Profil du membre lporez
Actuellement
10 063
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit lporez sur le forum Climatisation

a posté 4 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour.
J'ai été un peu long à répondre, désolé.
L'installateur a du déjà purger le système une 10aine de fois.
Néanmoins, il a installé (ce n'était pas le cas à l'origine)
- 2 purgeurs en sortie et entrée de module externe de PAC : marque IMI Pneumatex, modèle Zeparo ZU. Je ne sais pas dire s'ils sont ouverts
-Sur circuit en toiture : 1 Purgeur à flotteur Flexvent. Celui-ci est ouvert
On a aussi sur le circuit une vanne de contrôle Cocon QTZ (150/1050 L/h)
La vanne est bien ouverte à fond. Si je la ferme un peu, le débit diminue encore.
L'installateur considère qu'elle ne sert a rien, et propose de la supprimer.
J'ai été un peu long à répondre, désolé.
L'installateur a du déjà purger le système une 10aine de fois.
Néanmoins, il a installé (ce n'était pas le cas à l'origine)
- 2 purgeurs en sortie et entrée de module externe de PAC : marque IMI Pneumatex, modèle Zeparo ZU. Je ne sais pas dire s'ils sont ouverts
-Sur circuit en toiture : 1 Purgeur à flotteur Flexvent. Celui-ci est ouvert
On a aussi sur le circuit une vanne de contrôle Cocon QTZ (150/1050 L/h)
La vanne est bien ouverte à fond. Si je la ferme un peu, le débit diminue encore.
L'installateur considère qu'elle ne sert a rien, et propose de la supprimer.
11 décembre 2022 à 19:27

Citation :
Avez-vous vérifié que le purgeur en haut du module intérieur est bien ouvert ?
Avez-vous des purgeurs sur les nourrices de départ / retour plancher ?
Je ne suis pas spécialiste. J'espère ne pas dire de bêtise.
Je n'ai pas de module intérieur (juste une télécommande).
Je crois qu'on appelle ça une clim monobloc.
Je dois avoir un purgeur au niveau de la nourrice, et un autre sur le module extérieur.
Vous voyez un lien avec l'évolution des températures ?
05 décembre 2022 à 10:37

Bonjour.
Je viens d'emménager dans une copropriété, et nous sommes équipes de pompe à chaleur individuelle (chacun un bloc externe, une alimentation électrique et une distribution d'eau) et d'un chauffage par le sol.
Nous avons tous en même temps (moi depuis jeudi soir, les 3 autres appartements depuis ce dimanche) le même problème :
- L'affichage indique une anomalie "erreur 7H-06 - problème de débit d'eau"
- la pompe à chaleur est dans ce cas arrêtée.
- Il est possible d'acquitter le message ("OK - Réinitialiser"), et la PAC repart
- mais au bout de quelques minutes, elle s'arrête à nouveau
note : A voir si c'est lié, mais le problème se pose depuis qu'il fait froid (4 °C en ce moment sur Paris, alors qu'il faisait plus de 10 °C avant), et que tout a bien marché depuis 1 mois (date de mon emménagement).
Nous sommes équipés :
- pour le bloc externe : Daikin Altherma EBLQ-CV3
- pour la commande interne : Télécommande simplifiée de la gamme Daikin Altherma BT et Hybride - Daikin Réf EKRUCBS
- chauffage par le sol
- pas d'ECS
Je constate une pression de 3 bars depuis qu'un chauffagiste (qui ne m'avait pas l'air doué) est passé. Elle était de 2 bars avant. Elle monte légèrement quand je relance la PAC, puis redescend quand l'erreur se déclenche
La PAC a été purgée (3 fois vendredi matin). Je ne sais pas si ça a été fait correctement.
Les 7 débitmètres (pour chaque pièce) sont tout en haut (0.5 L/min ou moins si on est en limite de l'indicateur). Pourtant, quand la PAC est en route, ma télécommande indique autour de 7 L/min
Les 7 vannes sont toutes ouvertes (et j'ai testé 3 ouvertes à fond, 3 fermées, et une intermédiaire pour être sur que je ne m'étais pas trompé de sens)
Le contrôleur de débit est sur OFF
La canalisation qui descend de la PAC vers la nourrice est de 20mm, celles des planchers en 17 mm (diamètre externe, pris à la louche car peu accessible)
J'ai un accès "installateur" : Je peux toucher à quelques trucs (avec modération), et fournir toutes les infos qui seraient utiles.
Je ne vous cache pas que c'est un peu pénible.
Si quelqu'un a une idée, je prends.
Merci d'avance.
Laurent
Je viens d'emménager dans une copropriété, et nous sommes équipes de pompe à chaleur individuelle (chacun un bloc externe, une alimentation électrique et une distribution d'eau) et d'un chauffage par le sol.
Nous avons tous en même temps (moi depuis jeudi soir, les 3 autres appartements depuis ce dimanche) le même problème :
- L'affichage indique une anomalie "erreur 7H-06 - problème de débit d'eau"
- la pompe à chaleur est dans ce cas arrêtée.
- Il est possible d'acquitter le message ("OK - Réinitialiser"), et la PAC repart
- mais au bout de quelques minutes, elle s'arrête à nouveau
note : A voir si c'est lié, mais le problème se pose depuis qu'il fait froid (4 °C en ce moment sur Paris, alors qu'il faisait plus de 10 °C avant), et que tout a bien marché depuis 1 mois (date de mon emménagement).
Nous sommes équipés :
- pour le bloc externe : Daikin Altherma EBLQ-CV3
- pour la commande interne : Télécommande simplifiée de la gamme Daikin Altherma BT et Hybride - Daikin Réf EKRUCBS
- chauffage par le sol
- pas d'ECS
Je constate une pression de 3 bars depuis qu'un chauffagiste (qui ne m'avait pas l'air doué) est passé. Elle était de 2 bars avant. Elle monte légèrement quand je relance la PAC, puis redescend quand l'erreur se déclenche
La PAC a été purgée (3 fois vendredi matin). Je ne sais pas si ça a été fait correctement.
Les 7 débitmètres (pour chaque pièce) sont tout en haut (0.5 L/min ou moins si on est en limite de l'indicateur). Pourtant, quand la PAC est en route, ma télécommande indique autour de 7 L/min
Les 7 vannes sont toutes ouvertes (et j'ai testé 3 ouvertes à fond, 3 fermées, et une intermédiaire pour être sur que je ne m'étais pas trompé de sens)
Le contrôleur de débit est sur OFF
La canalisation qui descend de la PAC vers la nourrice est de 20mm, celles des planchers en 17 mm (diamètre externe, pris à la louche car peu accessible)
J'ai un accès "installateur" : Je peux toucher à quelques trucs (avec modération), et fournir toutes les infos qui seraient utiles.
Je ne vous cache pas que c'est un peu pénible.
Si quelqu'un a une idée, je prends.
Merci d'avance.
Laurent
04 décembre 2022 à 17:06
