Programmation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


1848

Question programmation climatiseur : Programmation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP

koukic11
Membre inscrit
koukic11
17 messages
Bonjour.

J'en profite pour poser une autre question sur ce forum qui, je le reconnais m'apporte beaucoup de réponses à mes questions. Bref, ce forum est très bien ! Merci et félicitations smile

J'ai donc un gainable Mitsubishi électric Mr Slm/Power inverter/R410A, modèle extérieur PUHZ - RP125VKA / Max current : 26.5A. Unité intérieure (dans les combles) : PEAD-RP125 JAQ.

J'ai remarqué sur la commande générale PAR 21 que si on demande 22°c, le gainable tourne normalement pour arriver à température et s'arrêtera de tourner quand il arrivera à 23°c. Bon, pourquoi pas... Mais dans l'autre sens, le réglage est à revoir car le gainable se redémarrera à 20°c.
En fait, à 21°c, il ne fait rien. Donc, on demande 22°c mais s'il est éteint, il se déclenche à 20°c. Ce qui, pour moi, ne me dérange pas trop mais ça ne le fait pas trop avec un bébé de 9 mois. Surtout quand on programme 22° en journée et 20° la nuit. Ça peut descendre bas dans les chambres. sad

Je pense que ça doit être un paramètre à voir, vous avez une idée ? Vous avez eu ce cas ?

Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
13 janvier 2013 à 12:17
Conseils programmation gainable Mitsubishi 1

Programmation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Nous allons commencer comme ça : Les gaines de soufflage et d'aspiration du gainable situées dans les combles sont-elles isolées ? sweat l'appareil aussi d’ailleurs.
Très important pour un fonctionnement optimum de l'installation. Les renseignements vont venir en fonction de vos réponses. sleepy
13 janvier 2013 à 14:44
Conseils programmation gainable Mitsubishi 2

Programmation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

L'isolation est importante mais n'a rien à voir avec la régulation.
En effet vous allez avoir un décalage de 1°C en + et en moins.
Je m'explique vous demandez 22°C l'appareil va chauffer jusqu'à 23°C soit 22+1 et pour redémarrer à 21°C soit 22-1.
Attention les thermomètres précis n'existent pas pour le grand public. Nous les pros nous avons des thermomètres précis uniquement à 95%. Certaines professions en ont à 98% mais là les tarifs sont très chers (plus de 800 €).
Tout cela pour dire que vous mentionnez que votre appareil redémarre à 19°C.
Quel type de thermomètre avez-vous, si c'est un à moins de 50 € vous pouvez avoir une différence pouvant aller jusqu'à 2°C et pas forcément dans les deux sens.
La nuit votre appareil repartira à 19°C, en sachant qu' il est recommandé la nuit de dormir à 18°C ; mais là c'est une question de confort personnel que je comprends parfaitement.
J’espère vous avoir éclairé, bonne continuation.
13 janvier 2013 à 17:41
Conseils programmation gainable Mitsubishi 3

Programmation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP

koukic11
Membre inscrit
koukic11
17 messages
Merci pour vos réponses.

Les gaines dans les combles sont posées sur les fermettes donc l'isolation des combles faites en ouate soufflée est dessous la gaine mais ne fait pas le tour. Les gaines sont comme celle-ci :
www.chauffage-noccela.com/fr/gainables/chauffage-et-climatisation-reversible-par-gaine-aix-en-provence_37.htm
Et d'ailleurs, l'unité intérieure est comme sur la photo aussi. Je ne sais pas si c'est isolé dans le caisson.

A PL : vous mettez de l'isolant sur ce type de gaine et sur l'appareil ?

A AAC : merci aussi pour votre réponse. Mais je parle des températures (19°, 22°...), c'est la température affichée même sur le boitier général Mitsubishi (le modèle PAR 21), pas sur un thermomètre.
En fait, pour tout vous dire, quand je dis que le gainable se relance à 20°c alors qu'on demande 22°c, il fait 19,5° dans les pièces avec nos thermomètres premier marché.
13 janvier 2013 à 19:46
Conseils programmation gainable Mitsubishi 4

Programmation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.

Non, les gaines sont fournies avec une isolation phonique et thermique comme sur les photos donc si j'ai bien compris comme chez vous ? shocked
Et apparemment le problème en mode chaud est toujours le même = reprise en hauteur et pas de circulation d'air du bas vers le haut (et oui je n'ai rien inventé). tongue
Et la température du gainable devrait être sur la commande et va résoudre ce genre de souci.
Et il me semble que je vous avais donné la réponse sur un autre post ??? Pour la manipulation à suivre. loveliness
14 janvier 2013 à 18:49
Conseils programmation gainable Mitsubishi 5

Programmation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP

koukic11
Membre inscrit
koukic11
17 messages
Oui, comme chez moi, mêmes produits.
Si j'ai bien compris votre remarque, comme la chaleur est toujours en hauteur, elle n'arrive pas forcément au niveau de la commande, c'est bien ça ?
La température est sur la commande PAR 21 et oui, j'ai réussi à la descendre, vous m'avez donné la solution sur un autre post. merci. biggrin
J'ai demandé à mon plombier de venir pour vérifier mais j'ai bien peur qu'il ne sache pas. J'aimerai qu'il fasse venir un technicien Mitsubishi, je pense que ça serait une bonne chose.
Merci encore.
14 janvier 2013 à 23:12
Conseils programmation gainable Mitsubishi 6

Programmation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.

Attention, un plombier n'est absolument pas habilité à travailler sur du matériel frigorifique, nous le voyons régulièrement sur le forum litige notamment, fuites de gaz, incapable de régler quoi que ce soit et après c'est le matériel, les techniciens en froid sont trop chers et encore j'en passe et des meilleurs dépassant largement l'insulte.
Il serait certainement préférable d'appeler une station agréée afin de finaliser vos doléances.
15 janvier 2013 à 18:08
Conseils programmation gainable Mitsubishi 7

Programmation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP

ben837
Membre inscrit
ben837
25 messages
Bonjour,

J'ai exactement le même problème que vous, voir question 1973.
Est-ce que Mitsubishi France a trouvé une solution ?

Ici en Belgique, ils sont apparemment dans la panade car aucun début de solution à l'horizon (la mise en service a été effectuée début 2008).

Un ingénieur expert de l'assurance a bien tenté une tentative de solution à l'amiable mais n'ayant aucune proposition concrète de la part du constructeur, il m'a fait intenter une action en justice contre l'installateur qui va en subir les conséquences malgré sa bonne volonté.

Un expert judiciaire a été nommé par le tribunal et a convoqué pour une réunion fin de ce mois.
Je pourrai vous tenir au courant si vous le désirez.

Bien à vous.
22 mai 2013 à 15:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
  • 2. Réglage ventilation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°827 : Bonjour, je voudrais couper la ventilation de mon gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP lorsque j'arrive à température car il assèche trop l'air, la manipulation est de touche le switch sw1 puis... Que faire ? Merci.
  • 3. Panne Gainable Mitsubishi pead-rp 35JA
    N°7172 : Bonjour à tous ! J'ai un souci avec ma climatisation gainable Mitsubishi, j'explique : Nous avons depuis quelques temps qu’une seule bouche qui ne fonctionne dans les chambres celle où il y a la commande principale....
  • 4. Ventilation gainable Mitsubishi PEAD RP 125
    N°8472 : Bonjour à tous. Je viens d'installer un gainable Mitsubishi PEAD RP 125 avec une télécommande 21 maa (il me semble). Je n'ai que deux positions de ventilation quel que soit le mode d'activité : 1ère position de la...
  • 5. Calibrage sonde télécommande Mitsubishi PAR31-MAAJ gainable PEAD-RP50
    N°3133 : Bonjour tout le monde, J'ai un gainable Mitsubishi PEAD-RP50, avec la télécommande filaire PAR31-MAAJ, et l'interface MAC qui va bien. J'ai branché une sonde déportée à la place de la sonde de l'UI, avec le câble de 12m...
  • 6. Clim Pead RP3EA gainable Mitsubishi ne chauffe plus
    N°4675 : Bonjour à tous, Ma clim, un gainable Mitsubishi Pead RP3EA, affiche régulièrement stand by et ne chauffe pas... Ce n'est pas un cycle de dégivrage : pas d'affichage "defrost". Je reste en mode chaud... Si je passe en mode...
  • 7. Clim gainable Mitsubishi modifier pression statique
    N°7538 : Bonjour. Je suis nouveau sur votre forum. Je me présente rapidement, je ne suis pas artisan, et novice dans le bricolage clim, marié, 2 enfants et de profession sapeur pompier. Je possède une maison secondaire en Lozère,...
  • 8. Utilisation clim réversible gainable Mitsubishi inverter
    N°4554 : Bonjour. J'ai fait installer une clim réversible inverter gainable Mitsubishi dans ma maison de 1956. J'ai un groupe extérieur PUHZ-ZRP71VHA POWER INVERTER. Une commande filaire indiv PAR 31MAA-J Un ensemble plenum...
  • 9. Climatiseur inverter ne dégivre pas
    N°194 : Bonjour, je possède un climatiseur Mitsubishi PEAD 100EA2 gainable asservi avec une régulation prozone 1 de chez France Air. Mon groupe extérieur en période de froid est pris dans la glace. J'ai fait venir mon frigoriste pour...
  • 10. Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi
    N°4491 : Bonjour, Je gère mes 7 UI (3UE) depuis 2006 avec leur télécommande individuelle et cela devient un peu contraignant, j’aimerais savoir s'il existe une programmation, hebdomadaire ou mensuelle, d'UI ou d'UE qui soit...
>>> Résultats suivants pour : Programmation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne climatisation bv 1189passage tuyau evacuation air 2bricolage videopanne carte electronique unite exterieure 02



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite