FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Majestic133

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 064 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Majestic133 sur le forum Climatisation

Majestic133
a posté 6 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Merci pour vos suggestions.

Je vais voir un pro pour des devis.


01 novembre 2023 à 20:19
forum consulter ce sujet Problème en mode chauffage clim réversible Toshiba

Bonjour.

Je vous fais part de mes essais.
J 'ai procédé aux mesures des bobines, toutes font 45-46 ohms.

Aucune ne présente de courant de fuite (mesures entre pin des bobines et la masse de l'appareil).
Les bobines semblent correctes.
Pas de présence d'oxydation au visuel.
Pour la carte électronique, j'ai enregistré à l'oscillo les tensions de sorties qui alimente ces bobines.
Toutes les sorties présentes des pulses de tensions 12 DC, donc la carte qui contrôle ces électrovannes semble correcte. (Un bon point car Toshiba ne fournie plus cette carte électronique qui régule les bobines, elle est obsolète).

Maintenant, il reste que le corps des électrovannes.
J ai deux unités qui posent problèmes (C et D), A l'écoute, on entend bien des différences de son entre une électrovanne d'une unité qui fonctionne et une EV d'une unité qui ne fonctionne par correctement.
De plus, au bout de quelques minute, les tuyaux sous les électrovannes givrent lorsque j ai essayé les unités défaillantes en mode chauffage, alors que pour les autres unités qui fonctionnent, aucune présence de givre.
J en déduit donc un problème au niveau des corps des électrovannes, donc deux à remplacer.
Qu'en pensez vous ?

Cette PAC Air Air est assez ancienne (20 ans environ), je m interroge si je procède aux remplacements des électrovannes ou alors si il vaut mieux passer a une PAC plus récente..

En vous remerciant par avance pour vos suggestions.
01 novembre 2023 à 17:33
forum consulter ce sujet Problème en mode chauffage clim réversible Toshiba

Publicité

Est-il possible d'intervertir deux bobines ? Je m'explique : j'ai un quatrième split sur ce même groupe que je n'utilise jamais.
Celui-ci fonctionne, puis-je intervertir les branchements ? Les mesures sont identiques, 47 ohms et l'autre dont le split ne fonctionnait pas est de 46 ohms.
29 octobre 2023 à 16:49
forum consulter ce sujet Problème en mode chauffage clim réversible Toshiba

Mesure faite et la bobine fait bien 46 ohms.
29 octobre 2023 à 15:37
forum consulter ce sujet Problème en mode chauffage clim réversible Toshiba

En effet, le tuyau de retour lié à cette UI est froid et pas chaud comme les autres UI.
Donc comme vous dites l UE demande bien si la chaleur vient..
Les 45 ohms à mesurer c'est bien la bobine qui entoure le détendeur voir image en pièce jointe.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
détendeur climatiseur

29 octobre 2023 à 13:12
forum consulter ce sujet Problème en mode chauffage clim réversible Toshiba

Bonjour.

Je vous écris car j'ai un souci avec ma clim réversible quadri split Toshiba Inverter RAS-4M2 7YAV-E.
En effet, j'ai mis en route 3 splits en mode chauffage, 2 a 20 degré et 1 à 18 degré pour une température extérieure à 13 degrés.

Au bout de quelques minutes (environ 10 minutes), mon unité extérieur se met à tourner pleine puissance et deux splits soufflent de l'air très chaud alors que l'autre split semble souffler de l'air ambiant.
Lorsque j'éteins le split qui souffle de l'air ambiant, tout revient à la normale, c'est a dire la puissance du l UE diminue et l'air soufflé par les deux autres splits sont à température demandée.

A votre avis, d'où cela pourrait provenir ?
Je n'ai aucun voyant de défaut sur les unités intérieure, et lors de mon entretien fait par un professionnel il avait relevé ceci :
Compresseur : da220a2f-20l
Température extérieur 13 °
Pression :
31 HP
15 BP

Intensité :
Jaune 17.2 A
NOIR 17.5 A
ROUGE 17.23 A
Refoulement compresseur 70 degrés
Aspiration compresseur 13.5 degrés

Merci pour vos conseils.
29 octobre 2023 à 00:22