Bonjour.
Je viens d'emménager dans une copropriété, et nous sommes équipes de pompe à chaleur individuelle (chacun un bloc externe, une alimentation électrique et une distribution d'eau) et d'un chauffage par le sol.
Nous avons tous en même temps (moi depuis jeudi soir, les 3 autres appartements depuis ce dimanche) le même problème :
- L'affichage indique une anomalie "erreur 7H-06 - problème de débit d'eau"
- la pompe à chaleur est dans ce cas arrêtée.
- Il est possible d'acquitter le message ("OK - Réinitialiser"), et la PAC repart
- mais au bout de quelques minutes, elle s'arrête à nouveau
note : A voir si c'est lié, mais le problème se pose depuis qu'il fait froid (4 °C en ce moment sur Paris, alors qu'il faisait plus de 10 °C avant), et que tout a bien marché depuis 1 mois (date de mon emménagement).
Nous sommes équipés :
- pour le bloc externe : Daikin Altherma EBLQ-CV3
- pour la commande interne : Télécommande simplifiée de la gamme Daikin Altherma BT et Hybride - Daikin Réf EKRUCBS
- chauffage par le sol
- pas d'ECS
Je constate une pression de 3 bars depuis qu'un chauffagiste (qui ne m'avait pas l'air doué) est passé. Elle était de 2 bars avant. Elle monte légèrement quand je relance la PAC, puis redescend quand l'erreur se déclenche
La PAC a été purgée (3 fois vendredi matin). Je ne sais pas si ça a été fait correctement.
Les 7 débitmètres (pour chaque pièce) sont tout en haut (0.5 L/min ou moins si on est en limite de l'indicateur). Pourtant, quand la PAC est en route, ma télécommande indique autour de 7 L/min
Les 7 vannes sont toutes ouvertes (et j'ai testé 3 ouvertes à fond, 3 fermées, et une intermédiaire pour être sur que je ne m'étais pas trompé de sens)
Le contrôleur de débit est sur OFF
La canalisation qui descend de la PAC vers la nourrice est de 20mm, celles des planchers en 17 mm (diamètre externe, pris à la louche car peu accessible)
J'ai un accès "installateur" : Je peux toucher à quelques trucs (avec modération), et fournir toutes les infos qui seraient utiles.
Je ne vous cache pas que c'est un peu pénible.
Si quelqu'un a une idée, je prends.
Merci d'avance.
Laurent
Je viens d'emménager dans une copropriété, et nous sommes équipes de pompe à chaleur individuelle (chacun un bloc externe, une alimentation électrique et une distribution d'eau) et d'un chauffage par le sol.
Nous avons tous en même temps (moi depuis jeudi soir, les 3 autres appartements depuis ce dimanche) le même problème :
- L'affichage indique une anomalie "erreur 7H-06 - problème de débit d'eau"
- la pompe à chaleur est dans ce cas arrêtée.
- Il est possible d'acquitter le message ("OK - Réinitialiser"), et la PAC repart
- mais au bout de quelques minutes, elle s'arrête à nouveau
note : A voir si c'est lié, mais le problème se pose depuis qu'il fait froid (4 °C en ce moment sur Paris, alors qu'il faisait plus de 10 °C avant), et que tout a bien marché depuis 1 mois (date de mon emménagement).
Nous sommes équipés :
- pour le bloc externe : Daikin Altherma EBLQ-CV3
- pour la commande interne : Télécommande simplifiée de la gamme Daikin Altherma BT et Hybride - Daikin Réf EKRUCBS
- chauffage par le sol
- pas d'ECS
Je constate une pression de 3 bars depuis qu'un chauffagiste (qui ne m'avait pas l'air doué) est passé. Elle était de 2 bars avant. Elle monte légèrement quand je relance la PAC, puis redescend quand l'erreur se déclenche
La PAC a été purgée (3 fois vendredi matin). Je ne sais pas si ça a été fait correctement.
Les 7 débitmètres (pour chaque pièce) sont tout en haut (0.5 L/min ou moins si on est en limite de l'indicateur). Pourtant, quand la PAC est en route, ma télécommande indique autour de 7 L/min
Les 7 vannes sont toutes ouvertes (et j'ai testé 3 ouvertes à fond, 3 fermées, et une intermédiaire pour être sur que je ne m'étais pas trompé de sens)
Le contrôleur de débit est sur OFF
La canalisation qui descend de la PAC vers la nourrice est de 20mm, celles des planchers en 17 mm (diamètre externe, pris à la louche car peu accessible)
J'ai un accès "installateur" : Je peux toucher à quelques trucs (avec modération), et fournir toutes les infos qui seraient utiles.
Je ne vous cache pas que c'est un peu pénible.
Si quelqu'un a une idée, je prends.
Merci d'avance.
Laurent
04 décembre 2022 à 17:06
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Daikin Altherma erreur 7H-06 problème de débit d'eau
Bonjour.
Avez-vous vérifié que le purgeur en haut du module intérieur est bien ouvert ?
Avez-vous des purgeurs sur les nourrices de départ / retour plancher ?
Avez-vous vérifié que le purgeur en haut du module intérieur est bien ouvert ?
Avez-vous des purgeurs sur les nourrices de départ / retour plancher ?
04 décembre 2022 à 21:39
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Je ne suis pas spécialiste. J'espère ne pas dire de bêtise.
Je n'ai pas de module intérieur (juste une télécommande).
Je crois qu'on appelle ça une clim monobloc.
Je dois avoir un purgeur au niveau de la nourrice, et un autre sur le module extérieur.
Vous voyez un lien avec l'évolution des températures ?
Daikin Altherma erreur 7H-06 problème de débit d'eau
Citation :
Avez-vous vérifié que le purgeur en haut du module intérieur est bien ouvert ?
Avez-vous des purgeurs sur les nourrices de départ / retour plancher ?
Je ne suis pas spécialiste. J'espère ne pas dire de bêtise.
Je n'ai pas de module intérieur (juste une télécommande).
Je crois qu'on appelle ça une clim monobloc.
Je dois avoir un purgeur au niveau de la nourrice, et un autre sur le module extérieur.
Vous voyez un lien avec l'évolution des températures ?
05 décembre 2022 à 10:37
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Daikin Altherma erreur 7H-06 problème de débit d'eau
Oui il y a un lien car plus il fait froid plus le compresseur va accélérer pour avoir une température d'eau plus haute par rapport à la loi d'eau et si le débit d'eau est insuffisant le delta entre entrée/sortie d'eau sera plus important si le défaut est géré par les sondes.
Vos purgeurs sont bien ouvert (bouchon un peu desserrer ?).
Vos purgeurs sont bien ouvert (bouchon un peu desserrer ?).
06 décembre 2022 à 07:05
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Daikin Altherma erreur 7H-06 problème de débit d'eau
Bonjour.
J'ai été un peu long à répondre, désolé.
L'installateur a du déjà purger le système une 10aine de fois.
Néanmoins, il a installé (ce n'était pas le cas à l'origine)
- 2 purgeurs en sortie et entrée de module externe de PAC : marque IMI Pneumatex, modèle Zeparo ZU. Je ne sais pas dire s'ils sont ouverts
-Sur circuit en toiture : 1 Purgeur à flotteur Flexvent. Celui-ci est ouvert
On a aussi sur le circuit une vanne de contrôle Cocon QTZ (150/1050 L/h)
La vanne est bien ouverte à fond. Si je la ferme un peu, le débit diminue encore.
L'installateur considère qu'elle ne sert a rien, et propose de la supprimer.
J'ai été un peu long à répondre, désolé.
L'installateur a du déjà purger le système une 10aine de fois.
Néanmoins, il a installé (ce n'était pas le cas à l'origine)
- 2 purgeurs en sortie et entrée de module externe de PAC : marque IMI Pneumatex, modèle Zeparo ZU. Je ne sais pas dire s'ils sont ouverts
-Sur circuit en toiture : 1 Purgeur à flotteur Flexvent. Celui-ci est ouvert
On a aussi sur le circuit une vanne de contrôle Cocon QTZ (150/1050 L/h)
La vanne est bien ouverte à fond. Si je la ferme un peu, le débit diminue encore.
L'installateur considère qu'elle ne sert a rien, et propose de la supprimer.
11 décembre 2022 à 19:27
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Daikin Altherma erreur 7H-06 problème de débit d'eau
Bonjour à tous !
J'ai aussi été confronté à ce satané code d'erreur et je m'en suis sorti ! d'un débit de 8L/min, je tourne maintenant au dessus des 12L/min (13 à 17 suivant la demande).
Un autre souci s'est présenté à moi, celui-ci n'apparait pas en code erreur mais est la cause de ce défaut, je reviens dessus à la fin, car ce n'est peut-être pas le cas pour tous.
Voilà ce que j'ai fait :
- Nettoyage complet du pot de désembouage (à l'extérieur de la pompe en général, sauf sur modèle Altherma 3 où il est dorénavant intégré)
- Nettoyage complet du filtre tamis (à l’intérieur du module intérieur), vous le trouverais facilement, il ressemble à un bouchon de plomberie avec un clips à retirer, tirer dessus pour l'enlever
Ces 2 étapes sont faciles et à la porté de tous, il suffit d'isoler le départ chauffage, le pot à bout, et isoler le retour chauffage, puis de vidanger le circuit interne de l'unité intérieure (par le purgeur en dessous de la vanne de retour chauffage par exemple, prévoir un tuyau, un seau et la clé à purgeur radiateur). Et de vidanger le pot à boues et à l'ouvrir pour le nettoyer, puis le remonter comme l'indique sa notice.
Ouvrir le remplissage doucement et rouvrir le départ de la pompe tout en laissant la purge ouverte pour chasser l'air, puis une fois la pression presque atteinte, refermer la purge et couper le remplissage.
Autre étape que j'ai faite mais qui peut-être optionnelle pour vous: nettoyage "rapide" des radiateurs, je n'avais pas le temps de m'en occuper un par un en les démontant pour les nettoyer, j'ai donc "rusé" j'ai (après avoir passer un coup d'aimant puissant sur la bas de chaque radiateur) ouvert le circuit de départ chauffage, fermé celui du retour et ouvert la purge tout en fermant tout les radiateurs sauf 1, puis mis en route le remplissage pour monter en pression, arrivé à 2,5 bar je coupe et je remets quand la pression redescend à 0.5, plusieurs fois de suite (moyen pour les coups de bélier, mais terriblement efficaces pour faire évacuer les boues du radiateur).
/ ! \ il me semble préférable de vous conseiller de remettre un produit d'entretien du circuit de chauffage à cette étape pour le bien-être de tout le circuit / ! \
Comme promis je reviens sur le souci rencontré et qui semble bien être à la source dans mon cas.
Après avoir nettoyé les filtres et les radiateurs, le débit est redevenu optimal, je suis donc heureux ! Les radiateurs chauffent du tonnerre et les températures des derniers jours font monter la chauffe à 55°C.
Je me rends devant l'unité intérieure de la PAC est là, HORREUR ! La pression est montée à 2,9 bar alors que j'ai mis 1,6 bar c'est beaucoup trop ! Il semble que mon vase d'expansion ne fasse plus son boulot, mince voilà donc pourquoi mon circuit qui a 4 ans et dont j'ai fait l'entretien l'année dernière est complètement emboué, en effet le montée en pression décolle celles-ci des radiateurs et renvoie tout dans la PAC.
Ni une ni deux, me voilà à redémonter le carter et à tester la valve de remplissage d'azote de la partie membrane du vase d'expansion, pas d'air, mais pas d'eau non plus, me voilà rassurer (pour le moment) il n'y a juste plus de pression, je vais donc chercher mon compresseur et à remettre de la pression comme on pourrait le faire sur un vélo, et là... Le compresseur monte en pression... La valve est donc H.S, je commence à m'inquiéter pour la membrane, serait-elle percée ?
Je commande donc un kit de démontage de valve avec des valves sur un site américain bien connu pour moins de 10€, je reçois le lendemain et je revidange la partie intérieure pour pouvoir démonter le vase et changer la valve et là... Encore un souci, la valve a carrément explosé, je vois le ressort et les 2 tétons servant d'appuis pour démonter cassés
ET M$rde comment se sortir de ça, 120€ le vase, ça vaut le coup de tenter quelque chose même si je flingue le bord$l j'aurais essayé !
Me voilà donc sur l'établi avec ma perceuse et son foret métaux de 3.5 avec le vase coincé délicatement dans l'étau (une petite prière au dieu de la chance et des bricoleurs
) je traverse doucement pour ne pas abimer la membrane, mais ça ne m'aide pas à retirer le corps de la valve, par contre me vient l'idée d'utiliser mon foret de 4 équipé d'une partie taraud, et là le restant de la valve s'extrait quand je dévisse ! OUF ! je passe mon aimant sur le haut du vase jusqu'à la valve pour récupérer les copeaux et je mets des petites tapes au cucul pour être sûr d'évacuer ceux-ci.
Je remonte le vase, remet à la pression recommandé sur l'étiquette, remet la PAC en pression d'eau de 1.6 bar et je prie le dieu de la pompe (à chaleur) pour que tout se passe bien.
Ça tourne depuis une semaine avec une montée en pression à 1.8 bars lors de la chauffe à 55°c.
Réparé pour 10€ !
En espérant en aider certains. :)
J'ai aussi été confronté à ce satané code d'erreur et je m'en suis sorti ! d'un débit de 8L/min, je tourne maintenant au dessus des 12L/min (13 à 17 suivant la demande).
Un autre souci s'est présenté à moi, celui-ci n'apparait pas en code erreur mais est la cause de ce défaut, je reviens dessus à la fin, car ce n'est peut-être pas le cas pour tous.
Voilà ce que j'ai fait :
- Nettoyage complet du pot de désembouage (à l'extérieur de la pompe en général, sauf sur modèle Altherma 3 où il est dorénavant intégré)
- Nettoyage complet du filtre tamis (à l’intérieur du module intérieur), vous le trouverais facilement, il ressemble à un bouchon de plomberie avec un clips à retirer, tirer dessus pour l'enlever
Ces 2 étapes sont faciles et à la porté de tous, il suffit d'isoler le départ chauffage, le pot à bout, et isoler le retour chauffage, puis de vidanger le circuit interne de l'unité intérieure (par le purgeur en dessous de la vanne de retour chauffage par exemple, prévoir un tuyau, un seau et la clé à purgeur radiateur). Et de vidanger le pot à boues et à l'ouvrir pour le nettoyer, puis le remonter comme l'indique sa notice.
Ouvrir le remplissage doucement et rouvrir le départ de la pompe tout en laissant la purge ouverte pour chasser l'air, puis une fois la pression presque atteinte, refermer la purge et couper le remplissage.
Autre étape que j'ai faite mais qui peut-être optionnelle pour vous: nettoyage "rapide" des radiateurs, je n'avais pas le temps de m'en occuper un par un en les démontant pour les nettoyer, j'ai donc "rusé" j'ai (après avoir passer un coup d'aimant puissant sur la bas de chaque radiateur) ouvert le circuit de départ chauffage, fermé celui du retour et ouvert la purge tout en fermant tout les radiateurs sauf 1, puis mis en route le remplissage pour monter en pression, arrivé à 2,5 bar je coupe et je remets quand la pression redescend à 0.5, plusieurs fois de suite (moyen pour les coups de bélier, mais terriblement efficaces pour faire évacuer les boues du radiateur).
/ ! \ il me semble préférable de vous conseiller de remettre un produit d'entretien du circuit de chauffage à cette étape pour le bien-être de tout le circuit / ! \
Comme promis je reviens sur le souci rencontré et qui semble bien être à la source dans mon cas.
Après avoir nettoyé les filtres et les radiateurs, le débit est redevenu optimal, je suis donc heureux ! Les radiateurs chauffent du tonnerre et les températures des derniers jours font monter la chauffe à 55°C.
Je me rends devant l'unité intérieure de la PAC est là, HORREUR ! La pression est montée à 2,9 bar alors que j'ai mis 1,6 bar c'est beaucoup trop ! Il semble que mon vase d'expansion ne fasse plus son boulot, mince voilà donc pourquoi mon circuit qui a 4 ans et dont j'ai fait l'entretien l'année dernière est complètement emboué, en effet le montée en pression décolle celles-ci des radiateurs et renvoie tout dans la PAC.
Ni une ni deux, me voilà à redémonter le carter et à tester la valve de remplissage d'azote de la partie membrane du vase d'expansion, pas d'air, mais pas d'eau non plus, me voilà rassurer (pour le moment) il n'y a juste plus de pression, je vais donc chercher mon compresseur et à remettre de la pression comme on pourrait le faire sur un vélo, et là... Le compresseur monte en pression... La valve est donc H.S, je commence à m'inquiéter pour la membrane, serait-elle percée ?

Je commande donc un kit de démontage de valve avec des valves sur un site américain bien connu pour moins de 10€, je reçois le lendemain et je revidange la partie intérieure pour pouvoir démonter le vase et changer la valve et là... Encore un souci, la valve a carrément explosé, je vois le ressort et les 2 tétons servant d'appuis pour démonter cassés

Me voilà donc sur l'établi avec ma perceuse et son foret métaux de 3.5 avec le vase coincé délicatement dans l'étau (une petite prière au dieu de la chance et des bricoleurs

Je remonte le vase, remet à la pression recommandé sur l'étiquette, remet la PAC en pression d'eau de 1.6 bar et je prie le dieu de la pompe (à chaleur) pour que tout se passe bien.
Ça tourne depuis une semaine avec une montée en pression à 1.8 bars lors de la chauffe à 55°c.
Réparé pour 10€ !

En espérant en aider certains. :)
04 décembre 2023 à 19:44
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
J'avais dû rouvrir la PAC car il avait déplacé mon relais Netatmo et le signal n'était pas top, j'avais remarqué que de l'eau rouillée avait coulé sur les polystyrènes mais sans m'en inquiéter, je me suis dit : il a testé la surpression !
Cette année, cascade d'erreurs H07-06 et, comme cité avant, changement de la valve du vase d'expansion.
A croire que le mécanicien qui fait l'entretien est soit mauvais, soit le fait exprès pour déclencher des dépannages derrière, en tout cas, à part pour un souci sur le gaz (partie que je ne pourrais pas faire vu les difficultés administratives pour s'en procurer), aucun technicien ne viendra plus toucher ma PAC, mon métier fait que j'ai la chance de toucher à tous les corps de métier, remplacer une pièce défectueuse ne me fait pas peur (tant qu'elle n'est pas sur le circuit de gaz) et l'entretien de cet équipement relève du jeu d'enfant si on retire la fameuse partie gaz. Hors de question de payer plus de 200€ la seule visite annuelle sans dépannage, nettoyer la partie extérieure et les filtres intérieurs c'est facile, surtout que ces "techniciens" ne s'occupent même pas de remettre du produit dans le circuit de chauffage (c'est pas leur boulot qui m'a dit le guignol, lui c'est la PAC et c'est tout !), il faudrait appeler un plombier en plus ?! Comme on dit à la cité : VAZI NTM ! Couper 2 vannes et vider le pot à boues, le nettoyer et remettre du produit, c'est à la portée de tous, la partie la plus compliquée ? => Refermer en alignant bien la flèche comme sur la notice collée dessus...
Je paierai plein pot le jour où j'aurais un souci que je ne puisse pas résoudre, mais je vais pas payer plus de 200€ pour qu'un guignol vienne faire le strict minimum une fois par an sur mon équipement. En 2h avec la pause café (bien connue du technicien de maintenance) et l'autre main dans le slip, l'affaire est réglée et vous lui avez fait la totale à la mémère !
Daikin Altherma erreur 7H-06 problème de débit d'eau
Citation :Comme par hasard, moi aussi j'ai eu le premier défaut quand il est passé, mais à la différence qu'il est passé en fin de saison (en mars pour la dernière visite de garantie), l'erreur était apparue juste après, mais comme les températures étaient redevenues clémentes, avec la loi d'eau la température ne montait pas plus que ça, voire la PAC ne se déclenchait plus, donc plus d'erreur après avoir acquitté.
Je constate une pression de 3 bars depuis qu'un chauffagiste (qui ne m'avait pas l'air doué) est passé. Elle était de 2 bars avant. Elle monte légèrement quand je relance la PAC, puis redescend quand l'erreur se déclenche.
J'avais dû rouvrir la PAC car il avait déplacé mon relais Netatmo et le signal n'était pas top, j'avais remarqué que de l'eau rouillée avait coulé sur les polystyrènes mais sans m'en inquiéter, je me suis dit : il a testé la surpression !
Cette année, cascade d'erreurs H07-06 et, comme cité avant, changement de la valve du vase d'expansion.
A croire que le mécanicien qui fait l'entretien est soit mauvais, soit le fait exprès pour déclencher des dépannages derrière, en tout cas, à part pour un souci sur le gaz (partie que je ne pourrais pas faire vu les difficultés administratives pour s'en procurer), aucun technicien ne viendra plus toucher ma PAC, mon métier fait que j'ai la chance de toucher à tous les corps de métier, remplacer une pièce défectueuse ne me fait pas peur (tant qu'elle n'est pas sur le circuit de gaz) et l'entretien de cet équipement relève du jeu d'enfant si on retire la fameuse partie gaz. Hors de question de payer plus de 200€ la seule visite annuelle sans dépannage, nettoyer la partie extérieure et les filtres intérieurs c'est facile, surtout que ces "techniciens" ne s'occupent même pas de remettre du produit dans le circuit de chauffage (c'est pas leur boulot qui m'a dit le guignol, lui c'est la PAC et c'est tout !), il faudrait appeler un plombier en plus ?! Comme on dit à la cité : VAZI NTM ! Couper 2 vannes et vider le pot à boues, le nettoyer et remettre du produit, c'est à la portée de tous, la partie la plus compliquée ? => Refermer en alignant bien la flèche comme sur la notice collée dessus...
Je paierai plein pot le jour où j'aurais un souci que je ne puisse pas résoudre, mais je vais pas payer plus de 200€ pour qu'un guignol vienne faire le strict minimum une fois par an sur mon équipement. En 2h avec la pause café (bien connue du technicien de maintenance) et l'autre main dans le slip, l'affaire est réglée et vous lui avez fait la totale à la mémère !

04 décembre 2023 à 20:28
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Daikin Altherma erreur 7H-06 problème de débit d'eau
Bonsoir @Aerthas.
Je me permets de vous contacter après avoir lu vos réponses ici.
Confronté à ce code d'erreur depuis mi-novembre (installation faite en 2019 et aucun problème jusqu'à présent), je suis perdu face au diagnostic de Daikin...
A chaque phase de dégivrage, la machine se met donc en erreur (le code apparait si le débit d'eau est inférieur à 12l/min pendant 15 secondes).
L'entretien étant prévu dans la foulée des premiers codes d'erreur. Cela tombait bien...
Le technicien Daikin ne semblait pas maitrisé particulièrement la machine mais il m'a permis de constater que le pot à boue était très encrassé.
Bon, il m'a dit derrière que le vase d'expansion était HS mais aucune variation notable de pression sur la machine.
Depuis un désembouage total du réseau a été effectué par un chauffagiste. L'eau était complètement noir avec quelques bouchons qui ont mis du temps à sortir.
Suite à l'intervention, le débit d'eau constaté sur la PAC n'a pas particulièrement bougé.
En mode purge d'air (tous robinets ouverts), le débit est aux alentours de 19,5 l/min.
Une fois la purge arrêtée, le débit est plutôt aux alentours de 15 l/min.
Puis si je reviens à différents moments de la journée, je constate des débits aux alentours de 12 (voire de 7).
Pour les lire, je passe par Informations > Capteurs
Néanmoins, je n'y connais absolument rien et ne sait pas quoi en conclure.
Preneur de bons conseils si certains ont des pistes à creuser.
Le bricolage est pour moi rendez-vous en terre inconnue :)
Bonne soirée.
Je me permets de vous contacter après avoir lu vos réponses ici.
Confronté à ce code d'erreur depuis mi-novembre (installation faite en 2019 et aucun problème jusqu'à présent), je suis perdu face au diagnostic de Daikin...
A chaque phase de dégivrage, la machine se met donc en erreur (le code apparait si le débit d'eau est inférieur à 12l/min pendant 15 secondes).
L'entretien étant prévu dans la foulée des premiers codes d'erreur. Cela tombait bien...
Le technicien Daikin ne semblait pas maitrisé particulièrement la machine mais il m'a permis de constater que le pot à boue était très encrassé.
Bon, il m'a dit derrière que le vase d'expansion était HS mais aucune variation notable de pression sur la machine.
Depuis un désembouage total du réseau a été effectué par un chauffagiste. L'eau était complètement noir avec quelques bouchons qui ont mis du temps à sortir.
Suite à l'intervention, le débit d'eau constaté sur la PAC n'a pas particulièrement bougé.
En mode purge d'air (tous robinets ouverts), le débit est aux alentours de 19,5 l/min.
Une fois la purge arrêtée, le débit est plutôt aux alentours de 15 l/min.
Puis si je reviens à différents moments de la journée, je constate des débits aux alentours de 12 (voire de 7).
Pour les lire, je passe par Informations > Capteurs
Néanmoins, je n'y connais absolument rien et ne sait pas quoi en conclure.
Preneur de bons conseils si certains ont des pistes à creuser.
Le bricolage est pour moi rendez-vous en terre inconnue :)
Bonne soirée.
18 décembre 2024 à 21:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
- N°769 : Bonjour. Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A Daikin. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 Daikin. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne...
- 2. Code 7H-06 problème débit d'eau Daikin Altherma
- N°7447 : Bonjour à tous. Je suis équipé d'une PAC air/eau Daikin Altherma basse température bibloc sur plancher chauffant + radiateur. Unité intérieur EHVZ08S18CB3V avec ballon d'ECS intégré Unité extérieur...
- 3. PAC Daikin Altherma erreur CO
- N°6638 : Bonjour, Après 9 ans de bons et loyaux services sans un souci, j'ai une erreur CO qui empêche le fonctionnement de ma PAC et donc chauffage et eau chaude ... Après avoir cherché sur ce forum j'ai nettoyé le contacteur de...
- 4. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
- N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...
- 5. Problème débit eau PAC Daikin Altherma
- N°7581 : Bonjour. Je possède une PAC Daikin Altherma Génération 1 MONOBLOC AIR EAU et depuis 24h elle ne fonctionne plus erreur 7H01 DÉBIT EAU ET ERREUR 0H00 problème capteur de débit. En allant dans les informations capteur je...
- 6. Code AA Pac Daikin Altherma
- N°5347 : Bonjour. J'ai donc ce fameux code AA sur Daikin. Mes connaissances sont limitées. J'ai fait des recherches sur le net. J'ai déjà essayé d'effacer ce code erreur mais il revient. J'ai appuyé sur le bouton pour...
- 7. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
- N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
- 8. PAC code erreur 7H-06
- N°8141 : Bonjour. Après la pause estivale, la PAC se met en défaut de débit minima pendant l'opération de refroidissement / dégivrage. Après réinitialisation par coupure de l'alimentation du disjoncteur tout redevient normal...
- 9. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 10. Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température
- N°4561 : Bonjour. Où peut-on trouver le mode d'emploi explicite de la console PAC Daikin Altherma basse température ? Ce n'est pas clair du tout... ! Merci DAIKIN. :sad:


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite