Est-ce que l’opto Coupleur pq9 au borne de ic2 ne serait pas en panne.
Merci pour votre aide.
Merci pour votre aide.
09 novembre 2017 à 16:13

Bonjour.
Le 35 v fourni par ic2 via d726 n’est pas présent.
J’ai mesuré sur la cathode de d726
J’ai l’im Que le +35v relaxe
Y aurait-il un court-circuit sur le 35v ?
Le 35 v fourni par ic2 via d726 n’est pas présent.
J’ai mesuré sur la cathode de d726
J’ai l’im Que le +35v relaxe
Y aurait-il un court-circuit sur le 35v ?
09 novembre 2017 à 16:10

Merci Dom pour votre réponse aussi rapide.
Je suis en déplacement toute la semaine et je ne pourrais regarder tout cela que la semaine prochaine.
Encore merci de votre aide et à bientôt j’espère.
Je suis en déplacement toute la semaine et je ne pourrais regarder tout cela que la semaine prochaine.
Encore merci de votre aide et à bientôt j’espère.
30 octobre 2017 à 13:59

Voici les photos dépannage unité intérieure Hitachi TE145A.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


30 octobre 2017 à 01:49

J’ai oublié de dire que les deux leds sur le groupe de haut clignotent de la même façon que sur l’unité du bas, un coup vert sur la 304 et un coup rouge sur la 301.
Un des deux clignotant est plus rapide que l’autre et finit par rattraper l’autre.
La panne peut-elle arriver de la partie à gauche de l’électronique.
Ci-joint la photo.
Et une autre de l’alimentation.
Un des deux clignotant est plus rapide que l’autre et finit par rattraper l’autre.
La panne peut-elle arriver de la partie à gauche de l’électronique.
Ci-joint la photo.
Et une autre de l’alimentation.
30 octobre 2017 à 01:05

Merci pour votre réponse Dom.
Deux unités intérieures sur chaque groupe.
L’UE du haut fonctionne actuellement très bien mais elle a moins tourné que celle du bas qui alimente une grosse unité pour les pièces à vivre et une petite dans une buanderie qui fonctionne très peu.
C’est donc l’UE du bas qui ne fonctionne plus et qui n’alimente plus les deux UI et c’est bien sûr celle du bas que j’ai changée les deux STRF.
Encore merci pour votre aide.
Deux unités intérieures sur chaque groupe.
L’UE du haut fonctionne actuellement très bien mais elle a moins tourné que celle du bas qui alimente une grosse unité pour les pièces à vivre et une petite dans une buanderie qui fonctionne très peu.
C’est donc l’UE du bas qui ne fonctionne plus et qui n’alimente plus les deux UI et c’est bien sûr celle du bas que j’ai changée les deux STRF.
Encore merci pour votre aide.
30 octobre 2017 à 00:42

Unités intérieures TE145A ne sont pas alimentés.
Bonjour.
Est-il possible que les unités intérieures ne soient plus alimentées car le compresseur est HS ?
Je me pose la question suite au changement des deux circuits intégrés sont TRF 66 67 et STF 65 23
J’ai amené la carte d’alimentation chez un technicien et il m’a dit que tout était en ordre.
Encore merci.
Bonjour.
Est-il possible que les unités intérieures ne soient plus alimentées car le compresseur est HS ?
Je me pose la question suite au changement des deux circuits intégrés sont TRF 66 67 et STF 65 23
J’ai amené la carte d’alimentation chez un technicien et il m’a dit que tout était en ordre.
Encore merci.
28 octobre 2017 à 19:07

Bonsoir
Après avoir changé les deux circuits strf 6667 et 6523 ça ne marche toujours pas.
Que faire svp ?
Merci encore.
Après avoir changé les deux circuits strf 6667 et 6523 ça ne marche toujours pas.
Que faire svp ?
Merci encore.
28 octobre 2017 à 18:35

Bonjour.
Clignotement régulier.
Un coup vert sur la led de droite puis un coup rouge sur la led de gauche 304 puis 301.
Il me semble maintenant que dans un post une personne disait que cela signifiait qu’il restait une UI de disponible.
J’ai amené la carte d’alimentation chez un électro il me dit que c’est un des deux circuit strf qui est HS.
Reste à voir et à remplacer.
En espérant que la panne ne se propage pas plus loin.
Ma pompe a 7 ans et j’aimerais bien qu’elle tourne encore quelques années.
Elle fonctionne seulement 6 mois l’hiver sans forcer.
J’ai un poêle à bois qui marche aussi par grand froid.
J’habite en montagne et j'étais satisfait jusqu’à présent de son fonctionnement.
Peu onéreux.
Clignotement régulier.
Un coup vert sur la led de droite puis un coup rouge sur la led de gauche 304 puis 301.
Il me semble maintenant que dans un post une personne disait que cela signifiait qu’il restait une UI de disponible.
J’ai amené la carte d’alimentation chez un électro il me dit que c’est un des deux circuit strf qui est HS.
Reste à voir et à remplacer.
En espérant que la panne ne se propage pas plus loin.
Ma pompe a 7 ans et j’aimerais bien qu’elle tourne encore quelques années.
Elle fonctionne seulement 6 mois l’hiver sans forcer.
J’ai un poêle à bois qui marche aussi par grand froid.
J’habite en montagne et j'étais satisfait jusqu’à présent de son fonctionnement.
Peu onéreux.
24 octobre 2017 à 08:36

Bonsoir.
Aucune solution dans la bible Hitachi pour mon UE TE145A.
Ld301 et Ld304 clignotement à intervalles réguliers.
Une société dont je ne citerais pas le nom m’a dit qu’il s’agissait de la carte d’alimentation.
Oui, je veux bien, 880 euros la carte + le déplacement + la main d’œuvre.... égale ma paye.
Merci d'avance.
Aucune solution dans la bible Hitachi pour mon UE TE145A.
Ld301 et Ld304 clignotement à intervalles réguliers.
Une société dont je ne citerais pas le nom m’a dit qu’il s’agissait de la carte d’alimentation.
Oui, je veux bien, 880 euros la carte + le déplacement + la main d’œuvre.... égale ma paye.
Merci d'avance.
20 octobre 2017 à 20:35