Question climatisation maison : Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin

laurentf
Membre inscrit
laurentf
4 messages
Bonjour à tous,

Je suis frigoriste indépendant spécialisé dans le froid commercial, et là j’interviens sur une pompe à chaleur Daikin air/air multisplit, 4MXS80E2V3B, le problème est que je dois déplacer une des unités intérieures, et que je ne connais pas la procédure afin de ramener le fluide dans le réservoir.
Je pense que même si je ferme le départ liquide, des sécurités vont se déclencher par manque de pression avant que tout le fluide soit ramené au compresseur.

Vous remerciant de votre aide.
Cordialement.
27 janvier 2015 à 14:29
Conseil 1 déplacer unités intérieures

Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonsoir.
Non pas de souci, pas d’inquiétude à avoir.
Vous fermez votre départ liquide avec votre branchement de manos, puis une fois le fluide ramené fermeture rapide de la vanne gaz, coupure immédiate du courant.
Vous faites votre intervention, tirage au vide classique, réouverture des vannes et le tour est joué. smile
28 janvier 2015 à 18:28
Conseil 2 déplacer unités intérieures

Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir,
Pendant que l'on parle de la procédure de pump-down, j'aimerais bien savoir si je devrais m'inquiéter en voyant de l'huile sortir lorsque je débranche le manomètre ?
J'ai le cas sur ma tout ou rien Midea que j'ai récupéré il y a 3 mois, puisqu'avec vos conseils j'ai pu charger et faire fonctionner.

Cordialement,
Paul.
28 janvier 2015 à 21:29
Conseil 3 déplacer unités intérieures

Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin

laurentf
Membre inscrit
laurentf
4 messages
Bonjour, merci à vous PL pour la réponse.
J'avais entendu dire qu'il y avait sur les nuitées extérieures un switch pour amener le gaz au compresseur, et j'ai vu sur la carte électronique 2 switch à poussoir et un micro-commutateur, mais n'ayant aucune notice installateur ni pratiquement pas d’expérience en clim (5 montées en 6 ans, et quand on pose du matériel neuf, aucun souci).
Je ne sais pas à quoi ils servent.
En démontant le carénage, je pensais trouver une vanne départ et une vanne retour pour chaque unité intérieure, là j'aurais isolé l’unité concernée, récupéré le fluide, déplacé l’unité, tiré au vide et rechargé depuis la bouteille de transfert.
Mais il n'y avait qu'une vanne de départ et une de retour pour les 4 splits.
Merci.
29 janvier 2015 à 09:19
Conseil 4 déplacer unités intérieures

Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Surement une fuite d'un Schrader !!
C'est toujours le risque lors des poses de mano ! Cela les chatouille un peu. Toujours vérifier leur étanchéité avant de remettre les bouchons !
Certains frigoristes évitent de prendre les pressions lors d'un entretien quand tout fonctionne bien, car souvent on peut créer des micro-fuites en posant les manomètres !!

Cordialement. cathars
29 janvier 2015 à 09:45
Conseil 5 déplacer unités intérieures

Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour, ma réponse citée, est pour paulmarie !

Cordialement. cathars
29 janvier 2015 à 10:01
Conseil 6 déplacer unités intérieures

Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonjour.
Oui tout à fait c'est classique sur un multi, dans le temps il y avait des vannes pour chaque circuit, mais ce n'est pas le même prix.
Si votre modification dure un certain temps, long par ex, il faut démonter les deux tubes concernant l'UI à déplacer, mettre des bouchons, tirer au vide puis rouvrir la vanne.
Une fois que tout est OK, ramener le gaz dans l'UE, remettre les tubes en place, le mieux est quand même de faire un test d’étanchéité sous azote, de plus cela asséchera le circuit, tirer au vide puis ouvrir les vannes de service.
29 janvier 2015 à 17:13
Conseil 7 déplacer unités intérieures

Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin

laurentf
Membre inscrit
laurentf
4 messages
Bonsoir et encore merci PL,
Je vais attendre que le temps le permette et vais faire comme vous avez dit, au plus simple, en espérant ne pas avoir de mauvaises surprises.
Je posterais une fois le travail terminé.
Merci. A+
29 janvier 2015 à 17:53
Conseil 8 déplacer unités intérieures

Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin

laurentf
Membre inscrit
laurentf
4 messages
Bonjour à tous,
J'ai déplacé l’unité intérieure comme prévu, et comme je présumais lorsque j'ai fermé la vanne départ liquide, au bout d'environ 1 minute, le compresseur s'est arrêté, une LED rouge s'est allumée alors qu'il restait encore 9 bars dans l'installation, bref un pressostat de sécurité a fait son boulot !
Du coup j'ai dû sortir la station de récupération, fermer la vanne retour et récupérer ce qui resté dans les circuits (multi-splits) soit 550gr de R410A.
Une fois le travail fini, après test d’étanchéité à l'azote et après tirage au vide, j'ai réinjecté les 550gr dans la tuyauterie avant de re ouvrir les vannes et de remettre en route.
Bref, le fait d'avoir du récupérer le fluide en toiture m'a fait perdre plus d'une demi-heure, ce qui n’était pas prévu dans le devis, donc un manque à gagner !
Messieurs, lorsque vous donnez des conseils assurez-vous qu'ils sont exacts.
Cordialement.
06 février 2015 à 09:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 4. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
    N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
  • 5. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
    N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
  • 6. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
    N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...
  • 7. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 8. Problème régulation pompe à chaleur RAM52QH5 Hitachi
    N°1845 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une pompe à chaleur ram52qh5 avec un RAK 25NH6a et un RAK 35 NH6a. Lorsque je mets en route mon installation en mode chaud, les unités intérieures soufflent de l'air à 45°c...
  • 9. Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille
    N°1595 : Bonjour à tous. Je viens d'installer une pompe à chaleur à mon domicile et je m'aperçois que celle-ci consomme 187W en veille (c'est-à-dire tout split éteint). Je suis très surpris par la consommation. Je pense a un...
  • 10. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
>>> Résultats suivants pour : Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
plafonnier cuisineinstallation climatisation toituretest ventilateurs dysonclimatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite