Questio climatisation réversible : Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
Bonjour à tous,
J'ai acheté en début d'été une maison équipée en chauffage par des clims réversibles.
Dans une des chambres, j'ai l'unité intérieure qui me semble avoir un problème de température en mode chauffage.
C'est une RAK-18QH8S.
A la télécommande, je ne peux pas la régler en dessous de 16°C, mais même réglée à 16°C, l'UI me maintient une t° de 21.5°C environ dans la pièce (environ 9.5m²) et tourne un peu trop à mon gout pour cela.
Les autres unités dans les autres pièces (11 et 13m² pour les chambres avec une UI de même modèle) fonctionnent, me semble-t-il correctement, avec une t° à +/-1°, 1.5°C de la consigne.
Existe-il une procédure, quelque chose pour étalonner la température sur l'unité ?
J'en ai parlé à un installateur récemment (pas dans ma région, donc il n’interviendra pas chez moi), il me dit ne pas connaitre ce genre de procédure.
Mais il ne connais pas bien Hitachi, il n'en n'installe pas.
Merci.
J'ai acheté en début d'été une maison équipée en chauffage par des clims réversibles.
Dans une des chambres, j'ai l'unité intérieure qui me semble avoir un problème de température en mode chauffage.
C'est une RAK-18QH8S.
A la télécommande, je ne peux pas la régler en dessous de 16°C, mais même réglée à 16°C, l'UI me maintient une t° de 21.5°C environ dans la pièce (environ 9.5m²) et tourne un peu trop à mon gout pour cela.
Les autres unités dans les autres pièces (11 et 13m² pour les chambres avec une UI de même modèle) fonctionnent, me semble-t-il correctement, avec une t° à +/-1°, 1.5°C de la consigne.
Existe-il une procédure, quelque chose pour étalonner la température sur l'unité ?
J'en ai parlé à un installateur récemment (pas dans ma région, donc il n’interviendra pas chez moi), il me dit ne pas connaitre ce genre de procédure.
Mais il ne connais pas bien Hitachi, il n'en n'installe pas.
Merci.
02 novembre 2016 à 23:54
Conseil 1 forum dépannage
Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
Bonjour,
Vous avez un Split trop puissant dans la pièce de 9.50 m² donc une plus grande différence de température que sur les autres chambres qui sont plus grandes !
Je pense qu'il sera difficile de trouver un Split qui convienne à votre surface le mieux serait de pouvoir le programmer individuellement pour qu'il puisse fonctionner de temps en temps !!
Cordialement, cathars
Vous avez un Split trop puissant dans la pièce de 9.50 m² donc une plus grande différence de température que sur les autres chambres qui sont plus grandes !
Je pense qu'il sera difficile de trouver un Split qui convienne à votre surface le mieux serait de pouvoir le programmer individuellement pour qu'il puisse fonctionner de temps en temps !!
Cordialement, cathars
03 novembre 2016 à 07:10
Conseil 2 forum dépannage
Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
Bonjour.
Votre UI qui marche mal fait-elle partie d'un multisplit ou est-ce un split simple? Si simple, alors il pourrait y avoir un déficit de gaz qui dégrade les performances.
J'imagine que vous demandez du froid quelque part dans le monde, parce qu'en France tout le mode a basculé en chaud! Premières gelées généralisées!
Cordialement, Dom.
Votre UI qui marche mal fait-elle partie d'un multisplit ou est-ce un split simple? Si simple, alors il pourrait y avoir un déficit de gaz qui dégrade les performances.
J'imagine que vous demandez du froid quelque part dans le monde, parce qu'en France tout le mode a basculé en chaud! Premières gelées généralisées!
Cordialement, Dom.
03 novembre 2016 à 09:33
Conseil 3 forum dépannage
Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
Je parle bien du mode chauffage, pas du mode clim.
Je n'ai pas eu à la tester en clim cet été donc je ne sais pas si le phénomène est identique.
Pour ce qui est du multi-split, j'ai 4 unités intérieures et 2 extérieures mais j'ignore leurs branchements.
Je ne sais pas si c'est du 2-2 ou du 3-1.
Ceci dit cette unité là est très probablement en multisplit, étant dans la pièce climatisée la plus petite.
Si l'installation était en 3-1, le simple split serait plus probablement sur l'unité qui gère le séjour/cuisine (environ 35m²) que sur cette pièce là, j'imagine.
Je n'ai pas eu à la tester en clim cet été donc je ne sais pas si le phénomène est identique.
Pour ce qui est du multi-split, j'ai 4 unités intérieures et 2 extérieures mais j'ignore leurs branchements.
Je ne sais pas si c'est du 2-2 ou du 3-1.
Ceci dit cette unité là est très probablement en multisplit, étant dans la pièce climatisée la plus petite.
Si l'installation était en 3-1, le simple split serait plus probablement sur l'unité qui gère le séjour/cuisine (environ 35m²) que sur cette pièce là, j'imagine.
03 novembre 2016 à 09:48
Conseil 4 forum dépannage
Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
Bonjour.
Que ce soit un mono ou un multi il est fort probable qu'un manque de gaz en soit la cause.
Ou une très mauvaise isolation de la pièce.
Faire un essai : tout stopper mettre en service que l'UI concernée en chauffage attendre 20/30 minutes et nous dire la température de soufflage de celle-ci ?
Puis mettre une à une toutes les autres, toutes les 10 minutes nous dire pour chaque intervention la température de soufflage de l'UI concernée par la panne.
Que ce soit un mono ou un multi il est fort probable qu'un manque de gaz en soit la cause.
Ou une très mauvaise isolation de la pièce.
Faire un essai : tout stopper mettre en service que l'UI concernée en chauffage attendre 20/30 minutes et nous dire la température de soufflage de celle-ci ?
Puis mettre une à une toutes les autres, toutes les 10 minutes nous dire pour chaque intervention la température de soufflage de l'UI concernée par la panne.
03 novembre 2016 à 10:27
Conseil 5 forum dépannage
Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
Déjà un conseil : il faut savoir quel split est avec quel groupe. Mettez UN SEUL split en demande et voyez quel groupe tourne. Arrêtez puis répétez pour les 3 autres splits.
Il est bon de savoir ce genre d'info. Par exemple, pour un multisplit, si un split marche mal et l'autre normalement, je vois mal un manque de gaz. D'autant que dans votre cas, le split fautif a tendance à chauffer trop.
Certaines marques permettent un décalage de la sonde (manip à faire avec la télécommande), d'autres pas. Sinon on peut agir sur la sonde (comme mettre une résistance en parallèle dessus).
Il est bon de savoir ce genre d'info. Par exemple, pour un multisplit, si un split marche mal et l'autre normalement, je vois mal un manque de gaz. D'autant que dans votre cas, le split fautif a tendance à chauffer trop.
Certaines marques permettent un décalage de la sonde (manip à faire avec la télécommande), d'autres pas. Sinon on peut agir sur la sonde (comme mettre une résistance en parallèle dessus).
03 novembre 2016 à 12:14
Conseil 6 forum dépannage
Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
Bonjour,
Je suis convaincu de la surpuissance de votre Split (Rak-18qh8s) volume de la pièce trop petite !!
1.10 kW au minimum
1.80 kW en nominal
3.20 kW au maximum !! C'est pas compliqué à comprendre non ??
Même au minimum il est trop puissant pour le volume.
Cordialement, cathars
Je suis convaincu de la surpuissance de votre Split (Rak-18qh8s) volume de la pièce trop petite !!
1.10 kW au minimum
1.80 kW en nominal
3.20 kW au maximum !! C'est pas compliqué à comprendre non ??

Même au minimum il est trop puissant pour le volume.
Cordialement, cathars
03 novembre 2016 à 13:12
Conseil 7 forum dépannage
Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
Bonjour.
Il faut tout reprendre à 0.
Si j'ai bien compris il y 2 unités extérieures (UE) et 4 unités intérieures, il faut savoir qui va avec qui, pour cela tout stopper, faire un plan de chaque UI et emplacement ainsi que chaque UE, mettre l'unité intérieure (UI) qui est en panne en service, aller sur les UE et voir laquelle démarre ? stopper celle-ci et faire une par une toutes les autres.
Cathars la réf donnée par marsu est la réf de l'UI, je peux me tromper mais c'est ce que j'ai dans mes docs.
Donc pour l'instant on n'en sait pas plus, et il nous faudrait toutes les réf des machines et qui correspond à quoi.
Il faut tout reprendre à 0.
Si j'ai bien compris il y 2 unités extérieures (UE) et 4 unités intérieures, il faut savoir qui va avec qui, pour cela tout stopper, faire un plan de chaque UI et emplacement ainsi que chaque UE, mettre l'unité intérieure (UI) qui est en panne en service, aller sur les UE et voir laquelle démarre ? stopper celle-ci et faire une par une toutes les autres.
Cathars la réf donnée par marsu est la réf de l'UI, je peux me tromper mais c'est ce que j'ai dans mes docs.
Donc pour l'instant on n'en sait pas plus, et il nous faudrait toutes les réf des machines et qui correspond à quoi.
03 novembre 2016 à 19:04
Conseil 8 forum dépannage
Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
Oui, la référence donnée est la référence des 3 UI installées dans les chambres.
Comme je l'ai dit les pièces font environ 13, 11 et 9.5m².
La 4ème UI est installée dans le séjour qui est ouvert sur l'entrée et la cuisine.
Le tout doit faire dans les 35m². La référence est RAK-35QH8.
Pour les unités extérieures, je n'ai pas les références, faudra que je regarde ça ce week-end, s'il fait beau (faut que je sorte l'échelle).
Mais c'est aussi de l'Hitachi, je pense.
Je veux bien que l'unité en question soit surpuissante, soit, mais entre 9.5m² et 11m², ça fait pas une grande différence.
Celle qui est dans la chambre de 11m² fonctionne apparemment correctement (ne chauffe pas trop en tout cas).
Idem pour celle dans la chambre de 13m².
Pour ce qui est du circuit déchargé, il y a bien certainement une de ces deux là branché avec celle qui dysfonctionne.
A moins que ce soit 2 circuits isolés au niveau de l'UE.
Pareil, faudra que je fasse le test d'affectation ce week-end, s'il fait beau.
Comme je l'ai dit les pièces font environ 13, 11 et 9.5m².
La 4ème UI est installée dans le séjour qui est ouvert sur l'entrée et la cuisine.
Le tout doit faire dans les 35m². La référence est RAK-35QH8.
Pour les unités extérieures, je n'ai pas les références, faudra que je regarde ça ce week-end, s'il fait beau (faut que je sorte l'échelle).
Mais c'est aussi de l'Hitachi, je pense.
Je veux bien que l'unité en question soit surpuissante, soit, mais entre 9.5m² et 11m², ça fait pas une grande différence.
Celle qui est dans la chambre de 11m² fonctionne apparemment correctement (ne chauffe pas trop en tout cas).
Idem pour celle dans la chambre de 13m².
Pour ce qui est du circuit déchargé, il y a bien certainement une de ces deux là branché avec celle qui dysfonctionne.
A moins que ce soit 2 circuits isolés au niveau de l'UE.
Pareil, faudra que je fasse le test d'affectation ce week-end, s'il fait beau.
03 novembre 2016 à 20:46
Conseil 9 forum dépannage
Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
Bonsoir.
Qu'il fasse beau ou pas cela n’empêche pas les essais.
Vous venez de rajouter qu'en fait :
Et on reviendrait à l'idée de base de Dom = manque de gaz.
Pour confirmer faites les essais comme je vous l'ai expliqué en post 4.
Qu'il fasse beau ou pas cela n’empêche pas les essais.
Vous venez de rajouter qu'en fait :
Citation :Donc on serait peut-être partant sur un multi avec 3 UI sur une UE (les 3 pièces 11, 13 et 9.5 m²), la pièce principale serait indépendante une UI et une UE.
Celle qui est dans la chambre de 11m² fonctionne apparemment correctement (ne chauffe pas trop en tout cas). Idem pour celle dans la chambre de 13m².
Et on reviendrait à l'idée de base de Dom = manque de gaz.
Pour confirmer faites les essais comme je vous l'ai expliqué en post 4.
03 novembre 2016 à 21:35
Conseil 10 forum dépannage
Ça pourra attendre le week-end suivant, ou plus.
Elle doit pas être toute seule sur une UE.
Si c'était un manque de gaz, ça affecterait toutes les UI sur la même UE, non ?
Ou alors chaque UI a un circuit indépendant dans l'UE ?
Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
Citation :Bien sûr, m'enfin, s'il pleut, je vais pas forcément m'amuser à monter sur une échelle pour aller voir les UE.
Qu'il fasse beau ou pas cela n’empêche pas les essais.
Ça pourra attendre le week-end suivant, ou plus.
Citation :C'est celle qui est dans la pièce de 9m² qui marcherait pas très bien.
Vous venez de rajouter qu'en fait : "Celle qui est dans la chambre de 11m² fonctionne apparemment correctement (ne chauffe pas trop en tout cas). Idem pour celle dans la chambre de 13m²."
Donc on serait peut être partant sur un multi avec 3 UI sur une UE (les 3 pièces 11 13 et 9.5 m²), la pièce principale serait indépendante une UI et une UE. Et on reviendrait à l'idée de base de Dom = manque de gaz.
Elle doit pas être toute seule sur une UE.
Si c'était un manque de gaz, ça affecterait toutes les UI sur la même UE, non ?
Ou alors chaque UI a un circuit indépendant dans l'UE ?
03 novembre 2016 à 22:35
Conseil 11 forum dépannage
Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
Je ne pense pas à un manque de gaz, vu que le split chauffe trop. Plutôt une des hypothèses suivantes :
1/ Sonde d'ambiance décalée : à 16°, la sonde devrait faire 10 kOhms. Or elle fait 20 kOhms à cette température, ce qui correspond à une sonde saine placée à 10°. Le split se met donc en demande pour que la température augmente et fasse diminuer la sonde jusqu'à 10 kOhms. Les valeurs de résistances sont imaginaires, juste pour l'explication.
2/ La vanne dans l'UE qui dose l'envoi de gaz vers l'UI "malade" n'arrive plus à se fermer suffisamment : trop de gaz chaud arrive dans l'UI, et le ventilo réchauffe l'air ambiant au point qu'il fasse 22 dans la pièce. Il se peut que le split continue à ventiler tant que du gaz chaud arrive, même si la consigne est atteinte. Dans ce cas, l'état de l'autre split (en demande ou non) pourrait influer sur le malade. Car si les 2 splits disent "stop" à l'UE, alors il n'y aura plus de chaleur envoyée sur les splits.
Suggestion de manip : mettre en // avec la sonde une résistance de 3 fois la valeur de la sonde et voir si le comportement change. Si la sonde était effectivement décalée, la température de l'air devrait redevenir proche de la consigne.
1/ Sonde d'ambiance décalée : à 16°, la sonde devrait faire 10 kOhms. Or elle fait 20 kOhms à cette température, ce qui correspond à une sonde saine placée à 10°. Le split se met donc en demande pour que la température augmente et fasse diminuer la sonde jusqu'à 10 kOhms. Les valeurs de résistances sont imaginaires, juste pour l'explication.
2/ La vanne dans l'UE qui dose l'envoi de gaz vers l'UI "malade" n'arrive plus à se fermer suffisamment : trop de gaz chaud arrive dans l'UI, et le ventilo réchauffe l'air ambiant au point qu'il fasse 22 dans la pièce. Il se peut que le split continue à ventiler tant que du gaz chaud arrive, même si la consigne est atteinte. Dans ce cas, l'état de l'autre split (en demande ou non) pourrait influer sur le malade. Car si les 2 splits disent "stop" à l'UE, alors il n'y aura plus de chaleur envoyée sur les splits.
Suggestion de manip : mettre en // avec la sonde une résistance de 3 fois la valeur de la sonde et voir si le comportement change. Si la sonde était effectivement décalée, la température de l'air devrait redevenir proche de la consigne.
03 novembre 2016 à 23:43
Conseil 12 forum dépannage
Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
Bonjour,
Oui Dom c'est possible que la sonde de reprise soit décalée, mais ce split à une puissance de 1.10 kW au minimum !!
Donc il est de toute manière surdimensionné, cela fait du 115 Watts au m² à moins que la pièce n'ait aucune isolation, mais la encore j'en doute !
Cordialement, cathars
Oui Dom c'est possible que la sonde de reprise soit décalée, mais ce split à une puissance de 1.10 kW au minimum !!
Donc il est de toute manière surdimensionné, cela fait du 115 Watts au m² à moins que la pièce n'ait aucune isolation, mais la encore j'en doute !

Cordialement, cathars
04 novembre 2016 à 08:40
Conseil 13 forum dépannage
Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
Je veux bien, Cathars, mais là le problème est une différence de 6 degrés par rapport à la consigne, ce qui n'a rien à voir avec une surpuissance génératrice de cycles courts.
Cordialement, Dom.
Cordialement, Dom.
04 novembre 2016 à 09:46
Conseil 14 forum dépannage
Invité

Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
Invité

Bonne journée à toutes et à tous.
Est-ce que la ventilation continue de souffler même si vous demandez 16c ?
Maitre Dom, il ne faut pas se limiter à la première lecture de la remarque de cathars, car il est tout à fait dans le vrai, si l'excellente piste que vous suggérez aussi s’avérait pas la bonne.
D'autant plus que vos deux pistes sont étroitement liées et ont le même résultat.
En effet, comme vous pensez à une vanne qui ne se fermerait pas convenablement, et donc qui continuerait à chauffer exagérément le local, pensez aussi qu'une UI surdimensionnée, du fait du débit de fuite, elle continuera à chauffer exagérément le local.
C'est une configuration assez courante que nous rencontrons sur le terrain et en règle générale, il suffit d’arrêter la ventilation à consigne atteinte pour diminuer la surchauffe du local.
Dans pas mal de cas cela a résolu le problème.
Quand ce n'est pas suffisant on procède à l'arrêt de l'UI en question.
Le débit de fuite devient suffisamment convenable pour maintenir une température correcte.
En fait le surdimensionnement vous l'avez interprété comme générateur de court cycle, tandis que cathars mettait le doigt sur le deuxième effet du surdimensionnement, à savoir même sans demande l'UI continue à chauffer exagérément.
Pour valider ou invalider la piste du détendeur qui ne se ferlerait pas convenablement, basculer en mode froid faites de la demande sur une UI, celle qui surchauffe laissez-la éteinte, puis regardez si elle reçoit du fluide.
Si oui, alors la piste de maitre Dom est la bonne.
Si non c'est bel et bien le surdimensionnement qui est à l'origine de vos problèmes (à 90%).
Cordialement.
Adelclimatisation
Est-ce que la ventilation continue de souffler même si vous demandez 16c ?
Maitre Dom, il ne faut pas se limiter à la première lecture de la remarque de cathars, car il est tout à fait dans le vrai, si l'excellente piste que vous suggérez aussi s’avérait pas la bonne.
D'autant plus que vos deux pistes sont étroitement liées et ont le même résultat.
En effet, comme vous pensez à une vanne qui ne se fermerait pas convenablement, et donc qui continuerait à chauffer exagérément le local, pensez aussi qu'une UI surdimensionnée, du fait du débit de fuite, elle continuera à chauffer exagérément le local.
C'est une configuration assez courante que nous rencontrons sur le terrain et en règle générale, il suffit d’arrêter la ventilation à consigne atteinte pour diminuer la surchauffe du local.
Dans pas mal de cas cela a résolu le problème.
Quand ce n'est pas suffisant on procède à l'arrêt de l'UI en question.
Le débit de fuite devient suffisamment convenable pour maintenir une température correcte.
En fait le surdimensionnement vous l'avez interprété comme générateur de court cycle, tandis que cathars mettait le doigt sur le deuxième effet du surdimensionnement, à savoir même sans demande l'UI continue à chauffer exagérément.
Pour valider ou invalider la piste du détendeur qui ne se ferlerait pas convenablement, basculer en mode froid faites de la demande sur une UI, celle qui surchauffe laissez-la éteinte, puis regardez si elle reçoit du fluide.
Si oui, alors la piste de maitre Dom est la bonne.
Si non c'est bel et bien le surdimensionnement qui est à l'origine de vos problèmes (à 90%).
Cordialement.
Adelclimatisation
04 novembre 2016 à 19:14
Conseil 15 forum dépannage
Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
Bonsoir à tous,
Il se peut comme vous dites Adel, que Dom puisse avoir raison son analyse était possible, le détendeur oui !!
Mais je pense plus sur le côté pratique du surdimensionnement, et c'est vrai qu'un Split de 1.8 kW nominal et 3.2 kW maxi pour 9.50 m² m'a vraiment choqué
mais je peux aussi me tromper !! 
Mais comme toujours votre analyse est positive !!
Cordialement, cathars
Il se peut comme vous dites Adel, que Dom puisse avoir raison son analyse était possible, le détendeur oui !!
Mais je pense plus sur le côté pratique du surdimensionnement, et c'est vrai qu'un Split de 1.8 kW nominal et 3.2 kW maxi pour 9.50 m² m'a vraiment choqué


Mais comme toujours votre analyse est positive !!

Cordialement, cathars
04 novembre 2016 à 21:13
Conseil 16 forum dépannage
Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
Déjà, je n'y connais rien dans ce domaine, donc je ne comprends pas forcément tout ce que vous dites.
Il faut que je refasse plus sérieusement et consciencieusement des mesures et des tests car en vérifiant ce soir avec un autre thermomètre, tout aussi peu fiable que le premier, je ne trouve plus du tout les mêmes mesures.
Il va falloir aussi que je traque les entrées d'air froid car, maintenant que les t° commencent à bien baisser dehors, je trouve qu'à consigne égale, la sensation de chaleur est quand même bien variable en fonction de la t° extérieure.
Bon je ne peux pas toutes les fermer non plus, j'ai une VMC simple flux qui nécessite des aérations.
Qu’appelez-vous cycles courts, que je me fasse une idée par rapport au fonctionnement que je constate ?
Il faut que je refasse plus sérieusement et consciencieusement des mesures et des tests car en vérifiant ce soir avec un autre thermomètre, tout aussi peu fiable que le premier, je ne trouve plus du tout les mêmes mesures.
Il va falloir aussi que je traque les entrées d'air froid car, maintenant que les t° commencent à bien baisser dehors, je trouve qu'à consigne égale, la sensation de chaleur est quand même bien variable en fonction de la t° extérieure.
Bon je ne peux pas toutes les fermer non plus, j'ai une VMC simple flux qui nécessite des aérations.
Qu’appelez-vous cycles courts, que je me fasse une idée par rapport au fonctionnement que je constate ?
04 novembre 2016 à 21:25
Conseil 17 forum dépannage
Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
Re,
Oui le rak-18qh8s soufflage à chaud
TPV = 210 m3/h
PV = 230 m3/h
MV = 270 m3/h
GV = 450 m3/h
Cordialement, cathars
Oui le rak-18qh8s soufflage à chaud
TPV = 210 m3/h
PV = 230 m3/h
MV = 270 m3/h
GV = 450 m3/h
Cordialement, cathars
04 novembre 2016 à 21:41
Conseil 18 forum dépannage
Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
Bonjour,
En gros les cycles courts sur le compresseur extérieur, fonctionnent 4 minutes puis arrêt pendant 3 minutes, puis redémarre pour 4 minutes et ainsi de suite !!
Cordialement. cathars
En gros les cycles courts sur le compresseur extérieur, fonctionnent 4 minutes puis arrêt pendant 3 minutes, puis redémarre pour 4 minutes et ainsi de suite !!
Cordialement. cathars
05 novembre 2016 à 13:31
Conseil 19 forum dépannage
Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
Bon comme je m'en doutais, je n'ai eu le temps de m'occuper de rien.
Pour ce qui est des cycles, je n'ai pas regardé côté UE (outre le pas de temps, il a flotté toute la journée).
Côté UI (je ne sais pas si c'est significatif) sur celle que je soupçonne de mal fonctionner, je suis dans l'ordre de 7 min de chauffe, pour 5 à 9 minutes de repos, 5 min environ hier soir, 9 min ce matin, j'avais coupé la VMC toute la nuit, ce soir je suis redescendu de l'ordre de 6-7 min, le tout en mode ventilation automatique.
Je vous remercie pour vos informations.
Ce que je retiens, il faut que je détermine quelle UI sur quelle UE, il faut que je mesure plus précisément les t° de chaque UI, consignes, mode de fonctionnement, etc.
Il faut que je fasse un nettoyage de filtre (j'ai 2 UI qui m'ont allumé le voyant aujourd'hui), que j'en profite pour voir s'il est possible aussi nettoyer la turbine et pourquoi pas, les sondes.
Et au final, envisager peut-être le passage d'un technicien.
Je comptais attendre la fin du printemps, pour mon budget.
Faudra peut-être que j'y pense plus tôt.
Pour ce qui est des cycles, je n'ai pas regardé côté UE (outre le pas de temps, il a flotté toute la journée).
Côté UI (je ne sais pas si c'est significatif) sur celle que je soupçonne de mal fonctionner, je suis dans l'ordre de 7 min de chauffe, pour 5 à 9 minutes de repos, 5 min environ hier soir, 9 min ce matin, j'avais coupé la VMC toute la nuit, ce soir je suis redescendu de l'ordre de 6-7 min, le tout en mode ventilation automatique.
Je vous remercie pour vos informations.
Ce que je retiens, il faut que je détermine quelle UI sur quelle UE, il faut que je mesure plus précisément les t° de chaque UI, consignes, mode de fonctionnement, etc.
Il faut que je fasse un nettoyage de filtre (j'ai 2 UI qui m'ont allumé le voyant aujourd'hui), que j'en profite pour voir s'il est possible aussi nettoyer la turbine et pourquoi pas, les sondes.
Et au final, envisager peut-être le passage d'un technicien.
Je comptais attendre la fin du printemps, pour mon budget.
Faudra peut-être que j'y pense plus tôt.
05 novembre 2016 à 21:24
Conseil 20 forum dépannage
Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
Bonjour.
Déjà les filtres des Splits vous pouvez le faire sans souci ça prend 5 minutes par Split !!
Cordialement, cathars
Déjà les filtres des Splits vous pouvez le faire sans souci ça prend 5 minutes par Split !!
Cordialement, cathars
06 novembre 2016 à 09:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème de télécommande clim HITACHI RAK 18QH8S
- N°2802 : Bonjour tout le monde, Le climatiseur de la chambre de ma fille a décidé de ne plus faire ce pourquoi il est destiné depuis qu'il commence à faire chaud.... c'est un comble non !!!! Mon problème est que la télécommande...
- 2. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 3. Rak Hitachi ne s’allume plus
- N°6415 : Bonjour. J’ai un climatiseur RAM 130 Hitachi sur le haut j’ai 3 splits et sur le bas du groupe j’en ai 2. Mon problème est que sur les 3 splits j’en ai deux qui ne s’allument plus. S'il s’agissait d’un fusible...
- 4. Problème climatisation Hitachi
- N°5170 : Bonjour, Je suis dans mon logement depuis 6 ans, sur le dpt 13, équipé de climatisation, qui a elle été installée il y a 11 ans. Unité extérieure : 1 x Hitachi RAM-90QH5 Unité intérieure : Hitachi 3 x RAK 18 NH6 1 x...
- 5. Problème climatisation réversible Hitachi RAK-35RPD
- N°8351 : Bonjour à la communauté, j'ai un problème avec ma climatisation réversible Hitachi RAK-35RPD Quand je mets 20 (ce qui correspond à 18,5 mais cela n'a pas de problème), la nuit, la clim ne parvient pas du tout à maintenir...
- 6. Problème régulation pompe à chaleur RAM52QH5 Hitachi
- N°1845 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une pompe à chaleur ram52qh5 avec un RAK 25NH6a et un RAK 35 NH6a. Lorsque je mets en route mon installation en mode chaud, les unités intérieures soufflent de l'air à 45°c...
- 7. Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi
- N°2434 : Bonjour à tous, Je décide enfin de m'inscrire sur ce site n'arrivant pas à trouver réponses à mes questions que ce soit auprès de mon installateur, fabricant ou sur le net. Je dispose d’une climatisation inverter...
- 8. Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6
- N°4233 : Bonjour. Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. J'ai une PAC HITACHI avec unité extérieure RAC-50NH5 et un split intérieure...
- 9. Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
- N°2932 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème : Je possède un split Hitachi RAK-35QH8 dans mon salon. Hors celui-ci ne souffle quasiment plus d'air au milieu et très peu sur les coté. J'ai acheté une bombe air sec, et j'ai...
- 10. Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5
- N°5024 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4. Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite