FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Kitkiff

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Kitkiff sur le forum Climatisation

Kitkiff
a posté 4 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour,
Pas de soucis pour démonter la carte Inverter et faire quelques photos.
J'ai le matos pour les mesures, j'attends votre retour. ;)
A+
Anto
29 novembre 2019 à 17:07
forum consulter ce sujet Clim Hitachi 65QH5 led 301 clignote 4 fois

Bonjour à tous.

Je déterre le sujet, carte j'ai le même souci sur ma RAM 65QH5 : Les UI (x3) sont alimentées, pas de froid, pas de chaud et LED 301 qui clignote 4 fois...

A l'aide des schémas, j'ai vérifié toutes les tensions et tous les relais (débrasage, test de la commutation, rebrasage) de la carte power (PWB, ou se font les conversions 220VAC vers DC) => OK.
J'ai réalisé l’opération suivante (décrite dans le sujet 3742) :
"Hors tension débrancher le compresseur, bien séparer les fils qu'ils ne touchent aucune carrosserie, mettre l'appareil sur volt continu mettre les deux picots sur U/V, mettre en route en mode froid, effectuer un essai attention lors du début de fonctionnement la lecture affichée ne dure que quelques secondes, là noter la nécessité d'une tierce personne est parfois nécessaire, effectuer la même opération avec U/W et V/W, les 3 valeurs doivent être identiques."

Ce que je vois et mesure :
Aucune tension sur U/V V/W et U/W en début de fonctionnement.
MAIS, au bout de 5 minutes, je vois apparaitre à 4 reprises, espacé de deux secondes : LED304 fixe vert (LED301 toujours en clignotement) et 180VDC - 185VDC sur U/V V/W et U/W, puis plus rien. Ce cycle se répète toutes les 5 minutes...

Même phénomène avec le compresseur branché, sauf que j'entends un sifflement quand je vois 180VDC, ressemblant à une alim qui fournit trop de courant genre limite de courant...
Compresseur branché et UE sur OFF, j'ai aussi fait un test de continuité entre U/V V/W et U/W => Ça "bip".

Carte Inverter (System power module) HS ?
Compresseur ?
Merci de votre support.
A+
Anto
27 novembre 2019 à 12:55
forum consulter ce sujet Clim Hitachi 65QH5 led 301 clignote 4 fois

Publicité

Hello Dom !

Whaa TOP ! Mercii ;)
Je vous tiendrais au courant de l'avancée. :)
A+
01 août 2019 à 13:53
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5

Bonjour à tous.

Anthony, ingénieur électronique embarquée.
Je déterre ce post car, comme beaucoup apparemment, mon groupe extérieur Hitachi RAM (65 QH pour moi) est HS.
Un tech est passé => Carte de puissance HS => 850€ :/

En vue de l'expertise conséquente des membres du forum je vais tenter de suivre vos process et dépanner mon groupe.
J'aime bien bosser avec les schémas sous les yeux, serait-il possible qu'un membre m'envoie la schématique de la carte de puissance RAM 65QH ?

Je serai ravie d'apporter ma pierre à l'édifice et de vous aider en retour pour le dépannage de vos machines, si vous avez des questions d'ordre électronique (avec schémas si possible :) )
Merci de votre aide.
A+
01 août 2019 à 11:39