ambiante) et stagne.
UE4 : Souffle et température prise avec un thermomètre à 39.1°C et stagne.
UE5 (FTXG35EV1BW) : Souffle et température prise avec un thermomètre à 20.1°C (température ambiante) et stagne.
Merci pour votre temps.
JD.
Quelques nouvelles dont quelques non attendues.
J'ai procédé à votre demande PL : Si j'ai compris la notion de température à prendre (UI de plus proche à plus loin par rapport à l'UE), instruction demandée pleine ventilation à température max de 30°C. température prise au cul de la grille de ventilation.
UI1 : Souffle et température prise avec un thermomètre à 39.1°C et stagne.
UE2 : Souffle et température prise avec un thermomètre à 39.1°C et descend à 29.4°C.
UE3 (FTXS20D3VMW) : s'est remis à souffler : inattendue (quand elle est seule ou allumée la 1ère) et T°C prise avec un thermomètre à 20.1°C (température ambiante) et stagne.
UE4 : Souffle et température prise avec un thermomètre à 39.1°C et stagne.
UE5 (FTXG35EV1BW) : Souffle et température prise avec un thermomètre à 20.1°C (température ambiante) et stagne.
Merci pour votre temps.
JD.
10 janvier 2022 à 13:27

Bonjour.
Quand vous dites "prendre la température de reprise d'air et de soufflage", ça veut dire quoi exactement ?
Je dois prendre la température à la grille où l'air sort ?
Quand vous dites "prendre la température de reprise d'air et de soufflage", ça veut dire quoi exactement ?
Je dois prendre la température à la grille où l'air sort ?
10 janvier 2022 à 12:21

Bonjour.
Merci pour votre aide.
Je rebondis pour l'instant sur la réponse de PL, quand vous dites "prendre la température de reprise d'air et de soufflage", ça veut dire quoi exactement ? Prendre la température au plus proche de la grille d'ouverture pour le soufflement.
La clim permettra au max avec les télécommandes des splits 30°C.
Merci pour votre aide.
Je rebondis pour l'instant sur la réponse de PL, quand vous dites "prendre la température de reprise d'air et de soufflage", ça veut dire quoi exactement ? Prendre la température au plus proche de la grille d'ouverture pour le soufflement.
La clim permettra au max avec les télécommandes des splits 30°C.
10 janvier 2022 à 11:05

Bonjour,
Je me permets de vous solliciter sur une panne rencontrée depuis quelques mois sur une climatisation.
Composition : DAIKIN 5UI année 2007 + 1 UE année 2007
Les 5 UI présentent le code erreur A5 mais 3 d'entre elles fonctionnent parfaitement aussi bien sur le chaud que sur le froid et très bonne ventilation. Filtres propres.
MAIS 2 UI posent problèmes : Les problèmes ci-dessous persistent même si seulement une UI est en fonctionnement ou 2 ou 3 ou 4 ou 5.
- 1 UI Chambre (FTXS20D3VMW) ne souffle plus (pas d'air ne sort).
- 1 UI Séjour (FTXG35EV1BW) souffle mais ne respecte pas le mode sélectionné et la T°C (Elle souffle à T°C ambiante ou un peu moins). Elle ne fait ni chaud ni froid.
Les T°C extérieures baissent et cela commence à piquer à l'intérieur.
Dernier entretien Mars 2021.
Je vous remercie du temps que vous pourrez consacrer au diagnostic et résolutions potentielles.
Bien cordialement.
JD.
Je me permets de vous solliciter sur une panne rencontrée depuis quelques mois sur une climatisation.
Composition : DAIKIN 5UI année 2007 + 1 UE année 2007
Les 5 UI présentent le code erreur A5 mais 3 d'entre elles fonctionnent parfaitement aussi bien sur le chaud que sur le froid et très bonne ventilation. Filtres propres.
MAIS 2 UI posent problèmes : Les problèmes ci-dessous persistent même si seulement une UI est en fonctionnement ou 2 ou 3 ou 4 ou 5.
- 1 UI Chambre (FTXS20D3VMW) ne souffle plus (pas d'air ne sort).
- 1 UI Séjour (FTXG35EV1BW) souffle mais ne respecte pas le mode sélectionné et la T°C (Elle souffle à T°C ambiante ou un peu moins). Elle ne fait ni chaud ni froid.
Les T°C extérieures baissent et cela commence à piquer à l'intérieur.
Dernier entretien Mars 2021.
Je vous remercie du temps que vous pourrez consacrer au diagnostic et résolutions potentielles.
Bien cordialement.
JD.
09 janvier 2022 à 16:41
