Problème clim Daikin RZQS100D7V1B erreur l8

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 066 questions dans le forum climatisation


3236

Question Forum Climatisation : Problème clim Daikin RZQS100D7V1B erreur l8

map
Membre inscrit
map
8 messages
Bonjour,

Ma clim Daikin modèle RZQS100D7V1B fait une erreur l08 au bout de 10 min après la mise en marche.
Comme si le problème intervenait au moment où l'inverter se mettait en route.
Le réparateur me dit de changer la carte plus le compresseur pour seulement 2500 euros.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
28 février 2016 à 18:14
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème clim Daikin RZQS100D7V1B erreur l8

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonjour,
Le code erreur I08 n'existe pas chez Daikin. Les codes erreur chez eux sont composés soit d'une lettre et d'un chiffre, soit de deux chiffres, soit de deux lettres. Merci de vérifier.

maclimatisation.com
28 février 2016 à 19:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème clim Daikin RZQS100D7V1B erreur l8

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Re,

Je rajouterais que les lettres sont A C E H F J L P U M
et les chiffres de 0 à 9.

maclimatisation.com
28 février 2016 à 19:06
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème clim Daikin RZQS100D7V1B erreur l8


Invité
invité
Bonjour,
En fait le code d'erreur est L8.
Merci.
29 février 2016 à 11:38
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Problème clim Daikin RZQS100D7V1B erreur l8

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonjour.
L8 = Surintensité du compresseur, coupure du câble du moteur de compression.
Compresseur HS et peut être la carte inverter avec (c'est lié) ?
La garantie joue pour le compresseur si la machine 5 ans et 3 ans pour la carte, hors MO.
Ce qui peut être en votre faveur pour le devis.
Lire la plaque signalétique apposée sur le groupe extérieur, année, poids et type de gaz, etc.
29 février 2016 à 17:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
    N°5348 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Daikin, avec unité extérieure de référence ERHQ014AAV3 s'arrête après quelques heures de fonctionnement. Sur l'écran de l'unité intérieure le code erreur L8 s'affiche. En recherchant sur...
  • 2. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
  • 3. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
    N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
  • 4. Problème code erreur C9 clim Daikin FTX35JV1NB
    N°2148 : Bonjour. Je viens de changer ma carte électronique sur une clim Daikin FTX35JV1NB et j'ai le code d'erreur suivant C9, alors je voudrais savoir ce que veut dire Incorrection de sensor de température à l'appel d'air. Merci.
  • 5. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
    N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
  • 6. Clim Daikin RZQ100B erreur aléatoires E3 E9 L8
    N°9241 : Bonjour. Climatiseur Daikin gainable RZQ100B fonctionne très bien en mode froid. Cependant, en mode chaud, lorsque les températures sont en dessous de 6/7°, voire même négatives, il fonctionne également très bien....
  • 7. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
    N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
  • 8. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
  • 9. Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
    N°8685 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec une unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW qui clignote avec erreur J3 (Malfunction of discharge pipe thermistor) et J6 (Malfunction of heat exchanger thermistor) avec la télécommande. Et...
  • 10. Code erreur L3 climatisation réversible Daikin
    N°1764 : Bonjour, J'ai ma clim réversible Daikin qui me joue de mauvais tours à chaque démarrage le code L3 apparaît sur la télécommande je sait que ce code signifie surchauffe du compresseur bref plus de chauffage :sweat:...
>>> Résultats suivants pour : Problème clim Daikin RZQS100D7V1B erreur l8 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur pompe a chaleurdepannage erreur e5 clim airton 001panne compresseur clim mitsubishipassage tuyau evacuation air 2



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite