Bonsoir Dom,
Ma vmc totalise un volume d'extraction par heurs de 98 m3/h ce qui fait que je renouvèle en 2.h30.
Le volume total de ma maison ! il parait que ce n'est pas trop !
Je pense que pour réduire il faut être en dessous de 60 m3/h pour avoir pour 2 personnes 30 m3/h par personne pour un bon renouvellement d'air, personnellement
c'est ce que je pense, mais je peux me tromper ! 
Ma vmc totalise un volume d'extraction par heurs de 98 m3/h ce qui fait que je renouvèle en 2.h30.
Le volume total de ma maison ! il parait que ce n'est pas trop !
Je pense que pour réduire il faut être en dessous de 60 m3/h pour avoir pour 2 personnes 30 m3/h par personne pour un bon renouvellement d'air, personnellement



05 août 2013 à 18:00

Alors, j'ai fait des tests en coupant la VMC, il est vrai que la consommation baisse.
Je l'ai toujours fait la nuit donc en période creuse, sur la durée de la nuit, je baisse de 2 à 3 kW/h.
Donc, oui, on peut faire des économies en coupant la VMC.
Maintenant, je n'aime pas trop car j'ai pas mal de plantes dans la maison.
Je l'ai toujours fait la nuit donc en période creuse, sur la durée de la nuit, je baisse de 2 à 3 kW/h.
Donc, oui, on peut faire des économies en coupant la VMC.
Maintenant, je n'aime pas trop car j'ai pas mal de plantes dans la maison.
04 avril 2013 à 23:05

Merci de vos réponses.
Il est vrai que je n'avais pas pensé à tout ça.
Logiquement, étant du Sud, je devrais plus consommer en été si l'hiver a été clément. Ça tombe bien, à part 2/3 semaines de grand froid à -2/-3 °c, tombé à -10°c avec le fort vent (froid polaire pour nous
), l'hiver a été clément donc on va voir ces prochains mois.
Et oui, je pense la couper au compteur au printemps et à l'automne.
Bonjourations.
Il est vrai que je n'avais pas pensé à tout ça.
Logiquement, étant du Sud, je devrais plus consommer en été si l'hiver a été clément. Ça tombe bien, à part 2/3 semaines de grand froid à -2/-3 °c, tombé à -10°c avec le fort vent (froid polaire pour nous

Et oui, je pense la couper au compteur au printemps et à l'automne.
Bonjourations.
04 avril 2013 à 23:00

Bonsoir,
J'aimerai savoir si une PAC (de marque Mitshubishi), air/air, réversible (donc chauffage et clim) consomme plus en hiver ou en été.
Je n'arrive pas à trouver ceci sur Internet.
Merci d'avance.
J'aimerai savoir si une PAC (de marque Mitshubishi), air/air, réversible (donc chauffage et clim) consomme plus en hiver ou en été.
Je n'arrive pas à trouver ceci sur Internet.
Merci d'avance.
03 avril 2013 à 20:34

Bonsoir stef03001.
Avez-vous résolu votre souci de décalage de température ? Car j'ai un peu le même souci.
Merci d'avance.
Avez-vous résolu votre souci de décalage de température ? Car j'ai un peu le même souci.
Merci d'avance.
17 janvier 2013 à 19:32

Bonsoir.
Pour ceux qui ont déconnecté cette option (mode 25), est-ce que ça vous arrive que la commande ne se déclenche pas quand le gainable s'est arrêté de lui-même et que la température réelle est passée en dessous de la température demandée ?
Merci d'avance.
Pour ceux qui ont déconnecté cette option (mode 25), est-ce que ça vous arrive que la commande ne se déclenche pas quand le gainable s'est arrêté de lui-même et que la température réelle est passée en dessous de la température demandée ?
Merci d'avance.
16 janvier 2013 à 18:43

Oui, comme chez moi, mêmes produits.
Si j'ai bien compris votre remarque, comme la chaleur est toujours en hauteur, elle n'arrive pas forcément au niveau de la commande, c'est bien ça ?
La température est sur la commande PAR 21 et oui, j'ai réussi à la descendre, vous m'avez donné la solution sur un autre post. merci.
J'ai demandé à mon plombier de venir pour vérifier mais j'ai bien peur qu'il ne sache pas. J'aimerai qu'il fasse venir un technicien Mitsubishi, je pense que ça serait une bonne chose.
Merci encore.
Si j'ai bien compris votre remarque, comme la chaleur est toujours en hauteur, elle n'arrive pas forcément au niveau de la commande, c'est bien ça ?
La température est sur la commande PAR 21 et oui, j'ai réussi à la descendre, vous m'avez donné la solution sur un autre post. merci.

J'ai demandé à mon plombier de venir pour vérifier mais j'ai bien peur qu'il ne sache pas. J'aimerai qu'il fasse venir un technicien Mitsubishi, je pense que ça serait une bonne chose.
Merci encore.
14 janvier 2013 à 23:12

Merci pour vos réponses.
Les gaines dans les combles sont posées sur les fermettes donc l'isolation des combles faites en ouate soufflée est dessous la gaine mais ne fait pas le tour. Les gaines sont comme celle-ci :
www.chauffage-noccela.com/fr/gainables/chauffage-et-climatisation-reversible-par-gaine-aix-en-provence_37.htm
Et d'ailleurs, l'unité intérieure est comme sur la photo aussi. Je ne sais pas si c'est isolé dans le caisson.
A PL : vous mettez de l'isolant sur ce type de gaine et sur l'appareil ?
A AAC : merci aussi pour votre réponse. Mais je parle des températures (19°, 22°...), c'est la température affichée même sur le boitier général Mitsubishi (le modèle PAR 21), pas sur un thermomètre.
En fait, pour tout vous dire, quand je dis que le gainable se relance à 20°c alors qu'on demande 22°c, il fait 19,5° dans les pièces avec nos thermomètres premier marché.
Les gaines dans les combles sont posées sur les fermettes donc l'isolation des combles faites en ouate soufflée est dessous la gaine mais ne fait pas le tour. Les gaines sont comme celle-ci :
www.chauffage-noccela.com/fr/gainables/chauffage-et-climatisation-reversible-par-gaine-aix-en-provence_37.htm
Et d'ailleurs, l'unité intérieure est comme sur la photo aussi. Je ne sais pas si c'est isolé dans le caisson.
A PL : vous mettez de l'isolant sur ce type de gaine et sur l'appareil ?
A AAC : merci aussi pour votre réponse. Mais je parle des températures (19°, 22°...), c'est la température affichée même sur le boitier général Mitsubishi (le modèle PAR 21), pas sur un thermomètre.
En fait, pour tout vous dire, quand je dis que le gainable se relance à 20°c alors qu'on demande 22°c, il fait 19,5° dans les pièces avec nos thermomètres premier marché.
13 janvier 2013 à 19:46

Bonjour.
J'en profite pour poser une autre question sur ce forum qui, je le reconnais m'apporte beaucoup de réponses à mes questions. Bref, ce forum est très bien ! Merci et félicitations
J'ai donc un gainable Mitsubishi électric Mr Slm/Power inverter/R410A, modèle extérieur PUHZ - RP125VKA / Max current : 26.5A. Unité intérieure (dans les combles) : PEAD-RP125 JAQ.
J'ai remarqué sur la commande générale PAR 21 que si on demande 22°c, le gainable tourne normalement pour arriver à température et s'arrêtera de tourner quand il arrivera à 23°c. Bon, pourquoi pas... Mais dans l'autre sens, le réglage est à revoir car le gainable se redémarrera à 20°c.
En fait, à 21°c, il ne fait rien. Donc, on demande 22°c mais s'il est éteint, il se déclenche à 20°c. Ce qui, pour moi, ne me dérange pas trop mais ça ne le fait pas trop avec un bébé de 9 mois. Surtout quand on programme 22° en journée et 20° la nuit. Ça peut descendre bas dans les chambres.
Je pense que ça doit être un paramètre à voir, vous avez une idée ? Vous avez eu ce cas ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
J'en profite pour poser une autre question sur ce forum qui, je le reconnais m'apporte beaucoup de réponses à mes questions. Bref, ce forum est très bien ! Merci et félicitations

J'ai donc un gainable Mitsubishi électric Mr Slm/Power inverter/R410A, modèle extérieur PUHZ - RP125VKA / Max current : 26.5A. Unité intérieure (dans les combles) : PEAD-RP125 JAQ.
J'ai remarqué sur la commande générale PAR 21 que si on demande 22°c, le gainable tourne normalement pour arriver à température et s'arrêtera de tourner quand il arrivera à 23°c. Bon, pourquoi pas... Mais dans l'autre sens, le réglage est à revoir car le gainable se redémarrera à 20°c.
En fait, à 21°c, il ne fait rien. Donc, on demande 22°c mais s'il est éteint, il se déclenche à 20°c. Ce qui, pour moi, ne me dérange pas trop mais ça ne le fait pas trop avec un bébé de 9 mois. Surtout quand on programme 22° en journée et 20° la nuit. Ça peut descendre bas dans les chambres.

Je pense que ça doit être un paramètre à voir, vous avez une idée ? Vous avez eu ce cas ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
13 janvier 2013 à 12:17

Bonjour,
J'ai donc coupé la VMC durant 24 heures hier mais question température extérieure, mon test n'a servi à rien car il a fait plus doux.
Je vais retenter ce weekend car ils annoncent des températures négatives.
Hier, le gainable s'est arrêté de lui-même de 10h à 16h et j'ai consommé 36 kWh sur 24h (de 23h à 23h). Et du coup, le gainable a utilisé environ 55% de cette consommation (20 kWh).
Concernant ma VMC, c'est une VMC simple flux KHEO 2 et selon les bouches, elle fluctue entre 15 et 30 m"/heure pour les sanitaires (gaines 80) et pour la cuisine (gaine de 125), elle est réglable entre 90, 105, 120, 135 m3/h.
Actuellement, je ne sais pas sur quoi elle est, il faut que je monte dans les combles.
Mais, 1 heure par jour de VMC, ce n'est pas peu ?
Cordialement.
J'ai donc coupé la VMC durant 24 heures hier mais question température extérieure, mon test n'a servi à rien car il a fait plus doux.
Je vais retenter ce weekend car ils annoncent des températures négatives.
Hier, le gainable s'est arrêté de lui-même de 10h à 16h et j'ai consommé 36 kWh sur 24h (de 23h à 23h). Et du coup, le gainable a utilisé environ 55% de cette consommation (20 kWh).
Concernant ma VMC, c'est une VMC simple flux KHEO 2 et selon les bouches, elle fluctue entre 15 et 30 m"/heure pour les sanitaires (gaines 80) et pour la cuisine (gaine de 125), elle est réglable entre 90, 105, 120, 135 m3/h.
Actuellement, je ne sais pas sur quoi elle est, il faut que je monte dans les combles.
Mais, 1 heure par jour de VMC, ce n'est pas peu ?
Cordialement.
11 janvier 2013 à 11:26

Je vais voir le débit de la VMC.
Je l'ai coupé cette nuit et je verrais la nuit prochaine la consommation électrique.
Mais il ne fait pas le même temps aujourd'hui, dommage pour mes "tests".
Et puis il fait + doux donc soleil donc gainable arrêté seul.
Je ne savais pas qu'on pouvait programmer une VMC. Vous l'avez fait sur le compteur même ?
Quand on fait une maison BBC, pour avoir le doc stipulant que la maison est BBC, l'étude faite n'est pas une étude thermique (avec la porte avec le ventilateur) ?
Je l'ai coupé cette nuit et je verrais la nuit prochaine la consommation électrique.
Mais il ne fait pas le même temps aujourd'hui, dommage pour mes "tests".
Et puis il fait + doux donc soleil donc gainable arrêté seul.
Je ne savais pas qu'on pouvait programmer une VMC. Vous l'avez fait sur le compteur même ?
Quand on fait une maison BBC, pour avoir le doc stipulant que la maison est BBC, l'étude faite n'est pas une étude thermique (avec la porte avec le ventilateur) ?
10 janvier 2013 à 10:21

Je n'avais pas vu la réponse n°3.
Je suis de Carcassonne. En fait, vous pensez que l'unité extérieure n'est pas correcte.
Question température intérieure, j'ai fait mettre le relevé de température sur la commande même (elle se trouve à l'entrée du salon, sortie de l'entrée), au lieu de l'avoir sur l'unité intérieure.
On ne comprenait pas le fait de mettre 17°c et d'avoir 22°c. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je mets 21°c, le gainable reste à 20°c (19,5°c aux autres thermomètres) et ainsi de suite.
Jamais le gainable n'arrivera de lui-même à la température demandée et du coup, il ne s'arrête pas.
Je suis de Carcassonne. En fait, vous pensez que l'unité extérieure n'est pas correcte.
Question température intérieure, j'ai fait mettre le relevé de température sur la commande même (elle se trouve à l'entrée du salon, sortie de l'entrée), au lieu de l'avoir sur l'unité intérieure.
On ne comprenait pas le fait de mettre 17°c et d'avoir 22°c. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je mets 21°c, le gainable reste à 20°c (19,5°c aux autres thermomètres) et ainsi de suite.
Jamais le gainable n'arrivera de lui-même à la température demandée et du coup, il ne s'arrête pas.
09 janvier 2013 à 22:23

Merci pour votre réponse.
Je vais essayer le papier.
Les gaines sont dans les fermettes même donc logiquement, entre la plaque BA13 du plafond et la gaine, il y a de la ouate. maintenant, il est vrai qu'il n'y a rien autour.
J'avais juste fait rajouter des plaques de OSB de 16mm sous les tuiles.
Je n'ai pas voulu faire de maison BBC car pas dans notre budget mais j'ai quand-même essayé de bien isolé.
Maintenant, je sais que les baies vitrées, ce n'est pas le top. Donc, il y a des déperditions. Je vais essayer de couper la VMC durant 24 heures et je verrais la consommation électrique.
En tout cas, merci de votre réponse.
Et une étude thermique, vous connaissez le tarif ou pas ?
Je vais essayer le papier.
Les gaines sont dans les fermettes même donc logiquement, entre la plaque BA13 du plafond et la gaine, il y a de la ouate. maintenant, il est vrai qu'il n'y a rien autour.
J'avais juste fait rajouter des plaques de OSB de 16mm sous les tuiles.
Je n'ai pas voulu faire de maison BBC car pas dans notre budget mais j'ai quand-même essayé de bien isolé.
Maintenant, je sais que les baies vitrées, ce n'est pas le top. Donc, il y a des déperditions. Je vais essayer de couper la VMC durant 24 heures et je verrais la consommation électrique.
En tout cas, merci de votre réponse.
Et une étude thermique, vous connaissez le tarif ou pas ?
09 janvier 2013 à 20:49

Merci de votre réponse.
Je vais essayer de répondre à toutes vos questions.
La maison est neuve, finie début Octobre par l'isolation des combles.
Elle est en forme de L, 1 partie du L avec cuisine et pièce à vivre (plein sud) et l'autre partie avec 3 chambres, 1 WC et 1 salle de bain. L'extérieur du L est composé de l'entrée et du garage.
Le L tout entier fait 140 m² , de plain pied, sur vide sanitaire. Et la surface chauffée représente 107 m².
Les murs sont bâtis en briques Optibric + doublage 100+13 en polystyrène.
L'isolation des combles est en ouate de cellulose, sur 35 cm (en principe car avec les gaines du gainable, pas facile).
Pas de cheminée, des fenêtres double vitrage avec argon dans les chambres, salle de bain, WC et cuisine.
La porte d'entrée, on a fait attention aussi à prendre quelque chose bien isolé. Et 2 baies vitrées 240 x 215 dans le séjour, côté sud.
Une VMC simple flux : 1 gaine en 120 dans la cuisine, 3 gaines en 80 dans la salle de bain et WC (les portes des WC et salle de bain sont toujours fermées).
Pas de bilan thermique réalisé. Plan fait par mes soins et travaux réalisés par des artisans différents.
Enfin, concernant la PAC : Mitsubishi électric Mr Slm/Power inverter/R410A, modèle extérieur PUHZ - RP125VKA / Max current : 26.5A.
Unité intérieure (dans les combles) : PEAD-RP125 JAQ.
J'ai 2 bouches de sorties dans notre chambre, 1 dans chaque chambre, 1 au dessus de la fenêtre de la cuisine et 1 sous chaque baies vitrées (donc 7 bouches). J'ai 3 bouches continuellement ouvertes (baies + dressing) et les autres ont une gestion avec télécommande.
Et 2 bouches de reprises : une à l'entrée et 1 dans le couloir (qui font du bruit d'ailleurs).
J'ai lu l'internaute 1372, dommage qu'il ne donne plus de news.
C'est cher une étude thermique ?
Je vais essayer de répondre à toutes vos questions.
La maison est neuve, finie début Octobre par l'isolation des combles.
Elle est en forme de L, 1 partie du L avec cuisine et pièce à vivre (plein sud) et l'autre partie avec 3 chambres, 1 WC et 1 salle de bain. L'extérieur du L est composé de l'entrée et du garage.
Le L tout entier fait 140 m² , de plain pied, sur vide sanitaire. Et la surface chauffée représente 107 m².
Les murs sont bâtis en briques Optibric + doublage 100+13 en polystyrène.
L'isolation des combles est en ouate de cellulose, sur 35 cm (en principe car avec les gaines du gainable, pas facile).
Pas de cheminée, des fenêtres double vitrage avec argon dans les chambres, salle de bain, WC et cuisine.
La porte d'entrée, on a fait attention aussi à prendre quelque chose bien isolé. Et 2 baies vitrées 240 x 215 dans le séjour, côté sud.
Une VMC simple flux : 1 gaine en 120 dans la cuisine, 3 gaines en 80 dans la salle de bain et WC (les portes des WC et salle de bain sont toujours fermées).
Pas de bilan thermique réalisé. Plan fait par mes soins et travaux réalisés par des artisans différents.
Enfin, concernant la PAC : Mitsubishi électric Mr Slm/Power inverter/R410A, modèle extérieur PUHZ - RP125VKA / Max current : 26.5A.
Unité intérieure (dans les combles) : PEAD-RP125 JAQ.
J'ai 2 bouches de sorties dans notre chambre, 1 dans chaque chambre, 1 au dessus de la fenêtre de la cuisine et 1 sous chaque baies vitrées (donc 7 bouches). J'ai 3 bouches continuellement ouvertes (baies + dressing) et les autres ont une gestion avec télécommande.
Et 2 bouches de reprises : une à l'entrée et 1 dans le couloir (qui font du bruit d'ailleurs).
J'ai lu l'internaute 1372, dommage qu'il ne donne plus de news.
C'est cher une étude thermique ?
09 janvier 2013 à 17:35

Bonjour
J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois.
Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner).
Je chauffe 120 m² de surface, de plain-pied (et j'habite le sud).
J'ai une consommation électrique excessive, je ne vois pas l'intérêt d'installer ce type de produit qui est censé faire une économie d'énergie !
En gros, j'ai une facture de 500 € d'EDF pour 3 mois ! Et on commence à peine à avoir des températures proches de 0° la nuit, qu'est-ce que cela va être + tard !
J'ai installé par mon électricien un second compteur, uniquement sur le gainable. Hier, journée sans soleil, 4° en journée, 1° la nuit, le gainable ne s'est jamais arrêté, il tourne tout le temps, il chauffe bien (c'est déjà ça !) mais à quel prix : 61 kW consommé sur 24h dont 45 kW de gainable.
Avez-vous eu ce genre de souci ?
Mon plombier qui l'a installé a du mal apparemment à le régler...
Moi qui voulait un gainable pour avoir une consommation électrique de 1000 à 1200 € par an, c'est raté !
Est-ce que ça vous parait énorme comme consommation déjà et est-ce qu'on peut faire intervenir un technicien Mitsubishi pour vérifier les réglages ?
Merci d'avance pour vos réponses.
J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois.
Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner).
Je chauffe 120 m² de surface, de plain-pied (et j'habite le sud).
J'ai une consommation électrique excessive, je ne vois pas l'intérêt d'installer ce type de produit qui est censé faire une économie d'énergie !
En gros, j'ai une facture de 500 € d'EDF pour 3 mois ! Et on commence à peine à avoir des températures proches de 0° la nuit, qu'est-ce que cela va être + tard !
J'ai installé par mon électricien un second compteur, uniquement sur le gainable. Hier, journée sans soleil, 4° en journée, 1° la nuit, le gainable ne s'est jamais arrêté, il tourne tout le temps, il chauffe bien (c'est déjà ça !) mais à quel prix : 61 kW consommé sur 24h dont 45 kW de gainable.
Avez-vous eu ce genre de souci ?
Mon plombier qui l'a installé a du mal apparemment à le régler...
Moi qui voulait un gainable pour avoir une consommation électrique de 1000 à 1200 € par an, c'est raté !
Est-ce que ça vous parait énorme comme consommation déjà et est-ce qu'on peut faire intervenir un technicien Mitsubishi pour vérifier les réglages ?
Merci d'avance pour vos réponses.
09 janvier 2013 à 12:12

OK, merci beaucoup.
Ce doc est super complet.
Mais je ne comprends pas une chose : tout le monde parle du mode 25 mais est-ce que ça ne serait pas le mode 27 plutôt ?
Merci encore.
Ce doc est super complet.
Mais je ne comprends pas une chose : tout le monde parle du mode 25 mais est-ce que ça ne serait pas le mode 27 plutôt ?
Merci encore.
05 janvier 2013 à 23:19

Bonjour,
J'ai exactement le même souci.
J'ai réussi à mettre la sonde au boitier mais je ne trouve pas du tout où on peut arrêter la ventilation quand la température est la bonne.
Vous pouvez m'aider, m'en dire plus ?
Merci d’avance.
J'ai exactement le même souci.
J'ai réussi à mettre la sonde au boitier mais je ne trouve pas du tout où on peut arrêter la ventilation quand la température est la bonne.
Vous pouvez m'aider, m'en dire plus ?
Merci d’avance.