Problème en mode chauffage clim réversible Toshiba
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9017
Question Dépannage Forum Climatisation : Problème en mode chauffage clim réversible Toshiba
Bonjour.
Je vous écris car j'ai un souci avec ma clim réversible quadri split Toshiba Inverter RAS-4M2 7YAV-E.
En effet, j'ai mis en route 3 splits en mode chauffage, 2 a 20 degré et 1 à 18 degré pour une température extérieure à 13 degrés.
Au bout de quelques minutes (environ 10 minutes), mon unité extérieur se met à tourner pleine puissance et deux splits soufflent de l'air très chaud alors que l'autre split semble souffler de l'air ambiant.
Lorsque j'éteins le split qui souffle de l'air ambiant, tout revient à la normale, c'est a dire la puissance du l UE diminue et l'air soufflé par les deux autres splits sont à température demandée.
A votre avis, d'où cela pourrait provenir ?
Je n'ai aucun voyant de défaut sur les unités intérieure, et lors de mon entretien fait par un professionnel il avait relevé ceci :
Compresseur : da220a2f-20l
Température extérieur 13 °
Pression :
31 HP
15 BP
Intensité :
Jaune 17.2 A
NOIR 17.5 A
ROUGE 17.23 A
Refoulement compresseur 70 degrés
Aspiration compresseur 13.5 degrés
Merci pour vos conseils.
Je vous écris car j'ai un souci avec ma clim réversible quadri split Toshiba Inverter RAS-4M2 7YAV-E.
En effet, j'ai mis en route 3 splits en mode chauffage, 2 a 20 degré et 1 à 18 degré pour une température extérieure à 13 degrés.
Au bout de quelques minutes (environ 10 minutes), mon unité extérieur se met à tourner pleine puissance et deux splits soufflent de l'air très chaud alors que l'autre split semble souffler de l'air ambiant.
Lorsque j'éteins le split qui souffle de l'air ambiant, tout revient à la normale, c'est a dire la puissance du l UE diminue et l'air soufflé par les deux autres splits sont à température demandée.
A votre avis, d'où cela pourrait provenir ?
Je n'ai aucun voyant de défaut sur les unités intérieure, et lors de mon entretien fait par un professionnel il avait relevé ceci :
Compresseur : da220a2f-20l
Température extérieur 13 °
Pression :
31 HP
15 BP
Intensité :
Jaune 17.2 A
NOIR 17.5 A
ROUGE 17.23 A
Refoulement compresseur 70 degrés
Aspiration compresseur 13.5 degrés
Merci pour vos conseils.
29 octobre 2023 à 00:22
Réponse 1 forum climatisation climatiseur
Problème en mode chauffage clim réversible Toshiba
Bonjour.
Dans votre UE vous avez une électrovanne par UI pour doser la quantité de gaz chaud envoyée dans chaque UI. Il semblerait que celle dédiée à l'UI à problème ne s'ouvre plus. Du coup celle-ci crie à l'UE "Alors, ça vient la chaleur?", et l'UE fait son maximum pour tenter de la satisfaire, mais en vain puisque le robinet est fermé... Quand vous la coupez, alors les autres UI disent "nous on a ce qu'il faut, merci", et l'UE modère ses ardeurs puisque les UI restantes n'appellent pas de puissance outre mesure.
Donc problème dans le corps de l'EV, ou dans les bobinages de l'EV, ou dans les circuits qui pilotent les bobinages de l'EV. Les 4 bobinages font en principe 45 ohms, à mesurer si possible.
Dans votre UE vous avez une électrovanne par UI pour doser la quantité de gaz chaud envoyée dans chaque UI. Il semblerait que celle dédiée à l'UI à problème ne s'ouvre plus. Du coup celle-ci crie à l'UE "Alors, ça vient la chaleur?", et l'UE fait son maximum pour tenter de la satisfaire, mais en vain puisque le robinet est fermé... Quand vous la coupez, alors les autres UI disent "nous on a ce qu'il faut, merci", et l'UE modère ses ardeurs puisque les UI restantes n'appellent pas de puissance outre mesure.
Donc problème dans le corps de l'EV, ou dans les bobinages de l'EV, ou dans les circuits qui pilotent les bobinages de l'EV. Les 4 bobinages font en principe 45 ohms, à mesurer si possible.
29 octobre 2023 à 10:28
Réponse 2 forum climatisation climatiseur
Problème en mode chauffage clim réversible Toshiba
En effet, le tuyau de retour lié à cette UI est froid et pas chaud comme les autres UI.
Donc comme vous dites l UE demande bien si la chaleur vient..
Les 45 ohms à mesurer c'est bien la bobine qui entoure le détendeur voir image en pièce jointe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Donc comme vous dites l UE demande bien si la chaleur vient..
Les 45 ohms à mesurer c'est bien la bobine qui entoure le détendeur voir image en pièce jointe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 octobre 2023 à 13:12
Réponse 3 forum climatisation climatiseur
Problème en mode chauffage clim réversible Toshiba
Mesure faite et la bobine fait bien 46 ohms.
29 octobre 2023 à 15:37
Réponse 4 forum climatisation climatiseur
Problème en mode chauffage clim réversible Toshiba
Est-il possible d'intervertir deux bobines ? Je m'explique : j'ai un quatrième split sur ce même groupe que je n'utilise jamais.
Celui-ci fonctionne, puis-je intervertir les branchements ? Les mesures sont identiques, 47 ohms et l'autre dont le split ne fonctionnait pas est de 46 ohms.
Celui-ci fonctionne, puis-je intervertir les branchements ? Les mesures sont identiques, 47 ohms et l'autre dont le split ne fonctionnait pas est de 46 ohms.
29 octobre 2023 à 16:49
Réponse 5 forum climatisation climatiseur
Problème en mode chauffage clim réversible Toshiba
Bonjour.
Vous pouvez les inverser mais il faut aussi le faire sur la carte électronique.
Vous pouvez les inverser mais il faut aussi le faire sur la carte électronique.
30 octobre 2023 à 19:18
Réponse 6 forum climatisation climatiseur
Problème en mode chauffage clim réversible Toshiba
Bonjour.
Je vous fais part de mes essais.
J 'ai procédé aux mesures des bobines, toutes font 45-46 ohms.
Aucune ne présente de courant de fuite (mesures entre pin des bobines et la masse de l'appareil).
Les bobines semblent correctes.
Pas de présence d'oxydation au visuel.
Pour la carte électronique, j'ai enregistré à l'oscillo les tensions de sorties qui alimente ces bobines.
Toutes les sorties présentes des pulses de tensions 12 DC, donc la carte qui contrôle ces électrovannes semble correcte. (Un bon point car Toshiba ne fournie plus cette carte électronique qui régule les bobines, elle est obsolète).
Maintenant, il reste que le corps des électrovannes.
J ai deux unités qui posent problèmes (C et D), A l'écoute, on entend bien des différences de son entre une électrovanne d'une unité qui fonctionne et une EV d'une unité qui ne fonctionne par correctement.
De plus, au bout de quelques minute, les tuyaux sous les électrovannes givrent lorsque j ai essayé les unités défaillantes en mode chauffage, alors que pour les autres unités qui fonctionnent, aucune présence de givre.
J en déduit donc un problème au niveau des corps des électrovannes, donc deux à remplacer.
Qu'en pensez vous ?
Cette PAC Air Air est assez ancienne (20 ans environ), je m interroge si je procède aux remplacements des électrovannes ou alors si il vaut mieux passer a une PAC plus récente..
En vous remerciant par avance pour vos suggestions.
Je vous fais part de mes essais.
J 'ai procédé aux mesures des bobines, toutes font 45-46 ohms.
Aucune ne présente de courant de fuite (mesures entre pin des bobines et la masse de l'appareil).
Les bobines semblent correctes.
Pas de présence d'oxydation au visuel.
Pour la carte électronique, j'ai enregistré à l'oscillo les tensions de sorties qui alimente ces bobines.
Toutes les sorties présentes des pulses de tensions 12 DC, donc la carte qui contrôle ces électrovannes semble correcte. (Un bon point car Toshiba ne fournie plus cette carte électronique qui régule les bobines, elle est obsolète).
Maintenant, il reste que le corps des électrovannes.
J ai deux unités qui posent problèmes (C et D), A l'écoute, on entend bien des différences de son entre une électrovanne d'une unité qui fonctionne et une EV d'une unité qui ne fonctionne par correctement.
De plus, au bout de quelques minute, les tuyaux sous les électrovannes givrent lorsque j ai essayé les unités défaillantes en mode chauffage, alors que pour les autres unités qui fonctionnent, aucune présence de givre.
J en déduit donc un problème au niveau des corps des électrovannes, donc deux à remplacer.
Qu'en pensez vous ?
Cette PAC Air Air est assez ancienne (20 ans environ), je m interroge si je procède aux remplacements des électrovannes ou alors si il vaut mieux passer a une PAC plus récente..
En vous remerciant par avance pour vos suggestions.
01 novembre 2023 à 17:33
Réponse 7 forum climatisation climatiseur
Problème en mode chauffage clim réversible Toshiba
Bonjour.
Eh bien une suggestion pour faire fonctionner cette installation encore quelques années : demandez un devis à un pro pour qu'il vous permute les tuyaux de l'UI "en panne" avec ceux de l'UI qui n'est jamais utilisée. Le travail (assez simple) consiste en :
- pump down (rapatrier tout le gaz dans l'UE) ou récupération dans une bouteille de transfert
- permutation des 2x2 tuyaux et des câbles électriques.
- tirage au vide des UI concernées (ou peut-être des 4, à voir)
- épreuve à l'azote 30 bars (certains pros ne le font pas)
- ouverture des vannes manuelles ou remise en place du gaz, et essais.
Et un autre devis pour remplacer la vanne défaillante sans permuter les tuyaux, avec un travail plus compliqué :
- récupération du gaz dans une bouteille de transfert
- remplacement de la vanne (brasures nécessaires)
- tirage au vide général
- remise en place du gaz, et essais.
Eh bien une suggestion pour faire fonctionner cette installation encore quelques années : demandez un devis à un pro pour qu'il vous permute les tuyaux de l'UI "en panne" avec ceux de l'UI qui n'est jamais utilisée. Le travail (assez simple) consiste en :
- pump down (rapatrier tout le gaz dans l'UE) ou récupération dans une bouteille de transfert
- permutation des 2x2 tuyaux et des câbles électriques.
- tirage au vide des UI concernées (ou peut-être des 4, à voir)
- épreuve à l'azote 30 bars (certains pros ne le font pas)
- ouverture des vannes manuelles ou remise en place du gaz, et essais.
Et un autre devis pour remplacer la vanne défaillante sans permuter les tuyaux, avec un travail plus compliqué :
- récupération du gaz dans une bouteille de transfert
- remplacement de la vanne (brasures nécessaires)
- tirage au vide général
- remise en place du gaz, et essais.
01 novembre 2023 à 19:07
Réponse 8 forum climatisation climatiseur
Problème en mode chauffage clim réversible Toshiba
Merci pour vos suggestions.
Je vais voir un pro pour des devis.
Je vais voir un pro pour des devis.
01 novembre 2023 à 20:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Mode chauffage indisponible clim Toshiba
- N°5768 : Bonjour à tous. J'ai une clim réversible gainable Toshiba. UE : RAV-SM803AT-E UI : RAV-SM802BT-E Je n'ai plus accès au mode chauffage. En appuyant sur le bouton "mode" je n'ai accès qu'à DRY, COOL, FAN. Le mode HEAT et...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
- N°6176 : Bonjour à tous, J'ai acheté d'occasion un climatiseur mobile réversible de marque Equation, modèle wap-357dzh-35w, en mode refroidissement, ventilation et déshumidification, il fonctionne parfaitement mais en mode chauffage,...
- 4. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 5. Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6
- N°2650 : Bonjour, J'ai commandé une clim réversible Kaysun KAY 52 DN6 (compresseur Toshiba d'après le vendeur) et l'ai installé moi-même à l'aide du kit d'installation. Elle a fonctionné en chaud normalement le premier jour. Le...
- 6. Climatisation Hitachi fonctionnement insuffisant en mode chauffage
- N°1837 : Bonjour à tous, Je vous expose mon cas : climatisation Hitachi posée par professionnel. Après 10 ans de bons et loyaux services, le fonctionnement en froid me semble correct, mais en chaud, ce n'est plus ça... avec 30° de...
- 7. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
- N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
- 8. Problème de chauffage climatisation réversible LG
- N°100 : Bonjour, J'ai un problème sur une climatisation LG installée depuis plus de trois mois. Celle-ci fonctionnait bien en froid, et fonctionne toujours bien d'ailleurs, mais en chaud elle se met en sécurité. Peut-il y avoir un...
- 9. Clim Daikin réversible sensation froid en mode chauffage
- N°293 : Bonjour, j'ai fait installer une clim réversible Daikin FTXS35D dans une salle à manger de 35m² (plafond 2.50 m) en mode chauffage, j'ai toujours une sensation d'air froid, bien que le thermomètre ambiant confirme la t°...
- 10. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite