a posté 6 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonsoir Dom,

Réparation effectuée.
J'ai dû faire avec deux fers à souder de 30W en même temps.
J'ai frotté la piste et la patte de la self pour la décaper, enlevé le vernis sur le contact de celle d'à côté pour faire un repiquage, recouvert la piste abimée d'étain, placé un fils de 2,5mm² en parallèle pour soulager la piste endommagée, et remis sous tension, et cela fonctionne (mais il ne fait pas vraiment froid, donc le courant est pour l'instant limité). J'espère que cela tiendra. Le point faible viendra de la qualité de la soudure sur la patte de la self elle-même.
Je n'ai pas trouvé de self équivalente sur internet (et d'ailleurs je n'ai pas les caractéristiques), et pas trouvé la carte de remplacement (qui semblait se vendre il y a quelques temps à 460€ pièce).
Si j'en trouve une j'en commanderai pour avoir du rechange car la qualité de la réparation n'est pas TOP.
Encore merci de votre support et longue vie au forum !!!

Marc.
11 janvier 2015 à 18:16
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04

Bonjour Dom !
J'ai enfin démonté la carte alimentation, et le résultat est maintenant évident : Soudure sèche sur une self de filtrage... les photos parlent d'elles-même.
Je ne sais pas si je tente un sauvetage en bricolant une réparation de fortune, mais je ne sais pas si mon fer à souder sera assez puissant et surtout si la self elle même est récupérable car elle elle a dû souffrir (chaleur, et vernis sur le bobinage...).
Voir photos.
Bon dimanche et merci de vos conseils. Je vais regarder sur internet le prix de la carte...
Cordialement.
Marc.

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
11 janvier 2015 à 13:22
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04

Publicité

Bonjour Dom,

Merci pour vos conseils, je les suivrai à la lettre. Voici les dernières mesures entre deux averses toulousaines :
Le pont de diode semble OK, j'ai mesuré respectivement 0,515mV pour chacune des 4 diodes, mais une mesure étonnante de 0,915 entre les bornes d'entrée alternative (je m'attendais à la somme des deux, puisque deux diodes en séries...) mais peut-être n'est-ce qu'un problème côté multimètre...
J'ai déconnecté comme vous me l'avez suggéré HIC+ et HIC-, ainsi que 1 et 3 DC, et la mesure est étonnante :
Le temps de mettre le courant au tableau général et venir mesuré, la tension continue n'était plus que de 250 V DC aux bornes des cosses HIC+ et HIC- (déconnectées), puis une longue descente de condensateurs qui se vident, j'ai arrêté de mesurer lorsque la tension est arrivée à 75 V DC.

Autre mesure effectuée : le 220V était toujours présent au borne de l'UE, j'en ai profité pour mesurer la tension en AC200, et pas de tension non plus...

Problème venant de NF1 ? ou TH1 ? (le fusible F001 ayant une résistance correct inférieure à 1 Ohm).
Dès que le temps me le permet, je démonte la carte Filtre pour regarder de plus près ce que sont ces filtres NF1 et la résistance TH1.

Merci de votre support.
Marc.
04 janvier 2015 à 15:38
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04

Nota :
Mon installation est bien une PAC Air eau pour alimentation d'un plancher chauffant basse température.
04 janvier 2015 à 10:47
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04

Bonjour Dom Aom,
Merci de prendre le temps de me répondre.

En attendant que je déconnecte l'ensemble des cartes pour les prendre en photo, voici quelques éléments complémentaires, dont les schémas (en plusieurs photos pour que ce soit lisible).
(Mises en PDF pour compression).
Je trouve du 5 VDC au lieu du 280DC entre les pin 1 et 3 avant le fusible de 3 ampères 250V (connecteur déconnecté de la carte côté fusible).
Et c'est sur ce fusible que je trouve un potentiel de 230V AC lorsque je reconnecte ce connecteur. Il me semble que la tension attendue serait 280 VDC et non 5 V DC.
Le transfo en aval du fusible est un transformateur de tension entrée 127V AC et sortie basse tension type 12V (Problème pont de diode ?).
Merci de votre support.
Marc

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
wiring diagram pompe à chaleur Sanyoschematic diagram pompe à chaleur Sanyoschematic diagram pompe à chaleur Sanyo

04 janvier 2015 à 10:35
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04

Bonjour, et bonne année 2015 !

Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe externe et le groupe interne).
Cette panne est apparue suite à une coupure sur le tableau électrique général (liée à une intervention de ma part sur ce tableau électrique). A la remise en route des disjoncteurs, un grésillement s'est fait entendre au niveau du disjoncteur différentiel et du disjoncteur 32A (fort appel de courant ?).
Depuis, la commande indique cette panne. J'ai ouvert l'unité interne et n'est pas vu de problèmes particuliers (sauf peut être deux led allumées sur la carte interne). J'ai regardé la ligne entre les deux unités, la ligne n'est pas coupée, ni court-circuitée (100 Ohms d'impédance).
Je n'arrive pas à savoir si la panne vient de l'unité externe ou interne.
Panne électrique très probablement sans que je ne sache comment la découvrir.
Si quelqu'un avait les schémas, ceux collés dans l'unité ne suffisent pas à dépanner.

Question subsidiaire :
Je suis surpris par ce que j'ai "vu" sur les cartes du système externe : Le pont de diode doit redressé l'alternatif si je ne me trompe pas, et pourtant il y a des transformateurs AC/AC en aval pour générer l'alimentation des composants électroniques ??? Mesure entre les deux pôles arrivant sur la carte de contôle 5V DC, mais lorsque je mesure le potentiel présent sur le fusible à l'arrivée de la carte de contrôle (en aval de la carte filtre), ce potentiel est à 230 VAC mesuré / terre....
Merci de votre support par avance.
03 janvier 2015 à 20:31
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04