Cool j'adore parler. titter
Mais ça vous le saviez déjà ! lol

Non on ne m'a rien vendu de force, mais on ne m'a pas dit non plus que je devais faire tout fonctionner en même temps.
Je l'ai compris ici sur ce forum. Ceci dit d'après les specs de ma clim, il devrait être possible de ne pas faire tout fonctionner en même temps. Mais effectivement le rendement baisse.

Mon compresseur en fonction, sa consommation nominale est de 3000W je crois. Et son régime mini correspond à une consommation de 2000W. Si j'applique un COP de 4, je devrais restituer 8000W de chaleur.
Donc avec un split de 4300W, le système ne régule pas bien du tout.

Par exemple quand mon split est en demande de chaud, le compresseur se met en régime maxi, bien que mon split ne puisse libérer plus de 4300W de chaleur. D'où surconsommation inutile...
Par contre avec mon gros split, ça se passe bien à mon sens ??

J'ai cru comprendre que pour vérifier si j'avais la bonne quantité de gaz il faudrait extraire l'ensemble du gaz et le peser.
Avec uniquement des manos je ne pourrais rien faire d’intéressant. Ai-je mal compris ?

Sinon j'habite la région de Nancy (petit indice dans mon pseudo smile).
09 juillet 2013 à 23:11
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ?

Bonjour Jonathan,

Attention je suis bavarde !titter

Mon histoire est celle d’une fille qui s’est fait conseiller pour l’achat de matériel de clim, par quelqu’un qui avait intérêt à lui en vendre le plus possible. A sa décharge, il est vrai que je ne l’ai pas payé cher du tout.

A mon avis, mon matériel fonctionne très bien d’après les mesures que j’ai pu faire. C’est l’utilisation que j’en fais qui ne convient pas. Quand tout fonctionne en même temps ça fonctionne très bien (bon rendement) par contre quand je ne fais fonctionner qu’un seul split (ce qui représente la majorité des cas) hé bien comme j’ai besoin de restituer environ un flux 2000W de chaleur uniquement, et que mon groupe extérieur n’est pas capable de réguler à une si faible puissance, alors je ne sais pas ce qui se passe mais, il consomme plus qu’il ne me restitue de chaleur.

En fait si je veux baisser la consommation de mon groupe, je dois allumer les splits qui ne me servent pas. En résumé, plus je demande de chaleur et moins je consomme !
Bref on marche sur la tête.

L’ensemble de mes splits totalisent une puissance cumulée chaud de 40kW. Mes besoins sont simples : un seul split en service à la fois et de manière ponctuelle.

Alors voilà ce que je pense :
- les réchauffeurs de carter de mes UE consomment à eux seul en permanence : 40Wh chacun
- une UI en veille consomment (électronique + alim) : 15W chacune
- j’utilise en hiver 15 minutes par jour (le temps que le système se mette en régime de croisière, mon rendement ne doit pas être terrible.
- Mon sur-abonnement au compteur électrique (dont j’ai oublié le tarif ) pour éviter la sombre histoire des escaliers de ma cave (cf : mon post numéro 5). huffy

Et oui les grosses installations consomment notablement ! Et ça je ne le savais pas…
Alors je vais rester poli, mais ce ------- « vendeur de Clim » s’est bien gardé de m’en informer…

Par contre quand je demande du chaud massivement pour passer de 16°c à 24°c en plein hiver avec mes 2 Splits de 9.5kW dans mon Salon, je vous assure que c’est super agréable et qu’il faut très peu de temps…

Pour répondre à votre question : oui je m’en sers en froid ponctuellement également. D’ailleurs le truc bien pour ça est que quand il fait chaud dehors, il y a toujours plein d’amis chez moi !!! C’est cool…

J’ai condamné le split qui contient la réduction de section du tuyau. Et je n’ai pas de différence.
Pour le tuyau qui givre je ne sais pas. Où dois-je contrôler ? Sinon je n’ai pas de manomètre.
Mais ne me tentez pas sinon je ne vais pas tarder à m’équiper !

Je pense que je vais me séparer de mon matériel. Je réfléchis… qu’en pensez-vous ? Au moins je ferai plaisir à quelqu’un. Et je me ferai plaisir en même temps !

Fonctionner avec un truc qui n’est pas optimisé ne me ressemble pas...
Continuer à aller appuyer sur le bouton de mes splits avec un goût amer dans la bouche... Bof – pas envie… sad

Bien cordialement.
09 juillet 2013 à 17:22
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ?

