Bonjour.
J'ai 2 AQV12FAN et 4 AQV9FAN et à ce jour 1 AQV12FAN et AQV9FAN ne font plus rien, zéro lumière, arrivée 220 OK.
Elles se sont arrêtées alors qu'elles faisaient encore du chaud...
Présence du 220 à l’entrée de la carte mais pas de 220 sur l'unité extérieure.
J'ai démonté la carte de l'unité intérieure en espérant la changer pour voir mais je ne la trouve plus en pièce détachée.
C'est la référence DB41-00526A
Je ne sais pas si les clim se sont mises en sécurité ???
Si la carte est nase... ?
Seul truc clair la carte intérieure n'alimente plus la carte extérieure.
S'il manque du gaz ???
Si quelqu'un a une idée je suis preneur...
Je pense acheter un mano... Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide...
J'ai 2 AQV12FAN et 4 AQV9FAN et à ce jour 1 AQV12FAN et AQV9FAN ne font plus rien, zéro lumière, arrivée 220 OK.
Elles se sont arrêtées alors qu'elles faisaient encore du chaud...
Présence du 220 à l’entrée de la carte mais pas de 220 sur l'unité extérieure.
J'ai démonté la carte de l'unité intérieure en espérant la changer pour voir mais je ne la trouve plus en pièce détachée.
C'est la référence DB41-00526A
Je ne sais pas si les clim se sont mises en sécurité ???
Si la carte est nase... ?
Seul truc clair la carte intérieure n'alimente plus la carte extérieure.
S'il manque du gaz ???
Si quelqu'un a une idée je suis preneur...
Je pense acheter un mano... Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide...
23 juin 2018 à 11:12
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Bonjour.
Si vous n'avez pas de 230 V sur votre UE le problème commence là. Mais pour moi ce n'est pas logique.
Car vous nous dites :
Si vous n'avez pas de 230 V sur votre UE le problème commence là. Mais pour moi ce n'est pas logique.
Car vous nous dites :
Citation :Normalement on alimente l'UE puis par le câble de liaison on alimente l'UI en 230 V et avec 1 des fils servant à la com.
Seul truc clair la carte intérieure n'alimente plus la carte extérieure.
Citation :Encore faut-il savoir s'en servir et bien interpréter les infos.
Je pense acheter un mano... Qu'en pensez-vous ?
24 juin 2018 à 10:46
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Bonjour et merci pour votre réponse.
Que mon installation le câble arrive sur l'unité intérieure et j'ai bien du 220 et ensuite il y a la liaison avec l'unité extérieure et là au départ du câble. Plus de phase.
Que mon installation le câble arrive sur l'unité intérieure et j'ai bien du 220 et ensuite il y a la liaison avec l'unité extérieure et là au départ du câble. Plus de phase.
28 juin 2018 à 10:27
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Bonjour.
J'ai une clim AQv12 FAN Samsung qui ne fait plus rien.
J'ai démonté la carte de l'UI mais je n'arrive pas à trouver la même, quelle est la référence exacte ?
DB93-05619A-LF
OU LZY0909150036
OU DB41-00526A
Le problème c'est que j'ai acheté une carte DB41... mais ce n'est pas la bonne...
D’après un site de vente en ligne il n'y a plus de carte pour mon modèle.
L'UI est alimentée en 220v et l’unité Extérieure UE ne reçoit rien pas de 220V.
Si quelqu'un y connait un peu je suis prêt à apprendre et à m’équiper car j'en ai 6.
Donc déjà 2 en panne...
Merci d'avance.
Manu
J'ai une clim AQv12 FAN Samsung qui ne fait plus rien.
J'ai démonté la carte de l'UI mais je n'arrive pas à trouver la même, quelle est la référence exacte ?
DB93-05619A-LF
OU LZY0909150036
OU DB41-00526A
Le problème c'est que j'ai acheté une carte DB41... mais ce n'est pas la bonne...
D’après un site de vente en ligne il n'y a plus de carte pour mon modèle.
L'UI est alimentée en 220v et l’unité Extérieure UE ne reçoit rien pas de 220V.
Si quelqu'un y connait un peu je suis prêt à apprendre et à m’équiper car j'en ai 6.
Donc déjà 2 en panne...
Merci d'avance.
Manu
13 juillet 2018 à 17:41
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Bonjour ,
Faites une photo recto et verso de votre carte en panne et idem pour la nouvelle carte que vous avez achetée.
Dans votre cas, l'alimentation de l'UE se fait à partir de l'UI.
Cordialement, JIMA
Faites une photo recto et verso de votre carte en panne et idem pour la nouvelle carte que vous avez achetée.
Dans votre cas, l'alimentation de l'UE se fait à partir de l'UI.
Cordialement, JIMA
16 juillet 2018 à 14:42
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Merci JIMA pour votre réponse.
Je vous fais les photos dès que je rentre ce soir.
Je pense que c'est le relais 12v 230v qui dysfonctionne mais je ne sais pas comment le tester, est-ce qu'il n'alimente plus l'UE car il est mort.
Ou est-ce qu'il a reçu une consigne style sécurité pour ne plus alimenter ?
Merci pour votre aide. Car chez moi le réparateur me demande 100€ pour le déplacement + la main-d'œuvre + la carte, limite j'en place une neuve...
Bonne journée. Cordialement.
Manu83136
Je vous fais les photos dès que je rentre ce soir.
Je pense que c'est le relais 12v 230v qui dysfonctionne mais je ne sais pas comment le tester, est-ce qu'il n'alimente plus l'UE car il est mort.
Ou est-ce qu'il a reçu une consigne style sécurité pour ne plus alimenter ?
Merci pour votre aide. Car chez moi le réparateur me demande 100€ pour le déplacement + la main-d'œuvre + la carte, limite j'en place une neuve...
Bonne journée. Cordialement.
Manu83136
17 juillet 2018 à 14:54
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Voilà les photos de la carte que je pense défectueuse.
Encore merci pour votre aide.
Cordialement.
Manu83136
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Encore merci pour votre aide.
Cordialement.
Manu83136
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
18 juillet 2018 à 10:53
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Bonsoir,
La photo 4 est trop floue et inexploitable.
Pour commencer, sur la carte HS il faut s'assurer que les fusibles F701 et F702 ne sont pas grillés à l'aide d'un multimètre en calibre ohmmètre.
Il nous faut la photo recto et verso de la zone des relais RY74 et RY71
Cordialement, JIMA
La photo 4 est trop floue et inexploitable.
Pour commencer, sur la carte HS il faut s'assurer que les fusibles F701 et F702 ne sont pas grillés à l'aide d'un multimètre en calibre ohmmètre.
Il nous faut la photo recto et verso de la zone des relais RY74 et RY71
Cordialement, JIMA
19 juillet 2018 à 21:48
Réponse 9 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Bonjour.
La 2ème photo du post 6 semble, je dis bien semble, montrer 2 condensateurs (c101 et 111) dont le dessus serait bombé. Mais ce peut être un effet d'optique lié à l'éclairage. Confirmez-vous? Si oui, ils peuvent induire un dysfonctionnement de l'alimentation.
Cordialement, Dom.
La 2ème photo du post 6 semble, je dis bien semble, montrer 2 condensateurs (c101 et 111) dont le dessus serait bombé. Mais ce peut être un effet d'optique lié à l'éclairage. Confirmez-vous? Si oui, ils peuvent induire un dysfonctionnement de l'alimentation.
Cordialement, Dom.
29 juillet 2018 à 09:49
Réponse 10 du forum dépannage climatisation
Invité

Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Invité

Bonjour.
Je vous confirme que les condensateurs c112 et c111 ont le dessus bombé.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
EP
Je vous confirme que les condensateurs c112 et c111 ont le dessus bombé.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
EP
29 juillet 2018 à 11:48
Réponse 11 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Bonjour,
Maître Dom a toujours raison !! ...:-)
Prenez les valeurs des condensateurs ayant gonflé et remplacez-les.
Cordialement, JIMA
Maître Dom a toujours raison !! ...:-)
Prenez les valeurs des condensateurs ayant gonflé et remplacez-les.
Cordialement, JIMA
29 juillet 2018 à 15:16
Réponse 13 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Les résistances 701 et 702 chauffent notablement, puisque le concepteur en a mis 2 en série (ou éventuellement en parallèle), sachant qu'une seule cramerait... Du coup, elles créent un courant d'air chaud éventuellement chargé de micro-poussières, et c'est la raison de la trace, je pense. Surtout si la résistance blanche est au dessus des 2. A moins qu'un composant invisible sur les photos ait explosé, moins probable.
29 juillet 2018 à 16:22
Réponse 14 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Bonjour.
Super merci pour votre réponse, je pense effectivement que cette trace correspond au chauffage des deux résistances.
Demain je change les condo et je vous tiens informé.
Encore merci.
Et bravo.
Manu
Super merci pour votre réponse, je pense effectivement que cette trace correspond au chauffage des deux résistances.
Demain je change les condo et je vous tiens informé.
Encore merci.
Et bravo.
Manu
29 juillet 2018 à 21:50
Réponse 15 du forum dépannage climatisation
Invité

Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Invité

Bonjour.
J'ai change les 2 condensateur.
Après vérification des soudures et contact supérieure et inférieure du circuit.
Galère avec un fer de me...
J'ai remonté mais rien ne se passe toujours pas de 220 en sortie pour l ue
Je ne sais plus.
Merci pour vos conseils.
Cordialement
EP
J'ai change les 2 condensateur.
Après vérification des soudures et contact supérieure et inférieure du circuit.
Galère avec un fer de me...
J'ai remonté mais rien ne se passe toujours pas de 220 en sortie pour l ue
Je ne sais plus.
Merci pour vos conseils.
Cordialement
EP
16 août 2018 à 12:34
Réponse 16 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Bonjour.
Donc fausse piste, les condos, ou alors la défaillance de l'un d'eux a fait claquer le hacheur, petit circuit à 7 pattes (4+2+1) en bord de carte. Je crois lire TNY266, confirmez.
De l'autre côté du transfo, vous avez une sorte de transistor sur les soudures desquelles il est marqué 5V/GND/12V. Mesurez sous tension le 5V par rapport à GND et le 12V par rapport à GND. Si l'alim est HS, il est normal que rien ne se passe.
Cordialement, Dom
Donc fausse piste, les condos, ou alors la défaillance de l'un d'eux a fait claquer le hacheur, petit circuit à 7 pattes (4+2+1) en bord de carte. Je crois lire TNY266, confirmez.
De l'autre côté du transfo, vous avez une sorte de transistor sur les soudures desquelles il est marqué 5V/GND/12V. Mesurez sous tension le 5V par rapport à GND et le 12V par rapport à GND. Si l'alim est HS, il est normal que rien ne se passe.
Cordialement, Dom
16 août 2018 à 14:50
Réponse 17 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Bonjour,
Œil de lynx number one a encore raison, c'est bien un TNY266.
Mesurez la tension sur les deux soudures de DB71près des condensateurs.
Attention il doit y avoir 340Volts en tension continue (multimètre sur calibre 600V dc.
Cordialement, JIMA
Œil de lynx number one a encore raison, c'est bien un TNY266.
Mesurez la tension sur les deux soudures de DB71près des condensateurs.
Attention il doit y avoir 340Volts en tension continue (multimètre sur calibre 600V dc.
Cordialement, JIMA
16 août 2018 à 15:58
Réponse 18 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Bonjour à tous les 2.
Et encore merci pour vos conseils. C'est effectivement un TNY266pn
Pour le 5 v et 12v il n'y a. Rien ob par contre il y a 325 v en continu aux bornes du DB71
Dans l'attente de vous lire. Merci encore.
Bonne semaine.
EP
Et encore merci pour vos conseils. C'est effectivement un TNY266pn
Pour le 5 v et 12v il n'y a. Rien ob par contre il y a 325 v en continu aux bornes du DB71
Dans l'attente de vous lire. Merci encore.
Bonne semaine.
EP
27 août 2018 à 19:43
Réponse 19 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Bonjour,
Le tny266 à 3 pattes sur un côté, la patte séparée est le pin 5 les deux autres sont le pin 7 et le pin8 en tournant dans le sens anti-horaire.
Multimètre en calibre "diode" mesurez la valeur entre pin 5 et pin 7 dans les deux sens (2 mesures à faire).
Cordialement, JIMA
Le tny266 à 3 pattes sur un côté, la patte séparée est le pin 5 les deux autres sont le pin 7 et le pin8 en tournant dans le sens anti-horaire.
Multimètre en calibre "diode" mesurez la valeur entre pin 5 et pin 7 dans les deux sens (2 mesures à faire).
Cordialement, JIMA
06 septembre 2018 à 14:29
Réponse 20 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Sur la carte qui ne marche plus
Entre les pattes 5 et 7
noir sur 5 et rouge sur 7 on a 1.924
N sur 7 et R sur 5 circuit ouvert
Sur une autre carte d une aqv24
N sur 5 et R sur 7 on a 0.692
R sur 7 et N sur 5 on a circuit ouvert'
J'espère avoir fait les bonnes mesures.
Si besoin maintenant j'ai à disposition oscilloscope et compagnie.
Bon week-end.
Avec mon profond respect.
Manu 83136
Merci pour votre réponse.
Sur la carte qui ne marche plus
Entre les pattes 5 et 7
noir sur 5 et rouge sur 7 on a 1.924
N sur 7 et R sur 5 circuit ouvert
Sur une autre carte d une aqv24
N sur 5 et R sur 7 on a 0.692
R sur 7 et N sur 5 on a circuit ouvert'
J'espère avoir fait les bonnes mesures.
Si besoin maintenant j'ai à disposition oscilloscope et compagnie.
Bon week-end.
Avec mon profond respect.
Manu 83136
08 septembre 2018 à 10:52
Réponse 21 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Bonjour,
Sur carte aqv 24 est-ce un tny 256 aussi ?
Les mesures sont bien faites.
Un cordialement suffit,
Cordialement, JIMA
Sur carte aqv 24 est-ce un tny 256 aussi ?
Les mesures sont bien faites.
Un cordialement suffit,
Cordialement, JIMA
08 septembre 2018 à 12:42
Réponse 22 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Bonjour.
Oui c'est effectivement un tny 266 pn sur les 2 cartes.
Est-ce que la différence de mesure se justifie alors ??
1.924 et 0.692 ?
Cordialement.
Manu83136
Oui c'est effectivement un tny 266 pn sur les 2 cartes.
Est-ce que la différence de mesure se justifie alors ??
1.924 et 0.692 ?
Cordialement.
Manu83136
09 septembre 2018 à 13:06
Réponse 23 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Bonjour Manu,
Votre dernier contrôle nous laisse penser que le tny de la carte HS est HS, on doit le confirmer.
Touche (-) sur pin7 : Mode ohmmètre
(+) sur pin 1 = .... ohms
(+) sur pin 2 = .... ohms
(+) sur pin 3 = .... ohms
(+) sur pin 4 = .... ohms
Puis pareil avec le tny de la carte OK
Soit 8 mesures.
Cordialement. JIMA
Votre dernier contrôle nous laisse penser que le tny de la carte HS est HS, on doit le confirmer.
Touche (-) sur pin7 : Mode ohmmètre
(+) sur pin 1 = .... ohms
(+) sur pin 2 = .... ohms
(+) sur pin 3 = .... ohms
(+) sur pin 4 = .... ohms
Puis pareil avec le tny de la carte OK
Soit 8 mesures.
Cordialement. JIMA
09 septembre 2018 à 18:57
Réponse 24 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Bonjour.
J'ai effectué ces 8 mesures.
Pas de différences entre les 2 cartes.
Sur la carte HS
- sur le 7
+ sur le 1= circuit ouvert
+ sur le 2= 0,6 ohm
+ sur le 3 =0,6 ohm
+ sur le 4 = circuit ouvert
Sur la carte 2
- sur le 7
+ sur le 1= circuit ouvert
+ sur le 2= 0,6 ohm
+ sur le 3 =0,6 ohm
+ sur le 4 = circuit ouvert
Même résultats.
Il n'y a pas de différence.
On m'a vendu cette carte 2 comme OK mais je ne l'ai jamais vu fonctionner.
Elle est peut-être HS aussi.
Cordialement. Bonne journée.
Manu
J'ai effectué ces 8 mesures.
Pas de différences entre les 2 cartes.
Sur la carte HS
- sur le 7
+ sur le 1= circuit ouvert
+ sur le 2= 0,6 ohm
+ sur le 3 =0,6 ohm
+ sur le 4 = circuit ouvert
Sur la carte 2
- sur le 7
+ sur le 1= circuit ouvert
+ sur le 2= 0,6 ohm
+ sur le 3 =0,6 ohm
+ sur le 4 = circuit ouvert
Même résultats.
Il n'y a pas de différence.
On m'a vendu cette carte 2 comme OK mais je ne l'ai jamais vu fonctionner.
Elle est peut-être HS aussi.
Cordialement. Bonne journée.
Manu
10 septembre 2018 à 14:10
Réponse 25 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Bonjour.
Sur cette famille de TNY, les pins 2/3/7/8 sont réunies à la masse, ça doit se voir au niveau du circuit imprimé. D'où les 2x 0.6 ohm (en fait 0.0). Sous tension, mesurez entre 2/3 et la pin 1, vous devez avoir 6V. Mesurez aussi entre 2/3 et la pin 5, vous devez avoir au moins 300V (utiliser le calibre 1000V impérativement). Voire plus si l'alim fonctionne.
Si la 2ème mesure est à 0, ce qui impliquera la 1ère à 0 aussi, il faudra trouver pourquoi la HT n'arrive pas. Peut-être le transfo est-il coupé, comme dans une question récente.
Si la 2ème mesure est bonne mais la 1ère est à 0, alors le TNY est secoué.
Cordialement, Dom.
Sur cette famille de TNY, les pins 2/3/7/8 sont réunies à la masse, ça doit se voir au niveau du circuit imprimé. D'où les 2x 0.6 ohm (en fait 0.0). Sous tension, mesurez entre 2/3 et la pin 1, vous devez avoir 6V. Mesurez aussi entre 2/3 et la pin 5, vous devez avoir au moins 300V (utiliser le calibre 1000V impérativement). Voire plus si l'alim fonctionne.
Si la 2ème mesure est à 0, ce qui impliquera la 1ère à 0 aussi, il faudra trouver pourquoi la HT n'arrive pas. Peut-être le transfo est-il coupé, comme dans une question récente.
Si la 2ème mesure est bonne mais la 1ère est à 0, alors le TNY est secoué.
Cordialement, Dom.
10 septembre 2018 à 14:35
Réponse 26 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Bonjour Dom et Jima.
J'ai effectué vos dernières mesures :
Sur le tny
Il y a 0v entre 1 et 2/3
Il y a 330 v entre 5 et 2/3.
En conclusion le Tny semble HS, je vais voir pour le changer.
Je pense le piquer sur l'autre carte.
Un grand merci pour vos conseils.
Cordialement.
Manu
J'ai effectué vos dernières mesures :
Sur le tny
Il y a 0v entre 1 et 2/3
Il y a 330 v entre 5 et 2/3.
En conclusion le Tny semble HS, je vais voir pour le changer.
Je pense le piquer sur l'autre carte.
Un grand merci pour vos conseils.
Cordialement.
Manu
13 septembre 2018 à 16:34
Réponse 27 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Finalement j'en ai commandé sur ebay.
Ce sera plus simple.
Cordialement.
Manu
Ce sera plus simple.
Cordialement.
Manu
13 septembre 2018 à 16:47
Réponse 29 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Tny changé pour 5 € et la clim est repartie.
Vous êtes trop fort les gars.
Mille mercis.
Vous faites une Super équipe.
Il faut qu'on trouve une solution de contact direct comme ça vous m'indiquez une adresse et je vous poste une bouteille de champ chacun.
A moins que préfériez le rosé du Var.
Mega Bon Week-end à vous 2.
Manu 83136
Vous êtes trop fort les gars.
Mille mercis.
Vous faites une Super équipe.
Il faut qu'on trouve une solution de contact direct comme ça vous m'indiquez une adresse et je vous poste une bouteille de champ chacun.
A moins que préfériez le rosé du Var.
Mega Bon Week-end à vous 2.
Manu 83136
14 septembre 2018 à 21:00
Réponse 30 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Bonjour manu83136.
Pour information Dom est absent ce week-end.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation
Pour information Dom est absent ce week-end.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation
14 septembre 2018 à 22:30
Réponse 31 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Bonsoir Manu,
Il faut rendre à César ce qui lui appartient, c'est bien Dom qui vous a dépanné car sa contribution a été plus efficace.
Je suis content de votre dépannage, mais j'émets un bémol : vous devriez remplacer les deux résistances qui chauffent avant que leurs valeurs dérivent à cause de la chaleur dissipée et vous provoquent une autre panne différente de celle qui a été résolue.
Si vous tenez à m'offrir une bouteille, remplacez-la par un billet que vous donnerez à un SDF, c'est la proposition de notre ami ADELCLIM que je trouve pertinente.
N'oublions pas de remercier notre Gentil Modérateur qui veille sur le site.
Cordialement, JIMA
Il faut rendre à César ce qui lui appartient, c'est bien Dom qui vous a dépanné car sa contribution a été plus efficace.
Je suis content de votre dépannage, mais j'émets un bémol : vous devriez remplacer les deux résistances qui chauffent avant que leurs valeurs dérivent à cause de la chaleur dissipée et vous provoquent une autre panne différente de celle qui a été résolue.
Si vous tenez à m'offrir une bouteille, remplacez-la par un billet que vous donnerez à un SDF, c'est la proposition de notre ami ADELCLIM que je trouve pertinente.
N'oublions pas de remercier notre Gentil Modérateur qui veille sur le site.
Cordialement, JIMA
16 septembre 2018 à 22:43
Réponse 32 du forum dépannage climatisation
Problème climatiseur Samsung AQV12FAN et AQV9FAN
Bonjour à tous.
Merci pour le retour de Manu, la vigilance du modérateur et la sympathie (voire l'humanité) de Jima. Dans quelques temps, je pense qu'il fera un très bon assistant pour les internautes en détresse, quand il aura su dompter le foisonnement de ses idées!
Pour les résistances qui chauffent, elles sont prévues pour. Si leurs couleurs correspondent toujours à leur valeur en ohms, il n'y a pas de péril. De toutes façons, une résistance peut toujours se couper dans le temps. J'ai déjà vu des résistances quasiment brûlées qui faisaient toujours leur valeur nominale, mais aussi des résistances sans défaut extérieur qui étaient en fait coupées.
Cordialement, Dom.
Merci pour le retour de Manu, la vigilance du modérateur et la sympathie (voire l'humanité) de Jima. Dans quelques temps, je pense qu'il fera un très bon assistant pour les internautes en détresse, quand il aura su dompter le foisonnement de ses idées!
Pour les résistances qui chauffent, elles sont prévues pour. Si leurs couleurs correspondent toujours à leur valeur en ohms, il n'y a pas de péril. De toutes façons, une résistance peut toujours se couper dans le temps. J'ai déjà vu des résistances quasiment brûlées qui faisaient toujours leur valeur nominale, mais aussi des résistances sans défaut extérieur qui étaient en fait coupées.
Cordialement, Dom.
17 septembre 2018 à 11:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
- N°3130 : Bonjour à tous. Je me joins à votre forum car au vu des commentaires je m'aperçois qu'il y a des gens très expérimentés qui vont m'aider dans ce problème de clim. Il y a trois ans et demi nous avons installé une pompe...
- 2. Problème climatiseur Samsung suite coupure de courant
- N°3483 : Bonjour, Suite à une coupure de courant due à un orage, mon climatiseur Samsung a 2 LED qui clignotent et ne fonctionne plus. Le modèle est AQV12UGAN. D'après mes recherches il faut entrer un code à l'aide de la...
- 3. Code E101 climatiseur Samsung AQV09EWAX
- N°9601 : Bonjour. Panne climatiseur Samsung AQV09EWAX. J'ai un code erreur E101 le module intérieur souffle mais le compresseur extérieur et ventilo ne s'enclenche pas a l'extérieur. J'ai regardé sur le forum et j'ai vu un problème...
- 4. Climatiseur Samsung compresseur ne démarre plus
- N°6684 : Bonjour. J'ai un climatiseur Samsung en panne. Le compresseur ne démarre plus même si le condensateur est bon. L'unité intérieure fonctionne normalement. J'ai constaté que le courant électrique n'arrive pas à l'unité...
- 5. Climatiseur Samsung AQV12MWAN ne démarre plus
- N°5112 : Bonsoir. Après avoir changé la carte mère de l'unité intérieure tous les voyants clignotent 2 et mon compresseur extérieur n'a plus d'alimentation modèle AQV12MWAN Samsung. J'ai fait un reset de la télécommande mais de...
- 6. Code E101 climatiseur Samsung AR18HSFSAWKNEU
- N°9657 : Bonjour. Problème avec mon climatiseur Samsung. J'ai tenté de le mettre en mode chauffage, mais j'ai eu la surprise de voir que l'unité intérieure se mettait en marche et, au bout de quelques minutes, affichait une erreur...
- 7. Climatiseur Samsung Perly s'éteint toute seule et 2 lumières clignotent
- N°2099 : Bonjour, Je viens d'acheter une climatisation Samsung Perly 3,3kw, je viens tout juste de l'installer. Le problème est que la clim s'allume normalement, mais s'éteint toute seule au bout de 1 minute et 2 lumières clignotent...
- 8. Compresseur climatiseur Samsung s'arrête et redémarre
- N°2062 : Bonjour à tous, J'ai un climatiseur split Samsung âgé de trois ans. Mon problème c'est que le compresseur démarre, fonctionne un peu puis il s'arrête. Le climatiseur a déjà été réparé pour une fuite de gaz, mais...
- 9. Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul.
- N°5367 : Bonjour, Je possède un Climatiseur Samsung Smart Inverter AS09BPAN depuis pas mal d'année. Il est situé dans le salon et est le seul climatiseur de la maison. Je me situe dans le sud de la France et il sert aussi un petit peu...
- 10. Problème climatiseur Samsung code E3
- N°1819 : Bonjour. J'ai un climatiseur de marque Samsung type 9000 BTU avec un code erreur "E3". En mode froid. Que dois-je faire ? Merci de vos réponses.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite