Membre inscrit Larron sur le forum Climatisation

Larron
a posté 2 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Merci Dom Aom pour la réponse.

En fait, d'après les premiers test que l'on a fait, le 7Khz se balade bien dans les câbles électriques et c'est a partir de là qu'il rayonne.
L'UE est à plus de 30m du studio, donc c est pas un simple problème aérien.
Il faut qu'on arrive a empêcher ce 7Khz de passer dans tout le circuit électrique pour l’empêcher de rayonner ensuite partout.
D’où mon hypothèse "transfo d'isolement".
Mais pas moyen de trouver un spécialiste qui soit capable de me certifier que cela peut marcher.
SI vous en connaissez un, je veux bien le payer pour une mission.
Amitiés
Laurent.
15 juin 2022 à 13:48
forum consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur

Bonjour à tous.

J'ai exactement le même problème dans un studio d'enregistrement que je viens d'ouvrir.
C'est une fréquence de 7Khz générée par l'UE externe de mon système de climatisation Hitachi modèle RAS 8FSXNME.
16 ampères, en triphasé.
Cette fréquence est captée par tous les appareils à haute impédance et faible niveau de sortie (guitares électriques, basses, etc.).
Pas de souci sur les appareils basse impédance et liaisons symétriques de studio.
C'est ultra problématique pour mon activité.
Cela remet en cause la viabilité du projet même.
On a essayé de mettre un piquet de terre directement à côté de l'UE, et de déconnecter la terre du câble d'alimentation mais ça n'a rien changé.
Notre terre générale est mesurée à 30 Ohms.
On a effectué des mesures avec un analyseur de fréquences et cette Sinusoïde parfaite à 7Khz se retrouve en mode commun sur l'ensemble des 4 câbles d'alimentation du bloc.
On en est à se demander si on va essayer de mettre un transfo d'isolation pour isoler l'UE.
Est-ce que quelqu’un a déjà essayé avec succès ? Ça coûte plusieurs milliers d'euros pour un bloc transfo triphasé de cette puissance...
Amicalement.
Laurent.
13 juin 2022 à 16:37
forum consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur