Bonjour à tous,
Ma fille vient d’emménager récemment dans une maison dans laquelle est installée une PAC Yack Modul'O Néo associée à une unité ext Mitsubishi Heavy FDC125VN.
Après de multiples travaux, nous avons mis le système de chauffage en route qui a fonctionné correctement pendant deux semaines. Malheureusement cet ensemble a cessé de fonctionner depuis le week-end dernier.
En recherchant sur Internet, j'ai pu lire notamment à travers des différents commentaires émanant de certains d'entre vous, professionnels de la climatisation, qu'une panne ressortait assez fréquemment : les cosses ou les fils brûlés au niveau du compresseur.
Après vérification sur place, il s'avère que c'est effectivement le cas.
Je me permets donc de vous demander si l'un d'entre vous pourrait m'indiquer :
- dans un premier temps la référence des cosses ou du faisceau complet composé des trois conducteurs (vert, blanc, rouge),
- un magasin ou un SAV par lequel je pourrai les commander afin que je puisse le changer (J'ai bien lu les diverses conséquences qu'un mauvais serrage ou un manque de resserrage pouvait apporter. Je précise que je suis technicien de maintenance dans un autre domaine),
- puis dans un deuxième temps, l'adresse d'un professionnel auprès duquel nous pourrions faire entretenir son chauffage.
Je précise que je souhaite vraiment une personne de confiance car malheureusement beaucoup se disent professionnels mais n'ont hélas pas le niveau de compétence que j'ai pu voir (lire) chez certains d'entre vous contributeurs de ce forum.
La localisation de la maison de ma fille est située à moins de 6 km d'Arpajon dans l'Essonne 91 (région parisienne sud).
Merci à vous tous pour vos réponses.
Cordialement.
Kako.
P. S. : je suis bien sûr à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. ;-)
Ma fille vient d’emménager récemment dans une maison dans laquelle est installée une PAC Yack Modul'O Néo associée à une unité ext Mitsubishi Heavy FDC125VN.
Après de multiples travaux, nous avons mis le système de chauffage en route qui a fonctionné correctement pendant deux semaines. Malheureusement cet ensemble a cessé de fonctionner depuis le week-end dernier.
En recherchant sur Internet, j'ai pu lire notamment à travers des différents commentaires émanant de certains d'entre vous, professionnels de la climatisation, qu'une panne ressortait assez fréquemment : les cosses ou les fils brûlés au niveau du compresseur.
Après vérification sur place, il s'avère que c'est effectivement le cas.
Je me permets donc de vous demander si l'un d'entre vous pourrait m'indiquer :
- dans un premier temps la référence des cosses ou du faisceau complet composé des trois conducteurs (vert, blanc, rouge),
- un magasin ou un SAV par lequel je pourrai les commander afin que je puisse le changer (J'ai bien lu les diverses conséquences qu'un mauvais serrage ou un manque de resserrage pouvait apporter. Je précise que je suis technicien de maintenance dans un autre domaine),
- puis dans un deuxième temps, l'adresse d'un professionnel auprès duquel nous pourrions faire entretenir son chauffage.
Je précise que je souhaite vraiment une personne de confiance car malheureusement beaucoup se disent professionnels mais n'ont hélas pas le niveau de compétence que j'ai pu voir (lire) chez certains d'entre vous contributeurs de ce forum.
La localisation de la maison de ma fille est située à moins de 6 km d'Arpajon dans l'Essonne 91 (région parisienne sud).
Merci à vous tous pour vos réponses.
Cordialement.
Kako.
P. S. : je suis bien sûr à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. ;-)
27 octobre 2017 à 21:15
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi
Bonjour,
Dans un premier temps il ne faut pas confondre Mitsubishi Heavy Industrie et Mitsubishi electric.
La qualité tant renommée de Mitsubishi pour les clims est chez Mitsubishi electric.
Ensuite il n'y a qu'un revendeur en France de Mitsubishi Heavy Industrie il se situe à Saint Cyr les Lecques dans le Var.
Cordialement.
Dans un premier temps il ne faut pas confondre Mitsubishi Heavy Industrie et Mitsubishi electric.
La qualité tant renommée de Mitsubishi pour les clims est chez Mitsubishi electric.
Ensuite il n'y a qu'un revendeur en France de Mitsubishi Heavy Industrie il se situe à Saint Cyr les Lecques dans le Var.
Cordialement.
28 octobre 2017 à 11:42
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi
Bonjour.
La société distributeur de Mitsubishi heavy s'appelle Yack et est effectivement dans le sud de la France.
Si vous autorisez Patrice ou autre modérateur à me communiquer votre adresse mail, pour l'entretien de votre matériel je peux vous communiquer certaines sociétés sérieuses.
Souvent le fait que les cosses crament sur un compresseur est le fait qu'il fonctionne trop et le plus souvent à cause d'un sous dimensionnement.
Pour le remplacement des fils il suffit de prendre du fil de même dimension généralement du du 2.5² ou 4² en souple avec des cosses à sertir à 90° isolées adaptées aux fils que l'on peut trouver chez n'importe quel distributeur de matériel électrique.
La société distributeur de Mitsubishi heavy s'appelle Yack et est effectivement dans le sud de la France.
Si vous autorisez Patrice ou autre modérateur à me communiquer votre adresse mail, pour l'entretien de votre matériel je peux vous communiquer certaines sociétés sérieuses.
Souvent le fait que les cosses crament sur un compresseur est le fait qu'il fonctionne trop et le plus souvent à cause d'un sous dimensionnement.
Pour le remplacement des fils il suffit de prendre du fil de même dimension généralement du du 2.5² ou 4² en souple avec des cosses à sertir à 90° isolées adaptées aux fils que l'on peut trouver chez n'importe quel distributeur de matériel électrique.
28 octobre 2017 à 11:58
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi
Merci à ACC et à PL pour vos réponses rapides.
L'unité extérieure est bien une FDC125VN de Mitsubishi Heavy.
Nous n'avons hélas pas d'historique sur le fonctionnement de cette PAC, vu le nombre de problèmes (camouflés) et de "non conformités" que nous avons découverts au fur et à mesure des travaux que nous axons effectués pendant 8 mois, nous pensons que l'entretien de cette PAC a été fortement négligé par les anciens propriétaires... Espérons vivement qu'il ne s’agisse pas d'un sous dimensionnement...
En attendant, de faire intervenir un réparateur agréé, j’emploierai la méthode de PL. J'ai approvisionné le fil en 4mm² et j'irai dès lundi (si c'est ouvert) chercher des cosses de type Faston qui doivent être des 9,5mm (j'ai des 6,3 mais elles sont trop petites).
J'autorise Patrice ou un des autres modérateurs à communiquer mon adresse mail à PL. Merci d'avance.
Cordialement.
Kako
L'unité extérieure est bien une FDC125VN de Mitsubishi Heavy.
Nous n'avons hélas pas d'historique sur le fonctionnement de cette PAC, vu le nombre de problèmes (camouflés) et de "non conformités" que nous avons découverts au fur et à mesure des travaux que nous axons effectués pendant 8 mois, nous pensons que l'entretien de cette PAC a été fortement négligé par les anciens propriétaires... Espérons vivement qu'il ne s’agisse pas d'un sous dimensionnement...
En attendant, de faire intervenir un réparateur agréé, j’emploierai la méthode de PL. J'ai approvisionné le fil en 4mm² et j'irai dès lundi (si c'est ouvert) chercher des cosses de type Faston qui doivent être des 9,5mm (j'ai des 6,3 mais elles sont trop petites).
J'autorise Patrice ou un des autres modérateurs à communiquer mon adresse mail à PL. Merci d'avance.
Cordialement.
Kako
29 octobre 2017 à 00:45
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi
Bonsoir PL.
Les coordonnées de Kakopolo viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum climatisation.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.
Les coordonnées de Kakopolo viennent de vous être envoyées à l'adresse que vous avez fournie pour l'inscription au forum climatisation.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.
29 octobre 2017 à 01:04
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

ComicCon Paris. Photo Patrice Faro. Comic Con 2017 le rendez-vous des superhéros amoureux de pop culture.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

ComicCon Paris. Photo Patrice Faro. Comic Con 2017 le rendez-vous des superhéros amoureux de pop culture.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
29 octobre 2017 à 01:22
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo
Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi
Bonjour à tous,
Pour kakopolo, voici ce lien si cela peut vous être utile, la revue technique sur les différentes machines dont la vôtre !
http://www.mhi.vamco.info/downloads/mhi/Manual/PAC/12-PAC-T-174_FDTC-FDT-FDEN-FDUM-FDU-FDF_xxx_VF&V-multi-Micro_INVERTOR.pdf
Cordialement. cathars
Pour kakopolo, voici ce lien si cela peut vous être utile, la revue technique sur les différentes machines dont la vôtre !
http://www.mhi.vamco.info/downloads/mhi/Manual/PAC/12-PAC-T-174_FDTC-FDT-FDEN-FDUM-FDU-FDF_xxx_VF&V-multi-Micro_INVERTOR.pdf
Cordialement. cathars
29 octobre 2017 à 09:31
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo
Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi
Tout d'abord :
Merci à Cathars pour ce lien de cette doc très utile.
Après multiples recherches, il semblerait que ces cosses aient une dimension très spécifique (entre la 6,35 et la 9,5 mm).
Je suppose donc qu'elles ont été fabriquées spécialement pour Mitsubishi.
Quelqu'un connaîtrait-il un revendeur en région parisienne ?
Merci d'avance.
Kako
Merci à Cathars pour ce lien de cette doc très utile.

Après multiples recherches, il semblerait que ces cosses aient une dimension très spécifique (entre la 6,35 et la 9,5 mm).
Je suppose donc qu'elles ont été fabriquées spécialement pour Mitsubishi.
Quelqu'un connaîtrait-il un revendeur en région parisienne ?
Merci d'avance.
Kako
30 octobre 2017 à 10:52
Réponse 8 du forum climatisation Bricovidéo
Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi
Bonjour à tous,
Oui Mitsubishi heavy industrie (YAK), j'ai tapé sur installateur de la marque, ils vous donnent plusieurs installateurs à 30 ou 35 km d'Arpajon, à vous de voir.
Je sais que sur le forum des frigoristes qu'Adelclimatisation fréquente, il y a un installateur de la marque Mitsubishi heavy industrie, qui s'appelle Marcel et qui connait très bien le produit étant lui-même frigoriste !
Il a déjà posé plus de 250 à 300 installations !! Et avec de bon retour !
Cordialement. cathars
Oui Mitsubishi heavy industrie (YAK), j'ai tapé sur installateur de la marque, ils vous donnent plusieurs installateurs à 30 ou 35 km d'Arpajon, à vous de voir.
Je sais que sur le forum des frigoristes qu'Adelclimatisation fréquente, il y a un installateur de la marque Mitsubishi heavy industrie, qui s'appelle Marcel et qui connait très bien le produit étant lui-même frigoriste !
Il a déjà posé plus de 250 à 300 installations !! Et avec de bon retour !

Cordialement. cathars
30 octobre 2017 à 13:30
Réponse 9 du forum climatisation Bricovidéo
Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi
Bonjour.
6 mm² et 10 mm² c'est balaise quand même.
10 mm² représente une protection de 50 A c'est énorme. Vous m'inquiétez dans vos descriptions.
Donc attention à ce que vous dites.
Mais bon relisez mot par mot ce que je vous écris c'est important.
6 mm² et 10 mm² c'est balaise quand même.
10 mm² représente une protection de 50 A c'est énorme. Vous m'inquiétez dans vos descriptions.
Donc attention à ce que vous dites.
Mais bon relisez mot par mot ce que je vous écris c'est important.
30 octobre 2017 à 19:12
Réponse 10 du forum climatisation Bricovidéo
Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi
Bonsoir à tous,
PL, je pense peut-être à tort que Kakopolo veut dire la largeur des fiches du compresseur où vient se fixer la cosse avec le câble serti !!
Cordialement. cathars
PL, je pense peut-être à tort que Kakopolo veut dire la largeur des fiches du compresseur où vient se fixer la cosse avec le câble serti !!
Cordialement. cathars
30 octobre 2017 à 19:41
Réponse 11 du forum climatisation Bricovidéo
Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi
Bonne matinée à toutes et à tous.
Oui cathars, Marcel en a installé pas mal et a de bons retours sur les produits MHI.
Pour l'intéressé, non, elles ne sont pas fabriquées spécialement pour Mitsubishi, mais spécialement pour les compresseurs.
Donc prévues pour hautes températures et des intensités soutenues.
Elles sont en effet un tout petit chouia plus large et profonde que leurs consœurs à usages différents.
La surface de contact est plus optimisée et pour cause.
Choisir des cosses parlais ce qui se vend ici et là ne résoudra pas votre problème.
Le mieux est de commander l'ensemble des fils déjà complets.
Car les cosses lambda, ne sont pas prévues à cet effet, sont petites et pas assez épaisses, vous devriez forcer pour les enfoncer dedans.
Il est sûr que de cela découlera des déformations, certes, négligeables pour un œil non averti, mais totalement dommageables pour le compresseur dans le temps.
Ce que j'appelle des pannes à effet retardé, "bombe à retardement quoi".
Donc, non, faites les choses correctement et si l'acquisition de l'ensemble vous rebute alors rabattez vous sur des cosses costaudes et avec blocage mécanique.
Attention, une cosse ne se sertie pas avec une pince ou une multiprise ou un outil quelconque.
Cordialement.
Oui cathars, Marcel en a installé pas mal et a de bons retours sur les produits MHI.
Pour l'intéressé, non, elles ne sont pas fabriquées spécialement pour Mitsubishi, mais spécialement pour les compresseurs.
Donc prévues pour hautes températures et des intensités soutenues.
Elles sont en effet un tout petit chouia plus large et profonde que leurs consœurs à usages différents.
La surface de contact est plus optimisée et pour cause.
Choisir des cosses parlais ce qui se vend ici et là ne résoudra pas votre problème.
Le mieux est de commander l'ensemble des fils déjà complets.
Car les cosses lambda, ne sont pas prévues à cet effet, sont petites et pas assez épaisses, vous devriez forcer pour les enfoncer dedans.
Il est sûr que de cela découlera des déformations, certes, négligeables pour un œil non averti, mais totalement dommageables pour le compresseur dans le temps.
Ce que j'appelle des pannes à effet retardé, "bombe à retardement quoi".
Donc, non, faites les choses correctement et si l'acquisition de l'ensemble vous rebute alors rabattez vous sur des cosses costaudes et avec blocage mécanique.
Attention, une cosse ne se sertie pas avec une pince ou une multiprise ou un outil quelconque.
Cordialement.
31 octobre 2017 à 02:27
Réponse 12 du forum climatisation Bricovidéo
Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi
Bonjour et merci à vous tous pour vos réponses.
Pour répondre à vos différents commentaires :
à PL : effectivement, je n'ai pas été clair : vis à vis des dimensions 6,35 et 9,5mm, je ne parlais que de la largeur de cosse "clip" et pas de la section du fil admissible.
La section du fil officiel est 12awg soit 3,3 mm².
à Cathars : Vous avez vu juste, je parlais bien de la largeur des fiches sortant du compresseur.
Je vais essayer de contacter "Marcel" si j'arrive à trouver ses coordonnées.
à Adelclim : Sans avoir bien sûr le 100ème de votre expérience, j'avais bien analysé le problème et compris que c'était des cosses spécifiques. Donc je n'avais et n'ai toujours pas l'intention de faire du "bricolage" et a fortiori du "n'importe quoi".
Je recherchai des cosses strictement identiques, pas question de bidouiller, de forcer, de... et pour info, je dispose d'une pince à sertir professionnelle.
Ceci dit, je suis bien sûr à la recherche des pièces officielles (faisceau complet composé des trois fils munis à chaque extrémité de leurs cosses respectives (ronde d'un côté et drapeau de l'autre). Je voulais même commander deux jeux complets pour être tranquille.
Je suis également à la recherche du joint spécifique qui assure une pseudo étanchéité entre le capot de protection du système de connexion à cosses et le corps du compresseur.
Mais voilà : je me heurte à la difficulté de trouver la référence exacte et l'endroit où je peux passer la commande (fournisseur, revendeur, SAV,) afin qu'on me les expédie le plus rapidement possible car ça commence à faire froid pour ma ptite famille...
Je suis prêt à racheter ces pièces détachées à un intermédiaire tiers pourvu que je puisse les avoir rapidement
J'autorise Patrice ou un administrateur (que je remercie préalablement) à communiquer mon adresse mail ou mon tél à toutes les personnes qui pourraient m'aider à trouver ces pièces détachées.
Merci à tous.
Cordialement.
Kako
Pour répondre à vos différents commentaires :
à PL : effectivement, je n'ai pas été clair : vis à vis des dimensions 6,35 et 9,5mm, je ne parlais que de la largeur de cosse "clip" et pas de la section du fil admissible.
La section du fil officiel est 12awg soit 3,3 mm².
à Cathars : Vous avez vu juste, je parlais bien de la largeur des fiches sortant du compresseur.
Je vais essayer de contacter "Marcel" si j'arrive à trouver ses coordonnées.
à Adelclim : Sans avoir bien sûr le 100ème de votre expérience, j'avais bien analysé le problème et compris que c'était des cosses spécifiques. Donc je n'avais et n'ai toujours pas l'intention de faire du "bricolage" et a fortiori du "n'importe quoi".
Je recherchai des cosses strictement identiques, pas question de bidouiller, de forcer, de... et pour info, je dispose d'une pince à sertir professionnelle.
Ceci dit, je suis bien sûr à la recherche des pièces officielles (faisceau complet composé des trois fils munis à chaque extrémité de leurs cosses respectives (ronde d'un côté et drapeau de l'autre). Je voulais même commander deux jeux complets pour être tranquille.
Je suis également à la recherche du joint spécifique qui assure une pseudo étanchéité entre le capot de protection du système de connexion à cosses et le corps du compresseur.
Mais voilà : je me heurte à la difficulté de trouver la référence exacte et l'endroit où je peux passer la commande (fournisseur, revendeur, SAV,) afin qu'on me les expédie le plus rapidement possible car ça commence à faire froid pour ma ptite famille...
Je suis prêt à racheter ces pièces détachées à un intermédiaire tiers pourvu que je puisse les avoir rapidement
J'autorise Patrice ou un administrateur (que je remercie préalablement) à communiquer mon adresse mail ou mon tél à toutes les personnes qui pourraient m'aider à trouver ces pièces détachées.
Merci à tous.
Cordialement.
Kako
31 octobre 2017 à 12:37
Réponse 13 du forum climatisation Bricovidéo
Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi
Bonjour,
En tapant "cosses AMP" vous tombez sur le site "farnell" où vous aurez la chance de trouver vos cosses.
En gardant l'espoir de trouver le même faisceau votre petite famille risque d'avoir froid longtemps.
Vous pouvez prendre 4mm² mais faudra peut-être agrandir les fixations côté circuit imprimé.
Vous dites que votre clim s'est arrêtée.
Avez-vous pensé à contrôler les résistances des bobinage et l'isolation du compresseur ?
U-V ; U-W ; V-W mêmes valeurs.
U -V W et masse mêmes valeurs.
Si vos fils sont trop grillés, ils ont suivi le même traitement de l'autre côté (à l'intérieur).
Cordialement, JIMA
En tapant "cosses AMP" vous tombez sur le site "farnell" où vous aurez la chance de trouver vos cosses.
En gardant l'espoir de trouver le même faisceau votre petite famille risque d'avoir froid longtemps.
Vous pouvez prendre 4mm² mais faudra peut-être agrandir les fixations côté circuit imprimé.
Vous dites que votre clim s'est arrêtée.
Avez-vous pensé à contrôler les résistances des bobinage et l'isolation du compresseur ?
U-V ; U-W ; V-W mêmes valeurs.
U -V W et masse mêmes valeurs.
Si vos fils sont trop grillés, ils ont suivi le même traitement de l'autre côté (à l'intérieur).
Cordialement, JIMA
31 octobre 2017 à 13:42
Réponse 14 du forum climatisation Bricovidéo
Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi
Merci à JIMA pour sa réponse,
Merci pour la piste AMP qui hélas tombe à l'eau car hélas, j'avais déjà consulté "Farnell" ainsi que RS et Conrad qui n'ont pas ce genre de cosses. Disons plutôt pour être précis qu'ils n'ont que des cosses qui ont pour dimensions 6,35 mm de largeur or les cosses mâles qui sortent du compresseur sont plus larges d'au moins un millimètre (je vais prendre la côte exacte au pied à coulisse).
Ce sont donc des cosses utilisées par Mitsubishi qui ont un empattement spécifique que je dois trouver...
Par compte, merci pour l'idée de vérifier les résistances de bobinage entre elles et vis à vis de la masse, je vais le faire dès ce soir et je posterai les valeurs sur ce post.
Cordialement.
Kako
Merci pour la piste AMP qui hélas tombe à l'eau car hélas, j'avais déjà consulté "Farnell" ainsi que RS et Conrad qui n'ont pas ce genre de cosses. Disons plutôt pour être précis qu'ils n'ont que des cosses qui ont pour dimensions 6,35 mm de largeur or les cosses mâles qui sortent du compresseur sont plus larges d'au moins un millimètre (je vais prendre la côte exacte au pied à coulisse).
Ce sont donc des cosses utilisées par Mitsubishi qui ont un empattement spécifique que je dois trouver...
Par compte, merci pour l'idée de vérifier les résistances de bobinage entre elles et vis à vis de la masse, je vais le faire dès ce soir et je posterai les valeurs sur ce post.
Cordialement.
Kako
31 octobre 2017 à 14:34
Réponse 15 du forum climatisation Bricovidéo
Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi
Bonjour,
Je suis dans le même cas, avez-vous trouvé les bonnes cosses ?
Merci.
Je suis dans le même cas, avez-vous trouvé les bonnes cosses ?
Merci.
14 novembre 2020 à 15:28
Réponse 16 du forum climatisation Bricovidéo
Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi
Bonjour Arno,
S'agit-il de ces cosses plates ?
https://en.wikipedia.org/wiki/FASTON_terminal
Avez-vous mesuré votre cosse ?
S'agit-il de ces cosses plates ?
https://en.wikipedia.org/wiki/FASTON_terminal
Avez-vous mesuré votre cosse ?
14 novembre 2020 à 18:30
Réponse 17 du forum climatisation Bricovidéo
Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi
Bonsoir Tam,
Un membre avait suggéré ces cosses : https://fr.rs-online.com/web/p/cosses-faston/1251951/
Les miennes ont la même tête mais je n'ai pas encore pris les mesures. Je ferai ça demain.
Car sur ma PAC, j'ai les cosses qui ont complètement rouillé.
J'ai également envoyé un message à Yack (ils vendent et installent des PAC avec Mitsubishi heavy industry) pour savoir s'ils ont la référence ou voire même les cosses.
Un membre avait suggéré ces cosses : https://fr.rs-online.com/web/p/cosses-faston/1251951/
Les miennes ont la même tête mais je n'ai pas encore pris les mesures. Je ferai ça demain.
Car sur ma PAC, j'ai les cosses qui ont complètement rouillé.
J'ai également envoyé un message à Yack (ils vendent et installent des PAC avec Mitsubishi heavy industry) pour savoir s'ils ont la référence ou voire même les cosses.
14 novembre 2020 à 19:30
Réponse 18 du forum climatisation Bricovidéo
Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi
Bonjour.
Je suis dans le même cas : Cosse et fils brûlées, les cosses sont des cosses drapeaux, de 7,62 en cuivre, impossible à trouver chez les vendeurs de clim, ni dans les magasins d'électricité, uniquement de la 6.3, ou de la 10.
Je suis preneur de l'info pour changer le faisceau complet, mais où peut-on en trouver ?
Je suis dans le même cas : Cosse et fils brûlées, les cosses sont des cosses drapeaux, de 7,62 en cuivre, impossible à trouver chez les vendeurs de clim, ni dans les magasins d'électricité, uniquement de la 6.3, ou de la 10.
Je suis preneur de l'info pour changer le faisceau complet, mais où peut-on en trouver ?
17 novembre 2020 à 19:30
Réponse 19 du forum climatisation Bricovidéo
Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi
Bonsoir,
Selon le lien wikipedia ci-dessus ce serait des cosses "FASTON 312 serie" (cosse mêle de 0.312-inch soit 7.92 mm)
Si oui, il faudrait chercher un vendeur en ligne avec cette désignation.
Selon le lien wikipedia ci-dessus ce serait des cosses "FASTON 312 serie" (cosse mêle de 0.312-inch soit 7.92 mm)
Si oui, il faudrait chercher un vendeur en ligne avec cette désignation.
17 novembre 2020 à 22:31
Réponse 20 du forum climatisation Bricovidéo
Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi
Bonsoir Tam.
Je viens de regarder j'ai trouvé des cosses chez Farnel, mais le diamètre du câble entrant et max de 2.5 mm², je vais leur envoyer un message pour savoir s'ils font la même cosse avec du 4 carré.
Merci pour votre réponse.
Je viens de regarder j'ai trouvé des cosses chez Farnel, mais le diamètre du câble entrant et max de 2.5 mm², je vais leur envoyer un message pour savoir s'ils font la même cosse avec du 4 carré.
Merci pour votre réponse.
17 novembre 2020 à 23:39
Réponse 21 du forum climatisation Bricovidéo
Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi
Bonjour à tous,
Pour ma part, j'ai envoyé un mail à Yack. Ils posent des PAC Yack avec unité extérieure Mitsubishi.
En leur demandant une solution pour les cosses. J'attends leurs réponses et je vous tiens au courant.
Pour ma part, j'ai envoyé un mail à Yack. Ils posent des PAC Yack avec unité extérieure Mitsubishi.
En leur demandant une solution pour les cosses. J'attends leurs réponses et je vous tiens au courant.
18 novembre 2020 à 13:06
Réponse 22 du forum climatisation Bricovidéo
Cosses et fils brûlés compresseur PAC Mitsubishi
Bonjour, de bonnes chances qu'ils aient chez Farnell, mais je crains des tarifs plutôt destinés aux entreprises qu'aux particuliers (quantité min, port...).
Faudrait aussi chercher sur les sites en ligne habituels, notamment les chinois, puisque les cosses feront sans doute le voyage.
Faudrait aussi chercher sur les sites en ligne habituels, notamment les chinois, puisque les cosses feront sans doute le voyage.

18 novembre 2020 à 14:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Fil brûlé au niveau du compresseur PAC Mitsubishi
- N°3762 : Bonjour, Hier ma PAC Mitsubishi Heavy air/eau modul'o50 s'est arrêtée avec code erreur 59. J'ai démonté le cache de l'unité extérieure et je me suis aperçu que le fil rouge qui va sur le compresseur était brûlé au...
- 2. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
- N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
- 3. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 4. PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 ne chauffe plus
- N°4419 : Bonjour, Ma PAC Mitsubishi hyper heating FD 50 VABH vient de tomber en panne, elle ne chauffe plus. Les 2 voyants vert see sensor sur l'unité intérieure "split" habituellement allumés se sont éteint et le voyant vert power...
- 5. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 6. Panne PAC Heat Power 65 remplacement condensateur
- N°4186 : Bonjour, Pour poser le décor je ne suis pas un pro en électronique ni en électricité, loin de là. Le compresseur de ma pompe à chaleur Heat Power 65 ne démarrait plus, j'ai donc changé le condensateur de...
- 7. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 9. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 10. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite