Question forum dépannage climatisation : Erreur de transmission entre unité interne / externe sur Hitachi acqua free
Bonjour.
J'ai depuis 4 ans un Hitachi acqua free RWM-3FSN1E-4.5H1 installé chez moi avec une unité extérieure de type RAS-3HVRNE
Cette année en le mettant en marche je vois sur un code d'erreur 03 sur l'interface de l'unité intérieure qui semble indiquer une erreur de transmission entre l'unité interne et extérieure.
De plus sur l'affichage le nombre d'unités extérieures connectées est à 0.
Je suis allée ouvrir l'unité extérieure et là je vois la carte électronique de l'unité telle que sur la photo jointe.
Sur la carte la led1 est allumée le reste est éteint. Pas de point noir qui ressemblerait à de la foudre...
Une idée pour que je me gèle un peu moins.
Merci par avance.
map
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai depuis 4 ans un Hitachi acqua free RWM-3FSN1E-4.5H1 installé chez moi avec une unité extérieure de type RAS-3HVRNE
Cette année en le mettant en marche je vois sur un code d'erreur 03 sur l'interface de l'unité intérieure qui semble indiquer une erreur de transmission entre l'unité interne et extérieure.
De plus sur l'affichage le nombre d'unités extérieures connectées est à 0.
Je suis allée ouvrir l'unité extérieure et là je vois la carte électronique de l'unité telle que sur la photo jointe.
Sur la carte la led1 est allumée le reste est éteint. Pas de point noir qui ressemblerait à de la foudre...
Une idée pour que je me gèle un peu moins.

Merci par avance.
map
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 décembre 2015 à 15:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Erreur de transmission entre unité interne / externe sur Hitachi acqua free
Bonsoir.
Êtes-vous certain que la led rouge 1 est allumée ?
Ce n'est pas évident sur la photo.
Car si rien allumé sur le cadran, cela veut peut dire qu'un fusible de carte est HS, il y en a un derrière les fils bleu / bleu, orange / bleu et blanc / blanc à droite au milieu de la carte.
A vérifier hors tension.
Êtes-vous certain que la led rouge 1 est allumée ?
Ce n'est pas évident sur la photo.
Car si rien allumé sur le cadran, cela veut peut dire qu'un fusible de carte est HS, il y en a un derrière les fils bleu / bleu, orange / bleu et blanc / blanc à droite au milieu de la carte.
A vérifier hors tension.
17 décembre 2015 à 17:46
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Erreur de transmission entre unité interne / externe sur Hitachi acqua free
Bonjour.
Une absence de communication vient souvent d'une alim qui fonctionne mal voire pas du tout. Sur l'UE ou sur l'UI, car pour communiquer il faut être 2!
Votre photo semble montrer qu'on a affaire à une alimentation classique (pas à découpage). Mais une des tensions de sortie pourrait fort bien être trop faible. Quelles sont les références des 3 composants montés sur radiateur à proximité du transfo?
Des photos recto verso et de bonne qualité (celle en haut est inexploitable) seraient pas mal pour aller plus loin.
Cordialement, Dom.
Une absence de communication vient souvent d'une alim qui fonctionne mal voire pas du tout. Sur l'UE ou sur l'UI, car pour communiquer il faut être 2!
Votre photo semble montrer qu'on a affaire à une alimentation classique (pas à découpage). Mais une des tensions de sortie pourrait fort bien être trop faible. Quelles sont les références des 3 composants montés sur radiateur à proximité du transfo?
Des photos recto verso et de bonne qualité (celle en haut est inexploitable) seraient pas mal pour aller plus loin.
Cordialement, Dom.
17 décembre 2015 à 18:31
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Erreur de transmission entre unité interne / externe sur Hitachi acqua free
Merci messieurs.
En fait suite à cette erreur 03 j'avais enlevé la carte électronique pour nettoyer sa partie arrière qui était un peu crasseuse et en la remontant j'avais mal réenclenché le connecteur marron.
Je m'en suis rendue compte en sortant le fusible pour le tester.
Donc MERCI ! le compresseur est reparti !
Sur le module intérieur l'année dernière j'avais déjà eu un problème avec le transfo de la carte du module intérieur cette fois-ci, qui faisait sauter le fusible.
Une cause de panne pas évidente à détecter car les bobines du transfo n'étaient pas en court-circuit et malgré cela la carte n'était pas alimentée. J'ai finalement enlevé le transfo et faute de trouver le même j'ai soudé directement une alim 5V sur la carte.
Ça peut aider si quelqu'un rencontre le même problème.
Je vous souhaite de belles fêtes.
map

En fait suite à cette erreur 03 j'avais enlevé la carte électronique pour nettoyer sa partie arrière qui était un peu crasseuse et en la remontant j'avais mal réenclenché le connecteur marron.
Je m'en suis rendue compte en sortant le fusible pour le tester.
Donc MERCI ! le compresseur est reparti !
Sur le module intérieur l'année dernière j'avais déjà eu un problème avec le transfo de la carte du module intérieur cette fois-ci, qui faisait sauter le fusible.
Une cause de panne pas évidente à détecter car les bobines du transfo n'étaient pas en court-circuit et malgré cela la carte n'était pas alimentée. J'ai finalement enlevé le transfo et faute de trouver le même j'ai soudé directement une alim 5V sur la carte.
Ça peut aider si quelqu'un rencontre le même problème.
Je vous souhaite de belles fêtes.
map




17 décembre 2015 à 20:36
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Erreur de transmission entre unité interne / externe sur Hitachi acqua free
Merci du retour.
Ce pourquoi, il faut faire attention avec le remontage, c'est sensible.
Et il y a le risque de cramer autre chose.
Bonnes fêtes.
Ce pourquoi, il faut faire attention avec le remontage, c'est sensible.
Et il y a le risque de cramer autre chose.
Bonnes fêtes.
18 décembre 2015 à 07:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
- N°2061 : Bonjour, Je souhaiterais connaître la fonction des 6 fils d'interconnexion entre chaque unité interne et l'unité extérieure d'un climatiseur Airton Bisplit réversible TAC-(09+12)CHSA/H. Plus précisément, j'ai facilement...
- 2. Défaut communication modules int et ext clim Hitachi Acqua Free
- N°6514 : Bonjour, J'ai fait installer une Hitachi Acqua free RWM-3FSN1E dans mon domicile en 2008. Cette dernière a toujours relativement bien fonctionné (fonctionnement pendant 6 mois froids et arrêt les six mois suivants) mise à...
- 3. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 4. Erreur permanente Abnormal Water Level Detection sur unité intérieure Hitachi
- N°1847 : Bonjour, Mon installation se compose d'un groupe extérieur Hitachi RAM90QH5 et de 4 unités intérieures RAD18NH7. L'une d'entre elle refuse de fonctionner et met en défaut les 3 autres, j'ai donc dû la mettre hors...
- 5. Clim Hitachi erreur trois allumages successifs sur l'unité intérieure
- N°8096 : Bonjour à tous. J'ai ma climatisation Hitachi modèle RAM65QH5 qui s'arrête après quelques minutes d'utilisation et me donne comme erreur trois allumages successifs sur l'unité intérieure. La recharge a été faite avec le...
- 6. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 7. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
- N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
- 8. Bruit unité externe Daikin PAC air eau
- N°6727 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours, toutes les 30 minutes l'unité externe de ma PAC Air/Eau Daikin (ERHQ011AAV3 16kW) émet un bruit métallique grave pendant 10-15 sec, puis le compresseur s'arrête (fichier MP3 ci...
- 9. Problème et code erreur Hitachi Yutaki
- N°5887 : Bonjour à tous, Je viens demander conseil ici car je désespère de refaire fonctionner un jour ma pompe à chaleur Hitachi Yutaki RWM-5.0fs3E et RAS 5HVRNME-af Je m'excuse de la longueur de ce message. Cette machine a...
- 10. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite