Profil du membre manu83136
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit manu83136 sur le forum Climatisation

a posté 21 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour.
Si vous avez des AQV12FAN.
Et le même problème.
On peut mettre toutes nos recherches en commun.
Manu
Si vous avez des AQV12FAN.
Et le même problème.
On peut mettre toutes nos recherches en commun.
Manu
30 juillet 2019 à 15:25

Bonjour.
Oui je suis intéressé par les codes
Maintenant ma UI démarre mais pas l UE
Elle ventile enfaite. Puis s arrête et les 2 voyants UI clignote.
Je n arrivé pas a La réinitialiser avec la télécommande.
Elle ne réagit pas.
Merci pour les infos.
Manu
Oui je suis intéressé par les codes
Maintenant ma UI démarre mais pas l UE
Elle ventile enfaite. Puis s arrête et les 2 voyants UI clignote.
Je n arrivé pas a La réinitialiser avec la télécommande.
Elle ne réagit pas.
Merci pour les infos.
Manu
30 juillet 2019 à 15:22

Bonjour.
J'ai ouvert l'UE.
La led rouge est allumée fixe et la verte clignote.
Et la surprise l'UE s'est mise en marche et a bien chauffé.
Au bout d'un moment la clim s'est mise à sonner et l'UI a la led rouge et la verte qui clignotent.
Je l'éteins et redémarre et ça repart...
Et re-arrêt au bout d'un temps.
Mais j'ai remarqué qu'elle s'arrête les jours de pluie...
Qu'en pensez-vous ?
Pour lui j'ai le tableau des codes.
Mais pas pour l'UE, rouge fixe et vert clignotant ??? Savez-vous ce que ça signifie ?
Merci à vous.
Bonne journée.
Manu
J'ai ouvert l'UE.
La led rouge est allumée fixe et la verte clignote.
Et la surprise l'UE s'est mise en marche et a bien chauffé.
Au bout d'un moment la clim s'est mise à sonner et l'UI a la led rouge et la verte qui clignotent.
Je l'éteins et redémarre et ça repart...
Et re-arrêt au bout d'un temps.
Mais j'ai remarqué qu'elle s'arrête les jours de pluie...
Qu'en pensez-vous ?
Pour lui j'ai le tableau des codes.
Mais pas pour l'UE, rouge fixe et vert clignotant ??? Savez-vous ce que ça signifie ?
Merci à vous.
Bonne journée.
Manu
05 novembre 2018 à 17:59

Bonjour.
Oui je l'ai changé hors tension. Je vais ouvrir l'UE aujourd'hui.
Car hier trop grosse pluie.
Merci pour votre réponse.
Bonne journée.
Manu
Oui je l'ai changé hors tension. Je vais ouvrir l'UE aujourd'hui.
Car hier trop grosse pluie.
Merci pour votre réponse.
Bonne journée.
Manu
01 novembre 2018 à 09:44

Bonjour.
J'ai un nouveau problème sur une clim AQV12 FAN Samsung monosplit.
Après avoir changé la carte intérieure et entré un code de réinitialisation tout marchait impeccable.
Mais un jour le voyant de marche s'est éteint...
Depuis la clim fonctionne mais ne fait que ventiler, tout semble fonctionner à l'intérieur mais à l’extérieur il ne se passe rien quand je mets en froid elle ventile à fond.
Quand je mets en chaud elle ventile doucement.
Avant elle s’était mise en sécurité avec le voyant du milieu qui clignotait.
Le problème c'est que le voyant du bas semble ne plus être alimenté, donc peut entre les deux clignoter dans ce cas ce serait evap in sensor error.
J'ai changé ce capteur, mais rien de mieux.
Si quelqu'un a une idée...
Merci d'avance à tous.
Manu
J'ai un nouveau problème sur une clim AQV12 FAN Samsung monosplit.
Après avoir changé la carte intérieure et entré un code de réinitialisation tout marchait impeccable.
Mais un jour le voyant de marche s'est éteint...
Depuis la clim fonctionne mais ne fait que ventiler, tout semble fonctionner à l'intérieur mais à l’extérieur il ne se passe rien quand je mets en froid elle ventile à fond.
Quand je mets en chaud elle ventile doucement.
Avant elle s’était mise en sécurité avec le voyant du milieu qui clignotait.
Le problème c'est que le voyant du bas semble ne plus être alimenté, donc peut entre les deux clignoter dans ce cas ce serait evap in sensor error.
J'ai changé ce capteur, mais rien de mieux.
Si quelqu'un a une idée...
Merci d'avance à tous.
Manu
31 octobre 2018 à 20:49

Tny changé pour 5 € et la clim est repartie.
Vous êtes trop fort les gars.
Mille mercis.
Vous faites une Super équipe.
Il faut qu'on trouve une solution de contact direct comme ça vous m'indiquez une adresse et je vous poste une bouteille de champ chacun.
A moins que préfériez le rosé du Var.
Mega Bon Week-end à vous 2.
Manu 83136
Vous êtes trop fort les gars.
Mille mercis.
Vous faites une Super équipe.
Il faut qu'on trouve une solution de contact direct comme ça vous m'indiquez une adresse et je vous poste une bouteille de champ chacun.
A moins que préfériez le rosé du Var.
Mega Bon Week-end à vous 2.
Manu 83136
14 septembre 2018 à 21:00

Re bonjour à tous les 2.
Je viens de démonter la carte de ma 2ème clim en panne et là le constat est clair, Tny explosé.
Merci.
Cordialement.
Manu
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de démonter la carte de ma 2ème clim en panne et là le constat est clair, Tny explosé.
Merci.
Cordialement.
Manu
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 septembre 2018 à 20:19

Finalement j'en ai commandé sur ebay.
Ce sera plus simple.
Cordialement.
Manu
Ce sera plus simple.
Cordialement.
Manu
13 septembre 2018 à 16:47

Bonjour Dom et Jima.
J'ai effectué vos dernières mesures :
Sur le tny
Il y a 0v entre 1 et 2/3
Il y a 330 v entre 5 et 2/3.
En conclusion le Tny semble HS, je vais voir pour le changer.
Je pense le piquer sur l'autre carte.
Un grand merci pour vos conseils.
Cordialement.
Manu
J'ai effectué vos dernières mesures :
Sur le tny
Il y a 0v entre 1 et 2/3
Il y a 330 v entre 5 et 2/3.
En conclusion le Tny semble HS, je vais voir pour le changer.
Je pense le piquer sur l'autre carte.
Un grand merci pour vos conseils.
Cordialement.
Manu
13 septembre 2018 à 16:34

Bonjour.
J'ai effectué ces 8 mesures.
Pas de différences entre les 2 cartes.
Sur la carte HS
- sur le 7
+ sur le 1= circuit ouvert
+ sur le 2= 0,6 ohm
+ sur le 3 =0,6 ohm
+ sur le 4 = circuit ouvert
Sur la carte 2
- sur le 7
+ sur le 1= circuit ouvert
+ sur le 2= 0,6 ohm
+ sur le 3 =0,6 ohm
+ sur le 4 = circuit ouvert
Même résultats.
Il n'y a pas de différence.
On m'a vendu cette carte 2 comme OK mais je ne l'ai jamais vu fonctionner.
Elle est peut-être HS aussi.
Cordialement. Bonne journée.
Manu
J'ai effectué ces 8 mesures.
Pas de différences entre les 2 cartes.
Sur la carte HS
- sur le 7
+ sur le 1= circuit ouvert
+ sur le 2= 0,6 ohm
+ sur le 3 =0,6 ohm
+ sur le 4 = circuit ouvert
Sur la carte 2
- sur le 7
+ sur le 1= circuit ouvert
+ sur le 2= 0,6 ohm
+ sur le 3 =0,6 ohm
+ sur le 4 = circuit ouvert
Même résultats.
Il n'y a pas de différence.
On m'a vendu cette carte 2 comme OK mais je ne l'ai jamais vu fonctionner.
Elle est peut-être HS aussi.
Cordialement. Bonne journée.
Manu
10 septembre 2018 à 14:10

Bonjour.
Oui c'est effectivement un tny 266 pn sur les 2 cartes.
Est-ce que la différence de mesure se justifie alors ??
1.924 et 0.692 ?
Cordialement.
Manu83136
Oui c'est effectivement un tny 266 pn sur les 2 cartes.
Est-ce que la différence de mesure se justifie alors ??
1.924 et 0.692 ?
Cordialement.
Manu83136
09 septembre 2018 à 13:06

Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Sur la carte qui ne marche plus
Entre les pattes 5 et 7
noir sur 5 et rouge sur 7 on a 1.924
N sur 7 et R sur 5 circuit ouvert
Sur une autre carte d une aqv24
N sur 5 et R sur 7 on a 0.692
R sur 7 et N sur 5 on a circuit ouvert'
J'espère avoir fait les bonnes mesures.
Si besoin maintenant j'ai à disposition oscilloscope et compagnie.
Bon week-end.
Avec mon profond respect.
Manu 83136
Merci pour votre réponse.
Sur la carte qui ne marche plus
Entre les pattes 5 et 7
noir sur 5 et rouge sur 7 on a 1.924
N sur 7 et R sur 5 circuit ouvert
Sur une autre carte d une aqv24
N sur 5 et R sur 7 on a 0.692
R sur 7 et N sur 5 on a circuit ouvert'
J'espère avoir fait les bonnes mesures.
Si besoin maintenant j'ai à disposition oscilloscope et compagnie.
Bon week-end.
Avec mon profond respect.
Manu 83136
08 septembre 2018 à 10:52

Bonjour à tous les 2.
Et encore merci pour vos conseils. C'est effectivement un TNY266pn
Pour le 5 v et 12v il n'y a. Rien ob par contre il y a 325 v en continu aux bornes du DB71
Dans l'attente de vous lire. Merci encore.
Bonne semaine.
EP
Et encore merci pour vos conseils. C'est effectivement un TNY266pn
Pour le 5 v et 12v il n'y a. Rien ob par contre il y a 325 v en continu aux bornes du DB71
Dans l'attente de vous lire. Merci encore.
Bonne semaine.
EP
27 août 2018 à 19:43

Bonjour.
Super merci pour votre réponse, je pense effectivement que cette trace correspond au chauffage des deux résistances.
Demain je change les condo et je vous tiens informé.
Encore merci.
Et bravo.
Manu
Super merci pour votre réponse, je pense effectivement que cette trace correspond au chauffage des deux résistances.
Demain je change les condo et je vous tiens informé.
Encore merci.
Et bravo.
Manu
29 juillet 2018 à 21:50

Bonjour.
Il y a aussi cette trace noire.
Demain je vais acheter des nouveaux condensateurs.
Cordialement.
Manu
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il y a aussi cette trace noire.
Demain je vais acheter des nouveaux condensateurs.
Cordialement.
Manu
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 juillet 2018 à 15:17

Bonjour Jima.
Merci pour votre réponse.
Les 2 fusibles sont OK.
Voilà les photos.
Il y a une zone brune en bas cn 22
Et au milieu pv 02
Est-ce normal ???
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Merci pour votre réponse.
Les 2 fusibles sont OK.
Voilà les photos.
Il y a une zone brune en bas cn 22
Et au milieu pv 02
Est-ce normal ???
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







28 juillet 2018 à 17:38

Voilà les photos de la carte que je pense défectueuse.
Encore merci pour votre aide.
Cordialement.
Manu83136
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Encore merci pour votre aide.
Cordialement.
Manu83136
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
18 juillet 2018 à 10:53

Merci JIMA pour votre réponse.
Je vous fais les photos dès que je rentre ce soir.
Je pense que c'est le relais 12v 230v qui dysfonctionne mais je ne sais pas comment le tester, est-ce qu'il n'alimente plus l'UE car il est mort.
Ou est-ce qu'il a reçu une consigne style sécurité pour ne plus alimenter ?
Merci pour votre aide. Car chez moi le réparateur me demande 100€ pour le déplacement + la main-d'œuvre + la carte, limite j'en place une neuve...
Bonne journée. Cordialement.
Manu83136
Je vous fais les photos dès que je rentre ce soir.
Je pense que c'est le relais 12v 230v qui dysfonctionne mais je ne sais pas comment le tester, est-ce qu'il n'alimente plus l'UE car il est mort.
Ou est-ce qu'il a reçu une consigne style sécurité pour ne plus alimenter ?
Merci pour votre aide. Car chez moi le réparateur me demande 100€ pour le déplacement + la main-d'œuvre + la carte, limite j'en place une neuve...
Bonne journée. Cordialement.
Manu83136
17 juillet 2018 à 14:54

Bonjour.
J'ai une clim AQv12 FAN Samsung qui ne fait plus rien.
J'ai démonté la carte de l'UI mais je n'arrive pas à trouver la même, quelle est la référence exacte ?
DB93-05619A-LF
OU LZY0909150036
OU DB41-00526A
Le problème c'est que j'ai acheté une carte DB41... mais ce n'est pas la bonne...
D’après un site de vente en ligne il n'y a plus de carte pour mon modèle.
L'UI est alimentée en 220v et l’unité Extérieure UE ne reçoit rien pas de 220V.
Si quelqu'un y connait un peu je suis prêt à apprendre et à m’équiper car j'en ai 6.
Donc déjà 2 en panne...
Merci d'avance.
Manu
J'ai une clim AQv12 FAN Samsung qui ne fait plus rien.
J'ai démonté la carte de l'UI mais je n'arrive pas à trouver la même, quelle est la référence exacte ?
DB93-05619A-LF
OU LZY0909150036
OU DB41-00526A
Le problème c'est que j'ai acheté une carte DB41... mais ce n'est pas la bonne...
D’après un site de vente en ligne il n'y a plus de carte pour mon modèle.
L'UI est alimentée en 220v et l’unité Extérieure UE ne reçoit rien pas de 220V.
Si quelqu'un y connait un peu je suis prêt à apprendre et à m’équiper car j'en ai 6.
Donc déjà 2 en panne...
Merci d'avance.
Manu
13 juillet 2018 à 17:41

Bonjour et merci pour votre réponse.
Que mon installation le câble arrive sur l'unité intérieure et j'ai bien du 220 et ensuite il y a la liaison avec l'unité extérieure et là au départ du câble. Plus de phase.
Que mon installation le câble arrive sur l'unité intérieure et j'ai bien du 220 et ensuite il y a la liaison avec l'unité extérieure et là au départ du câble. Plus de phase.
28 juin 2018 à 10:27

Bonjour.
J'ai 2 AQV12FAN et 4 AQV9FAN et à ce jour 1 AQV12FAN et AQV9FAN ne font plus rien, zéro lumière, arrivée 220 OK.
Elles se sont arrêtées alors qu'elles faisaient encore du chaud...
Présence du 220 à l’entrée de la carte mais pas de 220 sur l'unité extérieure.
J'ai démonté la carte de l'unité intérieure en espérant la changer pour voir mais je ne la trouve plus en pièce détachée.
C'est la référence DB41-00526A
Je ne sais pas si les clim se sont mises en sécurité ???
Si la carte est nase... ?
Seul truc clair la carte intérieure n'alimente plus la carte extérieure.
S'il manque du gaz ???
Si quelqu'un a une idée je suis preneur...
Je pense acheter un mano... Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide...
J'ai 2 AQV12FAN et 4 AQV9FAN et à ce jour 1 AQV12FAN et AQV9FAN ne font plus rien, zéro lumière, arrivée 220 OK.
Elles se sont arrêtées alors qu'elles faisaient encore du chaud...
Présence du 220 à l’entrée de la carte mais pas de 220 sur l'unité extérieure.
J'ai démonté la carte de l'unité intérieure en espérant la changer pour voir mais je ne la trouve plus en pièce détachée.
C'est la référence DB41-00526A
Je ne sais pas si les clim se sont mises en sécurité ???
Si la carte est nase... ?
Seul truc clair la carte intérieure n'alimente plus la carte extérieure.
S'il manque du gaz ???
Si quelqu'un a une idée je suis preneur...
Je pense acheter un mano... Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide...
23 juin 2018 à 11:12