Bon comme je m'en doutais, je n'ai eu le temps de m'occuper de rien.

Pour ce qui est des cycles, je n'ai pas regardé côté UE (outre le pas de temps, il a flotté toute la journée).
Côté UI (je ne sais pas si c'est significatif) sur celle que je soupçonne de mal fonctionner, je suis dans l'ordre de 7 min de chauffe, pour 5 à 9 minutes de repos, 5 min environ hier soir, 9 min ce matin, j'avais coupé la VMC toute la nuit, ce soir je suis redescendu de l'ordre de 6-7 min, le tout en mode ventilation automatique.

Je vous remercie pour vos informations.
Ce que je retiens, il faut que je détermine quelle UI sur quelle UE, il faut que je mesure plus précisément les t° de chaque UI, consignes, mode de fonctionnement, etc.
Il faut que je fasse un nettoyage de filtre (j'ai 2 UI qui m'ont allumé le voyant aujourd'hui), que j'en profite pour voir s'il est possible aussi nettoyer la turbine et pourquoi pas, les sondes.
Et au final, envisager peut-être le passage d'un technicien.
Je comptais attendre la fin du printemps, pour mon budget.
Faudra peut-être que j'y pense plus tôt.
05 novembre 2016 à 21:24
forum consulter ce sujet Hitachi RAK-18QH8S Problème de température

Déjà, je n'y connais rien dans ce domaine, donc je ne comprends pas forcément tout ce que vous dites.

Il faut que je refasse plus sérieusement et consciencieusement des mesures et des tests car en vérifiant ce soir avec un autre thermomètre, tout aussi peu fiable que le premier, je ne trouve plus du tout les mêmes mesures.

Il va falloir aussi que je traque les entrées d'air froid car, maintenant que les t° commencent à bien baisser dehors, je trouve qu'à consigne égale, la sensation de chaleur est quand même bien variable en fonction de la t° extérieure.
Bon je ne peux pas toutes les fermer non plus, j'ai une VMC simple flux qui nécessite des aérations.

Qu’appelez-vous cycles courts, que je me fasse une idée par rapport au fonctionnement que je constate ?
04 novembre 2016 à 21:25
forum consulter ce sujet Hitachi RAK-18QH8S Problème de température

Publicité

Citation :
Qu'il fasse beau ou pas cela n’empêche pas les essais.
Bien sûr, m'enfin, s'il pleut, je vais pas forcément m'amuser à monter sur une échelle pour aller voir les UE.
Ça pourra attendre le week-end suivant, ou plus.
Citation :
Vous venez de rajouter qu'en fait : "Celle qui est dans la chambre de 11m² fonctionne apparemment correctement (ne chauffe pas trop en tout cas). Idem pour celle dans la chambre de 13m²."
Donc on serait peut être partant sur un multi avec 3 UI sur une UE (les 3 pièces 11 13 et 9.5 m²), la pièce principale serait indépendante une UI et une UE. Et on reviendrait à l'idée de base de Dom = manque de gaz.
C'est celle qui est dans la pièce de 9m² qui marcherait pas très bien.
Elle doit pas être toute seule sur une UE.
Si c'était un manque de gaz, ça affecterait toutes les UI sur la même UE, non ?
Ou alors chaque UI a un circuit indépendant dans l'UE ?
03 novembre 2016 à 22:35
forum consulter ce sujet Hitachi RAK-18QH8S Problème de température

Oui, la référence donnée est la référence des 3 UI installées dans les chambres.
Comme je l'ai dit les pièces font environ 13, 11 et 9.5m².

La 4ème UI est installée dans le séjour qui est ouvert sur l'entrée et la cuisine.
Le tout doit faire dans les 35m². La référence est RAK-35QH8.

Pour les unités extérieures, je n'ai pas les références, faudra que je regarde ça ce week-end, s'il fait beau (faut que je sorte l'échelle).
Mais c'est aussi de l'Hitachi, je pense.

Je veux bien que l'unité en question soit surpuissante, soit, mais entre 9.5m² et 11m², ça fait pas une grande différence.
Celle qui est dans la chambre de 11m² fonctionne apparemment correctement (ne chauffe pas trop en tout cas).
Idem pour celle dans la chambre de 13m².

Pour ce qui est du circuit déchargé, il y a bien certainement une de ces deux là branché avec celle qui dysfonctionne.
A moins que ce soit 2 circuits isolés au niveau de l'UE.
Pareil, faudra que je fasse le test d'affectation ce week-end, s'il fait beau.
03 novembre 2016 à 20:46
forum consulter ce sujet Hitachi RAK-18QH8S Problème de température

Je parle bien du mode chauffage, pas du mode clim.
Je n'ai pas eu à la tester en clim cet été donc je ne sais pas si le phénomène est identique.

Pour ce qui est du multi-split, j'ai 4 unités intérieures et 2 extérieures mais j'ignore leurs branchements.
Je ne sais pas si c'est du 2-2 ou du 3-1.
Ceci dit cette unité là est très probablement en multisplit, étant dans la pièce climatisée la plus petite.
Si l'installation était en 3-1, le simple split serait plus probablement sur l'unité qui gère le séjour/cuisine (environ 35m²) que sur cette pièce là, j'imagine.
03 novembre 2016 à 09:48
forum consulter ce sujet Hitachi RAK-18QH8S Problème de température

Bonjour à tous,

J'ai acheté en début d'été une maison équipée en chauffage par des clims réversibles.
Dans une des chambres, j'ai l'unité intérieure qui me semble avoir un problème de température en mode chauffage.
C'est une RAK-18QH8S.
A la télécommande, je ne peux pas la régler en dessous de 16°C, mais même réglée à 16°C, l'UI me maintient une t° de 21.5°C environ dans la pièce (environ 9.5m²) et tourne un peu trop à mon gout pour cela.
Les autres unités dans les autres pièces (11 et 13m² pour les chambres avec une UI de même modèle) fonctionnent, me semble-t-il correctement, avec une t° à +/-1°, 1.5°C de la consigne.

Existe-il une procédure, quelque chose pour étalonner la température sur l'unité ?

J'en ai parlé à un installateur récemment (pas dans ma région, donc il n’interviendra pas chez moi), il me dit ne pas connaitre ce genre de procédure.
Mais il ne connais pas bien Hitachi, il n'en n'installe pas.
Merci.
02 novembre 2016 à 23:54
forum consulter ce sujet Hitachi RAK-18QH8S Problème de température