Profil du membre MatthieuS
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit MatthieuS sur le forum Climatisation

a posté 2 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour à vous, et meilleurs vœux.
J'ai contacté le service technique Mitsubishi qui m'a donné une explication :
Le gainable, qui possède sa propre sonde au niveau de la reprise, minore la température de 4 degrés, pour compenser le fait que l'air chaud monde, etc. etc.
Pour ma part, j'ai débranché cette sonde, et utilisé une sonde déportée Mitsubishi, branchée au même endroit que la sonde de reprise. De ce fait, il devient problématique que le gainable minore de 4 degrés puisque la sonde, maintenant déportée, se trouve dans une pièce maitresse. Mais il n'est pas indiqué dans la notice de la sonde déportée, la marche à suivre pour supprimer les 4 degrés de le gainable enlève d'office. :)
Donc voici comment faire, à partir de la télécommande :
- éteindre le gainable
- aller sur le troisième page du menu, dans "Service"
- entrer le code 9999
- aller sur "Réglage des fonctions"
- choisir 0 pour "adresse de ref. /// et "tous" pour N°unité
- aller sur "Mode 24" et choisir 2.
Voilà, la température de la sonde d'ambiance est remontée de 4 degrés.
J'ai contacté le service technique Mitsubishi qui m'a donné une explication :
Le gainable, qui possède sa propre sonde au niveau de la reprise, minore la température de 4 degrés, pour compenser le fait que l'air chaud monde, etc. etc.
Pour ma part, j'ai débranché cette sonde, et utilisé une sonde déportée Mitsubishi, branchée au même endroit que la sonde de reprise. De ce fait, il devient problématique que le gainable minore de 4 degrés puisque la sonde, maintenant déportée, se trouve dans une pièce maitresse. Mais il n'est pas indiqué dans la notice de la sonde déportée, la marche à suivre pour supprimer les 4 degrés de le gainable enlève d'office. :)
Donc voici comment faire, à partir de la télécommande :
- éteindre le gainable
- aller sur le troisième page du menu, dans "Service"
- entrer le code 9999
- aller sur "Réglage des fonctions"
- choisir 0 pour "adresse de ref. /// et "tous" pour N°unité
- aller sur "Mode 24" et choisir 2.
Voilà, la température de la sonde d'ambiance est remontée de 4 degrés.

05 janvier 2016 à 09:55

Bonjour tout le monde,
J'ai un gainable Mitsubishi PEAD-RP50, avec la télécommande filaire PAR31-MAAJ, et l'interface MAC qui va bien.
J'ai branché une sonde déportée à la place de la sonde de l'UI, avec le câble de 12m fourni, que j'ai raccourci à 5m.
Le problème est que la valeur entre la température d'ambiance affichée par la télécommande, et la réalité, est complètement fausse (environ 5 degrés d'écart). J'ai donc rebranché la sonde de l'UI, mais le problème est le même.
J'ai activé la sonde de la télécommande, via l'interface MAC, et là, la valeur affichée est réaliste.
Je pense donc à un problème de calibrage de sonde, mais je ne sais absolument pas si cela est faisable sur ce modèle de gainable (ou sur la télécommande).
Merci d'avance pour votre aide !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un gainable Mitsubishi PEAD-RP50, avec la télécommande filaire PAR31-MAAJ, et l'interface MAC qui va bien.
J'ai branché une sonde déportée à la place de la sonde de l'UI, avec le câble de 12m fourni, que j'ai raccourci à 5m.
Le problème est que la valeur entre la température d'ambiance affichée par la télécommande, et la réalité, est complètement fausse (environ 5 degrés d'écart). J'ai donc rebranché la sonde de l'UI, mais le problème est le même.
J'ai activé la sonde de la télécommande, via l'interface MAC, et là, la valeur affichée est réaliste.
Je pense donc à un problème de calibrage de sonde, mais je ne sais absolument pas si cela est faisable sur ce modèle de gainable (ou sur la télécommande).
Merci d'avance pour votre aide !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 décembre 2015 à 00:47