Profil du membre map
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit map sur le forum Climatisation

a posté 4 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour à tous.
Comme chaque début d'hiver j'ai vérifié la pression de mon circuit d'eau de plancher chauffant.
Le manomètre étant à 0,5 j'ai voulu ajouter de l'eau mais l'aiguille ne bouge pas.
Il n'y a pas de message d'erreur sur le boitier de l'unité interne, la pompe fonctionne.
Le chauffage se déclenche correctement en fonction de la température, l'unité extérieure fonctionne.
Juste ce manomètre au niveau de l'unité interne qui est très bas ainsi que le manomètre général qui lui est à zéro.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui arrive à mon acqua free ?
En vous remerciant.
msp
Comme chaque début d'hiver j'ai vérifié la pression de mon circuit d'eau de plancher chauffant.
Le manomètre étant à 0,5 j'ai voulu ajouter de l'eau mais l'aiguille ne bouge pas.
Il n'y a pas de message d'erreur sur le boitier de l'unité interne, la pompe fonctionne.
Le chauffage se déclenche correctement en fonction de la température, l'unité extérieure fonctionne.
Juste ce manomètre au niveau de l'unité interne qui est très bas ainsi que le manomètre général qui lui est à zéro.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui arrive à mon acqua free ?
En vous remerciant.
msp
29 décembre 2024 à 11:51

Bonjour,
Ma clim Daikin modèle RZQS100D7V1B fait une erreur l08 au bout de 10 min après la mise en marche.
Comme si le problème intervenait au moment où l'inverter se mettait en route.
Le réparateur me dit de changer la carte plus le compresseur pour seulement 2500 euros.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
Ma clim Daikin modèle RZQS100D7V1B fait une erreur l08 au bout de 10 min après la mise en marche.
Comme si le problème intervenait au moment où l'inverter se mettait en route.
Le réparateur me dit de changer la carte plus le compresseur pour seulement 2500 euros.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
28 février 2016 à 18:14

Merci messieurs.
En fait suite à cette erreur 03 j'avais enlevé la carte électronique pour nettoyer sa partie arrière qui était un peu crasseuse et en la remontant j'avais mal réenclenché le connecteur marron.
Je m'en suis rendue compte en sortant le fusible pour le tester.
Donc MERCI ! le compresseur est reparti !
Sur le module intérieur l'année dernière j'avais déjà eu un problème avec le transfo de la carte du module intérieur cette fois-ci, qui faisait sauter le fusible.
Une cause de panne pas évidente à détecter car les bobines du transfo n'étaient pas en court-circuit et malgré cela la carte n'était pas alimentée. J'ai finalement enlevé le transfo et faute de trouver le même j'ai soudé directement une alim 5V sur la carte.
Ça peut aider si quelqu'un rencontre le même problème.
Je vous souhaite de belles fêtes.
map

En fait suite à cette erreur 03 j'avais enlevé la carte électronique pour nettoyer sa partie arrière qui était un peu crasseuse et en la remontant j'avais mal réenclenché le connecteur marron.
Je m'en suis rendue compte en sortant le fusible pour le tester.
Donc MERCI ! le compresseur est reparti !
Sur le module intérieur l'année dernière j'avais déjà eu un problème avec le transfo de la carte du module intérieur cette fois-ci, qui faisait sauter le fusible.
Une cause de panne pas évidente à détecter car les bobines du transfo n'étaient pas en court-circuit et malgré cela la carte n'était pas alimentée. J'ai finalement enlevé le transfo et faute de trouver le même j'ai soudé directement une alim 5V sur la carte.
Ça peut aider si quelqu'un rencontre le même problème.
Je vous souhaite de belles fêtes.
map




17 décembre 2015 à 20:36

Bonjour.
J'ai depuis 4 ans un Hitachi acqua free RWM-3FSN1E-4.5H1 installé chez moi avec une unité extérieure de type RAS-3HVRNE
Cette année en le mettant en marche je vois sur un code d'erreur 03 sur l'interface de l'unité intérieure qui semble indiquer une erreur de transmission entre l'unité interne et extérieure.
De plus sur l'affichage le nombre d'unités extérieures connectées est à 0.
Je suis allée ouvrir l'unité extérieure et là je vois la carte électronique de l'unité telle que sur la photo jointe.
Sur la carte la led1 est allumée le reste est éteint. Pas de point noir qui ressemblerait à de la foudre...
Une idée pour que je me gèle un peu moins.
Merci par avance.
map
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai depuis 4 ans un Hitachi acqua free RWM-3FSN1E-4.5H1 installé chez moi avec une unité extérieure de type RAS-3HVRNE
Cette année en le mettant en marche je vois sur un code d'erreur 03 sur l'interface de l'unité intérieure qui semble indiquer une erreur de transmission entre l'unité interne et extérieure.
De plus sur l'affichage le nombre d'unités extérieures connectées est à 0.
Je suis allée ouvrir l'unité extérieure et là je vois la carte électronique de l'unité telle que sur la photo jointe.
Sur la carte la led1 est allumée le reste est éteint. Pas de point noir qui ressemblerait à de la foudre...
Une idée pour que je me gèle un peu moins.

Merci par avance.
map
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 décembre 2015 à 15:02