Publicité

Bonjour Jonathan,

C'est gentil. smile
Oups ! Je ne savais pas que vous étiez pro... shy
J'ai rencontré des pros très bien ici !!

Hé oui Je ne sais pas trop si j'essaie de me rattraper ou si je suis en train de me noyer. titter
Alors je crois que je vais me taire. tongue
En tout cas J'aimerais bien sauver ces pros qui sont hélas en voie de disparition...

Bien cordialement.
09 juillet 2013 à 15:06
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ?

Si Dom suspecte une panne de compresseur, moi je commencerais par vérifier les enroulements de mon compresseur.
C'est une manip très simple à faire.

Réf post :
Conseils dépannage pompe à chaleur 5
Carte PAC HS

Bon courage.
09 juillet 2013 à 09:37
forum consulter ce sujet Carte PAC HS

Bonjour,
Dans ce cas c'est différent. Vous avez alors le même cheminement de panne que moi.
Bien cordialement.
09 juillet 2013 à 09:21
forum consulter ce sujet Carte PAC HS

Bonjour,

Félicitation pour la lecture du feuilleton, il faut de la patience ! smile

Non par principe et par expérience super négative, je fais appel à des pros que très rarement, vraiment quand je ne peux faire autrement. Sinon je me débrouille, toute seule ou avec des amis. Méfiez vous, tous ne sont pas comme PL ou AAC, la plupart sont incompétents et intéressés et leur conseils sont d'abord une histoire d'argent...

Ce n'est pas l'argent qui me gène, mais l'arnaque !

Je pense avoir synthétisé pas mal de choses grâce à ces échanges sur le forum. Si vous voulez mon avis si un point je vous le donnerai. smile

Bien cordialement.
09 juillet 2013 à 09:17
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ?

Merci à vous.
08 juillet 2013 à 10:11
forum consulter ce sujet Pompes de relevage à faible durée de vie

Merci AAC,
En fait je pensais les déporter dans mes combles, pensez-vous que l’aspiration serait suffisante pour aspirer les condensats ?
Bien cordialement.
06 juillet 2013 à 23:38
forum consulter ce sujet Pompes de relevage à faible durée de vie

Bonjour,
Merci pour vos réponses !
Le gel hydroalcoolique mélangé à l'eau est je pense une très bonne idée économique.
Merci pour le tuyau !
Bien cordialement.
06 juillet 2013 à 23:35
forum consulter ce sujet Conseil entretien climatisation ?

Bonsoir,

Oui alors sachant maintenant que le sel et l'eau de javel sont mauvais pour les métaux, alors je dois prendre quoi ?
Pour mes splits ? Et mon UE ?
Bien cordialement.
05 juillet 2013 à 01:23
forum consulter ce sujet Conseil entretien climatisation ?

Bonjour Dom,

Moi également très heureuse !
Mais non je ne me moque pas du tout, bien au contraire... (j'ai mis un accent sur le "i" tongue)
Concernant le disjoncteur, j'en déduis qu'il s'est réenclenché puisque Pierre a vu les 4 leds allumées.
Une fois de plus vous m'étonnez : comment savez-vous que je mesure 1m70 ? Ça alors ça m'interpelle...

Bien cordialement.
05 juillet 2013 à 01:12
forum consulter ce sujet Carte PAC HS

Bonjour Bdisco,

Me concernant, mes pompes de relevage font un bruit insupportable... Je regrette l'investissement dans ce matériel... (plus cher qu'un Split... c'est inadmissible).

Vous qui avez une grosse installation puis-je vous demander un service SVP ?
J'aimerais savoir quelle est votre consommation au compteur EDF lorsqu'un seul split est en service...

Feriez-vous ceci pour moi ? smile
Bien cordialement.


04 juillet 2013 à 16:32
forum consulter ce sujet Pompes de relevage à faible durée de vie

Bonjour à tous !

(j'vous avais dit que j'reviendrais ! je suis sûr que plus personne ne se souvient de moi... tongue !).

Quelqu'un m'a informé que je pouvais pulvériser, sur l'échangeur de mes splits, un peu d'eau de javel diluée afin de prévoir la formation de moisissures qui encrasseraient les échangeurs et les rendraient moins efficaces...

Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me donner son avis avant que je me lance dans cette opération pulvérisateur ?
Bien cordialement.
04 juillet 2013 à 16:22
forum consulter ce sujet Conseil entretien climatisation ?

Bonjour Pierre,
Heureuse que vous ayez apprécié ce post. smile
Si vous avez lu la totalité vous êtes bien courageux ! titter
(il est vrai que le feuilleton est un peu long...).

Voici une petite précision pour votre dépannage, et peut-être une lumière pour MAÎTRE Dom...
Pour ma part le disjoncteur s'est déclenché une seule fois lors de ma panne ensuite il tenait enclenché.
Par ailleurs, toutes mes leds défauts étaient éteintes avant que je ne démonte ma carte.

Voilà une situation un peu différente...
Bon courage !
Bien cordialement.
04 juillet 2013 à 16:03
forum consulter ce sujet Carte PAC HS

Je confirme, j'ai payé à peu près 300€ pour l'installation d'un Split (l'installation de l'UE est incluse dans le prix).
1 split + 1UE = 300€ ; 2 splits+1UE = 600€ etc.
Les tubes sous vide avec opercule coûtent chers. Je ne suis pas sûr que vous gagnez grand chose... à cela vous ajoutez votre temps pour la pose...
A vous de voir...
Bien cordialement.
05 juin 2013 à 23:46
forum consulter ce sujet Pression du gaz contrôle fuite climatisation

Bonjour à tous,

Jean Claude, une petite précision à propos de la soudure de l'igbt : le trou de mon nouvel igbt n'était pas exactement au même endroit que l'ancien. Vous devez courber les pattes de L'IGBT de manière à ce que le trou du nouvel IGBT arrive au même endroit que l'ancien.
Le cas échéant vous ne pourrez le visser au dissipateur thermique.

Bonne chance pour le remontage !

Bonsoir Dom ! merci pour la "lolita hors du commun". smile

Bonsoir GL, grandir moi ? pour devenir sérieuse triste terne ou calculatrice... le plus tard possible !! n'en déplaise à ma mère. titter
Bien cordialement.
02 juin 2013 à 23:28
forum consulter ce sujet Carte PAC HS

Bonjour PL,

Bien sûr que j’ai réfléchi, je réfléchis toujours un peu trop d’ailleurs… Ne vous inquiètez pas je me doutais bien que le ompresseur tournait dans le bon sens ! titter

Bonjour Philippe,
Alors je vous manque déjà ? tongue
Oui oui bien sûr que j’ai tout compris ! smile

En fait vous et PL dites des choses différentes (et complémentaires) :

PL dit que le réchauffeur est là pour que l’huile ne se fige pas à basse température. Je comprends la perte des caractéristiques mécaniques de l’huile si sa fluidité baisse.
Dans ce cas oui effectivement, si les températures extérieures baissent trop il faut laisser le réchauffeur de carter.

Vous me dites que le réchauffeur de carter sert à ce que le fluide ne se liquéfie pas pour éviter des contraintes trop fortes au démarrage pour cause de fluide à l’état liquide incompressible.
Je comprends également, mais c’est différent…

Alors forcément mon ptit cerveau a réfléchi…
Je me demande s'il n’y avait pas un autre aspect : si le fluide réfrigérant et l’huile se trouvent à la même phase n’y aurait-il pas un problème de miscibilité de l’huile au fluide réfrigérant : ils sont tous les deux à l’état liquide donc ils se mélangent et le fluide réfrigérant absorbe l’huile donc plus d’huile pour lubrifier… pas bon …
D’après le diagramme des phases de l’huile et celui du Fluide réfrigérant, le réchauffeur de carter ne serait-il pas là pour maintenir une certaine température pour que l’huile reste à l’état liquide et le fluide à l’état gazeux au niveau du compresseur ?? Ainsi ils ne se mélangeraient pas…
Intéressant non ?

Au plaisir,
Bien cordialement.
29 mai 2013 à 22:42
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation

Bonsoir,

Merci PL et Philippe pour le détail sur le réchauffeur de carter, c'est intéressant.
Donc je vais couper mes groupes quand je ne m'en sers pas comme cela j'économiserai la consommation de mes réchauffeurs de carter et également la consommation en veille de tous mes Splits.

Et ce uniquement pour des températures extérieures positives.

Merci pour votre avis sur le sujet !
Bien cordialement.
27 mai 2013 à 22:48
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation

Bonsoir Philippe,

J'espère que le compresseur tourne bien à l'endroit ... Ne me mettez pas le doute sinon je vais partir dans des investigations et n'en plus finir et vous ne verrez plus que moi ici... lol
27 mai 2013 à 22:46
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation

Bon maintenant je vais me dormir, avant de vous saouler tous !
La fille pénible de Bricovidéo. tongue
27 mai 2013 à 00:52
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation

Bonjour Philippe,

Je ne comprends pas quand vous parlez de longueur trop courte entre mon UE et mon UI.
Mon installation a toujours fonctionné de la même manière, mais je n'avais jamais trop fait attention à ma consommation.
De plus j’utilisai principalement mes gros splits. Les petits étaient moins utilisés.
Pour les soudures je ne sais pas...

Par contre vous me parlez de différents types de compresseurs. Je n'ai pas la réponse mais si vous me dites comment vérifier ceci je pourrai vous répondre.
J'ai une question importante : j'aimerais avoir votre avis à propos des réchauffeurs de carter qui fonctionnent en permanence avec une consommation de 50W.
Pensez-vous qu'il serait possible de les couper en fonction du type de compresseur ?

Merci ! Au plaisir,
Bien cordialement.
27 mai 2013 à 00:51
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation

Bonsoir Dom,

Pour réponse oui effectivement les éléments concordent avec votre hypothèse : je ne devrais pas avoir de changement de phase, ou un changement de phase incomplet au niveau de mon Split quand je fonctionne avec un seul petit split.

Voici des éléments supplémentaires que je peux à présent vous fournir depuis que ma carte fonctionne smile
1/ en service : un seul petit split
Résultats :
- le split ne produit que 2500W de chaleur et consommation électrique moyenne de 2500W avec des pics variables et très importants.
- pas de régulation : mon installation fonctionne en tout ou rien.
- idem pour mes deux installations.
2/ en service : 2 petits splits
Résultats :
- les splits produisent 4500W de chaleur chacun et consommation électrique de 2600W.
- au bout d'un certain temps il y a régulation. et mon groupe tombe à une consommation stabilisée à 1000W. Je ne peux mesurer ma production de chaleur car je ne connais pas la vitesse des ventilateurs qui régulent également en vitesse.
- idem pour mes deux installations.
3/ en service : 3 petits splits
Résultats :
- les splits produisent 3700W de chaleur chacun et consommation électrique de 3300W au compteur.
- au bout d'un certain temps il y a régulation. et mon groupe tombe à une consommation stabilisée à 1000W.
- idem pour mes deux installations.
4/ en service : 1 seul gros Split
Résultats :
- le split produit 9200W de chaleur et consommation électrique de 2400W.
- au bout d'un certain temps il y a régulation. et mon groupe tombe à une consommation stabilisée à 1100W.
- idem pour mes deux installations

Remarque : production de chaleur un peu moins importante pour les Splits les plus éloignés.
Comment pourrais-je faire pour fonctionner avec un seul split dans de bonnes conditions ? Avez-vous une idée ? Moi je n'en ai pas et je désespère... cry
Bien cordialement.
27 mai 2013 à 00:39
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation

Bonjour,

Je ne suis pas d'accord, et je ne fais rien d'inconsidéré, je n'ai rien fait sans votre accord préalable. Je fais juste des tests pour essayer de comprendre, dans le cadre d'un fonctionnement normal. Je n'ai rien fait de plus que faire fonctionner mon matériel. Si je ne me serais pas intéressée à mon compteur électrique, j'aurai tout simplement continué à utiliser l'ensemble sans me poser de questions.
A présent que j'ai réparé ma carte Grâce à Dom, je peux comparer mes deux installations.

Je confirme elles fonctionnent de la même manière : c'est à dire rendement déplorable avec un seul petit split en service.
Je pense que vous serez tous d'accord pour dire qu'il serait très peu probable qu'il manque du fluide dans les deux machines à la fois ou qu'il y ait des incondensables dans les deux installations à la fois.
Ce serait vraiment pas de bol !
Hypothèse très improbable à mon sens dites-moi si vous n’êtes pas d'accord.

Par ailleurs, mon rendement est très bon quand j'utilise mes installations avec 2 splits ou plus, mais ceci ne correspond pas du tout à l'utilisation que je veux en faire. Pour moi chauffer les pièces dans lesquelles je ne suis pas est absurde.

Alors dites-moi SVP comment je dois faire pour utiliser un seul split dans de bonnes conditions.
Ceci est le premier point.

Le second point est le suivant : j'aimerais couper électriquement mes UE quand je ne m'en sers pas pour éviter la consommation de 2x50W en permanence. Ceci correspond à la consommation de mes réchauffeurs de carter.
J'aimerais avoir votre avis sur ce point également SVP.

Bien cordialement.
27 mai 2013 à 00:05
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation

Bonjour à tous!
Oui je suis toujours là bien sûr ! Et non je n'ai pas eu le temps. Je vais lire, faire les mesures et répondre à tout le monde.
Merci ! merci !!!
A très bientôt
Bien cordialement.
25 mai 2013 à 21:49
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation

Bonjour,

Merci pour vos infos.

L'hypothèse du manque de fluide vient de ma consommation électrique. Mon UE consomme 3000W au compteur avec un split donné pour 4300W chaud maxi.

Expérience 1 : Mon UE est un multi. Je mets mon thermostat à 40°C, j'attends 20 minutes et je vais lire ma consommation à mon compteur EDF et je confirme avec une pince ampèremétrique (tous les autres splits sont éteints).

Expérience 2 : j'ai fait un pump back pour ramener tous le fluide de mes splits non allumés (le fluide circule dans un seul Split).
Le résultat concernant ma consommation est identique.

Remarque : question fonctionnement quand je suis en régulation de température (consigne 20°C), mon Split ne ralentit jamais : soit il fonctionne à plein régime, soit il s’arrête, puis redémarre et ainsi de suite.
Quant à ma consommation je lis soit 12W soit 3000W.

Je vous remercie pour votre avis.
Bien cordialement.
23 mai 2013 à 18:49
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation

Bonjour,

Il semblerait qu'il manque du fluide dans mon UE après un d'an d'utilisation seulement. J'aimerais savoir quels sont les points critiques sensibles aux fuites d'après l'expérience des pros.

A titre d'information, les raccords au niveau de mes UI ont été supprimés et les tubes sont brasés.
A titre d'information, j'aimerais savoir quel serait le montant approximatif de la facture pour faire un appoint de gaz..

Je vous remercie pour réponses.
Bien cordialement.
22 mai 2013 à 23:27
forum consulter ce sujet Manque fluide dans UE après un an d'utilisation

Bonjour,
Dans un souci d’esthétique, pourquoi pas une ventilation électrique sur la partie haute et une grille de reprise d'air sur la partie basse du mur ?
Bien cordialement.
22 mai 2013 à 22:03
forum consulter ce sujet Conseils pour climatiser deux chambres de 12m²

Bonjour,

Je peux vous donner mon avis en tant qu'utilisatrice : ça fait un boucan d'enfer, j'en ai plusieurs et je ne laisse jamais mes clims la nuit car je ne peux pas dormir avec ce bruit répétitif (5 secondes toutes les 10 minutes).
A votre place je trouverais une autre solution (mes pompes sont des mini blues je crois).

Bien cordialement.
22 mai 2013 à 21:57
forum consulter ce sujet Dans quel cas peut-on éviter de poser une pompe de relevage

Re,

Merci Ludo, je crois que je vais démissionner et faire venir un pro pour manipuler les fluides.
Ne pensez-vous pas que s'il devait y avoir une fuite, il n'y aurait plus de gaz depuis longtemps ?
A titre d'info les tuyaux de raccordement de mes splits sont brasés (plus de raccords).

Bien cordialement.
20 mai 2013 à 23:43
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ?

Bonjour Philippe,

Merci pour le compliment mais le cerveau ce n'était pas moi ... j'ai juste prêté mes ptits doigts !

Merci également pour l'info sur les gaz multiples qui composent le fluide frigorifique. Ce qui voudrait donc dire que le gaz doit être remplacé dans son intégralité s'il en manque ?

Bien cordialement.
20 mai 2013 à 23:37
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ?

Bonjour,

Mon split ne souffle pas plus de chaud qu'avant, je n'ai pas mesuré mais je dirais 2500W de chaleur pas plus, alors que c'est un split de 4300W.

ok j'ai 2 questions :
1/ si je débranche électriquement les 2 splits isolés, est-ce que mon split restant fonctionnerait correctement ?
2/ est-ce qu'un installateur pourrait savoir s'il manque du fluide en faisant des mesures de pression ?

Bien cordialement.
20 mai 2013 à 17:59
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ?

Bonjour à tous,

Je viens de faire mon pump back tout d'abord en éliminant un Split, puis ensuite un second. Puis j'ai refais des essais. Je devrais donc avoir assez de gaz pour alimenter un seul split de 4.3Kw.
Le résultat est le suivant : en régime stabilisé consommation 3000W au compteur...
J'ai laissé tourner en régulation et je remarque un comportement bizarre.
Quand la température est atteinte, l'ensemble s'arrête, la consommation tombe à 20W.
La température baisse, l’ensemble redémarre, puis à nouveau consommation de 3000W au compteur.

La régulation se fait en tout ou rien. Quand mon split fonctionne, il fonctionne à fond, il ne ralenti jamais, il s'arrête pendant 20 minutes le temps que la température de la pièce baisse, puis redémarre à fond...

Bizarre non ? Qu'en pensez-vous ?
Merci à vous.
Bien cordialement.
20 mai 2013 à 00:04
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ?

Bonjour Dom,

Je viens de remonter mon trois pattes et ma carte, ça fonctionne ! vous êtes un vrai magicien !

Vous avez bien fait de me parler de la position du trou. Ce nouvel IGBT n'a pas le trou au même endroit, et j'ai dû courber les pattes de façon appropriée, je pense que je n'y aurais pas penser...

En dehors du fait que ça fonctionne, je suis contente d'avoir réalisé ce dépannage moi même. Ceci a une importance pour moi. Je suis également contente d'avoir découvert l'électronique haute tension. Je me suis également acheté quelques hacheurs je pense que je vais m'amuser à l'occasion...
Alors non sans une certaine amertume, vient le moment de clôturer ce topic.
Je voulais vous dire que nos échanges mon fait grand plaisir. Votre patience, votre générosité, et votre sympathie m'ont beaucoup touché, et votre compétence est indéniable.

Sans avoir la prétention d'avoir enrichi votre vocabulaire, déjà riche, je vois que vous prenez plaisir à utiliser mon mot préféré ! tongue
... Et ça me fait sourire...
Voilà, alors un grand merci et une grosse bise au magicien !

Amicalement, Marielle
P. S. : Attention ne vous réjouissez pas trop vite, je reviendrai ! titter
19 mai 2013 à 19:20
forum consulter ce sujet Carte PAC HS

Bonjour Dom,

J'espère que je ne vous ai pas trop manquée... lol
Je viens de recevoir mon IGBT ! il est tout mignon...

Avez-vous des consignes particulières à me donner pour le montage ? Ou des aspects à vérifier...

Merci d'avance.
Bien cordialement.
18 mai 2013 à 18:17
forum consulter ce sujet Carte PAC HS

Merci Dom,

Je suis très touchée. Pour moi également c'est un plaisir de faire mon dépannage avec votre aide...
Alors disons : "la suite au prochain épisode !" titter
Bien cordialement.
13 mai 2013 à 21:47
forum consulter ce sujet Carte PAC HS

Bonjour Dom !

Vous allez bien ?
Je me suis installé un fusible à réarmement de tableau électrique à proximité de mon UE et j'ai fait mon test avec la carte sans le IGBT, j'ai laissé 15 secondes.

Super ça a l'air de fonctionner ! félicitations !!!!

Maintenant j'attends mon "3 pattes" avec impatience... Grr !
Je vais demain faire mon test de fermeture des vannes... il faut que je prenne mon courage à 2 mains parce ce que dans ma situation si ça se passe mal, j'aurai du mal à me sauver en courant ...

Et comme je suis un peu trouillarde ...
Mais bon il faut surmonter ça !

Bonne nuit,
Bien cordialement.
13 mai 2013 à 01:02
forum consulter ce sujet Carte PAC HS

Bonjour,

Désolé Benoit pour le désagrément.
Je comprends qu’il faille faire comme le dit Ludo.

En mode chaud, si on bouche la sortie gazeuse du compresseur (gros tuyau), il va monter en pression et le fluide va se liquéfier au niveau de la sortie du compresseur, et il va peut être même fonctionner dans un fluide à l’état liquide. Je pense qu’il ne va pas aimer…
De plus si on lui bouche sa sortie, il ne pourra pas créer de dépression pour aspirer le fluide liquide du petit tuyau.

En mode froid, si on bouche le petit tuyau, l’aspiration du compresseur se fera à travers un volume gazeux constitué par le gros tuyau et le reste du circuit, il existera toujours un flux de gaz qui va générer une détente et va finir par vaporiser également le fluide qui se trouve dans le petit tuyau. Ainsi la quasi totalité du fluide sera ramené au compresseur.
Et surtout le compresseur fonctionnera toujours dans une phase gazeuse ce qui a mon avis est très important pour son bien être. Je suis d’accord qu’il restera du gaz dans l’UI et les tuyaux mais la grosse proportion de la quantité de matière se trouve à l’état liquide. Et si tout le fluide à l’état liquide est ramené au compresseur, ce sera déjà pas mal. Je pense que le but n’est pas de faire le vide dans le circuit mais d’en retirer le liquide.

Maintenant ce je dis est peut être faux, c’est juste le fruit de la réflexion de mon p’tit cerveau…

Je vais faire mon Pump Back, et si ça améliore ma consommation, c’est que vous aurez vu juste !

Bien cordialement.
13 mai 2013 à 00:50
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ?

Bonsoir à tous,

Merci !
Je ferai mes manips Lundi soir, je vais partir en WE. J'espère qu'il va faire beau....

Bon WE à tous !
@bientôt.
Bien cordialement.
10 mai 2013 à 23:13
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ?

Oui d'accord,

ça fait longtemps que je veux faire ce test (que m'avait déjà conseillé Benoit) Manque de temps...

Donc point de vue procédure :
Je fais tourner tous mes splits en froid.
Je ferme la vanne raccordée au gros tube du split que je veux condamner.
J’attends 5 minutes pour aspirer le fluide.
Ensuite je ferme la vanne raccordée au petit tube.
(mon groupe peut continuer à fonctionner puisque le fluide circulera dans les 2 autres splits)
Ensuite je retourne à l’intérieur pour éteindre tous mes splits sauf 1 que je ferai fonctionner en chaud.
Et je refais des mesures.

Dans un deuxième temps, si pas d'amélioration, je condamnerai un second comme le suggère Ludo
Êtes vous d'accord avec ma procédure ? (surtout pour la séquence de fermeture des vannes).

Bien cordialement.
10 mai 2013 à 13:38
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ?

oui régime stable en demande de chauffe maxi + ventilation maxi + fenêtres ouvertes

à t=4mins (le ventilateur n'est pas encore à sa pleine vitesse)
T1=16°C T2=19°C

à t=10mins
T1=18°C T2=27°C

à t=30mins
T1=20°C T2=28°C
10 mai 2013 à 10:18
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ?

Bonjour,

Merci pour votre réponse.
Pour valider le manque de fluide, je vais donc amener tout le fluide dans mon UE, en faisant fonctionner mon installation en FROID. Puis fermer les vannes de service de mon EI la plus éloignée.
Puis je refais un essai et je vous donne les résultats.
(ainsi je devrais avoir plus de fluide pour fonctionner avec les 2 autre UE restantes).

Êtes-vous d'accord ?
Bien cordialement.
10 mai 2013 à 10:05
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ?

Oui je suis bien d'accord, je ne comprends pas non plus ...
10 mai 2013 à 00:09
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ?

Bonsoir Ludo,
Quelle était la température de la pièce ? 18°c
Et quelle était la température à la télécommande ? Consigne 40°C
Absolument rien d'autre que mes PAC n'étaient branchées sur mon réseau. J’ai coupé tous mes autres fusibles. Je suis restée campée devant mon compteur principal avec une feuille un stylo et ma lampe frontale !

Bonsoir Philippe,
Quand vous parlez de résistance d’huile, je suppose que vous parlez de résistance de carter ? Si c’est le cas, oui hélas j’en ai bien une… D’ailleurs si je trouve le bon fil j’irais bien jouer de la pince coupante…
La formule que j’ai utilisée pour obtenir la puissance thermique en Watt est :
(T2-T1)*débit*1.18*1004
(débit en m3/s, T2=température sortie, T1=température entrée en °C)
1.18 est la masse volumique de l'air en kg/m3, 1004 est la capacité thermique massique en J/kg/K.

Lors de mon test :
T2=27°c
T1=18°c
Débit=.222 m^3/sec (donné par mac doc pour le Split en ventilation maxi)
Ce qui me donne 2370 W thermique
Sinon pour la lecture de ma puissance consommée, j’ai lu mon compteur EDF (menu Pinstantanée) 3200VA.

Merci Philippe de tenter de m’aider à comprendre.
Au plaisir également,
Bien cordialement.
10 mai 2013 à 00:07
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ?

Bonjour,

Je lis 3200w en puissance instantanée sur mon compteur électrique (à peu près constant)
(ce que je confirme avec une pince ampèremétrique.)

Les 2300W de chaleur restituée sont obtenu avec la formule :
(T(out)-T(in))*débit air *1.18*1004 (débit en m3/s donné pour le split à fond).
pour un seul split en service.

Ce qui m'inquiète c'est ma consommation qui reste à 3200W. Sachant que j'ai un cop théorique de 4.6
MonSplit est donné pour une puissance théorique de chaleur restituée maxi de 4300W.

Bien cordialement.
09 mai 2013 à 20:15
forum consulter ce sujet Consommation anormale climatisation pourquoi ?

Re !

Oui c'est vrai je m'en veut d'avoir posé cette question bête... j'aurai dû réfléchir une peu j'aurais trouvé toute seule. Je n'étais pas encore réveillée...(là elle se trouve des excuses...)
En fait je suis novice dans le domaine électronique haute tension.

Sinon raisonnable moi ! en fait pas très souvent ...

Pour l'essaie à vrai dire j'ai un peu la flemme. Démonter et remonter les capots au bout d'une corde, c'est un peu acrobatique...
Ceci dit vous me tentez bien et vous le savez je suis sûr !
De plus quelque chose me dit que si l'essai devait mal se passer à propos de la carte, je ne serais pas seule pour réparer...
Me trompe-je ? :)

Sinon moi "Crying" ? non ! sérieusement jamais.

A propos de l'isolation, Philippe, ce sera avec plaisir. Je ne me suis pas intéressée aux normes, mais pour ce qui est du transfert thermique l’émissivité ou l'aspect hydrique, je pourrais peut être répondre...

Bien cordialement
09 mai 2013 à 17:09
forum consulter ce sujet Carte PAC HS

Bonjour Dom,

J’adore votre LOL ! Je vois que je vous ai contaminé…titter

JE comprends que remonter cette carte juste pour un essaie serait non seulement acrobatique au sens propre (comme vous le savez), mais également au sens figuré pour le matériel.
Je crois que je vais résister à la tentation et faire place à la raison.
Je sens que je commence à grandir, L-- !

Je me demandais en faisant les tests, pour lesquels vous m’avez guidé, pourquoi les condensateurs se chargeaient à une valeur supérieure à 230VCC. Je les ai mesurés à 350VCC.
Ce n’est pas la première fois que j’observe ce phénomène… pourtant il n’y a pas d’effet de self. (Uniquement la tension secteur + une diode + les condos)

Voilà ça m’intrigue…
Sinon, je vous rassure, concernant le truc du rasoir, effectivement je ne savais pas !tongue

Bien cordialement.
09 mai 2013 à 11:34
forum consulter ce sujet Carte PAC HS

Bonjour Ludo,

OK merci pour l'info, oui les détails m’intéressent mais je préférerais plus tard. Puis-je vous demander votre avis sur le dernier post SVP ?
Consommation anormale climatisation
Avant que je reprenne mes essais...
(vous êtes pas obligé de lire tout le feuilleton ! la question est clair dans le dernier post).
La réponse pas facile apparemment...

Bien cordialement.
09 mai 2013 à 11:32
forum consulter ce sujet Carte PAC HS

Bonjour,

mon UE est un inverter je crois qu'au démarrage le compresseur est piloté et démarre progressivement. (Je comprends que ce ne soit pas le cas pour un non inverter où l’appel du courant est important durant la phase de démarrage du compresseur)

Si je me trompe je suis curieuse de savoir !!

Bien cordialement
08 mai 2013 à 21:12
forum consulter ce sujet Carte PAC HS

Bonjour Dom,

En attendant mon « tripède », me conseillez-vous de remettre ma carte en place sans l’IGBT afin de vérifier les autres fonctionnalités de la carte ?

Bien cordialement.

08 mai 2013 à 16:46
forum consulter ce sujet Carte PAC HS

Merci Dom ! je vois que mes onomatopées vous font sourire :)

Et Bienvenu Philippe (un peu long à lire tout cela n'est ce pas ??)

Pour le marquage regardez bien en faisant jouer la lumière, il est parfois gravé au laser et à peine visible.
C'est Dom le spécialiste, moi je suis juste une passionnée (novice en électronique haute tension), alors comme vous j'apprends... (Je sais que Dom va me trouver rasoir si je le remercie encore mais j'en ai bien envie...)titter

Bonne nuit à tous.