Bonjour à tous.
J'ai rencontré exactement le même panne que Tony16100 sur une clim Hitachi RAK-50RPE.
Je confirme que le seul remplacement de la diode zener ZD101 solutionne le problème.
Pour info j'ai utilisé une BZX85C4V3, qui est plus facile à trouver que la CDMJZJ4.3C de la nomenclature Hitachi et qui a l'avantage de dissiper 1,3W (contre 0.5W pour la diode d'origine).
J'espère donc qu'elle tiendra plus longtemps que le composant d'origine.
Je tiens à remercier tous les intervenants de ce forum, car grâce à vous tous j'ai pu éviter l'achat d'une carte neuve !!
Bien cordialement.
J'ai rencontré exactement le même panne que Tony16100 sur une clim Hitachi RAK-50RPE.
Je confirme que le seul remplacement de la diode zener ZD101 solutionne le problème.
Pour info j'ai utilisé une BZX85C4V3, qui est plus facile à trouver que la CDMJZJ4.3C de la nomenclature Hitachi et qui a l'avantage de dissiper 1,3W (contre 0.5W pour la diode d'origine).
J'espère donc qu'elle tiendra plus longtemps que le composant d'origine.
Je tiens à remercier tous les intervenants de ce forum, car grâce à vous tous j'ai pu éviter l'achat d'une carte neuve !!
Bien cordialement.