kyllman
a posté 11 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Alors ça venait d’où le problème ?
23 novembre 2019 à 16:13
forum consulter ce sujet PAC air/air LG écart de températures énormes

Bonjour,
Si mais de mémoire 800€ de compresseur, 550€ de carte, + 580€ démontage/remontage et remise en service, ça me faisait le même prix que la SHORAI 5 / 6KW...
18 novembre 2019 à 20:35
forum consulter ce sujet Choix entre deux modèles clim Toshiba

Publicité

Bonjour à tous.

Suite à mon dernier post 5801 : Panne avec code erreur sur clim Toshiba, un second réparateur est venu et a fait son job.
Il m'a confirmé que la carte avait cramé et que le compresseur était bloqué.

Il me propose en remplacement deux modèles à un tarif quasi équivalent :
-Toshiba SHORAI 5 / 6KW KW RAS 18PAVSG-E (UE) et RAS 18PKVSG-E (UI)
-Toshiba SEIYA 5 / 5.4KW RAS 18J2AVG-E (UE) et RAS 18J2KVG-E (UI)

Je ne vois pas bien les différences entre les deux modèles, si ce n'est que la SHORAI a un compresseur DC TWIN ROTARY et la SEIYA un DC ROTARY.

J'ai bien vu une vidéo de présentation qui dit que les TWIN sont plus performants mais les chiffres sont kif-kif.

Y a-t-il un modèle à privilégier selon vous ? Quelque chose que je n'ai pas vu ?
Merci.
17 novembre 2019 à 11:44
forum consulter ce sujet Choix entre deux modèles clim Toshiba

Bonjour.
J’ai de la peine à faire venir un autre réparateur.

J’ai demandé un coup de main au SAV Toshiba qui m’a demandé d’effacer les défauts et de refaire une lecture au démarrage de la clim. Le souci c’est qu’évidement elle ne fonctionne toujours pas... mais n’affiche plus aucun défaut quel que soit le mode clim ou chauffage.
Une idée de comment les faire revenir ?
J’ai essayé de couper le jus un long moment mais rien n’y fait, même la nuit entière, elle n’affiche plus rien a par pref-def.
13 novembre 2019 à 20:19
forum consulter ce sujet Panne avec code erreur sur clim Toshiba

Bonjour.
Est-ce que c'est ça que vous cherchez ?
https://www.adepem.com/dpm147256/module-electronique-547390
12 novembre 2019 à 17:10
forum consulter ce sujet Recherche carte AQV12MWAN Samsung

Il faudrait vérifier en soulevant un peu l'UI pour voir si autour des tuyaux il n'y a pas un peu d'air qui passe.
Il a peut-être bien bouché autour du trou extérieur mais il faut aussi boucher autour du trou du placo car même si l'air ne vient pas de l’extérieur directement, il peut passer entre le placo et le mur.

Ceci dit, si elle a été montée par un professionnel, il vaut peut-être mieux le faire revenir et lui exposer le problème non ?
12 novembre 2019 à 10:20
forum consulter ce sujet PAC air/air LG écart de températures énormes

Bonjour,
J'ai eu ce souci avec ma clim, c'est peut-être le même problème chez vous.
Derrière l'unité intérieure, je n'avais pas mis de mousse PU pour boucher le trou du passage des tuyaux frigorifiques.
L'air qu'aspirait ma VMC et qui passait par ce trou soufflait sur la sonde de température de l'unité intérieure.
Du coup elle ne s’arrêtait jamais et tentait d'atteindre la température de consigne malgré qu'il fasse chaud dans la pièce.
11 novembre 2019 à 17:52
forum consulter ce sujet PAC air/air LG écart de températures énormes

Bonjour et merci pour ces infos, j'avais cherché le compresseur mais ne l'avais pas trouvé.

Il est passé pendant mon absence et à laissé un devis de 1984€ a mon épouse sans rien démonter. Le devis porte sur le remplacement intégral de l'installation.... Je vais donc appeler quelqu'un d'autre !
09 novembre 2019 à 12:27
forum consulter ce sujet Panne avec code erreur sur clim Toshiba

C’est ce que j’imaginais aussi mais il me disait que cette référence de compresseur n’existe plus et que si c’était lui à changer, il ne trouverait pas d’unité extérieure compatible avec l’unité intérieure.
Pensez-vous que nous puissions trouver une UE compatible si le compresseur est vraiment HS et non disponible ?
07 novembre 2019 à 19:25
forum consulter ce sujet Panne avec code erreur sur clim Toshiba

Bonjour à tous.
J’ai appelé un réparateur pour avoir son avis et je lui ai donné les codes défaut.
Il va passer voir mais il m’a laissé entendre qu’il faudrait probablement changer toute l’installation.
D’après lui le compresseur ne se fait plus et il ne peut changer que l’UE. cry
07 novembre 2019 à 14:12
forum consulter ce sujet Panne avec code erreur sur clim Toshiba

Bonjour,

Tout d'abord, pour mon premier message ici, je tiens à remercier ceux qui aident, car grâce à leurs conseils sur d'autres posts, j'ai pu réparer ma plaque à induction pour trois fois rien.

Aujourd'hui la réparation à venir risque de dépasser mes compétences.
Je dispose d'une climatisation datant de 2010 de marque Toshiba (modèle RAS-167SAV-e3 pour l'UE et RAS-167SKV-e3 pour l'UI).

Elle est tombée en panne hier et m'affiche les codes 03, 1C, 1D et 1F sur la télécommande quand j'appuie sur Chk.
Il y a bien de la tension à l'unité extérieure et la communication entre les deux éléments se fait bien. L'UE essaye de se lancer mais s’arrête instantanément.
Je ne sais pas vers quoi me diriger.
S'agit-il plutôt de la carte qui a cramée ou pensez-vous à autre chose ?
Merci.
06 novembre 2019 à 19:12
forum consulter ce sujet Panne avec code erreur sur clim Toshiba