Bon, je me réponds à moi-même du coup... Si cela peut être utile à d'autres...
Finalement, le problème est résolu, c'était mon plancher qui était trop sale.
J'ai revérifié le filtre que je venais de nettoyer, et il était à nouveau colmaté (alors que le circulateur n'avait tourné que quelques fois pendant 15 secondes... Le temps de l'apparition à chaque fois du défaut 7H).
J'ai donc procédé à un nouveau nettoyage et elle est repartie.
Dans la foulée, j'ai également vidangé mon plancher, circuit par circuit.
Malgré le fait qu'il n'avait pas été nettoyé depuis 12 ans, il n'y avait pas de boue, mais seulement des particules blanchâtres, probablement d'origine organique.
J'espère que cela ne se reproduira pas.
Pourtant, j'étais persuadé que la panne n'était pas d'origine hydraulique, étant donné que j'avais nettoyé le filtre et que la panne se produisait immédiatement, à chaque redémarrage après 15 secondes pile...
17 novembre 2024 à 11:39
forum consulter ce sujet Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma

Personne pour m'aider... sad
12 novembre 2024 à 19:30
forum consulter ce sujet Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma

Publicité

Bonjour,
Je vous contacte car j'ai moi aussi le code erreur 7H sur ma PAC Daikin Altherma Monobloc EBLQ 016 AA6V3 .
J'ai suivi pas mal de vos conseils, mais rien n'y fait.
- J'ai remis la pression du circuit d'eau à 2 bars
- J'ai nettoyé le filtre (qui était bien colmaté)
- J'ai vérifié le relais K4M
- Le circulateur a l'air de bien tourner
- J'ai regardé le contacteur de débit (qui semblait OK... je l'ai même testé en connectant directement les 2 bornes sur la carte, pour simuler le contact juste après le démarrage)
- J'ai essayé de modifier la vitesse de rotation du circulateur
- J'ai vérifié le petit fusible sur la carte (zone en haut à droite de la PAC)

Mais rien n'y fait, j'ai toujours ce code erreur qui apparait 10/15 secondes après la mise en marche.

J'aurais bien aimé netoyer le débitmètre, mais je ne le trouve pas.
D'après le croquis, il devrait être entre le contacteur de débit et le circulateur... mais, je ne le vois pas. Il y a juste un thermocouple.

Quelqu'un pourrait-il du coup me dire où se trouve le débitmètre sur les photos ci-dessous... ?
Et si quelqu'un a une idée, je suis preneur...

Et au pire, si quelqu'un connait un plombier/chauffagiste SÉRIEUX dans les environs d'Aubagne 13400, je suis également preneur car les températures vont vite commencer à baisser...
Merci d'avance. biggrin

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
whatsapp image 2024 11 10 at 17.38.07 1 .jpegwhatsapp image 2024 11 10 at 17.38.07.jpegwhatsapp image 2024 11 10 at 17.21.24.jpegwhatsapp image 2024 11 10 at 17.21.23.jpeg

10 novembre 2024 à 17:53
forum consulter ce sujet Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma