Bonjour.
J'ai un nouveau problème sur une clim AQV12 FAN Samsung monosplit.
Après avoir changé la carte intérieure et entré un code de réinitialisation tout marchait impeccable.
Mais un jour le voyant de marche s'est éteint...
Depuis la clim fonctionne mais ne fait que ventiler, tout semble fonctionner à l'intérieur mais à l’extérieur il ne se passe rien quand je mets en froid elle ventile à fond.
Quand je mets en chaud elle ventile doucement.
Avant elle s’était mise en sécurité avec le voyant du milieu qui clignotait.
Le problème c'est que le voyant du bas semble ne plus être alimenté, donc peut entre les deux clignoter dans ce cas ce serait evap in sensor error.
J'ai changé ce capteur, mais rien de mieux.
Si quelqu'un a une idée...
Merci d'avance à tous.
Manu
J'ai un nouveau problème sur une clim AQV12 FAN Samsung monosplit.
Après avoir changé la carte intérieure et entré un code de réinitialisation tout marchait impeccable.
Mais un jour le voyant de marche s'est éteint...
Depuis la clim fonctionne mais ne fait que ventiler, tout semble fonctionner à l'intérieur mais à l’extérieur il ne se passe rien quand je mets en froid elle ventile à fond.
Quand je mets en chaud elle ventile doucement.
Avant elle s’était mise en sécurité avec le voyant du milieu qui clignotait.
Le problème c'est que le voyant du bas semble ne plus être alimenté, donc peut entre les deux clignoter dans ce cas ce serait evap in sensor error.
J'ai changé ce capteur, mais rien de mieux.
Si quelqu'un a une idée...
Merci d'avance à tous.
Manu
31 octobre 2018 à 20:49
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Clim AQV12 FAN Samsung monosplit ne chauffe plus
Bonjour.
Déjà si l'UE ne démarre pas il faudrait chercher de ce côté.
Quand vous avez changé le capteur, l'avez-vous effectué hors tension ?
Déjà si l'UE ne démarre pas il faudrait chercher de ce côté.
Quand vous avez changé le capteur, l'avez-vous effectué hors tension ?
01 novembre 2018 à 09:31
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Clim AQV12 FAN Samsung monosplit ne chauffe plus
Bonjour.
Oui je l'ai changé hors tension. Je vais ouvrir l'UE aujourd'hui.
Car hier trop grosse pluie.
Merci pour votre réponse.
Bonne journée.
Manu
Oui je l'ai changé hors tension. Je vais ouvrir l'UE aujourd'hui.
Car hier trop grosse pluie.
Merci pour votre réponse.
Bonne journée.
Manu
01 novembre 2018 à 09:44
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Clim AQV12 FAN Samsung monosplit ne chauffe plus
Bonjour.
J'ai ouvert l'UE.
La led rouge est allumée fixe et la verte clignote.
Et la surprise l'UE s'est mise en marche et a bien chauffé.
Au bout d'un moment la clim s'est mise à sonner et l'UI a la led rouge et la verte qui clignotent.
Je l'éteins et redémarre et ça repart...
Et re-arrêt au bout d'un temps.
Mais j'ai remarqué qu'elle s'arrête les jours de pluie...
Qu'en pensez-vous ?
Pour lui j'ai le tableau des codes.
Mais pas pour l'UE, rouge fixe et vert clignotant ??? Savez-vous ce que ça signifie ?
Merci à vous.
Bonne journée.
Manu
J'ai ouvert l'UE.
La led rouge est allumée fixe et la verte clignote.
Et la surprise l'UE s'est mise en marche et a bien chauffé.
Au bout d'un moment la clim s'est mise à sonner et l'UI a la led rouge et la verte qui clignotent.
Je l'éteins et redémarre et ça repart...
Et re-arrêt au bout d'un temps.
Mais j'ai remarqué qu'elle s'arrête les jours de pluie...
Qu'en pensez-vous ?
Pour lui j'ai le tableau des codes.
Mais pas pour l'UE, rouge fixe et vert clignotant ??? Savez-vous ce que ça signifie ?
Merci à vous.
Bonne journée.
Manu
05 novembre 2018 à 17:59
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com
Invité

Clim AQV12 FAN Samsung monosplit ne chauffe plus
Invité

Pour l'UE, lorsque le led Rouge est fixe ON et que le led vert clignote, tout est normal.
Si jamais vous avez un autre code, j'ai la liste.
Moi j'ai un autre problème avec un climatiseur identique.
L'UI fonctionne mais l'UE reste à OFF.
J'ai examiné l'unité et c'est le contact du relais RY503 qui n'embarque pas.
Quelqu'un peut me fournir l'information sur le fonctionnement des relais ?
Je pense que c'est peut-être UI qui contrôle les différents relais (RY501, RY502, RY503) mais c'est pas indiqué sur le plan qu'il y a dans l'UE.
Merci.
Si jamais vous avez un autre code, j'ai la liste.
Moi j'ai un autre problème avec un climatiseur identique.
L'UI fonctionne mais l'UE reste à OFF.
J'ai examiné l'unité et c'est le contact du relais RY503 qui n'embarque pas.
Quelqu'un peut me fournir l'information sur le fonctionnement des relais ?
Je pense que c'est peut-être UI qui contrôle les différents relais (RY501, RY502, RY503) mais c'est pas indiqué sur le plan qu'il y a dans l'UE.
Merci.
29 juillet 2019 à 21:22
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com
Clim AQV12 FAN Samsung monosplit ne chauffe plus
Bonjour.
Z'êtes sûr que c'est un AQV12FAN?... Parce que ma doc ne montre pas de 503 sur cette machine, juste 501 et 502...
Z'êtes sûr que c'est un AQV12FAN?... Parce que ma doc ne montre pas de 503 sur cette machine, juste 501 et 502...
30 juillet 2019 à 12:17
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com
Clim AQV12 FAN Samsung monosplit ne chauffe plus
Bonjour.
Oui je suis intéressé par les codes
Maintenant ma UI démarre mais pas l UE
Elle ventile enfaite. Puis s arrête et les 2 voyants UI clignote.
Je n arrivé pas a La réinitialiser avec la télécommande.
Elle ne réagit pas.
Merci pour les infos.
Manu
Oui je suis intéressé par les codes
Maintenant ma UI démarre mais pas l UE
Elle ventile enfaite. Puis s arrête et les 2 voyants UI clignote.
Je n arrivé pas a La réinitialiser avec la télécommande.
Elle ne réagit pas.
Merci pour les infos.
Manu
30 juillet 2019 à 15:22
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com
Clim AQV12 FAN Samsung monosplit ne chauffe plus
Bonjour.
Si vous avez des AQV12FAN.
Et le même problème.
On peut mettre toutes nos recherches en commun.
Manu
Si vous avez des AQV12FAN.
Et le même problème.
On peut mettre toutes nos recherches en commun.
Manu
30 juillet 2019 à 15:25
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com
Clim AQV12 FAN Samsung monosplit ne chauffe plus
Bonne journée à toutes et à tous.
Et si vous nous mettiez la doc à disposition, cela nous permettrait de vous aider éventuellement, et cela servira toujours à quelqu'un d'autre qui sera à la recherche de cette doc.
Cordialement.
Et si vous nous mettiez la doc à disposition, cela nous permettrait de vous aider éventuellement, et cela servira toujours à quelqu'un d'autre qui sera à la recherche de cette doc.
Cordialement.
04 août 2019 à 14:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur ne chauffe plus Samsung AQ 12/13 BTU
- N°1906 : Bonjour à tous, D'abord je tiens à vous féliciter pour ce généreux forum. Ma question est la suivante : après une coupure de courant le chauffage ne marche plus sur mon climatiseur Samsung modèle AQ 12 FAN 12000/13000 BTU...
- 2. Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
- N°5112 : Bonsoir. Après avoir changé la carte mère de l'unité intérieure tous les voyants clignotent 2 et mon compresseur extérieur n'a plus d'alimentation modèle AQV12MWAN Samsung. J'ai fait un reset de la télécommande mais de...
- 3. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
- N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
- 4. Erreur PC04 clim Samsung ar35 2.5kx monosplit
- N°9228 : Bonjour. Mon climatiseur Samsung série AR35 mono-split Inverter 2,5 kW 9000BTU, R32, comprend une unité extérieure (AR09TXHQASIXEU) et une unité intérieure (AR09TXHQASINEU). Trois climatiseurs ont été installés dans ma...
- 5. Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
- N°3130 : Bonjour à tous. Je me joins à votre forum car au vu des commentaires je m'aperçois qu'il y a des gens très expérimentés qui vont m'aider dans ce problème de clim. Il y a trois ans et demi nous avons installé une pompe...
- 6. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
- N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...
- 7. Choisir Panasonic ou Samsung pour une PAC air air de 7 ou de 8kW
- N°1949 : Bonjour, Que choisir Panasonic ou Samsung pour une PAC air air monosplit de 7 ou de 8kW. Surface 80m² au sol. Je pense au point de vue de la fiabilité, COP et du SAV. D'avance, un grand Merci pour la réponse.
- 8. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
- N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
- 9. Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
- N°4785 : Bonjour. J'ai 2 AQV12FAN et 4 AQV9FAN et à ce jour 1 AQV12FAN et AQV9FAN ne font plus rien, zéro lumière, arrivée 220 OK. Elles se sont arrêtées alors qu'elles faisaient encore du chaud... Présence du 220 à...
- 10. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite