Bonjour,

J'ai fait installer par un professionnel une PAC air/air de marque LG DC18RQ.NSK avec une puissance 5K en froid et 5K8 en chaud. Elle sert pour ma pièce de vie d'une surface d'environ 45 m².

Je l'ai utilisé pour la première fois il y a une semaine quand les températures ont commencé à baisser (moyenne de 8°C dehors) et 17°C dans la pièce de vie.

J'ai réglé via la télécommande la température cible à 1°C et au bout de 20-30 minutes je trouvais qu'il faisait très chaud et en vérifiant mes thermomètres électroniques à deux endroits distincts de la pièce et celui intégré à la télécommande de la PAC ceux-ci indiquaient 27°C... J'étais en mode automatique, j'ai essayé en mode chauffage et c'est pareil, de plus l'UI s’arrête (enfin se met en pause) que très rarement vers 28°C et repart 30 sec après.

Je suis ensuite passé par l'application LG, en mode chauffage exclusivement et j'ai remarqué quelque chose de troublant, la température de la sonde de l'UI sur l'application indique bien la température que j'ai ciblée c'est à dire 21°C....

Deuxième chose troublante, quand je coupe la PAC (vu qu'il fait hyper chaud) au bout de 30 minutes à 1 heure la température dans la pièce reste relativement élevée, environ 24-25°C relevé sur les thermomètres électroniques mais chose incompréhensible, la sonde de l'UI affiche aussi 24°C alors que la PAC est coupée depuis un moment. Et quand je relance la PAC (même à 24°C température ciblée 26°C pour test) la sonde de l'UI baisse en température au bout de 2-3 minutes de fonctionnement (environ 21°C) alors qu'elle chauffe. sweat

Alors soit je m'y prends très mal ou je suis passé à côté d'un réglage, soit il y a un souci quelque part car pour le moment afin d'avoir 24°C dans la pièce je règle à 17°C....
Merci.
11 novembre 2019 à 14:51
Forum Climatisation Réponse 1

PAC air/air LG écart de températures énormes

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour packsou,
C'est très étrange en effet, j'ai tout l'inverse avec ma clim LG (5 splits), les capteurs de températures à l'intérieur des splits mesurent une température bien plus élevée qu'elle n'est en réalité.
Quand les splits sont off et compresseur qui ne tourne pas depuis des heures, l'écart est de 3-4°C qui correspond bien à la température ambiante au plafond.
Par contre, dès qu'un split se met à chauffer, la température vue par les sondes monte beaucoup.
J'ai par exemple les splits des enfants qui peuvent voir 29 ou 30°C alors qu'ils ne chauffent pas du tout (consigne réglée à 20°C et température ambiante de la pièce réellement à 20°C).
C'est une mono-split ?
11 novembre 2019 à 17:39
Forum Climatisation Réponse 2

PAC air/air LG écart de températures énormes

kyllman
Membre inscrit
kyllman
11 messages
Bonjour,
J'ai eu ce souci avec ma clim, c'est peut-être le même problème chez vous.
Derrière l'unité intérieure, je n'avais pas mis de mousse PU pour boucher le trou du passage des tuyaux frigorifiques.
L'air qu'aspirait ma VMC et qui passait par ce trou soufflait sur la sonde de température de l'unité intérieure.
Du coup elle ne s’arrêtait jamais et tentait d'atteindre la température de consigne malgré qu'il fasse chaud dans la pièce.
11 novembre 2019 à 17:52
Forum Climatisation Réponse 3

PAC air/air LG écart de températures énormes

packsou
Membre inscrit
packsou
2 messages
@lagass oui c'est une mono-split et effectivement pour avoir lu des dizaines de problèmes similaires on est plutôt dans votre cas, il est rare que ça "chauffe trop".

@Kyllman merci à vous, elle a été montée par un professionnel de la clim, j'ose espérer qu'il a fait ce que vous mentionnez, peut-on le vérifier ?
Ça expliquerait effectivement le problème, température programmée atteinte par la sonde de l'UI, mais température pièce +7°C, j'avais pensais aussi qu'une entrée d'air pouvait souffler vers la sonde de l'UI car quand j’arrête la PAC la température de la sonde de l'UI remonte jusqu’à atteindre la Température réelle de la pièce.
11 novembre 2019 à 22:44
Forum Climatisation Réponse 4

PAC air/air LG écart de températures énormes

kyllman
Membre inscrit
kyllman
11 messages
Il faudrait vérifier en soulevant un peu l'UI pour voir si autour des tuyaux il n'y a pas un peu d'air qui passe.
Il a peut-être bien bouché autour du trou extérieur mais il faut aussi boucher autour du trou du placo car même si l'air ne vient pas de l’extérieur directement, il peut passer entre le placo et le mur.

Ceci dit, si elle a été montée par un professionnel, il vaut peut-être mieux le faire revenir et lui exposer le problème non ?
12 novembre 2019 à 10:20
Forum Climatisation Réponse 5

PAC air/air LG écart de températures énormes

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Citation :
Elle a été montée par un professionnel de la clim, j'ose espérer qu'il a fait ce que vous mentionnez, peut-on le vérifier ?
Si la traversée de mur se fait sous l'UI, il suffit d'ouvrir le capot du bas comme sur cette vidéo à 1:00.
https://youtu.be/I0NylSv4Pwg?t=60
12 novembre 2019 à 22:48
Forum Climatisation Réponse 6

PAC air/air LG écart de températures énormes

kyllman
Membre inscrit
kyllman
11 messages
Alors ça venait d’où le problème ?
23 novembre 2019 à 16:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 2. Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation
    N°6109 : Bonjour, Pouvez-vous me donner votre avis sur le choix de l'abonnement qu'il nous faudrait pour une Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF ? On avait déjà tout préparé, l'électricité et donc mis le disjoncteur courbé D et 16A et...
  • 3. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
  • 4. Installation PAC Air Air maison 100m² plain-pied
    N°5981 : Bonjour, Tout d'abord, c'est la première fois que je m'inscris ici après avoir lu souvent, et pour mon premier post j'ai cherché en vain une rubrique "présentation", s'il faut le faire avant de poster veuillez m'en excuser et...
  • 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 6. Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140
    N°1372 : Bonjour. En fait, nous venons d'emménager dans notre maison juste construire et avons fait installer via notre constructeur une PAC Air/Air Mitsubishi R140 avec Airzone (thermostat Ecoclim). Le problème est qu'elle...
  • 7. Remplacement radiateurs grilles pains par une PAC air/air
    N°7281 : Bonjour à tous. Je me permet un petit post afin d'avoir votre avis sur le remplacement de mes vieux radiateurs électriques par une PAC air/air. Voici quelques infos : - localisation : Loiret (45) - maison des années...
  • 8. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 9. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
    N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
  • 10. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
>>> Résultats suivants pour : PAC air/air LG écart de températures énormes >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer un climatiseurinstaller une climatisation reversiblepanne climatisation bv 1189panne clim aux erreur e5



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite