Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2698
Question dépannage climatisation : Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Bonjour à tous,
Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours.
L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire.
Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes :
"86 Erreur de pressostat au refoulement / à l'aspiration ou switch Haute Pression"
"86 Erreur du capteur de pression de décharge / Erreur du capteur de pression d'aspiration / Erreur du commutateur de haute pression"
Je suis allé démonter la trappe d'accès à l’électronique de l'unité extérieure pour repérer la séquence de clignotement des 3 leds de diagnostic.
-> Led 1 : 10 clignotements
-> led 2 et 3 : rien
D'après le manuel c'est une erreur "High pressure switch 2 error"
J'ai trouvé cet autre manuel (qui pourrait-on dire ne correspond pas exactement à mon matériel, mais bon... le code 86 et le titre "High Pressure Switch 2 Error" correspondent à mon erreur)
Avec les instructions de test suivantes :
1. High pressure switch 2 connector disconnection, open
2. High pressure switch 2 characteristics defective
3. Main PCB defective"
J'ai vérifié succinctement le point :
1) pas de problème.
Concernant le 2) (page 185) je ne sais pas quoi vérifier ni comment.
3)
Quelqu'un pourrait-il me donner conseil ?
Je n'ai pas aperçu de référence de la Carte Mère, il faudrait que je la démonte pour la trouver...
Où puis-je l'acheter si nécessaire ?
Quel serait l'ordre de prix (à la louche) d'une telle carte ?
D'autres idées, conseils, tests à réaliser... ?
D'avance merci pour votre aide.
KumZ
Modèle Fujitsu AOYG18LAT3
http://www.fujitsu-general.de/air-conditioners/multi-split-system/2-3-raeume.html
Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours.
L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire.
Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes :
"86 Erreur de pressostat au refoulement / à l'aspiration ou switch Haute Pression"
"86 Erreur du capteur de pression de décharge / Erreur du capteur de pression d'aspiration / Erreur du commutateur de haute pression"
Je suis allé démonter la trappe d'accès à l’électronique de l'unité extérieure pour repérer la séquence de clignotement des 3 leds de diagnostic.
-> Led 1 : 10 clignotements
-> led 2 et 3 : rien
D'après le manuel c'est une erreur "High pressure switch 2 error"
J'ai trouvé cet autre manuel (qui pourrait-on dire ne correspond pas exactement à mon matériel, mais bon... le code 86 et le titre "High Pressure Switch 2 Error" correspondent à mon erreur)
Avec les instructions de test suivantes :
1. High pressure switch 2 connector disconnection, open
2. High pressure switch 2 characteristics defective
3. Main PCB defective"
J'ai vérifié succinctement le point :
1) pas de problème.
Concernant le 2) (page 185) je ne sais pas quoi vérifier ni comment.
3)

Quelqu'un pourrait-il me donner conseil ?
Je n'ai pas aperçu de référence de la Carte Mère, il faudrait que je la démonte pour la trouver...
Où puis-je l'acheter si nécessaire ?
Quel serait l'ordre de prix (à la louche) d'une telle carte ?
D'autres idées, conseils, tests à réaliser... ?
D'avance merci pour votre aide.
KumZ
Modèle Fujitsu AOYG18LAT3
http://www.fujitsu-general.de/air-conditioners/multi-split-system/2-3-raeume.html
06 mars 2015 à 23:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Bonjour,
Je pense que bientôt vous aurez une réponse !! Bon courage.
Cordialement. cathars
Je pense que bientôt vous aurez une réponse !! Bon courage.

Cordialement. cathars
07 mars 2015 à 05:45
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Bonjour,
1/ Tester la PCB
2/ Il faut vérifier la charge de la machine
Pour cela faites appel à un pro.
Allo Assistance Climatisation 83560
1/ Tester la PCB
2/ Il faut vérifier la charge de la machine
Pour cela faites appel à un pro.
Allo Assistance Climatisation 83560
07 mars 2015 à 08:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Bonjour.
Il faut contrôler la valeur des sondes CN26 et CN21 respectivement sonde de température compresseur, et sonde température refoulement, regarder sur le schéma dessous le capot de l'UE car je me suis référé sur un autre modèle.
Si ces valeurs sont bonnes certainement comme AAC un manque de gaz.
Sonde température refoulement et sonde température compresseur :
Température (°C) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Résistance (kΩ) 168,0 130,7 102,2 80,5 63,9 51 41,1 33,3 27,1 22,2 18,3 15,1 12,6 10,56 8,9 7,5
Température (°C) 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Résistance (kΩ) 6,4 5,4 4,6 4 3,4 3 2,6 2,2 2
Il faut contrôler la valeur des sondes CN26 et CN21 respectivement sonde de température compresseur, et sonde température refoulement, regarder sur le schéma dessous le capot de l'UE car je me suis référé sur un autre modèle.
Si ces valeurs sont bonnes certainement comme AAC un manque de gaz.
Sonde température refoulement et sonde température compresseur :
Température (°C) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Résistance (kΩ) 168,0 130,7 102,2 80,5 63,9 51 41,1 33,3 27,1 22,2 18,3 15,1 12,6 10,56 8,9 7,5
Température (°C) 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Résistance (kΩ) 6,4 5,4 4,6 4 3,4 3 2,6 2,2 2
07 mars 2015 à 09:45
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Je vais sortir mon Ampèremètre, démonter et faire les mesures sur les sondes indiquées.
Je vous tiens au courant.
Question probablement "idiote", mais dois-je couper le jus ?
KumZ
Merci pour vos réponses.
Je vais sortir mon Ampèremètre, démonter et faire les mesures sur les sondes indiquées.
Je vous tiens au courant.
Question probablement "idiote", mais dois-je couper le jus ?
KumZ
07 mars 2015 à 12:31
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Pour info, voici le schéma.
Ce sondes sont bien CN21 et CN26
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Ce sondes sont bien CN21 et CN26
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
07 mars 2015 à 12:57
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Re,
Voici les mesures @ 7~10°C (l'UE est à l'ombre derrière la maison) :
CN21 (Refoulement) : 111 kΩ -> entre 5 et 10 °C (d'après votre tableau)
CN26 (Compresseur) : 116 kΩ -> ?
Merci pour votre aide et analyse des valeurs.
Voici les mesures @ 7~10°C (l'UE est à l'ombre derrière la maison) :
CN21 (Refoulement) : 111 kΩ -> entre 5 et 10 °C (d'après votre tableau)
CN26 (Compresseur) : 116 kΩ -> ?
Merci pour votre aide et analyse des valeurs.
07 mars 2015 à 13:16
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Bonjour.
D'après vos mesures les sondes sont OK.
Donc on en revient à l'idée de base de AAC manque de gaz, appeler une société habilitée et surtout effectuer un test sous azote pour une recherche de fuite.
D'après vos mesures les sondes sont OK.
Donc on en revient à l'idée de base de AAC manque de gaz, appeler une société habilitée et surtout effectuer un test sous azote pour une recherche de fuite.
07 mars 2015 à 13:56
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Merci pour vos réponses.
A bientôt.
A bientôt.
07 mars 2015 à 14:06
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
J'ai 2 split dans la maison, les circuits sont-ils séparés ?
Est-il possible qu'un seul des 2 circuits soit vide ?
Puis-je désactiver un split ou l'autre afin d'avoir un peu de chauffage ?
J'avais déjà essayé de déconnecter les câbles électrique sur chaque split, mais l'erreur était toujours présente.
J'imagine que ça doit se régler un niveau de l'UE...
Encore merci.
Est-il possible qu'un seul des 2 circuits soit vide ?
Puis-je désactiver un split ou l'autre afin d'avoir un peu de chauffage ?
J'avais déjà essayé de déconnecter les câbles électrique sur chaque split, mais l'erreur était toujours présente.
J'imagine que ça doit se régler un niveau de l'UE...
Encore merci.
07 mars 2015 à 14:21
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Je viens de rebrancher les 2 sondes et de refaire un essai.
Le split du bas REFONCTIONNE !!!
Je n'ose pas encore tester celui du haut.
Je vais d'abord réchauffer la maison, avant de "peut-être" la remettre en panne...
Le split du bas REFONCTIONNE !!!
Je n'ose pas encore tester celui du haut.
Je vais d'abord réchauffer la maison, avant de "peut-être" la remettre en panne...
07 mars 2015 à 14:37
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Tout semble être à nouveau fonctionnel.
Merci pour votre aide.
KumZ
Merci pour votre aide.
KumZ
07 mars 2015 à 21:56
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Bonjour.
On est bien content pour vous. Il a dû se passer une des deux choses suivantes :
- Vous n'aviez pas encore coupé le courant depuis l'arrivée de la panne. En le faisant, vous avez permis au microP de se réinitialiser, celui-ci s'étant probablement mis en vrille
- Il y avait un contact dégradé au niveau d'un des connecteurs que vous avez manipulés, et le fait de l'avoir enlevé puis remis a redonné de la qualité au contact dégradé. On préconise souvent ce genre de manipulation lors de pannes exotiques, les UE étant en conditions difficiles (humidité, excursions de température...)
Cordialement, Dom.
On est bien content pour vous. Il a dû se passer une des deux choses suivantes :
- Vous n'aviez pas encore coupé le courant depuis l'arrivée de la panne. En le faisant, vous avez permis au microP de se réinitialiser, celui-ci s'étant probablement mis en vrille
- Il y avait un contact dégradé au niveau d'un des connecteurs que vous avez manipulés, et le fait de l'avoir enlevé puis remis a redonné de la qualité au contact dégradé. On préconise souvent ce genre de manipulation lors de pannes exotiques, les UE étant en conditions difficiles (humidité, excursions de température...)
Cordialement, Dom.
08 mars 2015 à 08:36
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Image du jour BricoVidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro
En image "Paris capitale de la mode" (photo argentique noir et blanc Nikon FM). Je ne sais pas si Paris est toujours la capitale de la mode ? En ce qui me concerne comme je me promène souvent dans Paris, il m'arrive fréquemment de croiser au détour de mes promenades de jolies femmes inconnues.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro
En image "Paris capitale de la mode" (photo argentique noir et blanc Nikon FM). Je ne sais pas si Paris est toujours la capitale de la mode ? En ce qui me concerne comme je me promène souvent dans Paris, il m'arrive fréquemment de croiser au détour de mes promenades de jolies femmes inconnues.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
08 mars 2015 à 08:52
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Bonjour. Tout est dit par Dom. Bonne continuation.
08 mars 2015 à 09:17
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Bonjour,
Je penche pour la deuxième solution, car j'avais coupé le jus 24h, ça n'avait rien résolu.
Si ça recommence je sais maintenant quoi faire. ;)
Bonne continuation à tous.
Et un grand merci à tous les animateurs du forum.
Je penche pour la deuxième solution, car j'avais coupé le jus 24h, ça n'avait rien résolu.
Si ça recommence je sais maintenant quoi faire. ;)
Bonne continuation à tous.
Et un grand merci à tous les animateurs du forum.
08 mars 2015 à 12:09
Réponse 16 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Bonsoir,
Le même problème vient à nouveau de se produire.
J'ai tenté de débrancher rebrancher les mêmes connecteurs que la dernière fois, mais sans succès pour l'instant.
Je vais refaire les mesures aux bornes des connecteurs CN21 et CN26.
Snif :'(
Le même problème vient à nouveau de se produire.
J'ai tenté de débrancher rebrancher les mêmes connecteurs que la dernière fois, mais sans succès pour l'instant.
Je vais refaire les mesures aux bornes des connecteurs CN21 et CN26.
Snif :'(
09 janvier 2016 à 22:29
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Relevés :
Temp ext < 9°C
CN21 (Refoulement) : 108 kΩ
CN26 (Compresseur) : 111 kΩ
Temp ext < 9°C
CN21 (Refoulement) : 108 kΩ
CN26 (Compresseur) : 111 kΩ
09 janvier 2016 à 22:42
Réponse 18 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Yes, problème résolu (jusqu’à la prochaine fois...).
Pour les archives, voici ce que j'ai trouvé :
CN25 ; noir ; temp radiateur ; code erreur : 7.7
CN26 ; vert ; temp compresseur ; code erreur : 7.2
CN23 ; bleu ; temp extérieure ; code erreur : 7.4
CN22 : rouge ; temp échangeur ? ; code erreur : 7.3
CN21 ; orange ; temp refoulement ; code erreur : 7.1
Mon problème se situe au niveau de CN36 et CN37 ; blanc / rouge ; code erreur : 8.6
Les connectiques me semblent OK.
La panne a disparu après avoir mis quelques "pichenettes" à ce qui semble être les capteurs de pression.
J'espère être tranquille un certain temps. ;)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour les archives, voici ce que j'ai trouvé :
CN25 ; noir ; temp radiateur ; code erreur : 7.7
CN26 ; vert ; temp compresseur ; code erreur : 7.2
CN23 ; bleu ; temp extérieure ; code erreur : 7.4
CN22 : rouge ; temp échangeur ? ; code erreur : 7.3
CN21 ; orange ; temp refoulement ; code erreur : 7.1
Mon problème se situe au niveau de CN36 et CN37 ; blanc / rouge ; code erreur : 8.6
Les connectiques me semblent OK.
La panne a disparu après avoir mis quelques "pichenettes" à ce qui semble être les capteurs de pression.
J'espère être tranquille un certain temps. ;)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 janvier 2016 à 23:45
Réponse 19 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Bonjour kumz,
Bonne année 2016 merci d'avoir apporté le suivi de votre question, cela servira peut-être à d'autres personnes rencontrant le même problème.
Cordialement.
Bonne année 2016 merci d'avoir apporté le suivi de votre question, cela servira peut-être à d'autres personnes rencontrant le même problème.
Cordialement.
10 janvier 2016 à 00:09
Réponse 20 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Bonjour à tous.
Même problème aujourd'hui, et la solution de la dernière fois ne fonctionne pas / plus...
J'avais écris dans mon premier post ceci :
C'est tout de même presque 560€...
Ce modèle (AOYG18LAT3) est-il connu pour ne pas être de "bonne" qualité ? Serait-il plus "malin" de remplacer complètement le groupe extérieur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
KumZ
Même problème aujourd'hui, et la solution de la dernière fois ne fonctionne pas / plus...
J'avais écris dans mon premier post ceci :
Citation :Pensez-vous qu'il soit nécessaire de remplacer la carte mère ?
J'ai trouvé cet autre manuel (qui pourrait-on dire ne correspond pas exactement à mon matériel, mais bon... le code 86 et le titre "High Pressure Switch 2 Error" correspondent à mon erreur).
Avec les instructions de test suivantes :
1. High pressure switch 2 connector disconnection, open
2. High pressure switch 2 characteristics defective
3. Main PCB defective"
C'est tout de même presque 560€...
Ce modèle (AOYG18LAT3) est-il connu pour ne pas être de "bonne" qualité ? Serait-il plus "malin" de remplacer complètement le groupe extérieur ?
Merci d'avance pour vos réponses.
KumZ
13 janvier 2016 à 20:29
Réponse 21 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
J'ai peu avancé, le code d'erreur sur la carte mère de l'unité extérieure :
led1 10 clignotements
led2 éteinte
led3 éteinte
D'après le manuel : codes de pannes climatiseur fujitsu 016.pdf
Page 61:
"Erreur Haute Pression switch 2" d'après le schéma c'est donc le connecteur CN36, fils blanc...
Le pressostat coûte dans les 55€, mais comment remplacer cette pièce seule. :/
led1 10 clignotements
led2 éteinte
led3 éteinte
D'après le manuel : codes de pannes climatiseur fujitsu 016.pdf
Page 61:
"Erreur Haute Pression switch 2" d'après le schéma c'est donc le connecteur CN36, fils blanc...
Le pressostat coûte dans les 55€, mais comment remplacer cette pièce seule. :/
13 janvier 2016 à 21:22
Réponse 22 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Je reviens sur la "Réponse 7" et contacterai demain un professionnel pour une recherche de fuite et un complément de gaz.
Cordialement.
KumZ
Cordialement.
KumZ
13 janvier 2016 à 22:42
Réponse 23 d'un contributeur du forum
Invité

Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Invité

Je viens de contacter le service assistance technique Atlantic pour un diagnostic :
- CN36 et CN37 sont des pressostats de Haute Pressions (calibrés différemment).
Le diagnostic a été clair : capteur pressostat HS (sur fils blanc CN36).
Je vais faire intervenir une société pour faire le remplacement, car je ne pense pas que cette opération soit à ma portée sans matériel adéquat.
Pensez-vous qu'il soit totalement imprudent de shunter ce capteur le temps que le technicien intervienne ?
Merci.
KumZ
- CN36 et CN37 sont des pressostats de Haute Pressions (calibrés différemment).
Le diagnostic a été clair : capteur pressostat HS (sur fils blanc CN36).
Je vais faire intervenir une société pour faire le remplacement, car je ne pense pas que cette opération soit à ma portée sans matériel adéquat.
Pensez-vous qu'il soit totalement imprudent de shunter ce capteur le temps que le technicien intervienne ?
Merci.
KumZ
14 janvier 2016 à 10:50
Réponse 24 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Bonjour.
Pour moi, il est très probable que le pressostat ait ses contacts encrassés, d'où la sensibilité aux pichenettes. J'ai eu sur ma voiture un problème analogue il y a quelques années. Le voyant d'huile s'allumait après quelques minutes de trajet, et c'était un peu stressant : on ne sait pas trop s'il faut s'arrêter immédiatement (comme c'est écrit dans la notice) et appeler un dépanneur... En fait, c'était le "manocontact" qui ne fonctionnait plus bien. Après remplacement, plus aucun problème.
Je ne sais pas comment se comporte le vôtre, est-ce qu'il ouvre un contact en pression ou est-ce qu'il le ferme. S'il l'ouvre, enlevez une cosse. S'il le ferme, alors enlevez les cosses et reliez-les ensemble. Si la machine fonctionne alors correctement, c'est bien le pressostat à changer. Attention, ne faites pas cet essai plus de quelques minutes. S'il s'avérait qu'il y ait un vrai problème de pression (manque de fluide), cette manip pourrait faire surchauffer le compresseur à la longue.
Cordialement, Dom.
Pour moi, il est très probable que le pressostat ait ses contacts encrassés, d'où la sensibilité aux pichenettes. J'ai eu sur ma voiture un problème analogue il y a quelques années. Le voyant d'huile s'allumait après quelques minutes de trajet, et c'était un peu stressant : on ne sait pas trop s'il faut s'arrêter immédiatement (comme c'est écrit dans la notice) et appeler un dépanneur... En fait, c'était le "manocontact" qui ne fonctionnait plus bien. Après remplacement, plus aucun problème.
Je ne sais pas comment se comporte le vôtre, est-ce qu'il ouvre un contact en pression ou est-ce qu'il le ferme. S'il l'ouvre, enlevez une cosse. S'il le ferme, alors enlevez les cosses et reliez-les ensemble. Si la machine fonctionne alors correctement, c'est bien le pressostat à changer. Attention, ne faites pas cet essai plus de quelques minutes. S'il s'avérait qu'il y ait un vrai problème de pression (manque de fluide), cette manip pourrait faire surchauffer le compresseur à la longue.
Cordialement, Dom.
14 janvier 2016 à 11:00
Réponse 25 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Re : j'avais répondu ci-dessus avant que votre post de 10:50 soit visible.
A la réflexion, un shuntage doit être possible si la carte n'attend pas un changement d'état en début de fonctionnement (autrement dit si la carte ne vérifie pas qu'il est ouvert au repos ET fermé dès que le compresseur tourne). Si la panne est bien limitée au pressostat, il est peu probable que vous ayez un problème de perte de gaz qui lui fasse jouer son rôle entre aujourd'hui et la venue du technicien.
Attention, il se peut que pendant les dégivrages le pressostat change d'état, et si la carte ne voit plus cet évènement, cela pourrait générer une erreur... Je ne suis pas assez calé dans ce domaine pour être 100% affirmatif.
A la réflexion, un shuntage doit être possible si la carte n'attend pas un changement d'état en début de fonctionnement (autrement dit si la carte ne vérifie pas qu'il est ouvert au repos ET fermé dès que le compresseur tourne). Si la panne est bien limitée au pressostat, il est peu probable que vous ayez un problème de perte de gaz qui lui fasse jouer son rôle entre aujourd'hui et la venue du technicien.
Attention, il se peut que pendant les dégivrages le pressostat change d'état, et si la carte ne voit plus cet évènement, cela pourrait générer une erreur... Je ne suis pas assez calé dans ce domaine pour être 100% affirmatif.
14 janvier 2016 à 12:48
Réponse 26 d'un contributeur du forum
Invité

Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Invité

Merci Dom-Aom pour votre réponse, je teste un shunt ce soir et continue de chercher un installateur "volontaire" pour réaliser l'opération...
14 janvier 2016 à 13:47
Réponse 27 d'un contributeur du forum
Invité

Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Invité

Bonne journée à toutes et à tous.
Maitre Dom, les pressostat hp/bp sont des contacts secs. Que ce soit en repos ou en fonctionnement, leurs contacts respectifs sont fermés.
- celui de la hp ouvre son contact lorsque la pression est supérieure à la valeur de sécurité. Soit 41 bars pour du 410, 26 ou 27 bars pour du r22, r407c, 13 bars pour le 134a etc.
- celui de la bp s’ouvre lorsque la valeur est inférieure à la pression de sécurité. Et là c’est selon les constructeurs et fluide utilisé. En général en dessous de 2 bars et souvent à 1 bar.
Donc les contacts sont toujours fermés en repos ou en fonctionnement.
Si non êtes-vous sûr que ce soit le pressostat hp qui fait des siennes ? Car vous parlez de fil blanc.
En principe le pressostat hp a les fils rouges et le bp a les fils blancs ou bleus.
Si vous confirmez que c’est bien le hp alors vous pouvez shunter, mais si c’est celui de la bp je vous le déconseille.
Lorsque la PAC tourne donne-t-elle satisfaction en terme de confort chauffage ?
Température de soufflage et reprise ?
Température du refoulement compresseur ?
Cordialement.
Adelclimatisation
Maitre Dom, les pressostat hp/bp sont des contacts secs. Que ce soit en repos ou en fonctionnement, leurs contacts respectifs sont fermés.
- celui de la hp ouvre son contact lorsque la pression est supérieure à la valeur de sécurité. Soit 41 bars pour du 410, 26 ou 27 bars pour du r22, r407c, 13 bars pour le 134a etc.
- celui de la bp s’ouvre lorsque la valeur est inférieure à la pression de sécurité. Et là c’est selon les constructeurs et fluide utilisé. En général en dessous de 2 bars et souvent à 1 bar.
Donc les contacts sont toujours fermés en repos ou en fonctionnement.
Si non êtes-vous sûr que ce soit le pressostat hp qui fait des siennes ? Car vous parlez de fil blanc.
En principe le pressostat hp a les fils rouges et le bp a les fils blancs ou bleus.
Si vous confirmez que c’est bien le hp alors vous pouvez shunter, mais si c’est celui de la bp je vous le déconseille.
Lorsque la PAC tourne donne-t-elle satisfaction en terme de confort chauffage ?
Température de soufflage et reprise ?
Température du refoulement compresseur ?
Cordialement.
Adelclimatisation
14 janvier 2016 à 14:59
Réponse 28 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Bonsoir Adelclimatisation,
Merci pour votre message.
J'ai testé et le shunt du pressostat connecté aux fils blanc et cela a relancé le groupe.
Mon thermomètre (certes un peu déréglé) placé juste devant la soufflerie de l'unité intérieure monte rapidement à 40°C...
D'après vous fils blancs = pressostat BP ; Du coup ai-je vraiment un problème de pressostat HS ou un réel problème de pression ?
Comment tester cela / distinguer ces 2 cas ?
Puis-je faire le diagnostic moi-même ?
Merci.
KumZ
Merci pour votre message.
J'ai testé et le shunt du pressostat connecté aux fils blanc et cela a relancé le groupe.
Citation :J'ai allumé l'unité intérieure, elle "souffle du chaud", la température de la pièce remonte... Je laisse tourner un peu histoire que l'on se réchauffe et je stoppe tout.
Lorsque la PAC tourne donne-t-elle satisfaction en terme de confort chauffage ?
Citation :Désolé, mais comment "mesurer" cela ? Un simple thermomètre ?
Température de soufflage et reprise ?
Température du refoulement compresseur ?
Mon thermomètre (certes un peu déréglé) placé juste devant la soufflerie de l'unité intérieure monte rapidement à 40°C...
D'après vous fils blancs = pressostat BP ; Du coup ai-je vraiment un problème de pressostat HS ou un réel problème de pression ?
Comment tester cela / distinguer ces 2 cas ?
Puis-je faire le diagnostic moi-même ?
Merci.
KumZ
14 janvier 2016 à 20:37
Réponse 29 d'un contributeur du forum
Invité

Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Invité

Bonsoir,
Il n'y a pas de code couleur entre constructeurs, pas de norme.
Donc possible que chez vous le pressostat hp soit en couleur blanc (n'étant pas membre je n'ai pas accès aux docs que vous avez mis en lien).
Si c'était le pressostat bp que vous avez shunté cela n'aurait pas démarré.
Les 40 c nous rassure sur le fait que la charge n'est pas insatisfaisante.
Laissez tourner avec toutes les UI, puis prenez les températures de soufflage et reprise au bout d'un bon 1/4 h de fonctionnement.
Si ce sont des UI murales la reprise vous la mesurez par au-dessus.
Si vous le pouvez une température du plus gros tube sera la bienvenue pour confirmer la défaillance du pressostat hp.
Sur les PAC le dégivrage envoie des vapeurs sur les composants du groupe, de ce fait, de la condensation se crée autour des pressostats, elle givre puis à force finit par déformer le pressostat d'où des coupures qui n'ont pas lieu d'être.
Si ça fonctionne bien avec le shunt alors je pourrais vous indiquer une démarche qui ne nécessitera pas de frigolo si vous êtes bricoleur.
Cordialement.
Adelclimatisation
Il n'y a pas de code couleur entre constructeurs, pas de norme.
Donc possible que chez vous le pressostat hp soit en couleur blanc (n'étant pas membre je n'ai pas accès aux docs que vous avez mis en lien).
Si c'était le pressostat bp que vous avez shunté cela n'aurait pas démarré.
Les 40 c nous rassure sur le fait que la charge n'est pas insatisfaisante.
Laissez tourner avec toutes les UI, puis prenez les températures de soufflage et reprise au bout d'un bon 1/4 h de fonctionnement.
Si ce sont des UI murales la reprise vous la mesurez par au-dessus.
Si vous le pouvez une température du plus gros tube sera la bienvenue pour confirmer la défaillance du pressostat hp.
Sur les PAC le dégivrage envoie des vapeurs sur les composants du groupe, de ce fait, de la condensation se crée autour des pressostats, elle givre puis à force finit par déformer le pressostat d'où des coupures qui n'ont pas lieu d'être.
Si ça fonctionne bien avec le shunt alors je pourrais vous indiquer une démarche qui ne nécessitera pas de frigolo si vous êtes bricoleur.
Cordialement.
Adelclimatisation
14 janvier 2016 à 21:17
Réponse 30 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Bonjour Maître Adel.
Merci pour le petit cours sur les pressostats! Je vous laisse continuer sur cette question, car rien ne remplace l'expérience, la vôtre en l'occurrence. Donc apparemment, les pressostats ne "changent" que pour des pressions anormales annonciatrices de pannes imminentes. Insensibles aux dégivrages, par ex.
Cordialement, l'élève Dom.
Merci pour le petit cours sur les pressostats! Je vous laisse continuer sur cette question, car rien ne remplace l'expérience, la vôtre en l'occurrence. Donc apparemment, les pressostats ne "changent" que pour des pressions anormales annonciatrices de pannes imminentes. Insensibles aux dégivrages, par ex.
Cordialement, l'élève Dom.
14 janvier 2016 à 21:43
Réponse 31 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Bonsoir,
Revoici les liens, j'ai mis des espaces, j'espère que vous pourrez les voir.
Schéma électrique :

Mon installation intérieure comprend :
- une unité Murale
- une unité Encastrée (dans le grenier).
Sur vos conseils, je vais prendre les mesures en sortie et en entrée d'air.
Qu'entendez-vous par
Merci pour votre soutien.
KumZ
Revoici les liens, j'ai mis des espaces, j'espère que vous pourrez les voir.
Schéma électrique :

Mon installation intérieure comprend :
- une unité Murale
- une unité Encastrée (dans le grenier).
Sur vos conseils, je vais prendre les mesures en sortie et en entrée d'air.
Qu'entendez-vous par
Citation :Est-ce un des tubes présent dans l'unité extérieure ? photo.
une température du plus gros tube sera la bienvenue
Merci pour votre soutien.
KumZ
14 janvier 2016 à 22:04
Réponse 32 d'un contributeur du forum
- une unité Murale ; out : 43.1°C in: 25°C (consigne 23°C)
- une unité Encastrée (dans le grenier. ; out : 40.0°C in: 17.5°C (consigne 21°C)
Depuis que ça tourne, il me semble que le groupe extérieur tourne toujours à fond...
Merci.
KumZ
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Citation :Ça fait largement plus d'1/4 d'heure que ça tourne, j'ai pris le temps d'installer des sondes oneWire en entrée et sortie de chaque UI :
Laissez tourner avec toutes les UI, puis prenez les températures de soufflage et reprise au bout d'un bon 1/4 h de fonctionnement.
- une unité Murale ; out : 43.1°C in: 25°C (consigne 23°C)
- une unité Encastrée (dans le grenier. ; out : 40.0°C in: 17.5°C (consigne 21°C)
Citation :Où se trouverait ce plus gros tube ? dans l'UE ?
température du plus gros tube
Depuis que ça tourne, il me semble que le groupe extérieur tourne toujours à fond...
Merci.
KumZ
14 janvier 2016 à 23:20
Réponse 33 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Je ne sais pas si cela peut avoir une importance dans le diagnostic, mais voici ma conso Électrique.
En rouge les parties où la clim a fonctionné.
Et sur ce 2ème graphe, la conso depuis que je monte mes sondes oneWire...
Ça confirme ce que je pensais, l'UE tourne à fond depuis tout à l'heure...
Bon, je stoppe tout ça pour ce soir.
Merci encore pour votre aide.
KumZ
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En rouge les parties où la clim a fonctionné.
Et sur ce 2ème graphe, la conso depuis que je monte mes sondes oneWire...
Ça confirme ce que je pensais, l'UE tourne à fond depuis tout à l'heure...
Bon, je stoppe tout ça pour ce soir.
Merci encore pour votre aide.
KumZ
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 janvier 2016 à 23:32
Réponse 34 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Bonjour.
Le fait que votre clim, qui n'avait pas fonctionné depuis un certain temps, marche à fond pendant une heure et demie n'a rien d'étonnant dans la mesure où vous aviez un déficit de température, en particulier au grenier. L'écart étant assez important, l'UE fait en sorte que la montée soit la plus rapide possible, donc va à fond. Si vous aviez attendu une ou deux heures de plus, ça se serait surement calmé. La partie gauche du 1er graphe montre que la maison était chaude le 12 janvier, donc allure de croisière.
Cordialement, Dom.
Le fait que votre clim, qui n'avait pas fonctionné depuis un certain temps, marche à fond pendant une heure et demie n'a rien d'étonnant dans la mesure où vous aviez un déficit de température, en particulier au grenier. L'écart étant assez important, l'UE fait en sorte que la montée soit la plus rapide possible, donc va à fond. Si vous aviez attendu une ou deux heures de plus, ça se serait surement calmé. La partie gauche du 1er graphe montre que la maison était chaude le 12 janvier, donc allure de croisière.
Cordialement, Dom.
15 janvier 2016 à 08:01
Réponse 35 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Bonsoir Adel,
Je tourne avec le shunt depuis Dimanche soir sans problème.
Les courbes de température me semblent correctes ~40°C quand c'est plein pot, puis vers ~30°C quand la température est bonne.
Vous aviez dit :
Si ça fonctionne bien avec le shunt alors je pourrais vous indiquer une démarche qui ne nécessitera pas de frigolo si vous êtes bricoleur.
Pourriez-vous m'en dire plus ? ;)
D'avance merci.
KumZ
Je tourne avec le shunt depuis Dimanche soir sans problème.
Les courbes de température me semblent correctes ~40°C quand c'est plein pot, puis vers ~30°C quand la température est bonne.
Vous aviez dit :
Si ça fonctionne bien avec le shunt alors je pourrais vous indiquer une démarche qui ne nécessitera pas de frigolo si vous êtes bricoleur.
Pourriez-vous m'en dire plus ? ;)
D'avance merci.
KumZ
19 janvier 2016 à 18:02
Réponse 36 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Ça fait déjà 5 personnes que je contacte, et personne ne veut venir faire la réparation... 

20 janvier 2016 à 14:50
Réponse 37 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Bonsoir,
Une recherche rapide sur le net et je suis tombé sur des explications pour récupérer le gaz dans l'UE puis pour une remise en service après le remplacement du pressostat. Je vois à peu près la méthode...
J'ai expliqué mon problème ce matin à la personne chargée de l'entretien du bâtiment. Nous avons consulté ensemble le manuel de service et les différents schémas.
Le pressostat CN36 est bien un pressostat HP, tout comme le CN37 d'ailleurs.
Il va dans un premier temps me prêter son manomètre pour vérifier la pression de mon installation. Il a aussi une pompe à vide, j'espère qu'il me la prêtera aussi, car la technique vue dans un des 2 liens ci-dessus me semble assez "approximative"...
La référence de ma pièce HS devrait être "Pressostat B réf.891787".
Je la trouve assez facilement sur plusieurs sites de vente de pièces en ligne...
Je crois que je suis bon pour faire la réparation moi-même... pensez-vous que ce soit une bonne idée ? Sinon, ai-je un (gros) risque à rester sur la situation actuelle (pressostat shunté) ? J'en entendu que cela ne poserait pas de problème l’hiver, mais que ce serait plus tendu en été...
Encore merci à tous pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
Cordialement.
KumZ
Une recherche rapide sur le net et je suis tombé sur des explications pour récupérer le gaz dans l'UE puis pour une remise en service après le remplacement du pressostat. Je vois à peu près la méthode...
J'ai expliqué mon problème ce matin à la personne chargée de l'entretien du bâtiment. Nous avons consulté ensemble le manuel de service et les différents schémas.
Le pressostat CN36 est bien un pressostat HP, tout comme le CN37 d'ailleurs.
Il va dans un premier temps me prêter son manomètre pour vérifier la pression de mon installation. Il a aussi une pompe à vide, j'espère qu'il me la prêtera aussi, car la technique vue dans un des 2 liens ci-dessus me semble assez "approximative"...
La référence de ma pièce HS devrait être "Pressostat B réf.891787".
Je la trouve assez facilement sur plusieurs sites de vente de pièces en ligne...
Je crois que je suis bon pour faire la réparation moi-même... pensez-vous que ce soit une bonne idée ? Sinon, ai-je un (gros) risque à rester sur la situation actuelle (pressostat shunté) ? J'en entendu que cela ne poserait pas de problème l’hiver, mais que ce serait plus tendu en été...
Encore merci à tous pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
Cordialement.
KumZ
20 janvier 2016 à 19:33
Réponse 38 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Bonsoir,
Après avoir vu les deux descriptifs il ne s'agit en rien de manipulations pro, voire des manipulations punies par la loi comme purger dans l'air (qualification de délit).
Faites appel à un pro avant qu'il ne soit trop tard, ou croyez-moi l'addition va être très salée.
Cordialement.
maclimatisation.com
Après avoir vu les deux descriptifs il ne s'agit en rien de manipulations pro, voire des manipulations punies par la loi comme purger dans l'air (qualification de délit).
Faites appel à un pro avant qu'il ne soit trop tard, ou croyez-moi l'addition va être très salée.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 janvier 2016 à 23:05
Réponse 39 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Bonjour.
J'ajouterai qu'en plus un pump-down est hors sujet dans votre cas, puisque vous voulez intervenir sur l'UE elle-même! Il vous faut en fait migrer le gaz dans une bouteille de récupération avant de mettre à l'air libre le pressostat. Lequel demandera à priori une soudure spéciale, pas une brasure (je pense).
Maître Adel a apparemment la solution à votre problème... Peut-être que la partie coupure électrique du pressostat est dissociable de la partie sous pression...
Cordialement, Dom.
J'ajouterai qu'en plus un pump-down est hors sujet dans votre cas, puisque vous voulez intervenir sur l'UE elle-même! Il vous faut en fait migrer le gaz dans une bouteille de récupération avant de mettre à l'air libre le pressostat. Lequel demandera à priori une soudure spéciale, pas une brasure (je pense).
Maître Adel a apparemment la solution à votre problème... Peut-être que la partie coupure électrique du pressostat est dissociable de la partie sous pression...
Cordialement, Dom.
21 janvier 2016 à 00:30
Réponse 40 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Bonsoir, 
Je ne comptais absolument pas laisser échapper le gaz...
Je continue mes recherches, j'élargirai le secteur des professionnels autour de chez moi, les plus proches n'ont pas voulu intervenir...
Cordialement.
KumZ
Citation :Punaise mais c'est vrai !!!
J'ajouterai qu'en plus un pump-down est hors sujet dans votre cas, puisque vous voulez intervenir sur l'UE elle-même!

Je ne comptais absolument pas laisser échapper le gaz...
Je continue mes recherches, j'élargirai le secteur des professionnels autour de chez moi, les plus proches n'ont pas voulu intervenir...
Cordialement.
KumZ
21 janvier 2016 à 00:37
Réponse 41 d'un contributeur du forum
Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
Hello,
Voici des nouvelles de mon installation...
Grâce à Adelclimatisation j'ai enfin trouvé un professionnel autour de chez moi qui a bien voulu réaliser l'opération.
Depuis une semaine, le pressostat est remplacé. L'erreur a disparu.
Merci à tous pour votre aide.
Bonne continuation.
À la prochaine ;) (enfin, j'espère pas :p)
KumZ
Voici des nouvelles de mon installation...
Grâce à Adelclimatisation j'ai enfin trouvé un professionnel autour de chez moi qui a bien voulu réaliser l'opération.
Depuis une semaine, le pressostat est remplacé. L'erreur a disparu.
Merci à tous pour votre aide.
Bonne continuation.
À la prochaine ;) (enfin, j'espère pas :p)
KumZ
23 février 2016 à 14:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur haute pression switch 2 unité ext AOYG18LAT3 Fujitsu
- N°3254 : Bonjour, Mon unité extérieure ne démarre pas. Lorsque je regarde les leds (LED1, 2, 3) seule la led1 clignote 10 fois et les autres sont éteintes. En consultant la doc, cela indique une erreur sur switch2 haute pression....
- 2. PAC Inverter Fujitsu ABYG 24 LVT code erreur 86
- N°3619 : Bonjour à tous, Je viens de remplacer mon ancienne pompe à chaleur qui avait plus de 20 ans par une Fujitsu ABYG 24 LVT. Je l'ai installé il y a une quinzaine avec une longueur de cuivre de 5m, elle est préchargée pour...
- 3. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
- N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
- 4. Erreur 00:01 EE gainable Fujitsu AOYA30 LBTU
- N°8850 : Bonjour. J'ai une erreur sur gainable Fujitsu AOYA30 LBTU. Elle fait suite à un fil (CN90 voir photo) rouge qui dénudé a fait faux contact contre un tuyau métallique à plusieurs reprises... Désormais j'ai : 1) j'ai le...
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. Climatisation Fujitsu AOY18LMALK code erreur E01
- N°7913 : Bonjour. Avec quelques notions en électricité, je me suis lancé dans le dépannage de ma climatisation Fujitsu AOY18LMALK code erreur E01 transfert série. Après avoir ouvert le capot trouvé les cartes et pris quelques...
- 7. Problème démarrage climatiseur Atlantic Fujitsu
- N°905 : Bonjour à tous, j'ai un climatiseur Atlantic Fujitsu, le groupe ne démarre pas et le voyant timer clignote 2 fois toutes les 10 secondes. Quel est le problème et quel remède puis-je appliquer ? Merci.
- 8. Problèmes de temps en temps climatiseur inverter Fujitsu
- N°4914 : Bonjour à tous et à toutes. Par plaisir de s'associer à ce groupe intellectuel pour résoudre nos problèmes techniques qui nous fatiguent tous les jours sont. Nous sommes confrontés à des climatiseurs Fujitsu inverter...
- 9. Climatiseur Fujitsu ASYG14LECA en panne pas de code erreur
- N°9524 : Bonjour. Voila, avant hier la clim fonctionnait. J'avais juste remarqué une petite chose, la télécommande fonctionnait moins bien pour éteindre la clim (que pour éteindre). J'avais changé les piles, et pareil; mais sinon...
- 10. Voyants climatiseur Fujitsu Asya 18 LCC clignotent
- N°734 : Bonjour, je possède un climatiseur réversible FUJITSU ASYA 18 LCC, mais depuis ce jour il clignote rouge et vert en même temps pendant 5 fois puis s'eteint et reclignote. Nous avons coupé le courant pendant + d'une minute et le...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite