Hello,

Voici des nouvelles de mon installation...

Grâce à Adelclimatisation j'ai enfin trouvé un professionnel autour de chez moi qui a bien voulu réaliser l'opération.
Depuis une semaine, le pressostat est remplacé. L'erreur a disparu.

Merci à tous pour votre aide.
Bonne continuation.
À la prochaine ;) (enfin, j'espère pas :p)
KumZ
23 février 2016 à 14:06
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Bonsoir,
Citation :
J'ajouterai qu'en plus un pump-down est hors sujet dans votre cas, puisque vous voulez intervenir sur l'UE elle-même!
Punaise mais c'est vrai !!! sweat
Je ne comptais absolument pas laisser échapper le gaz...
Je continue mes recherches, j'élargirai le secteur des professionnels autour de chez moi, les plus proches n'ont pas voulu intervenir...

Cordialement.
KumZ
21 janvier 2016 à 00:37
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Publicité

Bonsoir,

Une recherche rapide sur le net et je suis tombé sur des explications pour récupérer le gaz dans l'UE puis pour une remise en service après le remplacement du pressostat. Je vois à peu près la méthode...

J'ai expliqué mon problème ce matin à la personne chargée de l'entretien du bâtiment. Nous avons consulté ensemble le manuel de service et les différents schémas.
Le pressostat CN36 est bien un pressostat HP, tout comme le CN37 d'ailleurs.
Il va dans un premier temps me prêter son manomètre pour vérifier la pression de mon installation. Il a aussi une pompe à vide, j'espère qu'il me la prêtera aussi, car la technique vue dans un des 2 liens ci-dessus me semble assez "approximative"...

La référence de ma pièce HS devrait être "Pressostat B réf.891787".
Je la trouve assez facilement sur plusieurs sites de vente de pièces en ligne...

Je crois que je suis bon pour faire la réparation moi-même... pensez-vous que ce soit une bonne idée ? Sinon, ai-je un (gros) risque à rester sur la situation actuelle (pressostat shunté) ? J'en entendu que cela ne poserait pas de problème l’hiver, mais que ce serait plus tendu en été...

Encore merci à tous pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
Cordialement.
KumZ
20 janvier 2016 à 19:33
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Ça fait déjà 5 personnes que je contacte, et personne ne veut venir faire la réparation... cry
20 janvier 2016 à 14:50
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Bonsoir Adel,

Je tourne avec le shunt depuis Dimanche soir sans problème.
Les courbes de température me semblent correctes ~40°C quand c'est plein pot, puis vers ~30°C quand la température est bonne.

Vous aviez dit :
Si ça fonctionne bien avec le shunt alors je pourrais vous indiquer une démarche qui ne nécessitera pas de frigolo si vous êtes bricoleur.
Pourriez-vous m'en dire plus ? ;)
D'avance merci.
KumZ
19 janvier 2016 à 18:02
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Je ne sais pas si cela peut avoir une importance dans le diagnostic, mais voici ma conso Électrique.
En rouge les parties où la clim a fonctionné.


Et sur ce 2ème graphe, la conso depuis que je monte mes sondes oneWire...
Ça confirme ce que je pensais, l'UE tourne à fond depuis tout à l'heure...

Bon, je stoppe tout ça pour ce soir.
Merci encore pour votre aide.
KumZ

Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
consommation électrique climatisation


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
consommation électrique climatisation

14 janvier 2016 à 23:32
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Citation :
Laissez tourner avec toutes les UI, puis prenez les températures de soufflage et reprise au bout d'un bon 1/4 h de fonctionnement.
Ça fait largement plus d'1/4 d'heure que ça tourne, j'ai pris le temps d'installer des sondes oneWire en entrée et sortie de chaque UI :
- une unité Murale ; out : 43.1°C in: 25°C (consigne 23°C)
- une unité Encastrée (dans le grenier. ; out : 40.0°C in: 17.5°C (consigne 21°C)
Citation :
température du plus gros tube
Où se trouverait ce plus gros tube ? dans l'UE ?
Depuis que ça tourne, il me semble que le groupe extérieur tourne toujours à fond...
Merci.
KumZ
14 janvier 2016 à 23:20
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Bonsoir,

Revoici les liens, j'ai mis des espaces, j'espère que vous pourrez les voir.

Schéma électrique :


Mon installation intérieure comprend :
- une unité Murale
- une unité Encastrée (dans le grenier).

Sur vos conseils, je vais prendre les mesures en sortie et en entrée d'air.

Qu'entendez-vous par
Citation :
une température du plus gros tube sera la bienvenue
Est-ce un des tubes présent dans l'unité extérieure ? photo.
Merci pour votre soutien.
KumZ
14 janvier 2016 à 22:04
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Bonsoir Adelclimatisation,

Merci pour votre message.
J'ai testé et le shunt du pressostat connecté aux fils blanc et cela a relancé le groupe.
Citation :
Lorsque la PAC tourne donne-t-elle satisfaction en terme de confort chauffage ?
J'ai allumé l'unité intérieure, elle "souffle du chaud", la température de la pièce remonte... Je laisse tourner un peu histoire que l'on se réchauffe et je stoppe tout.
Citation :
Température de soufflage et reprise ?
Température du refoulement compresseur ?
Désolé, mais comment "mesurer" cela ? Un simple thermomètre ?
Mon thermomètre (certes un peu déréglé) placé juste devant la soufflerie de l'unité intérieure monte rapidement à 40°C...
D'après vous fils blancs = pressostat BP ; Du coup ai-je vraiment un problème de pressostat HS ou un réel problème de pression ?
Comment tester cela / distinguer ces 2 cas ?
Puis-je faire le diagnostic moi-même ?
Merci.
KumZ
14 janvier 2016 à 20:37
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Je reviens sur la "Réponse 7" et contacterai demain un professionnel pour une recherche de fuite et un complément de gaz.
Cordialement.
KumZ
13 janvier 2016 à 22:42
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

J'ai peu avancé, le code d'erreur sur la carte mère de l'unité extérieure :
led1 10 clignotements
led2 éteinte
led3 éteinte

D'après le manuel : codes de pannes climatiseur fujitsu 016.pdf
Page 61:
"Erreur Haute Pression switch 2" d'après le schéma c'est donc le connecteur CN36, fils blanc...
Le pressostat coûte dans les 55€, mais comment remplacer cette pièce seule. :/
13 janvier 2016 à 21:22
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Bonjour à tous.

Même problème aujourd'hui, et la solution de la dernière fois ne fonctionne pas / plus...
J'avais écris dans mon premier post ceci :
Citation :
J'ai trouvé cet autre manuel (qui pourrait-on dire ne correspond pas exactement à mon matériel, mais bon... le code 86 et le titre "High Pressure Switch 2 Error" correspondent à mon erreur).
Avec les instructions de test suivantes :
1. High pressure switch 2 connector disconnection, open
2. High pressure switch 2 characteristics defective
3. Main PCB defective"
Pensez-vous qu'il soit nécessaire de remplacer la carte mère ?
C'est tout de même presque 560€...
Ce modèle (AOYG18LAT3) est-il connu pour ne pas être de "bonne" qualité ? Serait-il plus "malin" de remplacer complètement le groupe extérieur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
KumZ
13 janvier 2016 à 20:29
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Yes, problème résolu (jusqu’à la prochaine fois...).

Pour les archives, voici ce que j'ai trouvé :
CN25 ; noir ; temp radiateur ; code erreur : 7.7
CN26 ; vert ; temp compresseur ; code erreur : 7.2
CN23 ; bleu ; temp extérieure ; code erreur : 7.4
CN22 : rouge ; temp échangeur ? ; code erreur : 7.3
CN21 ; orange ; temp refoulement ; code erreur : 7.1

Mon problème se situe au niveau de CN36 et CN37 ; blanc / rouge ; code erreur : 8.6
Les connectiques me semblent OK.
La panne a disparu après avoir mis quelques "pichenettes" à ce qui semble être les capteurs de pression.
J'espère être tranquille un certain temps. ;)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème résolu climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

09 janvier 2016 à 23:45
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Relevés :
Temp ext < 9°C
CN21 (Refoulement) : 108 kΩ
CN26 (Compresseur) : 111 kΩ
09 janvier 2016 à 22:42
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Bonsoir,
Le même problème vient à nouveau de se produire.
J'ai tenté de débrancher rebrancher les mêmes connecteurs que la dernière fois, mais sans succès pour l'instant.
Je vais refaire les mesures aux bornes des connecteurs CN21 et CN26.
Snif :'(
09 janvier 2016 à 22:29
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Bonjour,
Je penche pour la deuxième solution, car j'avais coupé le jus 24h, ça n'avait rien résolu.
Si ça recommence je sais maintenant quoi faire. ;)
Bonne continuation à tous.
Et un grand merci à tous les animateurs du forum.
08 mars 2015 à 12:09
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Tout semble être à nouveau fonctionnel.
Merci pour votre aide.
KumZ
07 mars 2015 à 21:56
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Je viens de rebrancher les 2 sondes et de refaire un essai.

Le split du bas REFONCTIONNE !!!
Je n'ose pas encore tester celui du haut.
Je vais d'abord réchauffer la maison, avant de "peut-être" la remettre en panne...
07 mars 2015 à 14:37
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

J'ai 2 split dans la maison, les circuits sont-ils séparés ?
Est-il possible qu'un seul des 2 circuits soit vide ?
Puis-je désactiver un split ou l'autre afin d'avoir un peu de chauffage ?
J'avais déjà essayé de déconnecter les câbles électrique sur chaque split, mais l'erreur était toujours présente.
J'imagine que ça doit se régler un niveau de l'UE...

Encore merci.
07 mars 2015 à 14:21
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Merci pour vos réponses.
A bientôt.
07 mars 2015 à 14:06
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Re,

Voici les mesures @ 7~10°C (l'UE est à l'ombre derrière la maison) :

CN21 (Refoulement) : 111 kΩ -> entre 5 et 10 °C (d'après votre tableau)
CN26 (Compresseur) : 116 kΩ -> ?

Merci pour votre aide et analyse des valeurs.
07 mars 2015 à 13:16
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Pour info, voici le schéma.
Ce sondes sont bien CN21 et CN26
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
07 mars 2015 à 12:57
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Bonjour,

Merci pour vos réponses.
Je vais sortir mon Ampèremètre, démonter et faire les mesures sur les sondes indiquées.
Je vous tiens au courant.
Question probablement "idiote", mais dois-je couper le jus ?
KumZ
07 mars 2015 à 12:31
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu

Bonjour à tous,

Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours.
L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire.
Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes :
"86 Erreur de pressostat au refoulement / à l'aspiration ou switch Haute Pression"
"86 Erreur du capteur de pression de décharge / Erreur du capteur de pression d'aspiration / Erreur du commutateur de haute pression"

Je suis allé démonter la trappe d'accès à l’électronique de l'unité extérieure pour repérer la séquence de clignotement des 3 leds de diagnostic.
-> Led 1 : 10 clignotements
-> led 2 et 3 : rien
D'après le manuel c'est une erreur "High pressure switch 2 error"

J'ai trouvé cet autre manuel (qui pourrait-on dire ne correspond pas exactement à mon matériel, mais bon... le code 86 et le titre "High Pressure Switch 2 Error" correspondent à mon erreur)

Avec les instructions de test suivantes :
1. High pressure switch 2 connector disconnection, open
2. High pressure switch 2 characteristics defective
3. Main PCB defective"

J'ai vérifié succinctement le point :
1) pas de problème.
Concernant le 2) (page 185) je ne sais pas quoi vérifier ni comment.
3) cry

Quelqu'un pourrait-il me donner conseil ?
Je n'ai pas aperçu de référence de la Carte Mère, il faudrait que je la démonte pour la trouver...
Où puis-je l'acheter si nécessaire ?
Quel serait l'ordre de prix (à la louche) d'une telle carte ?
D'autres idées, conseils, tests à réaliser... ?

D'avance merci pour votre aide.
KumZ

Modèle Fujitsu AOYG18LAT3
http://www.fujitsu-general.de/air-conditioners/multi-split-system/2-3-raeume.html
06 mars 2015 à 23:22
forum consulter ce sujet Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu