FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Mancioux

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 064 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Mancioux sur le forum Climatisation

Mancioux
a posté 3 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Merci à tous pour vos réponses,
Le technicien revient dés demain (enfin j’espère) et vous tiens au courant....
Bien amicalement.
11 janvier 2015 à 10:50
forum consulter ce sujet Code Erreur U0 sur chauffage Daikin Inverter + AJTECH Mod 100

Bonsoir,
Merci pour la réponse. Mon message n'était pas complet...
Il y a bien eu une recherche de fuite, elle a été identifiée sur un raccord. La recharge préconisée par DAIKIN est bien de 4.2 kg puis à nouveau recherche de fuite négative (après avoir resserré un raccord).
Le code U0 indique que la température du tuyau d'aspiration est trop élevée, il peut donc s'agir d'une obturation de la tuyauterie de fluide, d'un manque de gaz, d'un problème sur le détendeur électronique ou....
L'unité extérieure fonctionnant très bien, le fluide arrive suffisamment chaud à l'AJTECH (mesure effectuée) mais repart très froid (pas d'échange) le technicien se demandait s'il pouvait s'agir d'une obturation de la tuyauterie du fluide au niveau de l'échangeur ou ???
Si certains ont connu ce même type de désagrément, voilà, et toujours sans chauffage...
Bien amicalement.
10 janvier 2015 à 18:47
forum consulter ce sujet Code Erreur U0 sur chauffage Daikin Inverter + AJTECH Mod 100

Publicité

Bonjour à tous,

Je dispose d'un chauffage type aérothermie avec une unité extérieure Daikin RZQ100B7 et un module AJTECH Mod 100 (chauffage au sol).
8 ans sans aucun problème jusqu'à cette année où il y a trois semaines il est apparu un code erreur U0.
Le chauffage était beaucoup moins efficace et chauffait peu.
Le technicien a rapidement identifié une fuite de gaz R410. En effet, 0.6 de pression au lieu de 4.2 !! Recharge effectuée, le chauffage est parfaitement reparti !!
Puis... il y a une semaine, à nouveau code U0 mais cette fois-ci, l'unité extérieure fait bien son boulot en envoyant vers l'AJTECH du fluide très chaud. Mais en sortie de l'échangeur, retour de fluide froid et pas d'échange avec l'eau qui reste elle aussi froide.
Pas de perte d'huile visible, pas d'eau boueuse, pompe en état de fonctionnement, pression d'eau normale... et un technicien à court d'idée ! On dirait que l'installation a mal supporté cette remontée de pression !!
Nous sommes sans chauffage, je suis donc preneur d'idée à ce sujet !
Merci pour vos réponses.
10 janvier 2015 à 11:19
forum consulter ce sujet Code Erreur U0 sur chauffage Daikin Inverter + AJTECH Mod 100