Question Dépannage Climatisation : Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Tony16100
Membre inscrit
Tony16100
25 messages
Bonjour à tous.

J'ouvre ma propre question suite à la question 8202 :
Clim Hitachi clignote orange 12 fois
Unité extérieure RAC 50WEC Hitachi.
Problème de 12 clignotements du voyant timer sur unité intérieure.
Problème de communication unité intérieure unité extérieure.
Après ouverture unité extérieure pour diagnostic carte, led 301 éteinte.
230v sur fusible f1 f3 f6
0v sur f4 f5
l103 l104 et l105 0 volts

l101 110 volts
Les diodes autour du transfo sont bonnes.
Suite aux conseils de Dom j'ai remplacé c104 et c107
Est-il possible d'essayer la carte sur l'établi ?
Merci d'avance.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
erreur led 301 clim Hitachicode erreur led 301 clim Hitachi

09 décembre 2022 à 16:45
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

A priori oui. D'après le schéma fourni en 8202, inutile de rapatrier l'inductance pour juste tester l'alim.
Je suppose que vous avez pris le point "0V" sur l'anode de D110 comme référence. Ce point n'est pas valide pour mesurer au primaire de l'alim (L101).

Éventuellement, commencez par tester votre carte bonne. Attention à C25, qui se charge à 330VDC. Et à tout ce qui est au primaire.
09 décembre 2022 à 19:01
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Tony16100
Membre inscrit
Tony16100
25 messages
Merci du retour.
J’ai pris toutes les mesures sur le neutre du 230v comme point 0.
Je teste les 2 cartes demain matin, je vous tiens au courant.
09 décembre 2022 à 21:11
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Tony16100
Membre inscrit
Tony16100
25 messages
Bonjour.

Essais ce matin.
Led 301 éteinte :(
Avec la platine neuve, je l'ai mise sous tension.
Led 301 clignote
J'ai bien :
l103 avec 16V
l105 5V
l104 12V
l101 110V
Avec le point "0" le neutre du 230.
L'avantage c'est que maintenant on peut faire des essais en parallèle sur les 2 cartes, sur zd101.
Carte neuve 750 et 2300 dans l'autre sens.
Carte HS 690 et 960 dans l'autre sens.
Est-ce une piste ?
Merci.
10 décembre 2022 à 10:19
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Bizarrement je n'ai pas vu passer votre réponse d'hier. Distraction probable de ma part.

Prenez le point 0V que je vous ai indiqué, je suis assez surpris que vous obteniez des valeurs OK avec le neutre. Les L103/4/5 sont à des secondaires, il faut prendre la référence au secondaire..

"Essais ce matin" : je suppose que c'est avec la carte mauvaise et ses 2 condos neufs.
Pour ZD101, dessoudez lui une patte et remesurez la. Le problème peut venir d'elle réellement ou de ce à quoi elle est reliée, en l'occurrence le MIP.

Eventuellement, faites une photo recto verso de la carte au niveau de la zone de l'alim (primaire et secondaires).
11 décembre 2022 à 15:19
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Jct63
Membre inscrit
Jct63
27 messages
Bonjour.

Vos mesures peuvent orienter les recherches.
Attention vous avez une platine dont l'alimentation fonctionne et l'autre non.
Avez-vous attendu suffisamment, afin que les condensateurs soient déchargés.
Merci de donner les calibres de votre multimètre.
12 décembre 2022 à 08:18
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Tony16100
Membre inscrit
Tony16100
25 messages
Essai ce soir. La carte HS démarre.
l103 16V
l105 5V
l10412V
l430 12V
l101 120V
Par contre j'ai un bruit très strident et assez important.
J'ai démarré la carte neuve, ce bruit est présent aussi mais il faut vraiment tendre l'oreille.
La seule différence c'est que l'essai de vendredi matin était dans le garage à 7 ou 8 degrés et que depuis 2 jours les cartes sont dans la maison à 20 degrés.
Est-ce une piste ?
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage carte unité extérieure clim Hitachidépannage carte unité extérieure clim Hitachidépannage carte unité extérieure clim Hitachidépannage carte unité extérieure clim Hitachi

12 décembre 2022 à 20:53
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Jct63
Membre inscrit
Jct63
27 messages
Bonjour.

Vous êtes en présence d'une panne classique sur une alim à découpage.
Condensateur ayant perdu sa capacité( sec), dont sa valeur diminue encore avec la température.
Si votre multimètre fait capacimètre: contrôler:
- C116 au secondaire
- C104 au primaire (auto alimentation)
- C025 au primaire (filtrage haute tension attendre sa décharge avant de dessouder).

Sans capacimètre :
Placer la platine dans ambiance froide ( pas de problème ces jours ci)
Brancher la platine et vérifier que l'alim ne démarre pas.
Débrancher et chauffer un des condos avec la panne du fer a souder.
Rebrancher la platine ,si elle démarre ,c'est le condo que vous avez chauffé qui est en cause.
Si non recommencez sur un autre condo.

ATTENTION le primaire est relié au secteur, pas de manipulation platine branchée.
13 décembre 2022 à 07:58
Réponse 8 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Tony16100
Membre inscrit
Tony16100
25 messages
Bonjour.
C104 déjà remplacé.
Vu le prix des condensateurs n'est il pas judicieux de remplacer les 5 ou 6 condensateurs qui pourraient poser problème ?
Je n'ai pas de capacimètre.
Merci.
13 décembre 2022 à 11:01
Réponse 9 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Tony16100
Membre inscrit
Tony16100
25 messages
Carte mise dehors à 4 degrés mais impossible de reproduire la panne.
Maintenant nous avons 11 degrés et 100% hygrométrie.
14 décembre 2022 à 19:02
Réponse 10 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Jct63
Membre inscrit
Jct63
27 messages
Bonsoir,
Cela confirme un défaut d'un condensateur.
Si le bruit est toujours présent essayer la méthode indiquée pour diminuer le bruit.
14 décembre 2022 à 19:59
Réponse 11 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Tony16100
Membre inscrit
Tony16100
25 messages
Le bruit peut provenir d'un condensateur ?
En chauffant 1 par 1 les condensateurs, le bruit devrait diminuer ?
Merci.
14 décembre 2022 à 22:29
Réponse 12 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Tony16100
Membre inscrit
Tony16100
25 messages
Bonjour.

L'hypothèse de la température est peut être une mauvaise piste.
La carte démarre ou ne démarre pas même au chaud.
Lorsqu'elle démarre elle se coupe assez rapidement et elle fait beaucoup plus de bruit que la carte neuve.
Quel élément peut provoquer ce bruit ? un bruit strident au niveau du hachage ?
Merci.
17 décembre 2022 à 08:35
Réponse 13 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Avez-vous remesuré ZD101, comme préconisé en rép 4?

Mesurez aussi la tension DC sur le condo 400V (C25). Normalement 330V. Si assez inférieur (240-300V), alors le condo est HS.
17 décembre 2022 à 10:12
Réponse 14 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Tony16100
Membre inscrit
Tony16100
25 messages
Bonjour.
Condo 328V
Diode zd101 dessoudée 680 dans 1 sens 780 dans l'autre.
Je la remplace cet après-midi !
Merci.
17 décembre 2022 à 13:55
Réponse 15 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Tony16100
Membre inscrit
Tony16100
25 messages
zd101 remplacé.
La carte démarre. Le bruit a énormément diminué.
Je l'ai mise dehors cette nuit. Il fait -2 en ce moment chez nous.
J'essaye demain et j'irai la remettre en place.
Bonne soirée.
17 décembre 2022 à 19:00
Réponse 16 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Ben voilà, suffisait d'insister un peu... :-))
18 décembre 2022 à 09:42
Réponse 17 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Tony16100
Membre inscrit
Tony16100
25 messages
Bonjour.
Remontage de la carte ce midi.
La pompe à chaleur fonctionne depuis.
C'était bien la zd101 qui bloquait le fonctionnement de l'alimentation.
Merci à tous pour votre aide.
20 décembre 2022 à 18:12
Réponse 18 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Jct63
Membre inscrit
Jct63
27 messages
Bonjour.
Bravo pour votre persévérance.
Pouvez-vous nous donner la réf de la diode zener ZD101 ?
Merci pour votre travail.
21 décembre 2022 à 08:37
Réponse 19 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Tony16100
Membre inscrit
Tony16100
25 messages
Désolé pour le retard. Pas vu votre question.
Je n'ai plus la référence, j'ai pris la diode chez mon petit marchand d'électronique local qui m'a donné la même.
Pour info la carte fonctionne toujours donc je peux affirmer que c'était bien la zd101.
Merci à tous.
03 janvier 2023 à 20:53
Réponse 20 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Jct63
Membre inscrit
Jct63
27 messages
Bonjour et meilleurs vœux.

Ne soyez pas si affirmatif sur la cause de la panne (ZD101).
En effet depuis le redoux, ma platine fonctionne parfaitement.
J'attends des températures négatives pour savoir si elle continue à fonctionner.
La vôtre avait aussi refonctionné lorsque vous l'aviez mise dans une ambiance tempérée.
Plusieurs discussions parlent de réaction thermique sur ces platines.
A suivre.
04 janvier 2023 à 09:24
Réponse 21 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Tony16100
Membre inscrit
Tony16100
25 messages
Bonjour.

C'était aléatoire. Après une longue coupure électrique elle arrivé à démarrer et se couper après 5mn voir 45mn.
La zd 101 après dessoudage était vraiment HS.
Une particularité, c'est lorsque la carte fonctionnait elle était très bruyante (bruit de hachage).
J'avais changer 2 condensateurs avant la zd 101 mais pas de différence notable.
Vous voulez la référence de la zd 101 ?
04 janvier 2023 à 09:55
Réponse 22 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Jct63
Membre inscrit
Jct63
27 messages
Bonjour Tony16100.
Je veux bien la référence de la diode zener.
Merci.
04 janvier 2023 à 16:18
Réponse 23 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

C'est une HZS5A1, zener de 4.4V nominal, +/- 0.1V. Heureusement, je viens de regarder sa datasheet car j'ai failli tomber dans un piège : le 5A1 incitait à croire que c'était une 5.1V, valeur très utilisée. Mais non...

J'ignore avec quelle précision la valeur doit être respectée. Les séries BZX55C ou 85C offrent des 4.3V +/- 0.3V, mais sont plus courantes.

@Tony : "j'ai pris la diode chez mon petit marchand d'électronique local qui m'a donné la même". Vous êtes sûr que c'était exactement la même référence? Parce qu'il aurait pu tomber dans le piège et vous donner une 5.1V...
04 janvier 2023 à 17:26
Réponse 24 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Jct63
Membre inscrit
Jct63
27 messages
Tony 16000
Pouvez-vous nous confirmer, si votre clim fonctionne toujours sans problème depuis le remplacement de la zener ZD101.
Merci pour votre réponse.
12 janvier 2023 à 13:40
Réponse 25 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Tony16100
Membre inscrit
Tony16100
25 messages
Bonjour.

Désolé du retard, je n'ai plus la référence car elle s'est effacée dans mon portefeuille.
Par contre je me souviens que le marchand m'a dit 4.3V.
Oui elle fonctionne toujours après le remplacement des 2 condensateurs c104 et 107 et de la zd101.
Et vous la carte a redémarré ?
Bonne soirée.
12 janvier 2023 à 19:03
Réponse 26 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Jct63
Membre inscrit
Jct63
27 messages
Merci Tony16100
Ma platine fonctionne depuis 4 jours.
Après dessoudage de ZD101 pour contrôle, n'ayant rien constaté sur la jonction (0.6v direct et bloquée en inverse), j'ai rebranché la platine et celle-ci fonctionne depuis.
Comme la panne était sensible thermiquement, on peut penser que le choc thermique (dessoudage) ai fait une réaction sur la Zéner.
Je vais commander une Zener ZJ4.3C 4.4v +ou - 0.1v Ref HITACHI CDMJZ4.3C
A suivre.
Bonne soirée.
12 janvier 2023 à 20:45
Réponse 27 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

lpastyle
Membre inscrit
lpastyle
1 message
Bonjour à tous.

J'ai rencontré exactement le même panne que Tony16100 sur une clim Hitachi RAK-50RPE.
Je confirme que le seul remplacement de la diode zener ZD101 solutionne le problème.

Pour info j'ai utilisé une BZX85C4V3, qui est plus facile à trouver que la CDMJZJ4.3C de la nomenclature Hitachi et qui a l'avantage de dissiper 1,3W (contre 0.5W pour la diode d'origine).
J'espère donc qu'elle tiendra plus longtemps que le composant d'origine.

Je tiens à remercier tous les intervenants de ce forum, car grâce à vous tous j'ai pu éviter l'achat d'une carte neuve !!

Bien cordialement.
01 juillet 2023 à 21:38
Réponse 28 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Tony16100
Membre inscrit
Tony16100
25 messages
Bonjour, je reviens apporter ma contribution.

Je viens de dépanner 2 nouvelles cartes Hitachi.
Le remplacement de la zoner zd101 par une diode BZX85C à solutionné le problème d'alimentation de la carte.
Perso c'est déjà la 3éme carte que je répare.
A 30cts la diode contre 500 ou 600 la carte ça vaut le coup.
Encore merci à tous.
Bonne journée.
09 novembre 2023 à 18:45
Réponse 29 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

MerciBien
Membre inscrit
MerciBien
1 message
Bonjour.

J'ai eu exactement les mêmes symptômes sur le même équipement (RAK 50RPE + RAC 50WPE):
- Led intérieure qui clignote 12 fois,
- Led extérieure 301 qui ne s'allume pas (ou trop peu fréquemment pour correspondre à un signal erreur),
- Test du ventilateur extérieur : non bloqué, peut tourner en roue libre, et le moteur avait environs 45 Ohms entre chaque fil, conforme à la recommandation.
- Pas de condensateurs gonflés, mes capacités de diagnostic électroniques s'arrêtant la.

J'ai donc "pris le risque" de suivre la proposition de solution.
Acheté la même référence de diode et changé la ZD101 (attention il y a aussi une D101, ce n'est pas la même).
Et la PAC fonctionne à nouveau.

J'ai donc créé ce compte pour témoigner que cela fonctionne (pour cette cause précise), ET vous remercier car je n'aurais pas réussi à trouver cela seul, et vous m'avez permis d'économiser 1000€ TTC (frais de remplacement carte électronique et moteur par l'installateur) pour au final une pièce à 0,35€ ...
10 juin 2024 à 15:16
Réponse 30 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Bonjour à toutes et à tous.
Vous avez peut-être constaté par vous-mêmes que depuis quelques temps la qualité des résultats donnés par les moteurs de recherche est en baisse, c’est à dire qu’ils privilégient leurs propres réponses (intelligence artificielle) et les grands sites commerciaux au détriment des petits sites indépendants.
Cette tendance ne fait que s’aggraver avec l’introduction de l’intelligence artificielle.
Bricovideo est un site indépendant et, comme de nombreux autres, il subit de plein fouet ce changement qui met en péril sa survie, la diminution des ressources ne permettant plus d’assurer les frais de fonctionnement ce qui amènera à déposer le bilan et à fermer les forums prochainement.

Afin de pouvoir continuer à vous répondre et à être à votre écoute sur nos forums, nous vous invitons à faire un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo pour nous aider à couvrir les frais de fonctionnement.
Vous pouvez y accéder en suivant ce lien : leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Merci pour votre fidélité cordialement l'équipe de Bricovideo.

Pour plus d'informations : L'internet que nous connaissons va disparaitre
10 juin 2024 à 16:49
Réponse 31 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

derpre
Membre inscrit
derpre
3 messages
Bonjour.

Est-ce que quelqu'un aurait la référence de la diode ZD101? Je n'arrive pas à la lire sur la mienne.
Merci.

30 décembre 2024 à 09:57
Réponse 32 forum dépannage climatisation climatiseurs

Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Voir réponse 23 plus haut.
01 janvier 2025 à 12:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
    N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
  • 2. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
    N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
  • 3. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
    N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
  • 4. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 5. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 6. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 7. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
    N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
  • 8. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
    N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
  • 9. Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5
    N°8809 : Bonjour à vous. Je suis un novice en la matière.. J’ai pu lire quelques soucis de certains qui peuvent se rapporter à mon soucis, mais comme chaque cas peut être différent je voulais quand même exposé le mien. J’ai...
  • 10. Led 301 clignote 3 fois clim Hitachi RAC 50NH4
    N°5452 : Bonjour J’ai un split et un compresseur Hitachi RAC 50NH4. Il est de 2003. Je ne le fais fonctionner qu’en froid une dizaine de jours par an. Depuis hier, le split s’arrête au bout de 10 minutes d’utilisation en...
>>> Résultats suivants pour : Problème led 301 carte unité extérieure Hitachi >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite