FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Kakopolo

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Kakopolo sur le forum Climatisation

Kakopolo
a posté 5 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Merci à JIMA pour sa réponse,

Merci pour la piste AMP qui hélas tombe à l'eau car hélas, j'avais déjà consulté "Farnell" ainsi que RS et Conrad qui n'ont pas ce genre de cosses. Disons plutôt pour être précis qu'ils n'ont que des cosses qui ont pour dimensions 6,35 mm de largeur or les cosses mâles qui sortent du compresseur sont plus larges d'au moins un millimètre (je vais prendre la côte exacte au pied à coulisse).
Ce sont donc des cosses utilisées par Mitsubishi qui ont un empattement spécifique que je dois trouver...

Par compte, merci pour l'idée de vérifier les résistances de bobinage entre elles et vis à vis de la masse, je vais le faire dès ce soir et je posterai les valeurs sur ce post.

Cordialement.
Kako
31 octobre 2017 à 14:34
forum consulter ce sujet Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi

Bonjour et merci à vous tous pour vos réponses.

Pour répondre à vos différents commentaires :
à PL : effectivement, je n'ai pas été clair : vis à vis des dimensions 6,35 et 9,5mm, je ne parlais que de la largeur de cosse "clip" et pas de la section du fil admissible.
La section du fil officiel est 12awg soit 3,3 mm².

à Cathars : Vous avez vu juste, je parlais bien de la largeur des fiches sortant du compresseur.
Je vais essayer de contacter "Marcel" si j'arrive à trouver ses coordonnées.

à Adelclim : Sans avoir bien sûr le 100ème de votre expérience, j'avais bien analysé le problème et compris que c'était des cosses spécifiques. Donc je n'avais et n'ai toujours pas l'intention de faire du "bricolage" et a fortiori du "n'importe quoi".
Je recherchai des cosses strictement identiques, pas question de bidouiller, de forcer, de... et pour info, je dispose d'une pince à sertir professionnelle.

Ceci dit, je suis bien sûr à la recherche des pièces officielles (faisceau complet composé des trois fils munis à chaque extrémité de leurs cosses respectives (ronde d'un côté et drapeau de l'autre). Je voulais même commander deux jeux complets pour être tranquille.
Je suis également à la recherche du joint spécifique qui assure une pseudo étanchéité entre le capot de protection du système de connexion à cosses et le corps du compresseur.

Mais voilà : je me heurte à la difficulté de trouver la référence exacte et l'endroit où je peux passer la commande (fournisseur, revendeur, SAV,) afin qu'on me les expédie le plus rapidement possible car ça commence à faire froid pour ma ptite famille...

Je suis prêt à racheter ces pièces détachées à un intermédiaire tiers pourvu que je puisse les avoir rapidement
J'autorise Patrice ou un administrateur (que je remercie préalablement) à communiquer mon adresse mail ou mon tél à toutes les personnes qui pourraient m'aider à trouver ces pièces détachées.

Merci à tous.
Cordialement.
Kako
31 octobre 2017 à 12:37
forum consulter ce sujet Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi

Publicité

Tout d'abord :
Merci à Cathars pour ce lien de cette doc très utile. smile

Après multiples recherches, il semblerait que ces cosses aient une dimension très spécifique (entre la 6,35 et la 9,5 mm).
Je suppose donc qu'elles ont été fabriquées spécialement pour Mitsubishi.
Quelqu'un connaîtrait-il un revendeur en région parisienne ?

Merci d'avance.
Kako
30 octobre 2017 à 10:52
forum consulter ce sujet Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi

Merci à ACC et à PL pour vos réponses rapides.

L'unité extérieure est bien une FDC125VN de Mitsubishi Heavy.

Nous n'avons hélas pas d'historique sur le fonctionnement de cette PAC, vu le nombre de problèmes (camouflés) et de "non conformités" que nous avons découverts au fur et à mesure des travaux que nous axons effectués pendant 8 mois, nous pensons que l'entretien de cette PAC a été fortement négligé par les anciens propriétaires... Espérons vivement qu'il ne s’agisse pas d'un sous dimensionnement...

En attendant, de faire intervenir un réparateur agréé, j’emploierai la méthode de PL. J'ai approvisionné le fil en 4mm² et j'irai dès lundi (si c'est ouvert) chercher des cosses de type Faston qui doivent être des 9,5mm (j'ai des 6,3 mais elles sont trop petites).

J'autorise Patrice ou un des autres modérateurs à communiquer mon adresse mail à PL. Merci d'avance.
Cordialement.
Kako
29 octobre 2017 à 00:45
forum consulter ce sujet Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi

Bonjour à tous,

Ma fille vient d’emménager récemment dans une maison dans laquelle est installée une PAC Yack Modul'O Néo associée à une unité ext Mitsubishi Heavy FDC125VN.
Après de multiples travaux, nous avons mis le système de chauffage en route qui a fonctionné correctement pendant deux semaines. Malheureusement cet ensemble a cessé de fonctionner depuis le week-end dernier.

En recherchant sur Internet, j'ai pu lire notamment à travers des différents commentaires émanant de certains d'entre vous, professionnels de la climatisation, qu'une panne ressortait assez fréquemment : les cosses ou les fils brûlés au niveau du compresseur.

Après vérification sur place, il s'avère que c'est effectivement le cas.

Je me permets donc de vous demander si l'un d'entre vous pourrait m'indiquer :
- dans un premier temps la référence des cosses ou du faisceau complet composé des trois conducteurs (vert, blanc, rouge),
- un magasin ou un SAV par lequel je pourrai les commander afin que je puisse le changer (J'ai bien lu les diverses conséquences qu'un mauvais serrage ou un manque de resserrage pouvait apporter. Je précise que je suis technicien de maintenance dans un autre domaine),
- puis dans un deuxième temps, l'adresse d'un professionnel auprès duquel nous pourrions faire entretenir son chauffage.

Je précise que je souhaite vraiment une personne de confiance car malheureusement beaucoup se disent professionnels mais n'ont hélas pas le niveau de compétence que j'ai pu voir (lire) chez certains d'entre vous contributeurs de ce forum.

La localisation de la maison de ma fille est située à moins de 6 km d'Arpajon dans l'Essonne 91 (région parisienne sud).

Merci à vous tous pour vos réponses.
Cordialement.
Kako.

P. S. : je suis bien sûr à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. ;-)
27 octobre 2017 à 21:15
forum consulter ce sujet Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi