Bonjour,
Merci, j’en déduis que nous devons avoir 230Vac entre G1 et G2, et donc que le problème vient de l’unité extérieure.
Je vais tout remonter et vérifier l’unité extérieure…
Merci, j’en déduis que nous devons avoir 230Vac entre G1 et G2, et donc que le problème vient de l’unité extérieure.
Je vais tout remonter et vérifier l’unité extérieure…
08 avril 2025 à 21:30

Bonjour,
G1, G2 et G3 viennent de l'unité extérieure. Nous recevons une tension de 48Vac entre G1-G2 et G1-G3.
Quelle est la tension que nous devons recevoir de l'unité extérieure ?
Le câblage G1-G2-G3 est directement connecté à la carte de l'unité intérieure.
Sur l'unité intérieure, une tension de 230V est fournie, seule la phase est utilisée et elle est connectée au connecteur C43, conformément au plan.
G1, G2 et G3 viennent de l'unité extérieure. Nous recevons une tension de 48Vac entre G1-G2 et G1-G3.
Quelle est la tension que nous devons recevoir de l'unité extérieure ?
Le câblage G1-G2-G3 est directement connecté à la carte de l'unité intérieure.
Sur l'unité intérieure, une tension de 230V est fournie, seule la phase est utilisée et elle est connectée au connecteur C43, conformément au plan.
06 avril 2025 à 12:03

Bonjour,
Démontage de la carte, pas de problème détecté.
Il ne semble pas y avoir de fusible sur cette carte.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Démontage de la carte, pas de problème détecté.
Il ne semble pas y avoir de fusible sur cette carte.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



29 mars 2025 à 10:59

Bonjour,
G1, G2 et G3 sont les fils qui connectent l'unité extérieure entre eux. Il y a une tension de 48VDC entre G1 et G2, mais rien entre G1 et G3 ou G2 et G3. Sur la carte du module intérieur, je ne sais pas s'il s'agit de fils d'alimentation.
Il n'y a pas de tension sur la télécommande blanche, celle-ci est connectée à la carte de l'unité intérieure qui ne semble pas être alimentée. Il n'y a aucune tension, ni en entrée ni en sortie sur le transformateur (les fils d'entrée et de sortie sont tous connectés sur la carte).
Il y a bien du 240VAC qui arrive sur la carte.
Ci-joint une photo de la carte en question et un schéma. Que devons-nous avoir sur G1-G2-G3 ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


G1, G2 et G3 sont les fils qui connectent l'unité extérieure entre eux. Il y a une tension de 48VDC entre G1 et G2, mais rien entre G1 et G3 ou G2 et G3. Sur la carte du module intérieur, je ne sais pas s'il s'agit de fils d'alimentation.
Il n'y a pas de tension sur la télécommande blanche, celle-ci est connectée à la carte de l'unité intérieure qui ne semble pas être alimentée. Il n'y a aucune tension, ni en entrée ni en sortie sur le transformateur (les fils d'entrée et de sortie sont tous connectés sur la carte).
Il y a bien du 240VAC qui arrive sur la carte.
Ci-joint une photo de la carte en question et un schéma. Que devons-nous avoir sur G1-G2-G3 ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 mars 2025 à 11:08

Bonjour PL,
Merci pour votre réponse.
Il n'y a pas de commande IR. Le système est composé d'une unité extérieure Mitsubishi et du module Yack qui chauffe l'eau des radiateurs (cf photos).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Merci pour votre réponse.
Il n'y a pas de commande IR. Le système est composé d'une unité extérieure Mitsubishi et du module Yack qui chauffe l'eau des radiateurs (cf photos).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




22 mars 2025 à 10:55

Bonjour.
J’ai une PAC Yack Modulo 60 avec une unité extérieur Mitsubishi FDC140VN. La PAC fonctionnait bien, mais de retour de vacances, toute l’unité intérieur était éteinte.
En vérification :
Unité intérieur :le 220Vac arrive bien - depuis l’unité extérieur j’ai 22Vdc entre G1 et G2, rien sur G3.
Unité extérieur : le 220Vac arrive correctement sur carte, PCA505A125A fusibles OK.
Sur carte PCA505A187DD : Au niveau des l’EDF: led verte clignote toutes les secondes, led rouge clignote 2 fois toutes les 4sec.
Est-il possible que quelqu’un m’aide à identifier les causes possible.
Merci.
J’ai une PAC Yack Modulo 60 avec une unité extérieur Mitsubishi FDC140VN. La PAC fonctionnait bien, mais de retour de vacances, toute l’unité intérieur était éteinte.
En vérification :
Unité intérieur :le 220Vac arrive bien - depuis l’unité extérieur j’ai 22Vdc entre G1 et G2, rien sur G3.
Unité extérieur : le 220Vac arrive correctement sur carte, PCA505A125A fusibles OK.
Sur carte PCA505A187DD : Au niveau des l’EDF: led verte clignote toutes les secondes, led rouge clignote 2 fois toutes les 4sec.
Est-il possible que quelqu’un m’aide à identifier les causes possible.
Merci.
08 mars 2025 à 13:15