Bonjour à tous,
J'ai déplacé l’unité intérieure comme prévu, et comme je présumais lorsque j'ai fermé la vanne départ liquide, au bout d'environ 1 minute, le compresseur s'est arrêté, une LED rouge s'est allumée alors qu'il restait encore 9 bars dans l'installation, bref un pressostat de sécurité a fait son boulot !
Du coup j'ai dû sortir la station de récupération, fermer la vanne retour et récupérer ce qui resté dans les circuits (multi-splits) soit 550gr de R410A.
Une fois le travail fini, après test d’étanchéité à l'azote et après tirage au vide, j'ai réinjecté les 550gr dans la tuyauterie avant de re ouvrir les vannes et de remettre en route.
Bref, le fait d'avoir du récupérer le fluide en toiture m'a fait perdre plus d'une demi-heure, ce qui n’était pas prévu dans le devis, donc un manque à gagner !
Messieurs, lorsque vous donnez des conseils assurez-vous qu'ils sont exacts.
Cordialement.
06 février 2015 à 09:34
forum consulter ce sujet Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin

Bonsoir et encore merci PL,
Je vais attendre que le temps le permette et vais faire comme vous avez dit, au plus simple, en espérant ne pas avoir de mauvaises surprises.
Je posterais une fois le travail terminé.
Merci. A+
29 janvier 2015 à 17:53
forum consulter ce sujet Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin

Publicité

Bonjour, merci à vous PL pour la réponse.
J'avais entendu dire qu'il y avait sur les nuitées extérieures un switch pour amener le gaz au compresseur, et j'ai vu sur la carte électronique 2 switch à poussoir et un micro-commutateur, mais n'ayant aucune notice installateur ni pratiquement pas d’expérience en clim (5 montées en 6 ans, et quand on pose du matériel neuf, aucun souci).
Je ne sais pas à quoi ils servent.
En démontant le carénage, je pensais trouver une vanne départ et une vanne retour pour chaque unité intérieure, là j'aurais isolé l’unité concernée, récupéré le fluide, déplacé l’unité, tiré au vide et rechargé depuis la bouteille de transfert.
Mais il n'y avait qu'une vanne de départ et une de retour pour les 4 splits.
Merci.
29 janvier 2015 à 09:19
forum consulter ce sujet Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin

Bonjour à tous,

Je suis frigoriste indépendant spécialisé dans le froid commercial, et là j’interviens sur une pompe à chaleur Daikin air/air multisplit, 4MXS80E2V3B, le problème est que je dois déplacer une des unités intérieures, et que je ne connais pas la procédure afin de ramener le fluide dans le réservoir.
Je pense que même si je ferme le départ liquide, des sécurités vont se déclencher par manque de pression avant que tout le fluide soit ramené au compresseur.

Vous remerciant de votre aide.
Cordialement.