FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Calibrage sonde télécommande Mitsubishi PAR31-MAAJ gainable PEAD-RP50

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


3133

Conseils forum climatisation : Calibrage sonde télécommande Mitsubishi PAR31-MAAJ gainable PEAD-RP50

MatthieuS
Membre inscrit
MatthieuS
2 messages
Bonjour tout le monde,

J'ai un gainable Mitsubishi PEAD-RP50, avec la télécommande filaire PAR31-MAAJ, et l'interface MAC qui va bien.
J'ai branché une sonde déportée à la place de la sonde de l'UI, avec le câble de 12m fourni, que j'ai raccourci à 5m.

Le problème est que la valeur entre la température d'ambiance affichée par la télécommande, et la réalité, est complètement fausse (environ 5 degrés d'écart). J'ai donc rebranché la sonde de l'UI, mais le problème est le même.

J'ai activé la sonde de la télécommande, via l'interface MAC, et là, la valeur affichée est réaliste.
Je pense donc à un problème de calibrage de sonde, mais je ne sais absolument pas si cela est faisable sur ce modèle de gainable (ou sur la télécommande).

Merci d'avance pour votre aide !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
calibrage sonde télécommande climatisation Mitsubishi

22 décembre 2015 à 00:47
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Calibrage sonde télécommande Mitsubishi PAR31-MAAJ gainable PEAD-RP50

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo ; Information à ce jour 72 470 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
22 décembre 2015 à 10:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Calibrage sonde télécommande Mitsubishi PAR31-MAAJ gainable PEAD-RP50

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Je ne crois pas que l'on puisse calibrer une sonde, la seule chose qu'il faudrait faire serait d'effectuer différentes mesures ohmiques à différentes températures.
Je ne sais pas ce qu'est-ce que veut dire :
Citation :
J'ai activé la sonde de la télécommande, via l'interface MAC, et là, la valeur affichée est réaliste.
Pour moi c'est logique car la température de la commande est retransmise à l'interface MAC. Non ?
Citation :
Le problème est que la valeur entre la température d'ambiance affichée par la télécommande
Ce qu'on ne sait pas est, est-ce que la sonde est en reprise du gainable ou dans la commande ?
Citation :
J'ai branché une sonde déportée à la place de la sonde de l'UI, avec le câble de 12m fourni, que j'ai raccourci à 5m.

Cela rejoint ma réponse précédente la sonde est mise où ?
23 décembre 2015 à 20:44
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Calibrage sonde télécommande Mitsubishi PAR31-MAAJ gainable PEAD-RP50


Invité
invité
Bonjour,

En utilisant la sonde déportée dans une des chambres, reliée au gainable en CN90, la température indiquée par la télécommande (ambiance) est minorée, donc l'UI ne s'arrête jamais de souffler.

En utilisant la sonde intégrée à la télécommande, la température affiche (ambiance) est réaliste, mais comme cette télécommande est placée dans un couloir, ça ne m'intéresse pas d'utiliser sa sonde interne.

Je voulais donc savoir s'il était normal que le gainable minore la température reçue par sa sonde, et s'il était possible de corriger cela.

Merci !
24 décembre 2015 à 16:27
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Calibrage sonde télécommande Mitsubishi PAR31-MAAJ gainable PEAD-RP50

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Au niveau renseignements nous allons essayer de comprendre, un plan peut-être ?
Citation :
En utilisant la sonde déportée dans une des chambres, reliée au gainable en CN90, la température indiquée par la télécommande (ambiance) est minorée, donc l'UI ne s'arrête jamais de souffler.
Cette sonde doit être placée judicieusement, cela veut tout dire et rien dire en même temps, il suffit que votre gainable n'ait pas de gaine isolée en reprise et dans le volume de vos pièces il est certain que la sonde quelle qu'elle soit vous n'aurez jamais les mêmes valeurs et surtout au °C près, c'est impossible.
Citation :
Je voulais donc savoir s'il était normal que le gainable minore la température reçue par sa sonde
Comme dit c'est impossible seulement si cette sonde est décalée, il faut donc la mesurer.
Citation :
et s'il était possible de corriger cela.
Non il n'existe pas de paramètre (à ma connaissance afin de dévier cette sonde)
"donc l'UI ne s'arrête jamais de souffler."
L'UE aussi alors ?? d’où ma réflexion d'installation. shocked shocked
Bonnes fêtes.
26 décembre 2015 à 18:37
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Calibrage sonde télécommande Mitsubishi PAR31-MAAJ gainable PEAD-RP50

fafabienman
Membre inscrit
fafabienman
69 messages
Bonjour,
J'ai moi-même la télécommande et j'avais un gap de 2°c chaque fois (avec la sonde du split comme avec celle de la télécommande).
J'ai donc fait une modif directement sur la CTN.
J'ai donc dessoudé la CTN de la télécommande et j'ai relevé les valeurs Ohmiques à différentes T° pour avoir une courbe la plus parlante (j'ai utilisé un thermomètre étalonné...)
Ensuite j'ai calculé la résistance à placer en // pour arriver à la valeur Ohmique qui va bien.
Ainsi quand je demande 22° j'ai bien mini 21,5 et max 22,5. Même si je trouve encore ces variations énormes pour un système dit "inverter"!

Post ici de mon dernier msg : Étalonner sonde de température split Mitsubishi
02 janvier 2016 à 19:53
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Calibrage sonde télécommande Mitsubishi PAR31-MAAJ gainable PEAD-RP50

MatthieuS
Membre inscrit
MatthieuS
2 messages
Bonjour à vous, et meilleurs vœux.

J'ai contacté le service technique Mitsubishi qui m'a donné une explication :
Le gainable, qui possède sa propre sonde au niveau de la reprise, minore la température de 4 degrés, pour compenser le fait que l'air chaud monde, etc. etc.

Pour ma part, j'ai débranché cette sonde, et utilisé une sonde déportée Mitsubishi, branchée au même endroit que la sonde de reprise. De ce fait, il devient problématique que le gainable minore de 4 degrés puisque la sonde, maintenant déportée, se trouve dans une pièce maitresse. Mais il n'est pas indiqué dans la notice de la sonde déportée, la marche à suivre pour supprimer les 4 degrés de le gainable enlève d'office. :)

Donc voici comment faire, à partir de la télécommande :
- éteindre le gainable
- aller sur le troisième page du menu, dans "Service"
- entrer le code 9999
- aller sur "Réglage des fonctions"
- choisir 0 pour "adresse de ref. /// et "tous" pour N°unité
- aller sur "Mode 24" et choisir 2.

Voilà, la température de la sonde d'ambiance est remontée de 4 degrés. biggrin
05 janvier 2016 à 09:55
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Calibrage sonde télécommande Mitsubishi PAR31-MAAJ gainable PEAD-RP50

fafabienman
Membre inscrit
fafabienman
69 messages
Perso avec un split lorsque je vais dans le menu service et que je choisi "tous" j'ai "chargement des données" et cela revient au menu précédent. Idem avec 1/2/3...
Pas dispos pour moi.

Avez-vous d'autres options "cachées" ?
Comment mettre par exemple le nom en haut à gauche du style : salonsalon. Par exemple...

Car sur les doc techniques rien.
08 janvier 2016 à 00:00
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Calibrage sonde télécommande Mitsubishi PAR31-MAAJ gainable PEAD-RP50


Invité
invité
J'ai eu ce problème dans un premier temps, dû au fait que j'avais une interface entre la télécommande PAR et le gainable.
Une fois la télécommande reliée directement au gainable, ça a marché correctement.
J'ai d'ailleurs renvoyé l'interface au magasin qui m'avait certifié qu'elle était nécessaire.
13 janvier 2016 à 14:09
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Calibrage sonde télécommande Mitsubishi PAR31-MAAJ gainable PEAD-RP50

fafabienman
Membre inscrit
fafabienman
69 messages
Où brancher la PAR 31 MAA, direct sur le split ?
Merci.
15 novembre 2016 à 19:15
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Calibrage sonde télécommande Mitsubishi PAR31-MAAJ gainable PEAD-RP50


Invité
invité
Oui, direct sur le split.
11 décembre 2016 à 21:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

>>> Résultats suivants pour : Calibrage sonde télécommande Mitsubishi PAR31-MAAJ gainable PEAD-RP50 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite