Bonsoir.

Aucune solution dans la bible Hitachi pour mon UE TE145A.
Ld301 et Ld304 clignotement à intervalles réguliers.
Une société dont je ne citerais pas le nom m’a dit qu’il s’agissait de la carte d’alimentation.
Oui, je veux bien, 880 euros la carte + le déplacement + la main d’œuvre.... égale ma paye.
Merci d'avance.
20 octobre 2017 à 20:35
Réponse 1 du forum climatisation

UE Hitachi TE145A Ld301 et Ld304 clignotement à intervalles réguliers

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
En fait votre clim est du Thermosème, sous marque de Hitachi je crois.
Mais en regardant les codes défaut de Hitachi je n'ai rien sur ce que nous décrivez.
Pouvez-vous nous dire combien de fois clignote chaque led ?
23 octobre 2017 à 17:03
Réponse 2 du forum climatisation

UE Hitachi TE145A Ld301 et Ld304 clignotement à intervalles réguliers

maletioni
Membre inscrit
maletioni
10 messages
Bonjour.
Clignotement régulier.
Un coup vert sur la led de droite puis un coup rouge sur la led de gauche 304 puis 301.
Il me semble maintenant que dans un post une personne disait que cela signifiait qu’il restait une UI de disponible.
J’ai amené la carte d’alimentation chez un électro il me dit que c’est un des deux circuit strf qui est HS.
Reste à voir et à remplacer.
En espérant que la panne ne se propage pas plus loin.
Ma pompe a 7 ans et j’aimerais bien qu’elle tourne encore quelques années.
Elle fonctionne seulement 6 mois l’hiver sans forcer.
J’ai un poêle à bois qui marche aussi par grand froid.
J’habite en montagne et j'étais satisfait jusqu’à présent de son fonctionnement.
Peu onéreux.
24 octobre 2017 à 08:36
Réponse 3 du forum climatisation

UE Hitachi TE145A Ld301 et Ld304 clignotement à intervalles réguliers

maletioni
Membre inscrit
maletioni
10 messages
Bonsoir
Après avoir changé les deux circuits strf 6667 et 6523 ça ne marche toujours pas.
Que faire svp ?
Merci encore.
28 octobre 2017 à 18:35
Réponse 4 du forum climatisation

UE Hitachi TE145A Ld301 et Ld304 clignotement à intervalles réguliers

maletioni
Membre inscrit
maletioni
10 messages
Unités intérieures TE145A ne sont pas alimentés.
Bonjour.
Est-il possible que les unités intérieures ne soient plus alimentées car le compresseur est HS ?
Je me pose la question suite au changement des deux circuits intégrés sont TRF 66 67 et STF 65 23
J’ai amené la carte d’alimentation chez un technicien et il m’a dit que tout était en ordre.
Encore merci.
28 octobre 2017 à 19:07
Réponse 5 du forum climatisation

UE Hitachi TE145A Ld301 et Ld304 clignotement à intervalles réguliers

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Quelle est votre configuration : combien d'UI sur le groupe du haut, lesquelles ont un problème? Mêmes questions pour le groupe du bas?

Je veux espérer que les STRF ont été changés sur la bonne carte... puisqu'il y en a 2 identiques!

Normalement un compresseur HS n'a pas de répercussions sur l'alimentation des UI, sauf s'il fait claquer le fusible d'entrée, mais dans ce cas, pas de LED qui s'éclaire.

Cordialement, Dom.
29 octobre 2017 à 09:03
Réponse 6 du forum climatisation

UE Hitachi TE145A Ld301 et Ld304 clignotement à intervalles réguliers

maletioni
Membre inscrit
maletioni
10 messages
Merci pour votre réponse Dom.
Deux unités intérieures sur chaque groupe.
L’UE du haut fonctionne actuellement très bien mais elle a moins tourné que celle du bas qui alimente une grosse unité pour les pièces à vivre et une petite dans une buanderie qui fonctionne très peu.
C’est donc l’UE du bas qui ne fonctionne plus et qui n’alimente plus les deux UI et c’est bien sûr celle du bas que j’ai changée les deux STRF.
Encore merci pour votre aide.
30 octobre 2017 à 00:42
Réponse 7 du forum climatisation

UE Hitachi TE145A Ld301 et Ld304 clignotement à intervalles réguliers

maletioni
Membre inscrit
maletioni
10 messages
J’ai oublié de dire que les deux leds sur le groupe de haut clignotent de la même façon que sur l’unité du bas, un coup vert sur la 304 et un coup rouge sur la 301.
Un des deux clignotant est plus rapide que l’autre et finit par rattraper l’autre.
La panne peut-elle arriver de la partie à gauche de l’électronique.
Ci-joint la photo.
Et une autre de l’alimentation.
30 octobre 2017 à 01:05
Réponse 8 du forum climatisation

UE Hitachi TE145A Ld301 et Ld304 clignotement à intervalles réguliers

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Vous rencontrez des problèmes avec votre chaudière, radiateurs, votre poêle à bois, poêle à pétrole, cheminée.... Nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage.

À ce jour 24 582 questions ont été posées sur le forum chauffage.
30 octobre 2017 à 01:14
Réponse 9 du forum climatisation

UE Hitachi TE145A Ld301 et Ld304 clignotement à intervalles réguliers

maletioni
Membre inscrit
maletioni
10 messages
Voici les photos dépannage unité intérieure Hitachi TE145A.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage unité intérieure Hitachi TE145Adépannage unité intérieure Hitachi TE145A

30 octobre 2017 à 01:49
Réponse 10 du forum climatisation

UE Hitachi TE145A Ld301 et Ld304 clignotement à intervalles réguliers

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Vous n'avez pas complètement répondu à mes questions, MAIS la 2ème photo compense. Les UI en panne sont donc les 5 et 6. La 4, non câblée, dépend de IC1, qui alimente aussi la carte ; les 5 et 6 dépendent de IC2, lequel n'alimente rien d'autre. Il est donc probable que l'alimentation gérée par IC2 ne fonctionne pas, ou alors elle fonctionne mais le 35VDC nécessaire aux UI n'arrive pas UI parce que les relais finaux ne collent pas. Ceux-ci dépendent d'un 12V fourni par IC1, mais il est peu probable que les 2 relais soient en panne. Ou alors la piste cuivre qui y mène est coupée, peu probable aussi.

Je suppose que vous avez déjà mesuré les tensions sur les 6 UI, vous avez normalement autour de 35VDC sur chaque paire de fils. Dites ce que vous mesurez sur 4, 5 et 6. Si vous avez 35V sur la 4, cela élimine la piste liée aux relais.

L'alim d'IC1 peut être en panne pour d'autres raisons que le STRF, qui est donc neuf. Mesurez R746, elle aura pu claquer lors de la mort du STRF précédent (si toutefois celui-ci était bien mort). Normalement un tiers d'ohm. Mesurez aussi R741, normalement 410kOhms. Ces mesures se font courant coupé, évidemment.

A vous. Dom.
30 octobre 2017 à 10:20
Réponse 11 du forum climatisation

UE Hitachi TE145A Ld301 et Ld304 clignotement à intervalles réguliers

maletioni
Membre inscrit
maletioni
10 messages
Merci Dom pour votre réponse aussi rapide.
Je suis en déplacement toute la semaine et je ne pourrais regarder tout cela que la semaine prochaine.
Encore merci de votre aide et à bientôt j’espère.
30 octobre 2017 à 13:59
Réponse 12 du forum climatisation

UE Hitachi TE145A Ld301 et Ld304 clignotement à intervalles réguliers

maletioni
Membre inscrit
maletioni
10 messages
Bonjour.
Le 35 v fourni par ic2 via d726 n’est pas présent.
J’ai mesuré sur la cathode de d726
J’ai l’im Que le +35v relaxe
Y aurait-il un court-circuit sur le 35v ?
09 novembre 2017 à 16:10
Réponse 13 du forum climatisation

UE Hitachi TE145A Ld301 et Ld304 clignotement à intervalles réguliers

maletioni
Membre inscrit
maletioni
10 messages
Est-ce que l’opto Coupleur pq9 au borne de ic2 ne serait pas en panne.
Merci pour votre aide.
09 novembre 2017 à 16:13
Réponse 14 du forum climatisation

UE Hitachi TE145A Ld301 et Ld304 clignotement à intervalles réguliers

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Encore une fois, vous ne me répondez pas. Je me demande si cela sert à quelque chose que je passe du temps à essayer de vous aider... Certes vous remerciez, c'est déjà ça, mais il n'y pas que ça dans la vie!

Soit vous avez fait les mesures demandées, alors pourquoi ne pas m'en informer, soit vous ne les avez pas faites, dans ce cas...
10 novembre 2017 à 00:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 2. Panne clim Hitachi RAC506DH7
    N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
  • 3. UE Hitachi RAC35 LD301 12 clignotements
    N°8433 : Bonjour. J'ai un souci avec mon UE Hitachi RAC35 LD301 qui clignote 12 fois. Il n'y a pas de fusible HS sur la carte de commande et l'axe du ventilateur est libre. J'ai un doute entre la carte de commande et le ventilateur : y...
  • 4. Panne unité extérieure Hitachi RAM 65QH5
    N°8809 : Bonjour à vous. Je suis un novice en la matière.. J’ai pu lire quelques soucis de certains qui peuvent se rapporter à mon soucis, mais comme chaque cas peut être différent je voulais quand même exposé le mien. J’ai...
  • 5. Panne Hitachi RAM65QH5 : LD301 clignote 3 fois
    N°2960 : Bonjour à tous, Nous avons un souci à la maison depuis quelques jours. Certes nous ne sommes qu'en septembre mais je préfère avoir ça maintenant que dans quelques semaines. Habitants le Haut Doubs l'hiver commence bientôt...
  • 6. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
    N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
  • 7. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 8. Hitachi ram-52qh5 + 2x rak-25qxa
    N°4989 : Hello guys, That's the only forum I have found with information about this AC. All Hitachi AC did read. I have Hitachi ram-52qh5 + 2x rak-25qxa. - ld301 flashes once; - ld304 flashes once; - indoors flashes 4 times; -...
  • 9. RAK 50PEB RAC 50WEB 4 clignotement sur UI 15 clignotements sur UE
    N°8149 : Bonjour. En voulant redémarré ma PAC Hitachi cette année 4 clignotements sur horloge intérieur et rien ne se passe. J'ai nettoyer les connectique et regarder l'UE la led 301 clignote 15 fois. Sur les conseil du SAV de la...
  • 10. Clim Hitachi RAC-50YH7 ne démarre pas LD301 clignote
    N°4179 : Bonjour, je suis nouveau sur le forum, Je viens d'acheter un appartement, ce qui me rend très heureux :biggrin: . Ce qui me rend moins heureux, :cry: c'est que la clim ne fonctionne pas. Lorsque j'allume l'UI, le volet...
>>> Résultats suivants pour : UE Hitachi TE145A Ld301 et Ld304 clignotement à intervalles réguliers >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite